Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Как подсчитать трафик?, оборудование TAC и Lonix
Гость_Сергей Самум_*
сообщение 24.4.2008, 10:36
Сообщение #1





Guest Forum






Добрый день.
Необходимо сделать систему диспетчеризации. Предполагается 30 контроллеров TAC Xenta 401 со 130 модулями расширения TAC Xenta 411 и парой модулей счетчиков Lonix 1000C соединить шинной топологией.
(возможно при необходимости, разбить на три сегмента)

Как подсчитать трафик, чтобы доказать, что все будет работать.

Где про это можно почитать поподробнее? (Чтобы было понятно совсем чайнику).

PS
Так, странно, тему вроде читают, а ответов нет. Хотя спецов на форуме вроде много.
Может, я что-то не так спрашиваю???
Мне ведь надо всего лишь объяснить руководству, что система будет работать, что пропускной способности 78кб/с вполне хватает.

Как можно доказать, что система работоспособна?????

Сообщение отредактировал Сергей Самум - 25.4.2008, 8:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vasiliy
сообщение 25.4.2008, 10:26
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 639
Регистрация: 22.3.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 581



Как посчитать трафик в теории не знаю, но исходя из того, что головные контроллеры общаются с модулями расширения тоже по LON я бы их отделил в сегменты не более 30 штук. Если конфигурация сети позволяет найти какой-то узел, куда сходится все сегменты, то можно поставить роутер Echelon MPR-50. Тогда был бы 1 канал TP-XF1250 и 4 TP/FT10. Сетевой интерфейс для АРМ тоже TP-XF1250. Также предусмотреть в щите возможность разделения сегментов и установку при необходимости дополнительных роутеров. Трафик после установки всего оборудования посмотрите демкой LonScanera и все станет понятно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Сергей Самум_*
сообщение 25.4.2008, 13:48
Сообщение #3





Guest Forum






Во-первых: Василий, спасибо за ответ.

А во-вторых: Почитав форум я понял, что Вы очень хороший специалист,
но Простите , но фразу "установку ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ дополнительных..." я боюсь.

Меня начальство из проектировщиков в монтажники переведет за закладывание чего-то "авось надо будет"
С уважением и хорошего настроения.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Orl
сообщение 25.4.2008, 14:41
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 30.8.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1139



Траффик у ксент составляют мессаджи между головой и саттелитами, поскольку он событийный, считать его смысла не имеет никакого.
Основную нагрузку на сеть составит передача данных в SCADA систему, при этом для скады интересны только головы. Допустим с каждой головы дёргаем по 64 переменных.... * 30 = 1920 переменных в максимуме. Далее всё зависит от того, чем и как дёргать.
В сетке получается 162 контроллера т.е. по определению минимум 3 сегмента LON, далее опять таки всё зависит от конкретики, т.е. от топологии, длин сегментов и т.п.

В свете вышесказанного получается Echelon MPR-50 либо 3 рутера XF1250/FT10, причём не на всякий случай, а по определению.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Сергей Самум_*
сообщение 29.4.2008, 9:20
Сообщение #5





Guest Forum






Спасибо, Orl, за ответ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ggg__ggg_*
сообщение 29.4.2008, 10:46
Сообщение #6





Guest Forum






Маленькое уточнение. Контроллер (401) обменивается с модулями СТРОГО периодически (Вы сами задаете период обмена при конфигурировании контроллера и его периферии). Ест-но, это доп. нагрузка на сеть. Правда, с цифровыми входами (411) проще - одним пакетом ( а трафик в LON-сети определяется не столько количеством байт, сколько количеством ПАКЕТОВ). Это особенность LON biggrin.gif По опыту могу сказать, что FT-10 (то, на что
"вешается" ТАС) устойчиво работает при трафике до 50 пакетов/сек. Ну, а если говорить более общо, то "ширина" FT-10 - 78 кбит/сек, средняя эффективная длина пакета ( в Вашем случае) - 12 байт. Примерно так....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Сергей Самум_*
сообщение 29.4.2008, 11:33
Сообщение #7





Guest Forum






Добрый день ggg__ggg.

во первых спасибо за ответ
а во вторых час от часу все интересней и и интересней.

Для начала прямолинейный подсчет :
50пакетов умножаем на 12 байт умножаем на 8 (бит в байте) получаем 4800 бит/сек.
Получается, что канал с пропускной способностью 78кбит/сек устойчиво работает, только если загрузка МЕНЬШЕ В 16 РАЗ???

Ладно, при разделе на три сегмента получаем в одном сегменте 45модулей, каждый выдает по одному пакету и это меньше 50, значит должно работать без сбоев. Я правильно понимаю???????

Но как модуль расширения с 10 выходами сообщает о себе пакетом в размере всего лишь 12 байт ????
(я наивно полагал, что надо минимум 50байт).



Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ggg__ggg_*
сообщение 29.4.2008, 12:17
Сообщение #8





Guest Forum






В архиве некоторые документы, которые помогут в понимании проблемы , правда, на английском.
Цифра - 50 пакетов - БЕЗ учета внутриТАСовских обменов.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Xenta_280_300_401_HB.rar ( 1,86 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 80
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aragreem
сообщение 13.8.2008, 13:02
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 29.11.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1603



Уважаемый Сергей, быть может Вам будет полезна эта документация. И обратите внимание на 50 стр.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Руководство_по_сетям.pdf ( 669,27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 585
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 13:07
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных