|
  |
Частотные преобразователи Vacon, Неполадки |
|
|
|
23.3.2013, 13:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 5.3.2011
Из: Moscow
Пользователь №: 97218

|
Частота действительно 50 Гц. В левом верхнем углу сразу не разглядел... Отлючений не происходит потому что электронное тепловое реле не задействовано. Нужно помнить, что если у двигателя нет другой тепловой защиты, то он может сгореть.
|
|
|
|
|
27.3.2013, 18:44
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 15.3.2013
Пользователь №: 185382

|
Завтра включу тепловую защиту двигателя. посмотрю будут ли отключения. Спасибо за советы!(хоть немного начал понимать что к чему))))
|
|
|
|
|
4.1.2014, 1:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 26.6.2013
Из: Canada
Пользователь №: 197234

|
Здравствуйте господа и товарищи! Может кто нибуть знает о такой проблеме: В Инверторе VACON и в режиме ожидании и в режиме работы постоянно работает встроенный вентилятор. Рядом стоит другой инвертор и там вентилятор включается только в режиме работы, а при ожидании останавливается. Мне интересно, это сломался инвертор или его нужно настраивать программно. Если программно, то как?
Сообщение отредактировал Murzild - 4.1.2014, 1:36
|
|
|
|
|
4.1.2014, 13:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 5.3.2011
Из: Moscow
Пользователь №: 97218

|
Пришлите, пожалуйста, фотографии шильдиков обоих инверторов.
|
|
|
|
|
4.1.2014, 18:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 689
Регистрация: 26.12.2012
Пользователь №: 175764

|
Подробнее тип модели.. Для точного ответа. Поднимать доки всех ваконов не хочу, но у некоторых моделей есть такое, что вентилятор работает постоянно. Да, и версию прошивки сообщите.
|
|
|
|
|
8.1.2014, 4:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 26.6.2013
Из: Canada
Пользователь №: 197234

|
Братцы! Инвертор установлен в строительный лифт PEGA, на нем нет ни одного названия, ни модели ни серийного номера. Нашел только под блоком управления: P2737_HS_III_NEMA.par . APFIQ139V104.vcn. Еще есть копия программы из инвертора тоже прикладываю! Спасибо за участие! У нас сегодня мороз добежал до -30, вентилятор докрутил температуру инвертора до -45, хотя расчитан на работу до -10. Пришлось аврально ставить под него самодельный обогреватель, здание 25 этажей, вибрации бешенные, если моя штуковина сорвется.... будет весело. Я хотел его разобрать и просто перерезать провода от вентилятора, шеф не разрешил, они(местные) помешаны на соблюдении всяких правил и законов.
|
|
|
|
|
8.1.2014, 14:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 689
Регистрация: 26.12.2012
Пользователь №: 175764

|
06.12.2013 9:36:54 Serialnumber: 10575019 Device: NXP System software: NXP00002V171 (22.23.9460) Firmware: 4.56 Application: Pega (APFIQ139_1_4_gen.vcn, APFIQ139 1.4) Parameter file: D:\UHE Reserv Files\UHE ltd Files\m29 Pega2740C_LS_11507 2sml Motors_Bad_Low Start.par
Ваш ПЧ NXP, все данные сверху. Можете самостоятельно просмотреть скачав программу NCDrive на сайте производителя.
Где управляется вентилятор не подскажу. Ищите в руководстве по микропрограмме. Скачать можно на сайте или в крайнем случае напишите свой емайл, сброшу в личку. Так же завтра можете позвонить в техподдержку вакон, они вам сходу скажут номер параметра.
|
|
|
|
|
8.1.2014, 14:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 5.3.2011
Из: Moscow
Пользователь №: 97218

|
Установите параметр Р6.7.2 = Calc Temp. Вентилятор охлаждения ПЧ будет включаться при температуре 40 градусов и отключаться при температуре 30 градусов (температура радиатора ПЧ).
В ПЧ установлено специальное программное обеспечение APFIQ139_1_4_gen.vcn. На сайте www.vacon.com описание для данного ПО отсутствует. Советую запросить это описание у поставщика оборудования.
|
|
|
|
|
8.1.2014, 15:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 29.10.2009
Пользователь №: 40230

|
Всех с Новым 2014!
Приходилось встречаться с ПЧ производства Vacon Traction LTD. ПЧ с IP67 установленны на прицепах-цистернах для перевозки сжиженных газов со своим насосом(125Hz/7500 rpm). Vacon Traction LTD использует технологи Vacon, но ПЧ со своим софтом, в них мин.температура срабатывания F13 -30 градусов, так что порог срабатывания F13 under temperature, может быть иным чем в стандатном исполнении IP21/54.
|
|
|
|
|
8.1.2014, 19:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 689
Регистрация: 26.12.2012
Пользователь №: 175764

|
Через NCDrive все параметры видно. У них там кулер настроен как постоянно включеный. Мне вот хотелось, чтоб ребята сами хотя бы попытались книжку почитать.
|
|
|
|
|
8.1.2014, 19:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 689
Регистрация: 26.12.2012
Пользователь №: 175764

|
И вообще любой вакон, с любой предустановленной прошивкой, легко перешивается на заводскую. Параметры перебиваются с ПК или с панели в ручную и работает лучше нового. Мне приходилось неоднократно так делать. Утилиты слетают, а заводская работает стабильно.
В данном случае у них даже не утилита поверх заводской прошивки, а просто набор параметров на заводской прошивке, лишь немного отличающийся от заводских установок.
|
|
|
|
|
11.1.2014, 5:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 26.6.2013
Из: Canada
Пользователь №: 197234

|
Lisov Pavel
Большое спасибо за помощь! Все получилось и заработало. В нашей фирме был один человек, он занимался инверторами. Но он не давно умер...рак. И все это свалилось на меня, а моих то обязанностей ни кто не отменял! Моя работа ремонт повреждений уже на участках. Теперь у меня есть время разобраться что к чему, потому что вопросов скопилось много и пока не знаю как к ним подступиться Вы сэкономили мне время и нервы.... спасибо!
|
|
|
|
|
14.1.2014, 10:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 5.3.2011
Из: Moscow
Пользователь №: 97218

|
Не за что, Murzild! Форум для того и предназначен, чтобы специалисты делились между собой знаниями.
Если возникают вопросы при работе с преобразователями частоты Vacon, предлагаю пройти обучение - вопросов будет меньше.
|
|
|
|
|
17.2.2014, 20:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 26.6.2013
Из: Canada
Пользователь №: 197234

|
Здравствуйте еще раз! У меня возникла одна интересная проблема. После того как я, с Вашей помощью, справился с канадскими морозами, моему клиенту вдруг захотелось чтобы этот же стоительный лифт бегал быстрее! Все бы ни чего, добавить скорости я могу, но увеличивается тормозной путь. На обоих лифтах (установленных на одной башне) есть сенсоры, которые за 2этажа от верха и низа проходя через магниты опускают скорость с 60Hz до 20Hz и лифт наезжая на ограничитель((Limit Bar) красиво останавливается на 1 этаже. В дном лифте, после установи магнитов, проблем не возникло. Другой лифт (тот самый) вдруг заартачиля. Сигналы на инвертор от сенсора приходят, но он на них не реагирует. Сенсоры подключены к плате OPT-B1 на 3 и 5 контакты. Пробовал поменять эту плату с другого инвертора, бесполезно, плата рабочая! Пытался сравнить параметры обоих лифтов, но оказалось что у них разные application File, и сравнить параметры на компьютере с другим лифтом я не могу, зато смог загрузить программу с хорошего лифта. Можно конечно тупо установить другие ограничители, по длиннее, и уменьшить время остановки. Но для этого нужно пройти целую комиссию по технике безопасности и заполнить кучу документов.
Может кто знает? Можно ли программно включить эти сенсоры и как это сделать?
На счет курса по Vacon, я бы с радостью но мой шеф уже 3 месяца не может договоритья об этом с представителями VACONа в Канаде.
|
|
|
|
|
18.2.2014, 12:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 452
Регистрация: 27.2.2005
Пользователь №: 493

|
Добрый день! Сбросте мне в личку ваши файлы с обоих лифтов.
|
|
|
|
|
18.2.2014, 18:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 26.6.2013
Из: Canada
Пользователь №: 197234

|
I need for #Pega_2740C_LS_11407 2sml Motors#
VACON_Invertor_NC_Drive.rar ( 244,79 килобайт )
Кол-во скачиваний: 38
|
|
|
|
|
19.2.2014, 9:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 452
Регистрация: 27.2.2005
Пользователь №: 493

|
Спасибо! Вечером спокойно посмотрю....
|
|
|
|
|
6.4.2014, 21:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 25.10.2009
Из: Самара
Пользователь №: 40035

|
Добрый вечер. Подскажите кто может. В пятницу запускал Vacon 20 на скважинный насос с обратной связью по датчику давления. Для настроек использовал краткое руководство Vacon 20 и краткое руководство по ПИД-регулированию Vacon 20. 20-ку я запускаю первый раз. Где-то я протупил. Не получается добится снижения оборотов двигателя при достижении давления уставки и перехода в спящий режим. Частотник упорно раскручивается на максимум и снижать обороты не хочет. Еще очень не понравилось то что частотник крутит на 52-53 Гц, согласно пар.V1.1.
Может у кого есть полная инструкция на русском? Подскажите где я мог ошибиться?
|
|
|
|
|
7.4.2014, 8:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 5.3.2011
Из: Moscow
Пользователь №: 97218

|
Добрый день. Полного руководства для Vacon 20 на русском языке нет. Пользуйтесь английской версией: http://www.vacon.com/ImageVaultFiles/id_27...226244924470000 Если ПЧ настроен правильно и при работе выходит на 50 Гц, не регулируя, то скорее всего ПЧ не видит сигнала от датчика давления. Проверьте, чему равен параметр V2.2 во время работы.
|
|
|
|
|
7.4.2014, 13:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 25.10.2009
Из: Самара
Пользователь №: 40035

|
Спасибо за отклик. В данном случае в Меню контроля я вижу : V4.1- уставка в % V4.2 - значение обратной связи в %( во время работы увеличивается) V4.3 - ошибка Пид-регулятора в % (при работе уменьшается а при превышении уставки уходит в минус) V4.4 - выход Пид-регулятора в% (при работе от 0 до 100%) V4.5 - как V4.2 (пар 15.18 - 0)
Пар. 2.2 выставлено 0
|
|
|
|
|
7.4.2014, 13:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 5.3.2011
Из: Moscow
Пользователь №: 97218

|
Поскольку в меню мониторинга параметр V4.2 = 0, следовательно ПЧ не видит сигнала обратной связи. Проверьте правильность подключения датчика давления и его работоспособность.
|
|
|
|
|
7.4.2014, 20:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 25.10.2009
Из: Самара
Пользователь №: 40035

|
пар.V4.2 не 0,там видно изменение сигнала обратной связи. При работе насоса он увеличивается,при появлении разбора - уменьшается.
|
|
|
|
|
7.4.2014, 21:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 29.10.2009
Пользователь №: 40230

|
Здравствуйте
проверте эти параметры:
P15.1 0 Setpoint source selection задание PID в % (задаётся в P15.2) P15.2 Fixed setpoint по умолчанию 50% P15.4 Feedback source selection обратная связь, т.е. сигнал от датчика давления P15.11 Sleep minimum frequency по умолчанию 25 Гц это значение должно быть больше параметра P3.1 Min frequency иначе ухода ПЧ в слип не видать.
P3.3 Remote Control Place 1 frequency reference seclection 6= PID задание на частоту от PID регулятора
Что в мониторинге показывает V2.2 Analog input 2 в %? А не параметр, который P2.2 Start function. Разгоняться больше 50Гц не должен, если в параметре P3.2 Max frequency не выставлено иное от 50Hz.
|
|
|
|
|
8.4.2014, 19:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 25.10.2009
Из: Самара
Пользователь №: 40035

|
При давлении на манометре 4,6 бар пар V2.2 - 45,5%,(датчик 4-20mA,0-10 бар) пар V4.1 45% пар V4.2 45,5% пар V4.3 -0,5% пар V4.4 0% пар V4.5 45,5% Насос остановлен. пар P3.1 30 Гц пар P3.2 50 Гц пар P3.3 6= PID пар.15.11 42 Гц пар.15.12 3 сек
После запуска насоса он разгоняется до 52-53 Гц. Значение обратной связи растет. может расти до 60-62%(6 бар). Насос обороты не снижает,приходится останавливать самому.
|
|
|
|
|
9.4.2014, 8:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 5.3.2011
Из: Moscow
Пользователь №: 97218

|
Чему равны параметры Р2.1 и Р2.5?
|
|
|
|
|
9.4.2014, 11:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 25.10.2009
Из: Самара
Пользователь №: 40035

|
Р2.1 0 Р2.5 0
|
|
|
|
|
16.4.2014, 10:50
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 16.4.2014
Пользователь №: 230801

|
День добрый! Имеется Vacon CX...вылетают ошибки 22,23,24...что можно сделать, если возможно конечно. ЧП уже лет 10 точно. Ошибки вылетают после отключения питания....при маргачах всё нормально...(кондёры конечно не меняли-может из-за них???). Пробовал перепрашивать...не помогло.
|
|
|
|
|
16.4.2014, 11:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 5.3.2011
Из: Moscow
Пользователь №: 97218

|
Добрый день. Данные ошибки указывают на неисправность платы управления ПЧ (см. приложение). Ее необходимо заменить. Пришлите, пожалуйста, фотографию шильдика ПЧ.
|
|
|
|
|
17.4.2014, 7:47
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 16.4.2014
Пользователь №: 230801

|
Цитата(Lisov Pavel @ 16.4.2014, 12:40)  Добрый день.
Данные ошибки указывают на неисправность платы управления ПЧ (см. приложение). Ее необходимо заменить. Пришлите, пожалуйста, фотографию шильдика ПЧ. Спасибо что ответили! Мануал конечно смотрел) Фото прислать на данный момент нет возможности ...Vacon CN22CX4GNO 48/60 A 22/30kW Если менять плату управления, если смысл по деньгам (я так понимаю ЧП сняты с производства)
|
|
|
|
|
17.4.2014, 8:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 5.3.2011
Из: Moscow
Пользователь №: 97218

|
Нужна плата 60CB00061; Control Board CX. Цену и возможность поставки необходимо запрашивать в Ваконе. С 2013 года преобразователи частоты Vacon CX не поддерживаются (см. вложение).
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|