> Расстояние между приточным и вытяжным отверстием
Гость_Alek nn_*
сообщение 17.4.2008, 11:29
Сообщение #1





Guest Forum






Здравствуйте участники форума. Помогите пожалуйста выйти из конфликта с заказчиком. Запроектирована приточно-вытяжная система вентиляции с рекуператором. Расстояние между забором приточного воздуха и выбросом вытяжного 0,5м. Заказчик требует письменного обьяснения,что это не запрещено и ссылки на СНиП. По гражданским зданиям нет ограничений,но как ему это подтвердить? На что сослаться? И как оформить расчет...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olga_g.
сообщение 17.4.2008, 11:36
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 282
Регистрация: 26.6.2006
Из: Москвы
Пользователь №: 3251



http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...st&p=228460
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Василич
сообщение 17.4.2008, 12:03
Сообщение #3


Затейник


Группа: Участники форума
Сообщений: 336
Регистрация: 20.5.2005
Из: Санкт-Ленинград
Пользователь №: 794



Угу.
И еще. Ой не хорошо под несколькими никами регистрироваться...
Хотя может я и ошибаюсь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
e.o.l.
сообщение 17.4.2008, 12:14
Сообщение #4


ИнженерищЕ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1074
Регистрация: 20.5.2005
Из: Астрахань
Пользователь №: 795



Цитата(Василич @ 17.4.2008, 13:03) [snapback]244106[/snapback]
Ой не хорошо под несколькими никами регистрироваться...
Хотя может я и ошибаюсь.

не, похоже ошибаетесь wink.gif хотя совпадений много
а автору темы советую использовать поиск, чтоб не случилось, как по ссылке от Василича

ну а про полметра... вы то сами как представляете это всё себе? подул боковой ветерок и прощай свежий воздух? здравствуй вытяжка...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WhiteShark
сообщение 17.4.2008, 13:32
Сообщение #5


инженегр


Группа: Участники форума
Сообщений: 484
Регистрация: 6.9.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3906



Такое ощущение, что на слово "производственных" в пункте 10.5 никто не обращает внимания. Так что вопрос про гражданские здания вполне нормальный ph34r.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Alek nn_*
сообщение 17.4.2008, 15:39
Сообщение #6





Guest Forum






это филиал банка tongue.gif . Допускается рециркуляция до 30%. Так если кто знает на какое расстояние разносить, напишите. helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WhiteShark
сообщение 17.4.2008, 15:54
Сообщение #7


инженегр


Группа: Участники форума
Сообщений: 484
Регистрация: 6.9.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3906



На самом деле именно боковой ветер вам не страшен. Особенно если скорость выброса на вытяжке сделаете в районе 6 м/с. Ну и плюс рециркуляция в 30% вам на руку ))

Ограничений в нормативах нет, хотя эсперты с вами вряд ли согласятся (надо же оттрактовать СНиП в свою пользу), а вот ограничивает вас как раз эта же самая рециркуляция: необходимо, чтобы из вытяжной струи во всасывающее отверстие попало не более 30% воздуха
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр Василь...
сообщение 17.4.2008, 17:15
Сообщение #8


Александр Васильев


Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645



Штучка от систмемайра.

Прикрепленный файл  new_1.jpg ( 123,25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 318
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Надюшка_*
сообщение 17.4.2008, 18:04
Сообщение #9





Guest Forum






Спасибо, что промогли этим ответом и мне. Остается как-то объяснить это заказчику. Подскажите какие расчеты понадобятся или достаточно только ссылки на СНиП 41-01-2003 7.4.4.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WhiteShark
сообщение 17.4.2008, 19:43
Сообщение #10


инженегр


Группа: Участники форума
Сообщений: 484
Регистрация: 6.9.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3906



А вот покажите ему штучку от systemair'а clap.gif Там же не дураки работают smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Надюшка_*
сообщение 17.4.2008, 21:27
Сообщение #11





Guest Forum






Если мы предложим эту штуку, то заказчик попросит следать антивандальную решетку на нее и в добавок нам не продпишут ТСЖ. Мы уже пытались разнести приток и вытяжку с помощью полуотводов, но ТСЖ не подписало нам. sad.gif ТСЖ настаивает на алюминевых наружных решетках, поэтому и поднялся этот вопрос.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама