> Кондиционеры в барах,в ресторанах., Слив кондесата.
Гость_pavol_*
сообщение 19.4.2008, 7:24
Сообщение #1





Guest Forum






Я работаю сантехником и на нас повесили слежение за сливами,типа что с водой связано это ваше.Изначально монтаж кондиционеров и слив делают наверное они,потом поступает жалоба что конд.протекает,приезжаю я и вижу что на сливе нет угла наклона чтобы самотеком вытекал.Мне объясняют что там стоит помпа и он выбрасывает воду,только куда, она же обратно притечёт или там обратный клапан стоит.Тем более в одном месте стоят сразу 3 параллельно подключенных конд.,может он гонят из одного в другой.Сейчас лето начинается и у нас проблем со сливами постоянно,криворукие делают что ли,а я до конца врубиться не могу в чём там проблема.Объясните пожалуйста кто разбирается в кондиционерах которые висят над головой в кафейнях и барах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_aparat2_*
сообщение 19.4.2008, 7:33
Сообщение #2





Guest Forum






Как правило кондинсатный насос ставится как можно ближе к внутреннему блоку кондиционера. Прямо в его корпусе, в исходящем пинале, максимум рядом под съёмным потолком. Клапана никакого нет. Но через выключенный насос вода потечёт с трудом. Слишком маленькие отверстия. Да и перепад рабочего давления около 3м. Так что за обратный перелив можно не бояться.

А вообще дренажный насос это полный геморой. Текут как черти. Уважающие себя фирмы по возможности отказываются от них в пользу самотёка до последнего. Холтурщики лепят везде, так и по денюшкам дополнительным выгоднее.

Чуствую, летом будет вам грезится приятный сон, о замени всей этой мутоты на самотёчную канализацию Ду32. Но увы, как правило уже поезд ушёл...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 19.4.2008, 15:06
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Позвольте с Вами не согласиться. Дренажные помпы хороших производителей практически без брака, дело в качестве монтажа. Возможно, у Вас засорился дренаж, это одна из причин.
Уважающие себя фирмы дренажные помпы ставят в зависимости от ситуации, а халтурщики наоборот – лишь бы денег срубить, раз заказчик к ним обратился – значит, хочет как дешевле.
Сервисное обслуживание существует не зря, им должны заниматься специалисты, смотреть не только за дренажом, но и за уровнем фреона и за многим другим, что указано в сервисной книжке кондиционера.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Denis Ch
сообщение 19.4.2008, 16:17
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 17.8.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 10740



Скорее всего проблемма с дренажом и ее должны решать люди которые эти кондиционеры ставили.Если кондиционеры на гарантии, то все связанные с ними проблеммы должна решать фирма, которая их усmанавливала, а никак не вы.Если кончилась гарантия, то кафе или ресторан должны были с кем то заключить договор на обслуживание кондиционеров.Вам необходимо сказать хозяину кафе, чтобы он вызвал специалистов, которые ему ставили кондиционеры и пусть они устраняют проблемму с дренажом, а вы просто посмоуите, когда они закончат, устранена ли проблемма.И позволю себе дать вам маленький совет, всегда спрашивайте на гарантии ли кондиционеры, если да, то лучше их не трогать, можете оказаться во всем виноватым, хотя хотели сделать лучше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_pavol_*
сообщение 19.4.2008, 22:07
Сообщение #5





Guest Forum






Спасибо за ответы,мы сами в кондиционеры не лезем,нам сливы придется переделовать под уклон.А у нас их в Москве 115 кофеен и ресторанов 20,правда не везде но гемороя хватит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
agenda
сообщение 21.4.2008, 14:18
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 25.6.2007
Из: Dnepropetrovsk
Пользователь №: 9671



большинство дренажных насосов позволяет только лишь ПОДНЯТЬ конденсат на какую либо высоту (500,750,1000мм), а дальше необходимо делать самотеком с сооьветствующим уклоном. просто сами сталкивались,что люди думают если др.насос, то можно делать сумасшедшие трассы змейкой )) и никакого самотека, а это не так. читайте инструкцию и техдату к насосам
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_pavol_*
сообщение 22.4.2008, 20:08
Сообщение #7





Guest Forum






[quote name='agenda' date='21.4.2008, 15:18' post='245585']
большинство дренажных насосов позволяет только лишь ПОДНЯТЬ конденсат на какую либо высоту (500,750,1000мм), а дальше необходимо делать самотеком с сооьветствующим уклоном. просто сами сталкивались,что люди думают если др.насос, то можно делать сумасшедшие трассы змейкой )) и никакого самотека, а это не так. читайте инструкцию и техдату к насосам
[/qu а там нужен сифон?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MMM
сообщение 22.4.2008, 23:23
Сообщение #8


Инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 2090
Регистрация: 31.10.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1437



давайте отделим мух от котлет! Уклон нужен что бы дренаж самотеком стекал в канализацию, а сифон что бы запахи канализации не шли по трубе в зал. Нужно и то и то
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_pavol_*
сообщение 23.4.2008, 9:55
Сообщение #9





Guest Forum






Спасибо,а кто это должен делать,кондиционерщики или сантехники у которых своих унитазов хватает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 16:57
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных