Всем добрый день.

Вопрос: Правильна ли установка огнезадерживающих клапанов, при прокладке воздуховодов по помещениям? Между помещениями и коридором нормируемые перегородки!

В СНиПе 41-01-2003 говорится:
« 7.11.1 На воздуховодах систем общеобменной вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования (далее — системы вентиляции) необходимо предусматривать в целях предотвращения проникания в помещения продуктов горения (дыма) во время пожара следующие устройства:
….
в) противопожарные клапаны — на воздуховодах, обслуживающих помещения и склады категорий А, Б, В1, В3 или В4, а также на воздуховодах систем местных отсосов взрыво- и пожароопасных смесей и систем по 7.2.11 в местах пересечения воздуховодами противопожарной преграды обслуживаемого помещения;
г) противопожарный клапан — на каждом транзитном сборном воздуховоде (на расстоянии не более 1 м от ближайшего к вентилятору ответвления), обслуживающем группу помещений (кроме складов) одной из категорий А, Б, В1, В2 или В3 общей площадью не более 300 м2 в пределах одного этажа с выходами в общий коридор.»

В пункте в умышленно пропустили категорию В2?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  План.dwg ( 32,92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 128
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Convent
сообщение 25.4.2008, 10:06
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 15.12.2007
Пользователь №: 13823



Кто-нибудь может помочь по вопросу?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_goodfellow_*
сообщение 25.4.2008, 23:18
Сообщение #3





Guest Forum






в СНиПе конечно же просто ошибка и в В2 надо ставить.
Причём надо ставить на каждой пересекаемой преграде, а не только у венткамеры, как на Вашем рисунке.
Физический смысл в том, что перегородки помещений имеют предел огнестойкости, а воздуховод - это по сути дырка в этой стене и её надо закрыть нормально открытым противопожарным клапаном.
Причём, если у Вас не скалды и общая площадь не более 300 кв.м., то можно оставить и в таком виде.
Вроде так smile.gif

p.s. а коридоры не категорируются.

Сообщение отредактировал goodfellow - 25.4.2008, 23:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nikomorozov
сообщение 30.4.2008, 12:09
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 18.5.2007
Пользователь №: 8438



поставьте везде,на каждой перегородке...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 19:36
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных