Нужен совет работавших с Synco 200 (управление вентилятором и заслонкой приточки), Должно ведь быть предусмотрено, а я никак не пойму... |
|
|
|
8.5.2008, 17:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 13.10.2006
Пользователь №: 4310

|
Цитата(виталя27 @ 8.5.2008, 17:37) [snapback]250979[/snapback] Конфигурируйте Х3 как датчик температуры обратки с соответств. хар-кой, с ним последовательно включайте капиллярный термостат. Ты предлагаеш последовательно подключить аналоговый (накладной) и дискретный (капилярный) по воздуху термостат?
|
|
|
|
Гость_mike-altai_*
|
8.5.2008, 17:39
|
Guest Forum

|
Именно так и делается, когда нет цифрового входа для защитного термостата. Например, в Региновских контроллерах Aqua. Цитата(виталя27 @ 7.5.2008, 17:28) [snapback]250459[/snapback] ... при сработке термостата обрывается датчик воды и контроллер переходит в в аварийный режим защиты - клапан на 100%, вентилятор выключается.
|
|
|
|
|
9.5.2008, 11:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539

|
сименс стал гуано
термостатом блокируйте вентилятор, привод открывать замыкая G и Y...
|
|
|
|
|
13.5.2008, 8:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 169
Регистрация: 29.4.2008
Пользователь №: 18248

|
виталя27, "Конфигурируйте Х3 как датчик температуры обратки с соответств. хар-кой, с ним последовательно включайте капиллярный термостат." - а если законфигурировать еще один вход? один - для обратки аналоговый, один - для капиллярника цифровой? не выйдет? Цитата(Diver @ 7.5.2008, 19:01) [snapback]250514[/snapback] Сенкс, по большому щету так и делаем, только вот при запуске зимой температура обратки может упасть (падает) ниже 20 С , тот который по воде - срабатывает, и получается что установка дрейфует , возможно ли изменить конфигурацию в самом конролере так что бы использовать стандартный Pt1000 или Ni сигнал. Т.е. у вас на обратке стоит датчик... как это по-русски... с перекидными контактами в общем, и висит он на Х3, который по идее для капиллярника. Ну это вроде без разницы. Ниже 20 С он срабатывает и контроллер переходит в режим защиты от замерзания. Но тогда я рассчитываю на то, что он при этом вырубает вентилятор (соответственно у меня заслонка при этом закрывается), открывает трехходовой на полную и включает насос, ждет пока температура поднимется и переходит обратно в нормальный режим. А почему она у вас дрейфует? Или "дрейфует" - это выключается на время прогрева, а потом снова врубается? Так по идее тогда она правильно поступает  Или я не так понял?
|
|
|
|
|
15.5.2008, 8:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 13.10.2006
Пользователь №: 4310

|
Цитата(_Роман_ @ 13.5.2008, 8:08) [snapback]252113[/snapback] виталя27, "Конфигурируйте Х3 как датчик температуры обратки с соответств. хар-кой, с ним последовательно включайте капиллярный термостат." - а если законфигурировать еще один вход? один - для обратки аналоговый, один - для капиллярника цифровой? не выйдет? - Если вы вкурсе как сконфигурировать подскажите как? Т.е. у вас на обратке стоит датчик... как это по-русски... с перекидными контактами в общем, и висит он на Х3, который по идее для капиллярника. - Не совсем так: этому входу Х3 можно присвоить или "перекидной" или "аналоговый" Ну это вроде без разницы. Ниже 20 С он срабатывает и контроллер переходит в режим защиты от замерзания. Но тогда я рассчитываю на то, что он при этом вырубает вентилятор (соответственно у меня заслонка при этом закрывается), открывает трехходовой на полную и включает насос, ждет пока температура поднимется и переходит обратно в нормальный режим. А почему она у вас дрейфует? Или "дрейфует" - это выключается на время прогрева, а потом снова врубается? Так по идее тогда она правильно поступает  Или я не так понял? - поступает правильно, но через 2-3 мин опять срабатывает накладной термостат и цикл опять повторяется
|
|
|
|
Гость_tripleks_*
|
15.5.2008, 12:55
|
Guest Forum

|
По поводу вентилятора и жалюзи приточки. у нас на установке TRANE CLCE, поначалу сделали запуск частотника вентилятора через концевик привода жалюзи, при отключении вентилятора (38кВт) установка аж трещала.... т.к. жалюзи закрывались за 10 секунд, а вентилятору нужен выбег на 40-70секунд. придумали такой вариант: подали сигнал на открытие жалюзи через контакты реле задержки выключения(ИЭК) на контакторе... и все... если надо схемку нарисую... 2 таких установки уже год отработали ЗЫ: можно на ЛОГО реализовать, но денег было жалко...
|
|
|
|
|
15.5.2008, 13:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 169
Регистрация: 29.4.2008
Пользователь №: 18248

|
Diver, а чтож она так... Может тогда неправильно калорифер подобран, и при имеющемся вентиляторе он просто не может прогреться в принципе? Т.е. не в автоматике дело, а в технологической части... Но это означает, что планируемую температуру притока оно не обеспечит никогда. Т.е. это косяк того кто разрабатывал технологию, а не автоматчика. Хотя я дилетант в технологии. tripleks, у меня мощности приточек максимум 3,5 кВт - мне, наверное, заботиться о задержке закрытия не стоит, да? у меня привод сам закрывается секунд за 15 вроде.
|
|
|
|
Гость_ibogush_*
|
11.6.2008, 20:48
|
Guest Forum

|
Цитата(tripleks @ 15.5.2008, 5:55) [snapback]252996[/snapback] .... т.к. жалюзи закрывались за 10 секунд, а вентилятору нужен выбег на 40-70секунд. придумали такой вариант: подали сигнал на открытие жалюзи через контакты реле задержки выключения(ИЭК) на контакторе... и все... Вы где такой привод нашли? Пневматика что-ли? На нормальных приводах 90 секунд - минимум.
|
|
|
|
|
11.6.2008, 22:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 220
Регистрация: 13.1.2007
Из: UK
Пользователь №: 5511

|
Цитата(ibogush @ 11.6.2008, 20:48) [snapback]262222[/snapback] Вы где такой привод нашли? Пневматика что-ли? На нормальных приводах 90 секунд - минимум. Это если без пружины.
|
|
|
|
Гость_ibogush_*
|
12.6.2008, 21:38
|
Guest Forum

|
Ну да, с пружиной - 15-20сек. Но и "выбег" в настойках частотника подкрутить можно.
|
|
|
|
|
13.6.2008, 11:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 5.2.2006
Из: Долгопрудный/Москва
Пользователь №: 2059

|
Цитата(Diver @ 8.5.2008, 18:18) [snapback]250985[/snapback] Ты предлагаешь последовательно подключить аналоговый (накладной) и дискретный (капилярный) по воздуху термостат? Угу, в случае чего термостат рвёт цепь аналогового датчика, а контроллер считает обрыв линии жизненно важного датчика как повод уйти в режим защиты от замерзания.
|
|
|
|
|
17.6.2008, 9:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 169
Регистрация: 29.4.2008
Пользователь №: 18248

|
Я в итоге так и сделал.
|
|
|
|
Гость_ibogush_*
|
17.6.2008, 19:37
|
Guest Forum

|
Ну и зря. Контактик на термостате подзасалится и будет аналоговый датчик врать нещадно.
|
|
|
|
Гость_виталя27_*
|
17.6.2008, 20:14
|
Guest Forum

|
Цитата(ibogush @ 18.6.2008, 3:37) [snapback]263638[/snapback] Ну и зря. Контактик на термостате подзасалится и будет аналоговый датчик врать нещадно. Ну, тогда можно не последовательно, а параллельно с нормально открытым контактом термостата. При сработке термостата КЗ датчика вызовет аналогичную реакцию контроллера.
|
|
|
|
|
18.6.2008, 1:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539

|
Цитата(ibogush @ 17.6.2008, 20:37) [snapback]263638[/snapback] Ну и зря. Контактик на термостате подзасалится и будет аналоговый датчик врать нещадно. не будет термистор РТС 10к градуировка килоом 5 на 10 градусов помоему ... ему на ваши пару Ом на контакте насрать ... а вот то что датчик контактами рвать както не профессионально - через задницу если можно так сказать , эт факт
|
|
|
|
|
18.6.2008, 8:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 169
Регистрация: 29.4.2008
Пользователь №: 18248

|
Ну... параллельно было бы лучше пожалуй. А ещё лучше - спец. вход организовать. Но я не понял по документации однозначно, как это там сделать.
|
|
|
|
|
20.6.2008, 13:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539

|
Цитата(ibogush @ 19.6.2008, 4:24) [snapback]264194[/snapback] Логичо. Но только в том случае, если первым по ходу тока стоит термостат. может по ходу движения электронов?
|
|
|
|
|
20.6.2008, 14:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 262
Регистрация: 30.5.2007
Из: Новгород Великий
Пользователь №: 9049

|
косинусом вперёд
|
|
|
|
Гость_ibogush_*
|
20.6.2008, 18:12
|
Guest Forum

|
Зря иронизируешь. У тебя на контактах термостата после нагрузки разница потенциалов будет настолько мизерная, что и микронную сорину не пробъет.
|
|
|
|
|
21.6.2008, 8:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539

|
Цитата(ibogush @ 20.6.2008, 19:12) [snapback]264817[/snapback] Зря иронизируешь. У тебя на контактах термостата после нагрузки разница потенциалов будет настолько мизерная, что и микронную сорину не пробъет. научная фантастика?
|
|
|
|
Гость_виталя27_*
|
22.6.2008, 17:34
|
Guest Forum

|
Цитата(ibogush @ 21.6.2008, 2:12) [snapback]264817[/snapback] Зря иронизируешь. У тебя на контактах термостата после нагрузки разница потенциалов будет настолько мизерная, что и микронную сорину не пробъет. Кирхгоф и Ом в гробах перевернулись...
|
|
|
|
|
23.6.2008, 9:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 169
Регистрация: 29.4.2008
Пользователь №: 18248

|
Тут надо для начала понять, куда , етить его, всё же ток идёт? От "+" к "-" как принято, или от "-" к "+", как электроны бягуть?
|
|
|
|
|
23.6.2008, 23:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 262
Регистрация: 30.5.2007
Из: Новгород Великий
Пользователь №: 9049

|
Повторяю, ляктроны бегут косинусом вперёд =)
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|