|
  |
Приточку тушим? |
|
|
|
28.4.2008, 19:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 1.5.2006
Пользователь №: 2777

|
Приточка на 21 этаже, вход имеет с лестницы, от остальных помещений отделена перегородкой, тушить?
|
|
|
|
|
29.4.2008, 4:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
Цитата(Fireman @ 28.4.2008, 22:42) [snapback]247898[/snapback] Приточка на 21 этаже, вход имеет с лестницы, от остальных помещений отделена перегородкой, тушить? венткамера или вообще вся приточная система вентиляции?
|
|
|
|
|
29.4.2008, 22:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 1.5.2006
Пользователь №: 2777

|
венткамера ессесно
|
|
|
|
|
29.4.2008, 22:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(Fireman @ 28.4.2008, 20:42) [snapback]247898[/snapback] Приточка на 21 этаже, вход имеет с лестницы, от остальных помещений отделена перегородкой, тушить? А почему не тушить?
|
|
|
|
|
29.4.2008, 23:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 1.5.2006
Пользователь №: 2777

|
Цитата А почему не тушить? Не могу сказать, просто прозвучало мнение что там нечему гореть и переплелось у меня в голове с НПБ 110-03 - там АПТ приточку не тушим - вот и паника поселилась в мине. Спасибо OlgaO - отврезвили!
|
|
|
|
|
30.4.2008, 9:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 31.8.2007
Из: Кишинёв, Молдова
Пользователь №: 11020

|
Цитата(OlgaO @ 29.4.2008, 22:23) [snapback]248223[/snapback] А почему не тушить? А зачем тушить? Нормы ведь не требуют: НПБ 110-99 (изм. 1 2001): "1.4. В зданиях и сооружениях следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений: - с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т.п.); - венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных станций водоснабжения, бойлерных и др. помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы; - помещений категории В4 и Д по пожарной опасности; - лестничных клеток." Да и что там тушить - в венткамере-то? Цитата(Fireman @ 29.4.2008, 23:34) [snapback]248232[/snapback] Не могу сказать, просто прозвучало мнение что там нечему гореть и переплелось у меня в голове с НПБ 110-03 - там АПТ приточку не тушим - вот и паника поселилась в мине.
Спасибо OlgaO - отврезвили! Если потушишь (вот только вопрос - что ты там тушить собрался?) ни чего плохого не будет - перебдеть это не недобдеть  Но только вот зачем увеличивать себестоимость установки, если нормы прямо говорят, что не нужно там тушение? Пожарные, конечно, не откажутся тебе проект согласовать и установку принять, но Заказчик тебе спасибо за это вряд ли скажет...
Сообщение отредактировал AndreyM - 30.4.2008, 9:02
|
|
|
|
|
3.5.2008, 14:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 1.5.2006
Пользователь №: 2777

|
Уважаемый AndreyM: НПБ 110-03 регламентируют необходимость устройства систем автоматического пожаротушения и сигнализации, а к внутреннему пожаротушению отношения не имеют.
|
|
|
|
Гость_goodfellow_*
|
3.5.2008, 17:36
|
Guest Forum

|
Цитата(Fireman @ 28.4.2008, 20:42) [snapback]247898[/snapback] Приточка на 21 этаже, вход имеет с лестницы, от остальных помещений отделена перегородкой, тушить? если речь об автоматическом пожаротушении - то не надо если речь о внутреннем противопожарном водопроводе, - то надо.
|
|
|
|
Гость_Vika-a_*
|
26.5.2008, 15:39
|
Guest Forum

|
Цитата(Fireman @ 3.5.2008, 18:30) [snapback]248974[/snapback] Уважаемый AndreyM: НПБ 110-03 регламентируют необходимость устройства систем автоматического пожаротушения и сигнализации, а к внутреннему пожаротушению отношения не имеют. Уважаемый Fireman в формулировке вопроса Вы ни слова не сказали о том, что речь идет о противопожарном водопроводе, думаю, АндрейМ и без Вашего объяснения знает о чем в 110 НПБ идет речь.
|
|
|
|
|
26.5.2008, 16:31
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Где то читал что тушим при наличии сгораемых материалов, и вентиляционщики ( а они технологи в этих помещениях) говорят когда есть там какая то особая пыль а когда нету. Это и есть категории А и Б. Это касалось всех вспомогательных помещений на чердаках, в остальных венткамерах тушим.
Сообщение отредактировал Сантехник - 26.5.2008, 16:33
|
|
|
|
|
29.5.2008, 17:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 139
Регистрация: 1.11.2007
Из: Киев
Пользователь №: 12488

|
Можно тогда уточнение? Есть паркин под домом, часть паркинга отделена под тех. этаж (стеной), в тех. части этажа находится 2 вент. камеры, в них необходимо устанавливать ПК? Если да, то можно установить ПК за пределами вент. камеры, но с учетом доставания шланга ПК до помещения камеры. Заране спасибо=)
|
|
|
|
|
29.5.2008, 19:34
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Цитата(lordkoly @ 29.5.2008, 18:53) [snapback]257668[/snapback] Есть паркинг под домом, часть паркинга отделена под тех. этаж (стеной), в тех. части этажа находится 2 вент. камеры, в них необходимо устанавливать ПК? Можно установить ПК за пределами вент. камеры, но с учетом доставания шланга ПК до помещения камеры. Согласен
|
|
|
|
Гость_Vika-a_*
|
30.5.2008, 8:24
|
Guest Forum

|
Цитата(lordkoly @ 29.5.2008, 21:53) [snapback]257668[/snapback] Можно тогда уточнение? Есть паркин под домом, часть паркинга отделена под тех. этаж (стеной), в тех. части этажа находится 2 вент. камеры, в них необходимо устанавливать ПК? Если да, то можно установить ПК за пределами вент. камеры, но с учетом доставания шланга ПК до помещения камеры. Заране спасибо=) У входа в означенные помещения можно установить, но не прячьте за колонны- ПК должно быть первым, что видит человек, выбигающий из горящего помещения.
|
|
|
|
Гость_micconen_*
|
30.5.2008, 9:16
|
Guest Forum

|
Как я понимаю, если на тех. этаже нет сгораемых материалов и (или) конструкций, то ПК не требуються. см. примечание 1 к п. 6.12. СНиП 2.04.01-85*. на тех. этажах и в венткамерах посторонние сгораемые материалы должны отсутствовать (п. 40 ППБ 01-03)
Сообщение отредактировал micconen - 30.5.2008, 9:17
|
|
|
|
|
30.5.2008, 10:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 139
Регистрация: 1.11.2007
Из: Киев
Пользователь №: 12488

|
Если можно вешать ПК перед входом в помещение вент. камеры, значит можно вешать ПК перед входом в насосную или ИТП? А есть норматив в котором написано где должен размещатся ПК, кроме СНиП 2,04,01-85 6.13-6.17, то есть прямым текстом написано, что ПК ставится в помещении насосной или ИТП, а не за его пределами? И еще маленький вопросик, предусматривает ли кто-то огнетушители в шкафах ПК в жилых зданиях. В СНиП написано "6.14. В пожарных шкафах производственных, вспомогательных и общественных зданий следует предусматривать возможность размещения двух ручных огнетушителей." но ни слова про жилые здания.
|
|
|
|
Гость_Vika-a_*
|
30.5.2008, 11:01
|
Guest Forum

|
Согласно СНиП 10-01-94, проектирование и строительство должно быть направлено на безопасность людей в первую очередь. Проектируя, подумайте, как люди будут спасаться при пожаре, вспомните о безграмотности некоторых из эксплуатанционщиков и дайте людям дополнительный шанс выжить. В СНиПах даны минимальные требования, но Вы всегда можете сделать лучше.
|
|
|
|
|
30.5.2008, 11:05
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Вешаю ПК у входных дверей в коридорах на лестничных площадках в местах где не заужаю эвакуационные проходы 1.2 м. Либо просто на колонну в зале. В любом случае помним о том что шкаф должен быть заметен, в местах без естественного освещения - освещаться дежурным освешщением. Не прячем. Но нникто не обязыввает вас вешать шкаф именно у входа в венткамеру , итп и прочая. На тех этаже только если там сгораемые материалы но такого практически не пишет ни один вменяемый технолог. В общественных зданиях - огнетушители и при спаренных кранах проблемно подобрать встраиваемый шкаф - только навесные находил. В венткамерах людей нет - разве что забулдыга слесарь вздремнул но такого давно не слышал.
Сообщение отредактировал Сантехник - 30.5.2008, 11:07
|
|
|
|
|
30.5.2008, 11:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 139
Регистрация: 1.11.2007
Из: Киев
Пользователь №: 12488

|
Спасибо. Я ж и говорю, что надо обеспечить пожаротушение в помещениях, но никто не обязывает вешать ПК именно в этом помещении, если повесить у входа, то это нормально и перечит нормам. И все же, по поводу огнетушителей в шкафах ПК жилого здания, нужно их предусматривать или нет?
|
|
|
|
|
30.5.2008, 12:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(Сантехник @ 30.5.2008, 12:05) [snapback]257850[/snapback] В общественных зданиях - огнетушители и при спаренных кранах проблемно подобрать встраиваемый шкаф - только навесные находил. НПО "Пульс", что там нет встраиваемых? Цитата И все же, по поводу огнетушителей в шкафах ПК жилого здания, нужно их предусматривать или нет? Нет
|
|
|
|
Гость_Vika-a_*
|
30.5.2008, 12:06
|
Guest Forum

|
Цитата(Сантехник @ 30.5.2008, 15:05) [snapback]257850[/snapback] В венткамерах людей нет - разве что забулдыга слесарь вздремнул но такого давно не слышал. При сработке датчика сигнализации охранник должен пойти и проверить- посмотреть (если в венткамере не установленно видеонаблюдение, конечно). И, естесственно, в горящее помещение он за шлангом не полезет, так что целесообразней установить ПК у входа.
|
|
|
|
|
30.5.2008, 12:17
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Цитата(OlgaO @ 30.5.2008, 13:04) [snapback]257867[/snapback] НПО "Пульс", что там нет встраиваемых? Встраиваемых спаренных с двумя огнетушителями? Скажите марку, если такие есть, а то у меня тут пробел.
|
|
|
|
|
30.5.2008, 12:26
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Если разговор о должностной инструкции то скорее всего охранник должен сразу сообщить пожарным и возможно после этого уже ходить смотреть или что более логично - принять участие в эвакуации граждан. Может у кого есть инструкцию типовая для охраны. Когда телафонный терорист сообщает о минировании здания людей эвакуируют а потом разбираются - здесь должна быть аналогичная процедура.
|
|
|
|
|
30.5.2008, 13:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(Сантехник @ 30.5.2008, 13:17) [snapback]257877[/snapback] Встраиваемых спаренных с двумя огнетушителями? Скажите марку, если такие есть, а то у меня тут пробел. А-а, Вы хотите и спаренные и чтоб еще и огнетушители там помещались? Нет, таких не встречала.
|
|
|
|
Гость_Vika-a_*
|
2.6.2008, 8:26
|
Guest Forum

|
Цитата(Сантехник @ 30.5.2008, 16:26) [snapback]257883[/snapback] скорее всего охранник должен сразу сообщить пожарным и возможно после этого уже ходить смотреть или что более логично - принять участие в эвакуации граждан. Если в торгово-развлекательном комплексе при каждой ложной сработке эвакуировать покупателей и зрителей из кинозалов....в этот ТРК через пару месяцев никто ходить не будет.
|
|
|
|
|
2.6.2008, 10:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 190
Регистрация: 3.2.2007
Из: Москва
Пользователь №: 5867

|
Цитата(Сантехник @ 30.5.2008, 13:17) [snapback]257877[/snapback] Встраиваемых спаренных с двумя огнетушителями? Скажите марку, если такие есть, а то у меня тут пробел. Есть такие ШПК-Пульс-320В-12
|
|
|
|
Гость_777_*
|
12.6.2008, 17:20
|
Guest Forum

|
Цитата(lordkoly @ 29.5.2008, 17:53) [snapback]257668[/snapback] Можно тогда уточнение? Есть паркин под домом, часть паркинга отделена под тех. этаж (стеной), в тех. части этажа находится 2 вент. камеры, в них необходимо устанавливать ПК? Если да, то можно установить ПК за пределами вент. камеры, но с учетом доставания шланга ПК до помещения камеры. Заране спасибо=) таких проектировщиков пожарные и называют шлангами а в шкафчиках лижат пожарные рукава
|
|
|
|
|
26.3.2010, 19:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 10.5.2008
Пользователь №: 18568

|
добрый вечер всем. в 10 этажном здании автостоянки имеется венткамера (приточно-вытяжная). выход из венткамеры на пандус, рядом выход эвакуации и пожарный кран. собственно вопрос: нужна ли дренчерная завеса на выходе из венткамеры? очень надеюсь на вашу помощь.
|
|
|
|
|
26.3.2010, 20:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532

|
а зачем она там нужна?
|
|
|
|
|
26.3.2010, 21:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 10.5.2008
Пользователь №: 18568

|
все признаюсь , завеса уже стоит, объект действующий. в данный момент необходимо зайти воздуховодом в венткамеру и входим прямо над дверью, ну нет другого варианта. вот и незнаем что делать с дренчером над дверью. зачем нужна завеса хотел у вас спросить, сам не смог найти ответ на этот вопрос((, извините
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|