> Теплотрасса, Сединение предизолированной трубы с бетонным каналом
Гость_ЮлЬкА_*
сообщение 24.4.2008, 21:23
Сообщение #1





Guest Forum






Товарищи-специалисты, помогите, пожалуйста! Как сделать переход с предизолированной трубы на трубу, проложенную в бетонном канале? Просто как соединить трубу в ппу изоляции, подходящую перпендикулярно бетонному каналу, я знаю (через термоусадочный рукав, трубу адаптивного соединения и т.д.), а вот как соединить предизолированную трубу с трубой, проложенной в бетонном канале, когда она является как бы ее продолжением, теряюсь... unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 24.4.2008, 21:29
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Цитата
Теплотрасса, Сединение предизолированной трубы с бетонным каналом

Только одно название темы напрашивается на то, чтобы переместить ее в мусорку.

Сообщение отредактировал zeman - 24.4.2008, 21:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ЮлЬкА_*
сообщение 24.4.2008, 21:39
Сообщение #3





Guest Forum






А это еще почему? mad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OleGun
сообщение 25.4.2008, 7:01
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 5.9.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3890



Я вопрос чето не совсем понял. Прочитал раз пять.
Объясните пожалуйста, Вам нужно узнать как соединить трубу в ППУ с обычной стальной трубой или Вам нужно узнать конструкцию сопряжения бесканальной прокладки с канальным участком?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ЮлЬкА_*
сообщение 25.4.2008, 8:15
Сообщение #5





Guest Forum






Спасибо, что откликнулись!
1-ый вариант: соединение трубы в ппу изоляции со стальной трубой
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OleGun
сообщение 25.4.2008, 8:26
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 5.9.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3890



Трубы соединяются как обычно, методом сварки :-)
Посмотрите ГОСТ 30732-2006 (здесь где-то на форуме выкладывали, если не найдете то я позже смогу его вылжить сам).
В ГОСТе есть и концевые элементы труб ППУ и металлические заглушки изоляции, посмотрите картинки-сами поймете что к чему.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
krvit
сообщение 28.4.2008, 0:57
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 226
Регистрация: 19.9.2006
Из: г.Чита
Пользователь №: 4056



Прикрепленный файл  111111.jpg ( 412,22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 236
Водяные тепловые сети: Справочное пособие по проектированию / под ред. Н.К. Громова, Е.П. Шубина. - М.: Энергоатомиздат, 1988
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Contra
сообщение 28.4.2008, 10:06
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 223
Регистрация: 30.8.2007
Из: Московской области
Пользователь №: 10981



Цитата(ЮлЬкА @ 24.4.2008, 22:23) [snapback]247109[/snapback]
Как сделать переход с предизолированной трубы на трубу, проложенную в бетонном канале? ...а вот как соединить предизолированную трубу с трубой, проложенной в бетонном канале, ... теряюсь...

Привет.
Если труба в канале тоже в ППУ (в оцинковке) - один вариант.
Если в канале минвата - другой вариант.
Не нужно теряться, уточните условия.
Удачи!

Сообщение отредактировал Contra - 28.4.2008, 10:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
cfhvfn
сообщение 10.9.2008, 11:07
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 2.9.2008
Пользователь №: 22070



Вот узел врезки ПИ-трубопроводов в сущ.тепловые сети. Этот узел экспертиза пропустила.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  5.dwg ( 357,44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 209
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 10.9.2008, 12:17
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Вообще-то рядом теплотрассой монтируется колодец, туда заводится врезка через ж/б лоток, как показано в предыдущем посте. В колодце монтируются задвижки, после них спускники и переход на ППУ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dakon24
сообщение 29.9.2008, 12:44
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 15.5.2006
Пользователь №: 2880



"колодец" либо камера вообще в каких случаях нужна?? Если это прямой участок (частичная реконструкция) и стык предизол со сталью в канале??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Pavlik_*
сообщение 29.9.2008, 12:49
Сообщение #12





Guest Forum






Нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dakon24
сообщение 29.9.2008, 15:55
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 15.5.2006
Пользователь №: 2880



Тогда в дагонку ещё вопрос: в каких случаях нужно (прибл. название документа)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Pavlik_*
сообщение 30.9.2008, 9:15
Сообщение #14





Guest Forum






СНИП 41-02-2003
если память не изменяет то при попутном дренаже и при транзитах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dakon24
сообщение 30.9.2008, 9:51
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 15.5.2006
Пользователь №: 2880



Дренажа нет, а что занчит при транзитах?
Жаль что снип для России, в украине вроде СНиП 2.04.07-86 или СНиП 3.05.03-85
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Pavlik_*
сообщение 30.9.2008, 12:11
Сообщение #16





Guest Forum






ну если вы с Украины то поспрашайте у своих мож у вас что нить по другому.
про транзиты 41-02-2003.
п. 9.3 При выборе трассы допускается пересечение жилых и общественных зданий транзитными водяными тепловыми сетями с диаметрами теплопроводов до 300 мм включительно при условии прокладки сетей в технических подпольях и тоннелях (высотой не менее 1,8 м) с устройством дренирующего колодца в нижней точке на выходе из здания.
так же
Прокладка тепловых сетей по территории перечисленных учреждений допускается только подземная в монолитных железобетонных каналах с гидроизоляцией. При этом устройство вентиляционных шахт, люков и выходов наружу из каналов в пределах территории учреждений не допускается, запорная арматура должна устанавливаться за пределами территории.
но эт по моему уже вам не нужно, тем более что у вас и снип другой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Карапуз_*
сообщение 2.10.2008, 21:55
Сообщение #17





Guest Forum






Цитата(zeman @ 24.4.2008, 22:29) [snapback]247111[/snapback]
Только одно название темы напрашивается на то, чтобы переместить ее в мусорку.

да нет, судя по всему, это повод поумничать biggrin.gif
нет чтобы человеку помочь, он к названию придирается

по теме - не пугайтесь, соединяйте, вот товарищ OleGun правильно глаголет

а по Рассейски при бесканальной прокладке камера нужна токма в исключительных случаях - ежели закащщик, али теплоснабжающая организация потребует:
СП 41-105-2002
4.34 Камеры по трассе теплопровода, как правило, не предусматриваются. Они могут сооружаться по требованию заказчика или эксплуатирующей организации в исключительных случаях на ответвлениях, в местах установки запорной арматуры, приборов и сильфонных компенсаторов, если требуется их обслуживание.

других требований к устройству камер моя не знает

Сообщение отредактировал Карапуз - 2.10.2008, 21:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 23:10
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных