> Жилой дом.8 секций.
Гость_Mifune_*
сообщение 23.11.2004, 5:10
Сообщение #1





Guest Forum






Господа,есть жилой дом.Московская область,8 секций общая площадь 38 000 м2.
В этом домике есть подвал,заказчик хочет из него сделать офисы,парикмахерские всякие,че площадям пропадать то!Конечно будут для нас еще помещения технические,ну это лирика....
Вопросы.
1)Система отопления от теплового пункта должна идти отдельная на этот подвал?
2)Обязательно ли делать там общеобменную вентиляцию(механическую)
3)В доме 8 секций.Есть идея сделать отопление посекционно,тоесть на каждую секцию свой узел управления.
4)На первом этаже допустим в 1й и 8й секции есть магазины всякие продуктовые,вино-водочные...и т.д. как там быть с отоплением?Можно от того же узла управления что и на секцию 1 и 8 "запитаться" ?Или отдельно от теплового узла тянуть,кстати в тепловой узел приходит вода от котельной.4х трубка...
Как быть с вентиляцей магазинов?
5)Что должно входить в состав узла управление и входит ли этот узел управления в состав проекта по отоплению?
Вроде пока все....заранее спасибо wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 12)
Abil
сообщение 23.11.2004, 9:08
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 754
Регистрация: 26.8.2004
Из: Москва-Санкт-Петербург
Пользователь №: 135



1) Отдельно;
2) Обязательно;
3) А зачем?
4) Нормы рекомендуют отдельное подключение;
5) В соответствии с техзаданием на проектирование.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor Barishpolet...
сообщение 23.11.2004, 13:11
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 68



1)Система отопления от теплового пункта должна идти отдельная на этот подвал? ... cool.gif Если нет существующей системы отопления, то отдельная от отдельного теплового пункта. (Например, кафе "Бель Вю", Саксаганского, Киев)
2)Обязательно ли делать там общеобменную вентиляцию(механическую) ... cool.gif Есть ли каналы естественной вентиляции? А по СНиПу естественная вентиляция преимуществвенная.
3)В доме 8 секций.Есть идея сделать отопление посекционно,тоесть на каждую секцию свой узел управления. ... cool.gif Сколько угодно! Можно узел управления ставить на каждый отопительный прибор.
4)На первом этаже допустим в 1й и 8й секции есть магазины всякие продуктовые,вино-водочные...и т.д. как там быть с отоплением?Можно от того же узла управления что и на секцию 1 и 8 "запитаться" ?Или отдельно от теплового узла тянуть,кстати в тепловой узел приходит вода от котельной.4х трубка... ... unsure.gif Непонял?!
Как быть с вентиляцей магазинов? ... Зависит от наличия каналов естесвенной вентиляции.
5)Что должно входить в состав узла управление и входит ли этот узел управления в состав проекта по отоплению? ... unsure.gif Зависит от принятого решения... В состав проекта по отоплению входит!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Mifune_*
сообщение 23.11.2004, 18:26
Сообщение #4





Guest Forum






Игорь привет!А с чего ты взял что узел управления входит в состав проекта?
Может и ИТП еще входит в состав проекта?
Где бы найти документик,где это все написано ph34r.gif
По поводу 4х трубки-по стадии ТУ им приходит вода от котельной.4х трубка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Chebik
сообщение 23.11.2004, 23:27
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 139
Регистрация: 8.7.2004
Пользователь №: 47



Цитата(Mifune @ Nov 23 2004, 07:27 PM)
Игорь привет!А с чего ты взял что узел управления входит в состав проекта?
Может и ИТП еще входит в состав проекта?
Где бы найти документик,где это все написано  ph34r.gif

п. 4.3 ГОСТ 21.602-2003:
........................
В состав основного комплекта марки ОВ допускается также включать рабочие чертежи тепловых пунктов при диаметре ввода теплоносителя до 150 мм.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Mifune_*
сообщение 24.11.2004, 23:32
Сообщение #6





Guest Forum






Как я понял за отдельную плату.
Сегодня звонил професору МГСУ,сказал что узлы управления входят в состав,а ИТП в состав не входят.Это тепломеханика.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Chebik
сообщение 25.11.2004, 21:26
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 139
Регистрация: 8.7.2004
Пользователь №: 47



Цитата(Mifune @ Nov 25 2004, 12:33 AM)
Как я понял за отдельную плату.
Сегодня звонил професору МГСУ,сказал что узлы управления входят в состав,а ИТП в состав не входят.Это тепломеханика.

Как показывает практика, профессоры МГСУ плохо читают стандарты СПДС biggrin.gif
Дипломные проекты оформляются чёрт знает как, как бы не пытался бороться с этим Л.М. Махов. Большой ему поклон.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Mifune_*
сообщение 26.11.2004, 12:42
Сообщение #8





Guest Forum






По моему Вы первый человек кто кланяется господину Махову.

wink.gif

Так вот если бы они учили правильно оформлять чертежи то не было и проблем
с оформлением tongue.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Chebik
сообщение 26.11.2004, 21:18
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 139
Регистрация: 8.7.2004
Пользователь №: 47



Цитата
По моему Вы первый человек кто кланяется господину Махову.

Вы ошибаетесь! Знаю многих людей, для которых Л.М. Махов второй после В.Н. Богословского препод, который хочет и может чему-небудь научить балбесов - студентов.

Цитата
Так вот если бы они учили правильно оформлять чертежи то не было и проблем
с оформлением  tongue.gif

Мы и так получаем халявное образование! Давайте скажем спасибо этим этим людям за то, что они работают за эту нищенскую з/п. Считаю, что изучение НТД - это самостоятельная работа любого специалиста.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Mifune_*
сообщение 27.11.2004, 22:14
Сообщение #10





Guest Forum






По поводу Богословского полностью согласен!
Это был замечательный человек,о котором можно было услышать только хорошее.Настоящий патриот ТГВ!

Махов единственный человек на кафедре(помоему) кто хотя бы пытался преподавать современное отопительное оборудование.
Но того что он преподвал,мне показалось мало,сразу после того как вышел на постоянную работу,это было сразу после защиты диплома.
Сталкнулся с оборудованием и материалами о котором даже не подозревал.
То чему меня учили в институте,это касается оборудования,мне пригодились только гладкотрубные регистры,которые пришлось проектировать в этом месяце.

А так же можно сказать спасибо за то, что в году 2001 или 2002, отчислили благодаря ему и еще одному "хорошему" человеку с потока порядка 30 человек.И кстати половина их этих людей,на 3м курсе уже во всю работали,и работали с современным оборудованием.А не с гладкотрубными регистрами и чугунными радиаторами.

Ну можно спасибо сказать ему за книгу- Сканави,в которую Махов добавил несколько глав.
Но Сканави,Махов-это звучит гордо!
Но это уже другая тема... mad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Chebik
сообщение 28.11.2004, 13:20
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 139
Регистрация: 8.7.2004
Пользователь №: 47



Знатное было отчисление!!! biggrin.gif Главное показательное и эффективное...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Mifune_*
сообщение 28.11.2004, 14:27
Сообщение #12





Guest Forum






А как же!
Все расслабились 3й курс,а тут бац,и в армию.
Или в академ.
Или повторно учиться.
Кому скажеш все в шоке.Такого на факультете никогда не было.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_aurum_*
сообщение 14.12.2004, 19:39
Сообщение #13





Guest Forum






Что-то вы от темы отклонились?! Бывшие студенты!!
Как видно по условию будут разные юридические и не только лица имеющие офисы, парикмахерские и т.д.
ИТП как мы помним по СНИП "Тепловые сети" для каждого здания один, а дальше распределительных коллекторов сколько необходимо согласно задания, но каждая отдельно взятая система отопления этих помещений должна будет иметь как минимум узел учета тепловой энергии (для расчетов с потребителем), а далее если необходимо какое либо изменение параметров теплоносителя то соответственно и свое необходимое для этого оборудование.
Да забыл сказать что подключаться эти системы должны будут от общего коллектора ИТП до элеватора или насосов системы отопления жилого дома.
Кроме того в связи с увеличением тепловой нагрузки необходимо персечитать диаметры тепловых сетей и т.д. и т.п.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.9.2025, 4:56
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных