> Твердотопливные котлы., Теплогенераторная с котлами на древесном топливе
DiVallerio
сообщение 23.4.2008, 12:30
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 15.4.2008
Из: Полтава. Украина
Пользователь №: 17778



Здраствуйте уважаемые участники форума.
Заказчик хочет пристроенную теплогенераторную к админ. зданию с котлами на твёрдом топливе (дрова, опилки).
Не знаю с чего даже начать, всегда занимался газом, а тут??? helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 8)
zeman
сообщение 23.4.2008, 14:00
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Начните с раздела автоматизации. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DiVallerio
сообщение 23.4.2008, 14:47
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 15.4.2008
Из: Полтава. Украина
Пользователь №: 17778



Спасибо! Это понятно но меня больше интирисуют требования которые выдвигаются к такого рода топочным тобиш растояния и тд
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 23.4.2008, 15:05
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Здесь извините, ничем помочь не могу, так как живу в другом государстве и кроме как СНиП "Котельные установки" и СП "проектирование автономных источников теплоснабжения" ничего порекомендовать Вам не могу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 23.4.2008, 16:48
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 20890
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(DiVallerio @ 23.4.2008, 12:30) [snapback]246507[/snapback]
Здраствуйте уважаемые участники форума.
Заказчик хочет пристроенную теплогенераторную к админ. зданию с котлами на твёрдом топливе (дрова, опилки).
Не знаю с чего даже начать, всегда занимался газом, а тут??? helpsmilie.gif

Если опилки, значит механизация подачи в топку, т.е. специально приспособленный для этого котёл. А также бункера для опилок с питателями и, желательно с подсушкой. Кроме того надо на пути дымовых газов предусмотреть ловители, так как возможен вынос горящих опилок в дымовую трубу. Т.е. возле административного здания построить небольшой заводик по производству тепла. Такие котлы окупаются при наличии технологических отходов древесины, н.п. в деревообрабатывающих производствах. При этом, котёл на опилках невозможно быстро переналадить на сжигание дров.
Необходимо предусмотреть склад топлива и отходов, технологию разгрузки и подачи топлива и вывоза отходов.
Для обслуживания котлов на дровах, необходима бригада истопников на 3 смены. Один из котлов топится, второй чистится и готовится к растопке. ТТ котлы, за исключением гранульных и газогенераторных, имеют ограниченную возможность регулирования, поэтому рекомендуется использовать такие котлы с аккумуляционной ёмкостью, после которой и производить регулировку температуры подаваемой в систему воды.
Если хотите автоматизированную котельную ТТ небольших размеров, лучше использовать котлы на гранулах (пеллетах)

Это в общем. Конкретно можно будет посоветовать зная хотя бы мощность будущей котельной.

Сообщение отредактировал jota - 23.4.2008, 16:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DiVallerio
сообщение 24.4.2008, 10:59
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 15.4.2008
Из: Полтава. Украина
Пользователь №: 17778



Спасибо большое!
На самом деле тут 2-ве котельни одна мощность 1,3 МВт и там предусмотрено всё о чём вы говорите т.е. она прошла експертизу и здана котлонадзору, но загвоздка у меня со второй в которой 2-ва котла по 80 кВт и получается что по всем показателям это не котельня а топочная и какими документами руководствоватся не пойму толи как для топочной (теплогенераторной) толи как для котельной? Также у меня вопрос с её размещением т.е. противопожарными расстояниями sad.gif .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 24.4.2008, 17:44
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 20890
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Вот в этом я Вам не помощник. Не знаю я ваших норм. Обратитесь к zeman хотя он тоже не по украинским нормативам работает, но всё-таки ближе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
simtimoxel
сообщение 25.4.2008, 17:48
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 7.5.2007
Из: Беларусь - г.Гомель
Пользователь №: 7693



Я конечно тоже не по украинским нормативам, но с таким сталкивалась. Первое - звоните непосредственно тому пожарнику который будет это принимать, у них варианты разные бывают.
Второе - если на украине нет в нормативке точного определения топочной или теплогенераторной, то СНиП "котельные установки" и изменения к нему, ничего не поделаешь. А вообще у того оборудования с которым последнее время работаю, включая и теплогенераторы, в руководстве по эксплуатации написано на какие нормы следует ориентироваться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DiVallerio
сообщение 25.4.2008, 23:18
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 15.4.2008
Из: Полтава. Украина
Пользователь №: 17778



Определение то есть, но только то что косается газа. а вот в вопросах других теплоносителей посложнее вот и получается что у нас в Украине кроме как об газе никто не думает. а когда и думает то проектировщику хоть на стену лезь sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 28.9.2025, 14:39
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных