> минимальные нагрузки на мощную ТФУ, обеспечить обратную температуру
Гость_zmeya_*
сообщение 12.4.2008, 22:55
Сообщение #1





Guest Forum






Есть ли варианты в проекте тепловой водяной сети (закрытая система) обеспечить температуру обратки летом при графике 70/40 с качественным регулированием, если проект расчитан на 360 Гкал/ч, сетевые насосы СЭ-1250-140, соответственные трубопроводы, а потребители заберут летом не более 12-15 Гкал/ч. Поделитесь знаниями или опытом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 12.4.2008, 23:23
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



О каком качественном регулировании сети летом Вы говорите? Летом только количественное регулирование т.к. температура подачи 70* величина постоянная. Если потребители летом только нагреватели ГВ с обраткой не выше 30*С, то какая у вас проблема? Сетевые насосы на летний период должны быть отдельные с регуляторами частоты по постоянному перепаду - это и обеспечит количественное регулирование при меняющейся нагрузке на ГВ. Или, если позволяют характеристики основных насосов, использовать их с частотными регуляторами. Это общие соображения. Подождите, может быть другие смогут ответить вам конкретнее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 13.4.2008, 4:14
Сообщение #3


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12259
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Сдается мне, что и количественное регулирование по разности температур в вашем случае добром не кончится. Как поведет себя теплосеть при переменных расходах теплоносителя? Ведь если насос будет регулироваться частотником по перепаду температуры подача-обратка, будут значительные колебания и по расходу, и по перепаду давления, а значит тепловые пункты отдельных потребителей будут "прокачиваться" раза два в сутки - утром и вечером, когда будет около-расчетная нагрузка и насос соизволит выйти на расчетный режим для лета.

Хорошо, даже если все ИТП автоматизированы и работают как надо, и должно бы работать количественное регулирование... Ситуация. Ночь. Все спят. ГВС=0. Насос держит 70/40, расход при этом минимальный. Утро. Открылись краны. Открылись регуляторы на ИТП. Теплоноситель остыл. И вот пока этот основательно остывший теплоноситель придет обратно на источник, и сформируется команда на увеличение производительности насоса - пройдет много времени. К тому времени потребитель плюнет, не дождавшись горячей воды, и закроет кран. И опять пройдет какое-то время, пока более теплый, чем нужно, теплоноситель придет обратно и производительность насоса начнет падать. И так до бесконечности. Система слишком инерционна, чтобы хорошо регулироваться таким образом.

Может быть, лучше отловить пики по времени суток в процессе испытаний и наладки системы, и регулировать производительность насоса по времени ? - это мне кажется более реально. И держать температуру подачи 70. Градус в градус обратку конечно не получите, но горячая вода точно будет, и обратка около дела dry.gif

Кстати, графики нагрузок, температур и расходов сейчас, по-моему, на любой нормальной станции можно посмотреть не то что за несколько месяцев - даже за несколько лет. Так что и испытывать и налаживать специально не надо - можно проанализировать данные по нагрузкам в летний период и по ним просчитать регулирование.

Сообщение отредактировал Машинист - 13.4.2008, 4:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 13.4.2008, 10:19
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Машинист @ 13.4.2008, 4:14) [snapback]242215[/snapback]
Сдается мне, что и количественное регулирование по разности температур в вашем случае добром не кончится.

Читайте внимательнее. Регулирование не по температуре, а по постоянству перепада давления - это и есть количественное регулирование. По температуре сетевые насосы никто не регулирует.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 13.4.2008, 10:49
Сообщение #5


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12259
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Ясно.
По перепаду давления - должно работать.
Вот только удержится ли при этом график ?
Не верю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
бариконыч
сообщение 13.4.2008, 11:34
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 8.4.2008
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17500



На счет частотников все понятно - нужны!

А ГВС ночью не равно нулю, так как работают полотенчики + потери в трубопроводах циркуляции.

Прикинте хотя-бы минимальную летнюю нагрузку на циркуляцию ГВС и будет намного проще соорентироваться.

На счет графиков нагрузок согласен с машинистом - делу поможет!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_zmeya_*
сообщение 13.4.2008, 16:07
Сообщение #7





Guest Forum






Может быть недостаточно информации. Уточняю, что отборы турбин нерегулируемые и расчитаны при трехступенчатом подогреве на 258 Гкал/ч. Соблюдение графика обеспечивается байпасированием подогревателей (при работе только первого) и разбавлением прямой воды обратной. Насосы летние не хотят ставить, т.е рабочий расход около 1250 м3/ч с температурой 70 С дает тепло около 38 Гкал/ч, а потребителям надо около 15 - так куда девать лишнее? При 15 Гкал/ч нагрузках летом необходимо около 500 м3/ч. Но при 500 м3/ч скорость в трубках подогревателя падает до ~ 0,5 м/с - критичных с точки зрения обрастания величин (разработчик подогревателей ставит мин-0,8 м/с и дальше за их работоспособность не отвечает). Диаметр коллектора Ду800 и далеко не идет, что может еще и аккомулировать тепло летом. Ставить летние насосы - снижать скорость до обрастания, сохранить расход - лишнее тепло, что лучше?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 13.4.2008, 17:31
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Вам могут помочь советом только теплоэнергетики, непосредственно работающие на ТЭЦ и знакомые с новинками в этой области. Вряд ли на форуме присутствуют такие специалисты - Вы бы название темы поменяли по профилю, может энергетики и клюнут.( я хотя и теплоэнергетик, но не имею опыта с ТЭЦ)
Могу только дать совет общего характера. Эффективным использованием энергоресурсов должно заниматься и иметь информацию минэнерго. Попробуйте найти контакты и поинтересоваться. Может быть они направят Вас в нужном направлении.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 13.4.2008, 17:49
Сообщение #9


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(zmeya @ 13.4.2008, 17:07) [snapback]242313[/snapback]
сохранить расход - лишнее тепло, что лучше?

Предлагаю сохранить расход без лишнего тепла - поддерживать в сети среднюю арифметическую температуру по графикам прямой и обратной сетевой воды. smile.gif
То есть, если расчётный график 70/40, то считать нормальнными ситуации, когда tпр=65*, tобр=45*C или tпр=60*, tобр=50*C...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 13.4.2008, 17:52
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



На подготовку ГВ, коллега, выход из ТЭЦ должен быть не ниже 70*С, чтобы обеспечить вход на бойлерах 65*С
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 13.4.2008, 20:21
Сообщение #11


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



to jota
Насколько я знаю СНиП и термодинамику, температура горячей воды в месте её приготовления должна быть 55*С. В этом случае, с некоторыми оговорками, может быть достаточно и 56*С греющей воды. Всё дело в среднелогарифмических температурах сред и требующемся температурном напоре. smile.gif

Сообщение отредактировал tiptop - 13.4.2008, 20:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 13.4.2008, 20:31
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Вы посмотрите свои СНиПы. Ваши спецы объяснили мне, что по СНиПу 55*С в точке разбора, а перед ними теплообменник, где перепад минимум 5*С между первичным и вторичным контурами и плюс потери в трассе. 70*С летом - это обычный режим ТЭЦ. Да и в первом посте об этом. И задача не в этом, Вы наверно уже поняли. Задача - куда деть излишки тепла от 3 ступени турбины. Я честно признался, что это выше моей компетенции. Если Вы считаете, что можете помочь - продолжайте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 14.4.2008, 14:49
Сообщение #13


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12259
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



А можно взглянуть на схему ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.6.2025, 5:22
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных