> теплопритоки от солнца, через окна и двери...предварительно через остекление атриума
kolyandr21
сообщение 28.4.2008, 5:12
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 18.1.2008
Пользователь №: 14558



Всем здравствуйте. Уже задавал этот вопрос, однако ответа не получил. Теперь создаю тему в надежде что кто-нить выскажит хотя бы предположения как это должно делаться или как бы поступили имея такую поставленную задачу.
Итак. Имеется торговый центр 7 этажей, разделенный на две части атриумом. Необходимо посчитать теплопритоки на ограждающие конструкции, которые выходят в атриум. На разные этажи солнечные лучи действуют под разным углом. Максимум воздействия радиации на верхний этаж, минимум на первый этаж. Внимание вопрос: Что же делать? huh.gif Как рассчитать хоть приблизительные значения?

Чертеж прилагается.

Сообщение отредактировал kolyandr21 - 28.4.2008, 5:54
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  атриум_autocad_2008.rar ( 35,76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 43
Прикрепленный файл  атриум_точечный_рисунок.rar ( 55,29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 55
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MMM
сообщение 28.4.2008, 9:06
Сообщение #2


Инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 2090
Регистрация: 31.10.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1437



Внимание ответ! Для начала прочитать учебники и справочники, там дается методика расчета, в том числе и на наклонные поверхности и с учетом разности теплопоступлений по часам.

P.S. Если вы проделаете все вышеперечисленное, то как бонус получите точное значение теплопоступлений

Книги прилагаются в книгохранилище
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
<Илья>
сообщение 26.11.2008, 11:44
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 26.11.2008
Пользователь №: 25853



а как называются эти учебники?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 26.11.2008, 11:54
Сообщение #4


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



ПОСОБИЕ 2.91 к СНиП 2.04.05-91
РАСЧЕТ ПОСТУПЛЕНИЯ ТЕПЛОТЫ СОЛНЕЧНОЙ РАДИАЦИИ В ПОМЕЩЕНИЯ
Стомахина "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Жилые здания" 2003г стр. 61
Белова "Системы кондиционирования воздуха с чиллерами и фэнкойлами" 2006г. стр. 56

Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 26.11.2008, 11:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 17:44
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных