Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Выброс воздуха общеобменки, Некуда деваться
Alex(PERM)
сообщение 15.4.2008, 12:44
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 3.3.2007
Пользователь №: 6378



Добрыйдень. Возникла одна большая проблемка. Здание 7 этажей. Технический этаж - третьий. Седьмой этаж - ресторан во всю площадь этажа. Посередине каждого из этажей идёт шахта размером 1,5х1,5. Вопрос. Куда мне всё выбросить?

В шахту не получается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян
сообщение 15.4.2008, 14:28
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 28.3.2008
Пользователь №: 17073



Значит на улицу, пробивайте отверстия в стенах и вперед!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olga_g.
сообщение 15.4.2008, 14:34
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 282
Регистрация: 26.6.2006
Из: Москвы
Пользователь №: 3251




Воздух выбрасываем на улицу 2-мя спосабами:
1. Прокладка воздуховодов внутри здания
2. Прокладка воздуховодов снаружи здания

И если 1-ый вариант исключен, то остается вариант 2.

СЛЕДОВАТЕЛЬНО:

отверстия в стенах надо будет пробивать не для того чтобы выбросить воздух, а для того чтобы вытянуть вытяжнае воздуховоды на кровлю.

Сообщение отредактировал olga_g. - 15.4.2008, 14:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян
сообщение 15.4.2008, 15:00
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 28.3.2008
Пользователь №: 17073



Спасибо что закончили мою мысль,я думал такие мелочи объяснять не надо! biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Prasolov
сообщение 15.4.2008, 15:23
Сообщение #5


интересующийся


Группа: Участники форума
Сообщений: 518
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 64



А вот мне было бы интересно почитать разъяснения, почему именно на кровлю общеобменку вести.

Сообщение отредактировал Prasolov - 15.4.2008, 15:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ex_promt_*
сообщение 15.4.2008, 15:30
Сообщение #6





Guest Forum






Да! Да!... И мне очень интересно!... clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olga_g.
сообщение 15.4.2008, 15:56
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 282
Регистрация: 26.6.2006
Из: Москвы
Пользователь №: 3251





СНиП 41-01-2003
10.5 Выбросы в атмосферу из систем вентиляции производственных помещений следует размещать по расчету или на расстоянии от приемных устройств для наружного воздуха не менее 10 м по горизонтали или на 6 м по вертикали при горизонтальном расстоянии менее 10 м. Кроме того, выбросы из систем местных отсосов вредных веществ следует размещать на высоте не менее 2 м над кровлей более высокой части здания, если расстояние до ее выступа менее 10 м.

принимая во внимание что у нас офисное здание ни без окон без дверей...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ex_promt_*
сообщение 15.4.2008, 16:09
Сообщение #8





Guest Forum






не понял... thumbdown.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olga_g.
сообщение 15.4.2008, 16:24
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 282
Регистрация: 26.6.2006
Из: Москвы
Пользователь №: 3251



Цитата(Alex(PERM) @ 15.4.2008, 13:44) [snapback]243076[/snapback]
Технический этаж - третьий. Седьмой этаж - ресторан


http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...ost&p=44942
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 15.4.2008, 16:46
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



А мне вот интересно, что все? Имеются в виду выбросы ресторана или всего дома, включая ресторан? Если бы это были офисы, то можно было б и решеткой в стене обойтись. А ресторан и санузлы надо на 2 м выше кровли выбрасывать. Как хочешь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ex_promt_*
сообщение 15.4.2008, 16:55
Сообщение #11





Guest Forum






Всё равно, это не объясняет. Нигде в нормативных документах Вы не найдёте подобного требования в отношении выбросов из помещений административных (офисных) зданий.

В своё время достаточно оправданное и внятное объяснение дал тот же Прасолов Валерий. Объяснение этого требования одно - традиция. smile.gif
Дословно (из дискуссии от 04.10.04):
"Это не норм. акты, это-традиция. Истоки этой традиции:
-Для ВЕ по другому невозможно
-Для В на крыше можно не заботиться о шуме и сосульках
-Отсутствует официальная методика по расчету рассеяния выбросов с фасада для этого-же фасада (в ОНД-86 только для приземного слоя).
Никто не запретит вам выбрасывать воздух даже из санузлов и кухни через стену, если вы обеспечите допустимые параметры по шуму, отсутствие сосулек и попадания вытяжного воздуха в приточные каналы и открытые окна (форточки) на этом-же или прилегающих (противостоящих) фасадах. Во всяком случае, тот, кто говорит "нельзя" или "не положено", пусть найдет обоснование.
Для сравнения: в СП 42-101-2003 разрешены дымоходы с фасада для поквартирного отопления. Правда, Минздрав эту тему благополучно зарубил письмом в СЭС.
Наши надзирающие структуры любят говорить в сослагательном наклонении.
"Ну и что с того, что все рассчитано? А если сломается здесь, забьется здесь, а сюда крыса залезет и сдохнет?" Но это в абсолютном большинстве случаев прелюдия к взятке, которую (взятку) нужно закладывать в смету
". smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olga_r
сообщение 15.4.2008, 16:56
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 129
Регистрация: 31.3.2008
Из: Питер
Пользователь №: 17170



Может у меня глупый вопрос, но все же: Если выбрасывать вытяжку на фасад через решетку, то зимой она будет обмерзать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Prasolov
сообщение 15.4.2008, 17:13
Сообщение #13


интересующийся


Группа: Участники форума
Сообщений: 518
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 64



Цитата(olga_r @ 15.4.2008, 17:56) [snapback]243209[/snapback]
Если выбрасывать вытяжку на фасад через решетку, то зимой она будет обмерзать?
Для этого нужно чтобы температура решетки была ниже 0гр. А конденсат с нее возможен, если ниже температуры мокрого термометра вытяжного воздуха.
По хорошему, вопрос не праздный, потому что широко применяемые наружные решетки с загнутыми вниз ламелями направляют поток воздуха на прилегающую стену, вот там-то и не исключены ни запотевание, ни обмерзание.
Поэтому либо инерционная решетка, либо, чтобы уж наверняка - сопло (для небольших расходов).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Незнайка
сообщение 17.6.2008, 16:07
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923



Цитата(Prasolov @ 15.4.2008, 18:13) [snapback]243216[/snapback]
Поэтому либо инерционная решетка, либо, чтобы уж наверняка - сопло (для небольших расходов).


Воо. А то смотрю чужой проект сейчас и не могу понять почему человек не ведёт вытяжку на крышу, а выбрасывает прямо через стену - у него там как раз инерционная решётка стоит.

Меня вот что интересует. Раз нет прямых запретов, получается, что я могу даже туалет вывести сразу через стену на улицу. Даже если туалет на первом этаже. Верно ли это?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 17.6.2008, 16:30
Сообщение #15


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Прямых рекомендаций на выброс неприятных запахов из жилых помещение при механической системе только через кровлю нет. Есть лишь косвенные на возможные перетоки. Т.е. я так понимаю если это последний этаж то можно без вопросов, а вот если выше имеются жилые этажи да ещё и с открывающимися окнами, то хоть и прямого запрета нет но я бы на крышу повёл.

off: между прочим СП подразумевает запрет на перетоки из помещения в помещение неприятнах запахов и как я понимаю запрещает держать под давлением этот канал - требуя разряжения, а у нас половина домов ставят вентиляторы с/у в самих с/у + кухонная вытяжка со своим вентилятором и что?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 17.6.2008, 16:33
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Цитата(Незнайка @ 17.6.2008, 17:07) [snapback]263528[/snapback]
Меня вот что интересует. Раз нет прямых запретов, получается, что я могу даже туалет вывести сразу через стену на улицу. Даже если туалет на первом этаже. Верно ли это?

Про отсутствие прямых запретов СЭС расскажете или Экспертизе, а они вам ответят.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Prasolov
сообщение 17.6.2008, 18:15
Сообщение #17


интересующийся


Группа: Участники форума
Сообщений: 518
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 64



Отсутствие прямого запрета не вседозволенность.
Это означает, что проектировщик САМ должен принять и обосновать решение, а затем и ответить за него.
Перед заказчиком, экспертизой, и Папой римским.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mr. S
сообщение 17.6.2008, 18:25
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 612
Регистрация: 8.5.2007
Из: РФ
Пользователь №: 7757



Незнайка! Советую принять к сведению последнее сообщение Белочки.
Только что из СЭС г. Щелково: защищал проект по вентиляшке одного банка, приток и вытяжки (из с/у и общеобменку) развел на 10 метров. Результат: проект защищен, а что еще нужно.
Настоятельно советую пользоваться не только нормативкой, но и здравым смыслом!

Сообщение отредактировал Mr. S - 17.6.2008, 18:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Prasolov
сообщение 17.6.2008, 19:12
Сообщение #19


интересующийся


Группа: Участники форума
Сообщений: 518
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 64



Вот странные люди, чесслово. В этой, и десятке похожих тем речь идет о том, что делать, если невозможно развести вытяжку и приток, если никак вынести вытяжку на кровлю, а здравомыслы пишут - а я развел, и у меня все хорошо.
Если в экспертизе дуб - делается проект, в котором реализуются все его фантазии и комплексы, а для работы - другой, где и нужно крепко думать.
Хотя, боюсь, не поймут меня те, для кого
Цитата
проект защищен, а что еще нужно

Нужно, чтобы по моему проекту еще и собрать можно было без существенных изменений, и чтобы работало потом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 17.6.2008, 20:35
Сообщение #20


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Цитата(Prasolov @ 17.6.2008, 20:12) [snapback]263630[/snapback]
Вот странные люди, чесслово.

Дык выворачиваться всем приходится. на небольшенькой квартире заку забор с выбросом не раскидать только одно отверстие в фрамуге дали (объяснял и не раз что толку от крутьковского оборудования не будет если так сделать один х**). Пришлось короб пополам перегородкой делить заборную нижнюю часть с козырьком делать, чтоб выхлоп сосал меньше - скоростями чуток поиграл для струячества вытяжки и ламерства забора + регулятор на решетку чтоб ламелями хоть как-то выброс вверх направить. конечно никакой экспертизы такая фигня не пройдёт... ну надож хоть как-то выкручиваться и даже сидючи на сковороде tomato.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 17.6.2008, 21:20
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 33314
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Автору.

Странно как то техэтаж размещен,ну дак что ж теперь.Прилепите еще одну шахту( к той 1.5х1.5) для вытяжных воздуховодов,а на кровле отойдите от воздухозаборной в сторонку и факелом выкиньте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.6.2025, 6:02
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных