Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Нужен совет работавших с Synco 200 (управление вентилятором и заслонкой приточки), Должно ведь быть предусмотрено, а я никак не пойму...
Diver
сообщение 8.5.2008, 17:18
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 13.10.2006
Пользователь №: 4310



Цитата(виталя27 @ 8.5.2008, 17:37) [snapback]250979[/snapback]
Конфигурируйте Х3 как датчик температуры обратки с соответств. хар-кой, с ним последовательно включайте капиллярный термостат.


Ты предлагаеш последовательно подключить аналоговый (накладной) и дискретный (капилярный) по воздуху термостат?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_mike-altai_*
сообщение 8.5.2008, 17:39
Сообщение #32





Guest Forum






Именно так и делается, когда нет цифрового входа для защитного термостата. Например, в Региновских контроллерах Aqua.
Цитата(виталя27 @ 7.5.2008, 17:28) [snapback]250459[/snapback]
... при сработке термостата обрывается датчик воды и контроллер переходит в в аварийный режим защиты - клапан на 100%, вентилятор выключается.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 9.5.2008, 11:05
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



сименс стал гуано

термостатом блокируйте вентилятор, привод открывать замыкая G и Y...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
_Роман_
сообщение 13.5.2008, 8:08
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 169
Регистрация: 29.4.2008
Пользователь №: 18248



виталя27, "Конфигурируйте Х3 как датчик температуры обратки с соответств. хар-кой, с ним последовательно включайте капиллярный термостат." - а если законфигурировать еще один вход? один - для обратки аналоговый, один - для капиллярника цифровой? не выйдет?

Цитата(Diver @ 7.5.2008, 19:01) [snapback]250514[/snapback]
Сенкс, по большому щету так и делаем, только вот при запуске зимой температура обратки может упасть (падает) ниже 20 С , тот который по воде - срабатывает, и получается что установка дрейфует , возможно ли изменить конфигурацию в самом конролере так что бы использовать стандартный Pt1000 или Ni сигнал.

Т.е. у вас на обратке стоит датчик... как это по-русски... с перекидными контактами в общем, и висит он на Х3, который по идее для капиллярника. Ну это вроде без разницы. Ниже 20 С он срабатывает и контроллер переходит в режим защиты от замерзания. Но тогда я рассчитываю на то, что он при этом вырубает вентилятор (соответственно у меня заслонка при этом закрывается), открывает трехходовой на полную и включает насос, ждет пока температура поднимется и переходит обратно в нормальный режим. А почему она у вас дрейфует? Или "дрейфует" - это выключается на время прогрева, а потом снова врубается? Так по идее тогда она правильно поступает smile.gif Или я не так понял?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Diver
сообщение 15.5.2008, 8:44
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 13.10.2006
Пользователь №: 4310



Цитата(_Роман_ @ 13.5.2008, 8:08) [snapback]252113[/snapback]
виталя27, "Конфигурируйте Х3 как датчик температуры обратки с соответств. хар-кой, с ним последовательно включайте капиллярный термостат." - а если законфигурировать еще один вход? один - для обратки аналоговый, один - для капиллярника цифровой? не выйдет?


- Если вы вкурсе как сконфигурировать подскажите как?


Т.е. у вас на обратке стоит датчик... как это по-русски... с перекидными контактами в общем, и висит он на Х3, который по идее для капиллярника.
- Не совсем так: этому входу Х3 можно присвоить или "перекидной" или "аналоговый"

Ну это вроде без разницы. Ниже 20 С он срабатывает и контроллер переходит в режим защиты от замерзания. Но тогда я рассчитываю на то, что он при этом вырубает вентилятор (соответственно у меня заслонка при этом закрывается), открывает трехходовой на полную и включает насос, ждет пока температура поднимется и переходит обратно в нормальный режим. А почему она у вас дрейфует? Или "дрейфует" - это выключается на время прогрева, а потом снова врубается? Так по идее тогда она правильно поступает smile.gif Или я не так понял?

- поступает правильно, но через 2-3 мин опять срабатывает накладной термостат и цикл опять повторяется
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_tripleks_*
сообщение 15.5.2008, 12:55
Сообщение #36





Guest Forum






По поводу вентилятора и жалюзи приточки. у нас на установке TRANE CLCE, поначалу сделали запуск частотника вентилятора через концевик привода жалюзи, при отключении вентилятора (38кВт) установка аж трещала.... т.к. жалюзи закрывались за 10 секунд, а вентилятору нужен выбег на 40-70секунд.
придумали такой вариант: подали сигнал на открытие жалюзи через контакты реле задержки выключения(ИЭК) на контакторе... и все...
если надо схемку нарисую...
2 таких установки уже год отработали
ЗЫ: можно на ЛОГО реализовать, но денег было жалко...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
_Роман_
сообщение 15.5.2008, 13:46
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 169
Регистрация: 29.4.2008
Пользователь №: 18248



Diver, а чтож она так... Может тогда неправильно калорифер подобран, и при имеющемся вентиляторе он просто не может прогреться в принципе? Т.е. не в автоматике дело, а в технологической части... Но это означает, что планируемую температуру притока оно не обеспечит никогда. Т.е. это косяк того кто разрабатывал технологию, а не автоматчика. Хотя я дилетант в технологии.
tripleks, у меня мощности приточек максимум 3,5 кВт - мне, наверное, заботиться о задержке закрытия не стоит, да? у меня привод сам закрывается секунд за 15 вроде.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ibogush_*
сообщение 11.6.2008, 20:48
Сообщение #38





Guest Forum






Цитата(tripleks @ 15.5.2008, 5:55) [snapback]252996[/snapback]
.... т.к. жалюзи закрывались за 10 секунд, а вентилятору нужен выбег на 40-70секунд.
придумали такой вариант: подали сигнал на открытие жалюзи через контакты реле задержки выключения(ИЭК) на контакторе... и все...


Вы где такой привод нашли? Пневматика что-ли? На нормальных приводах 90 секунд - минимум.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shylock
сообщение 11.6.2008, 22:07
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 220
Регистрация: 13.1.2007
Из: UK
Пользователь №: 5511



Цитата(ibogush @ 11.6.2008, 20:48) [snapback]262222[/snapback]
Вы где такой привод нашли? Пневматика что-ли? На нормальных приводах 90 секунд - минимум.

Это если без пружины.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ibogush_*
сообщение 12.6.2008, 21:38
Сообщение #40





Guest Forum






Ну да, с пружиной - 15-20сек. Но и "выбег" в настойках частотника подкрутить можно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
asm
сообщение 13.6.2008, 11:15
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 5.2.2006
Из: Долгопрудный/Москва
Пользователь №: 2059



Цитата(Diver @ 8.5.2008, 18:18) [snapback]250985[/snapback]
Ты предлагаешь последовательно подключить аналоговый (накладной) и дискретный (капилярный) по воздуху термостат?

Угу, в случае чего термостат рвёт цепь аналогового датчика, а контроллер считает обрыв линии жизненно важного датчика как повод уйти в режим защиты от замерзания.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
_Роман_
сообщение 17.6.2008, 9:51
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 169
Регистрация: 29.4.2008
Пользователь №: 18248



Я в итоге так и сделал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ibogush_*
сообщение 17.6.2008, 19:37
Сообщение #43





Guest Forum






Ну и зря. Контактик на термостате подзасалится и будет аналоговый датчик врать нещадно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_виталя27_*
сообщение 17.6.2008, 20:14
Сообщение #44





Guest Forum






Цитата(ibogush @ 18.6.2008, 3:37) [snapback]263638[/snapback]
Ну и зря. Контактик на термостате подзасалится и будет аналоговый датчик врать нещадно.


Ну, тогда можно не последовательно, а параллельно с нормально открытым контактом термостата. При сработке термостата КЗ датчика вызовет аналогичную реакцию контроллера.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 18.6.2008, 1:43
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



Цитата(ibogush @ 17.6.2008, 20:37) [snapback]263638[/snapback]
Ну и зря. Контактик на термостате подзасалится и будет аналоговый датчик врать нещадно.


не будет термистор РТС 10к градуировка килоом 5 на 10 градусов помоему ... ему на ваши пару Ом на контакте насрать ... а вот то что датчик контактами рвать както не профессионально - через задницу если можно так сказать , эт факт
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
_Роман_
сообщение 18.6.2008, 8:45
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 169
Регистрация: 29.4.2008
Пользователь №: 18248



Ну... параллельно было бы лучше пожалуй. А ещё лучше - спец. вход организовать. Но я не понял по документации однозначно, как это там сделать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 20.6.2008, 13:21
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



Цитата(ibogush @ 19.6.2008, 4:24) [snapback]264194[/snapback]
Логичо. Но только в том случае, если первым по ходу тока стоит термостат.


может по ходу движения электронов? laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Макс
сообщение 20.6.2008, 14:41
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 262
Регистрация: 30.5.2007
Из: Новгород Великий
Пользователь №: 9049



косинусом вперёд
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ibogush_*
сообщение 20.6.2008, 18:12
Сообщение #49





Guest Forum






Зря иронизируешь. У тебя на контактах термостата после нагрузки разница потенциалов будет настолько мизерная, что и микронную сорину не пробъет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 21.6.2008, 8:29
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



Цитата(ibogush @ 20.6.2008, 19:12) [snapback]264817[/snapback]
Зря иронизируешь. У тебя на контактах термостата после нагрузки разница потенциалов будет настолько мизерная, что и микронную сорину не пробъет.



научная фантастика? laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_виталя27_*
сообщение 22.6.2008, 17:34
Сообщение #51





Guest Forum






Цитата(ibogush @ 21.6.2008, 2:12) [snapback]264817[/snapback]
Зря иронизируешь. У тебя на контактах термостата после нагрузки разница потенциалов будет настолько мизерная, что и микронную сорину не пробъет.


Кирхгоф и Ом в гробах перевернулись...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
_Роман_
сообщение 23.6.2008, 9:17
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 169
Регистрация: 29.4.2008
Пользователь №: 18248



Тут надо для начала понять, куда , етить его, всё же ток идёт? От "+" к "-" как принято, или от "-" к "+", как электроны бягуть? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Макс
сообщение 23.6.2008, 23:54
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 262
Регистрация: 30.5.2007
Из: Новгород Великий
Пользователь №: 9049



Повторяю, ляктроны бегут косинусом вперёд =)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 7:30
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных