> ПИД или Fuzzy?, стоит ли менять пид на fuzzy?
LordN
сообщение 24.12.2005, 9:34
Сообщение #1


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



получил письмо с таким вопросом:
Цитата
"хочу узнать ваше мнение относительно замены ПИД регуляторов - Fuzzy Logic.

Что вы можете посоветовать. как специалист-практик?"
какие есть мысли по этому поводу, уважаемые спецы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Юджин_*
сообщение 26.12.2005, 6:51
Сообщение #2





Guest Forum






Прочитайте сдесь http://iprog.pp.ru/forum/read.php?f=1&i=34699&t=34699
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 26.12.2005, 9:41
Сообщение #3


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата

Цитата
Нечеткая логика- это замена ПИД-регуляторов в условиях зашумленности сигнала и нелинейности технологического процесса.

с этими уверждениями я согласен. добавлю лишь, что для fuzzy ввести нелинейность объекта несколько проще, чем для ПИДа, да и эта фраза
Цитата
... к слову ... известна теорема о том, что fuzzy структура является универсальным аппроксиматором, т.е. с ее помощью всегда можно с какой угодно степенью точности воспроизвести произвольную функцию;

лишнее подтверждение, но это не так трудно сделать и для классического регулятора. и, кстати, простой ПИД-регулятор можно получить в виде частного случая fuzzy-регулятора.
с шумом же дело обстоит не так просто, как может показаться. шум - он разный бывает. в любом случае, борьба с шумом - только фильтрация, в общем смысле этого термина.
а вообще - дискуссия в той ветке от практики ушла в теоризирование на тему fuzzy... такое ощщущение, что никто однозначных примеров привести не может. sad.gif . грустно.
и еще мне понравился тезис:
Цитата
... появился тезис, который сформировался после общения с коллегами:
простой F-регулятор является инженерным методом, но не дает ощутимых преимуществ перед классикой, сложный F-регулятор обеспечивает преимущества, но не является инженерным методом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 14:32
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных