> инфракрасный обогрев
Гость_НАТА ША_*
сообщение 16.4.2008, 7:48
Сообщение #1





Guest Forum






Господа, кто делал расчет сколько нужно инфракрасных облучателей на помешение? Есть склад для отогревание песка. Песок привозят с температурой -40. В полу склада предусмотрен подогрев паропроводом. Где взять методику расчета, подскажите, пожалуйста.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
comings1
сообщение 16.4.2008, 12:04
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 14.1.2008
Из: Самара
Пользователь №: 14413



Наверное не в этой ветке спрашивать надо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LevaK
сообщение 16.4.2008, 12:05
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054



В инструкции к инфракрасным ГАЗОВЫМ обогревателям наткнулся на фразу: "Интенсивность облучения поверхности не может (не должна?) быть выше чем 200Вт/кв.м".
А методикой не владею... sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 16.4.2008, 14:04
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 20876
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Если есть подогрев паром снизу, зачем греть сверху - нехватает тепла? Тепло от пола поднимается наверх...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zem
сообщение 16.4.2008, 19:03
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 18.6.2007
Из: Крым
Пользователь №: 9559



Греть песок инфракрасными облучателя?! и кто это предлагает?
Может все-таки обогревать что-то или кого-то другого.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 16.4.2008, 19:48
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 20876
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(НАТА ША @ 16.4.2008, 7:48) [snapback]243410[/snapback]
Где взять методику расчета, подскажите, пожалуйста.

Зачем Вам методика? Если знаете сколько нужно тепла на разогрев песка, то под эту мощность и подбираете нагреватели - у них К.П.Д. 100%.
Если Вам надо посчитать количество тепла на разогрев песка, то так и задавайте вопрос. Если Вы электрик - это не Ваша сфера. Потребуйте задание. Если Вы теплотехник, то наверно вопрос был бы поконкретнее. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_НАТА ША_*
сообщение 17.4.2008, 5:49
Сообщение #7





Guest Forum






Если знаете сколько нужно тепла на разогрев песка, то под эту мощность и подбираете нагреватели - у них К.П.Д. 100%

Тепло на разогрев песка в калориях равен потребляемой мощности обогревателей?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 17.4.2008, 9:53
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 20876
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(НАТА ША @ 17.4.2008, 5:49) [snapback]243889[/snapback]
Тепло на разогрев песка в калориях равен потребляемой мощности обогревателей?

Да, минус потери тепла через наружные ограждения и с инфильтрацией наружного холодного воздуха. Эл.нагреватели всю эл.энергию превращают в тепло. На лучистую часть около 85-90%, остальное конвективная
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_НАТА ША_*
сообщение 18.4.2008, 13:01
Сообщение #9





Guest Forum






Цитата(jota @ 17.4.2008, 9:53) [snapback]243994[/snapback]
Да, минус потери тепла через наружные ограждения и с инфильтрацией наружного холодного воздуха. Эл.нагреватели всю эл.энергию превращают в тепло. На лучистую часть около 85-90%, остальное конвективная

Спасибо. Практически просчитать это электрику оказалось трудно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LevaK
сообщение 20.4.2008, 23:20
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054



Это все должен считать технолог или теплотехник, а вам надо установить и подключить то что они придумают. Это ж не светильники!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zem
сообщение 21.4.2008, 20:01
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 18.6.2007
Из: Крым
Пользователь №: 9559



Большие сомнения по эффективности такого решения, все таки это производство, а не пляж, да и пылит песочек при перегрузках «не по детски».
Согласен, что все вопросы к технологам.

Сообщение отредактировал zem - 21.4.2008, 20:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LevaK
сообщение 24.4.2008, 17:33
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054



А вот если добавить немного УФ светильников - получим пляж! Будет тепло и загар будет!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_НАТА ША_*
сообщение 25.4.2008, 7:21
Сообщение #13





Guest Forum






Цитата(LevaK @ 24.4.2008, 17:33) [snapback]247051[/snapback]
А вот если добавить немного УФ светильников - получим пляж! Будет тепло и загар будет!

И билеты продавать! Двойная выгода! wub.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LevaK
сообщение 25.4.2008, 21:36
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054



Можно еще пиво продавать...
А если серьезно, то можно принять где-то до 500Вт/кв.м (для песка это можно) и опытным путем подобрать время разогрева. Я сейчас занимаюсь инфракрасным обогревом производственных помещений (обогреватели газовые), так там есть ограничение по удельной мощности. Но это для рабочих мест, там люди должны работать, а у Вас песок можно греть и посильней. huh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 18:50
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных