Цитата(Deeppy @ 12.4.2008, 17:23) [snapback]242134[/snapback]
Уважаемые специалисты! Нужен Ваш совет по следующей теме.
Если я правильно понимаю, воздухообмен считается для летнего и зимнего периодов года и в проекте принимается большее значение. Т.е., расход воздуха, необходимый для летнего (худшего) периода, принимается и для зимы тоже. Заказчик не хочет греть такое количество приточного воздуха зимой и напрягает принять в проекте значительно меньший воздухообмен для зимы. Вопрос: Разве может в проекте быть два расхода приточного воздуха - зимний и летний? Приточная установка стандартная - без рекуперации и регенерации. Теплоноситель - пар.
Если я прав - на какие пункты каких нормативных документов сослаться?

Да, может быть два режима работы системы вентиляции с разным воздухообменом, и с разным количеством работы вент. систем.
Да, при проектировании технологической (пром) вентиляции такое решение стандартное.
Зима расчет по вредностям и подаче санитарного минимума.
Летом расчет на ассимиляцию теплоизбытков.
Ссылка на нормативы коллега выше выложил.
Удачи.