Itez
сообщение 2.5.2008, 12:13
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 20.8.2006
Пользователь №: 3745



Огромная просьба. Не поделится ли кто электрической схемой подключения датчика избыточного давления Корунд ДИ 0-5мА helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sl-spds
сообщение 2.5.2008, 17:43
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 391
Регистрация: 11.1.2008
Пользователь №: 14360



А на сайт производителя, "в лом" заглянуть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Itez
сообщение 2.5.2008, 21:48
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 20.8.2006
Пользователь №: 3745



Почему влом? нет не влом, но там облом. http://www.stenli.ru/catalogue/dada/korund_di_001 насколько я понимаю они производители, только там ничего нету. Стал бы я здесь спрашивать предварительно туда не заглянув, можно конечно запрос послать, но схема мне сейчас позарез нужна.... поэтому helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ost
сообщение 3.5.2008, 12:52
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 320
Регистрация: 18.5.2007
Пользователь №: 8442



Найдётся всё
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Itez
сообщение 3.5.2008, 12:57
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 20.8.2006
Пользователь №: 3745



Все датчики подключили по этой схеме (5 штук). Но забавная штука все они выдают 24,3мА! Кто-нибудь с подобной ситуацией сталкивался?

Сообщение отредактировал Itez - 3.5.2008, 12:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Itez
сообщение 4.5.2008, 12:49
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 78
Регистрация: 20.8.2006
Пользователь №: 3745



Проблему решил. Если кому интересно, то отвечу. Оказывается у Корунд ДИ и Корунд ДИ 01 схему подключения разные. У корунд ДИ 01 - 1 это "+", 3 это "-", а 2 нагрузка. У корунд ДИ см. схему выше. Так что так. Кто ищет тот всегда найдёт!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Verba
сообщение 9.2.2016, 8:34
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 27.1.2016
Пользователь №: 288415



а можно еще раз схему? а то ссылка не работает rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Instruktor
сообщение 10.4.2019, 11:37
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 5.2.2019
Пользователь №: 355374



Смотрите внизу страницы РЭ, там все написано http://www.orleks.ru/datchiki-davleniya-s-...nogo-davleniya/
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.6.2025, 17:12
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных