Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> компенсация тепловых расширений
smash
сообщение 22.4.2008, 15:07
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 173
Регистрация: 17.8.2007
Из: Украина
Пользователь №: 10736



Здравствуйте !
Вопрос, касающийся експлуатационных свойств однослойной пластиковой трубы. На сколько критично несоблюдение рекомендаций по компенсации тепловых расширений (и вообще, надо ли устраивать компенсаторы при скрытой прокладке труб) ? Дело в том, что всегда работал с металопластиком, и о таких вопросах даже и не задумывался. Однако у пластика коефициэнт теплового расширения раз в семь больше. Если кто-то стыкался на практике - поделитесь впечатлениями. smile.gif (Речь идет о трубе PEX)

Сообщение отредактировал smash - 22.4.2008, 15:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Haki
сообщение 22.4.2008, 15:25
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 22.3.2007
Из: г.Тула
Пользователь №: 6725



Несоблюдение руководств по монтажу всегда критично.
Может наблюдали когда пластиковая труба "идет волной"?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
qqq
сообщение 22.4.2008, 15:59
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 17.4.2006
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 2660



Я так понял речь идет о полипропиленовой трубе типа PPRC PN20. Действительно у нее коэффициент линейного расширения в 10 раз больше чем у армированной PPRC PN25 или Pex-Al-Pex трубы. При скрытой прокладке обязательно трубу необходимо изолировать, чтобы было пространство для самокомпенсации. В СП по монтажу и эксплуатации трубопроводов из полипропилена все об этом написано обязательно прочтите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
smash
сообщение 22.4.2008, 16:18
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 173
Регистрация: 17.8.2007
Из: Украина
Пользователь №: 10736



На самом деле, речь идет о полиетиленовой трубе, но я так понимаю ведут они себя схоже.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Stan_*
сообщение 22.4.2008, 20:08
Сообщение #5





Guest Forum






В случае прокладки труб в строительных конструкциях необходимо применять систему "труба в трубе" (в защитной гофротрубе "пешель") или прокладку из вспененного полиэтилена. При этом нельзя натягивать трубы по прямой линии, а следует укладывать небольшими дугами. Таким способом предоставляется возможность для свободной термической работы труб.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mav
сообщение 22.4.2008, 20:53
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 274
Регистрация: 23.10.2007
Пользователь №: 12225



Цитата(Haki @ 22.4.2008, 16:25) [snapback]246047[/snapback]
Несоблюдение руководств по монтажу всегда критично.
Может наблюдали когда пластиковая труба "идет волной"?

А что в этом плохого? Давление ведь держит. Расчетные напряжения в PEX от температурных расширений, даже если трубу полностью зажать (вдоль и поперек оси) все равно будут меньше чем допускаемые.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
smash
сообщение 30.4.2008, 14:29
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 173
Регистрация: 17.8.2007
Из: Украина
Пользователь №: 10736



И все-же, не повырывает ли труба штукатурку и крепеж newconfus.gif (может ето из ряда научной фантастики smile.gif ) ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Серёжко
сообщение 30.4.2008, 19:09
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 30.4.2008
Пользователь №: 18289



C неармированной трубой фсё понятно - и PEX, и ПП Pn20 - без гофры никак. Но есть проблема с армированной трубой. Нужно ли в случае прокладки АРМИРОВАННОЙ ПП трубы в стяжке пола прятать её в гофру или изоляцию?

В СНиП 2.04.05-91* Приложении 26* (носит волшебное название "Рекомендуемое") сказано, что "...При скрытой прокладке трубопроводов в конструкции стены или пола должна быть обеспечена возможность температурного удлинения труб." (п.9), то есть гофра (или изоляция) нужна.
Следом (п.10 дословно): "При прокладке трубопроводов следует предусматривать компенсацию теплового удлинения труб. В углах поворотов труб из полимерных материалов необходимо предусматривать места (компенсационные ниши) для свободного перемещения труб. Допускается не предусматривать компенсаторы на прямых участках пластмассовых трубопроводов при устройстве опор через 0,5 м."
А если принять во внимание, что стяжка - это неподвижная опора по всей длине трубы, то получаецца, что гофра не нужна. Тем более, что коэффициент теплового расширения у армированного ПП в 5 раз меньше неармированного (данные труб Fusiotherm). (данная марка была применена, как имеющая наиболее полное описание). Поэтому небольшое расширение армированной трубы без особого труда стяжка будет сдерживать

В описании трубопроводных систем того же заклятого Fusiotherm говорицца, что, при прокладке под штукатуркой (в сплошном полу, бетоне) расширение труб Fusiotherm (то есть вообще всех, а не только Stabi - моё прим.) как правило, не принимаецца во внимание, ... возникающие напряжения сжатия и растяжения воспринимаюцца материалом (очевидно стяжкой или штукатуркой - моё прим.) и являюцца несущественными."
Вот так, поди разберись, как надо правильно.

Вопрос не праздный. Мы строим жилые дома (инженерные системы), ПП в основном кладём без гофры. Городок у нас небогатый, Заказчики бьюцца за последний рубль (не то что у.е.), поэтому когда в проекте стоит "труба в гофре" задают вопрос, типа, обоснуйте, что это ничуть не ухудшит качество всей системы отопления. Или в нашем же проекте, когда разводка вообще без гофры, говорят, что так типа низзя. А мы показать официальную бумажку, что, мол так класть зашибись, не магём

ХЕЛП!!! helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 30.4.2008, 21:07
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Гофра это не только свобода перемещения для трубы, это и теплоизолятор. Прослойка воздуха между трубой и гофрой при точечном касании друг к другу вполне серъёзная теплоизоляция и тепло не теряется на нагрев конструкции пола. Кроме этого, при правильном монтаже (с углами в виде пологих дуг) повреждённую трубу можно вытащить не разбивая пол, и затянуть новую сталькой, как кабель. В наших нормах это требование является решающим условием применения гофротрубы. Но ведь она и не дорогая, используется и электриками - так что получается единный стандарт.

Сообщение отредактировал jota - 30.4.2008, 21:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Серёжко
сообщение 3.5.2008, 8:43
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 30.4.2008
Пользователь №: 18289



Это фсё понятно, что гофра уменьшает теплопередачу и тд. Нужен нормативный документ, который ПРЯМО указывает на применение или неприменение гофры.
Кстати, дешёвую электрическую гофру наши монтажники не применяют из-за её хорошей хрупкости, ну не нравицца она им
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
smash
сообщение 14.5.2008, 12:20
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 173
Регистрация: 17.8.2007
Из: Украина
Пользователь №: 10736



А как ведет себя полиетиленовая труба в конструкции теплого пола? Ведь пешель в таком случае неприменяется. wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lovial
сообщение 8.7.2008, 13:31
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 2212
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416



А она бетонируется под давлением в 3 атмосферы, посему при более низком давлении может немного "играть"...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.6.2025, 3:09
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных