> Коэффициент теплопроводности, для материалов не обозначенных в СНиПе
ОВК
сообщение 5.5.2008, 13:32
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 302
Регистрация: 19.3.2008
Из: УКРАЇНА
Пользователь №: 16707



Помогите разобраться helpsmilie.gif
Коэффициент теплопроводности материалов выбирается в зависимости от условий эксплуатации. Вроде бы все просто... для материалов обозначенных в СНиПе.
Подскажите как быть с материалами не обозначенными в СНиПе: есть материал - пенобетон, из источников в интернете (для сухого материала): лямбда=0,29
Какое значение мне брать для расчета? если условия эксплуатации помещения Б

и, честно говоря, я пока не совсем понимаю зачем приведены х-ки материала в сухом состоянии, если для расчета мы используем коэф-ты в зависимости от условий эксплуатации
и почему производители также приводят коэф-ты только для сухого состояния

Сообщение отредактировал ОВК - 5.5.2008, 13:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kalina
сообщение 6.5.2008, 14:38
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 31.10.2006
Из: Белгород
Пользователь №: 4535



Как это нет пенобетона?
Смотрим: Бетоны и растворы - Г Бетоны ячеистые п. 63 - Газо- и пенобетон, нгазо и пеносиликат и плотности от 1000 до 300 и теплопроводность соответственно от 0,47 до 0,13 (условия экспл. Б).
Все есть - что еще надо?
Если не устраивает возмите сертификат на материал, а не из интернета рекламные буклеты с красивыми цифрами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
@lex-26
сообщение 6.5.2008, 15:35
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 142
Регистрация: 15.11.2007
Из: Ставрополя
Пользователь №: 12906



Цитата(ОВК @ 5.5.2008, 14:32) [snapback]249683[/snapback]
... почему производители также приводят коэф-ты только для сухого состояния

потому, что нармальное условие эксплуатации материала Сухое
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 6.5.2008, 17:35
Сообщение #4


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44747
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(@lex-26 @ 6.5.2008, 16:35) [snapback]250060[/snapback]
потому, что нармальное условие эксплуатации материала Сухое

НЕ СУХОЕ - условие эксплуатации ограждающих конструкций определяется по СНиП ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ
СНиП 23-02-2003 таблица 2, А или Б, для средней полосы России получается обычно Б.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 6.5.2008, 18:45
Сообщение #5


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44747
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Вот нарыл:
"Большая неопределенность остается с величиной коэффициента теплопроводности ячеистого бетона, В большинстве норм он не лимитируется, в т.ч. в СН 277-80; в ГОСТ 25485-89 -только для высушенных образцов.

Однако теплопроводность в сухом состояний однозначно не характеризует теплопроводность при эксплувтации. Во-первых, как правило, при сушке пенобетона, газобетон образцы не досушиваются, и 1-2 слоя адсорбированной влаги может остаться. И как показали недавние исследования, даже при влажности 2,5 % по массе теплопроводность ячеистого бетона увеличивается на 18 % по отношению к хорошо высушенному материалу. Поэтому надо установить теплопроводность при эксплуатационной влажности, которую в свою очередь надо экспериментально определить в стенах разной ориентации (юг, север, запад, восток) и этажности при отделке, не препятствующей высыханию, и найти математическое ожидание и среднекмдратическое отклонение ?. При этом следует учесть принцип, заложенный в СНиП «Строительная теплотехника» и всеми позабытый: за расчетную принимается не средняя величина коэффициента теплопроводности, а завышенная на 1,30 ?, т.е. с обеспеченностью 90 %. Поэтому лабораторно найденные коэффициенты теплопроводности, тем более в сухом состоянии, и рекламируемые производителями или диссертантами, не имеют никакого практического значения и не могут приниматься для конкретного проектирования."

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 6.5.2008, 18:52
Сообщение #6


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44747
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(kalina @ 6.5.2008, 15:38) [snapback]250039[/snapback]
Как это нет пенобетона?
Смотрим: Бетоны и растворы - Г Бетоны ячеистые п. 63 - Газо- и пенобетон, нгазо и пеносиликат и плотности от 1000 до 300 и теплопроводность соответственно от 0,47 до 0,13 (условия экспл. Б).

ТО Автор - все правильно берете лямду по СНиП для пенобетона нужной плотнсти, только обратите внимание, что для КЛАДКИ из блоков пенобетона лямда будет больше так как это не сплошной пенобетон а кладка на клею или на цементном растворе.
Ниже привожу цитату (содрал из расчета энергоэффективности у подрядчиков) за правильность расчета не отвечаю:
"Расчет теплотехнических характеристик наружных ограждающих конструкций в кладке стены из пенобетонных блоков принята плотность 700 кг/м3, с б=0,24 Вт/(мхоС). Размер ячеистых блоков – 400х200х250 мм, способ выполнения кладки – на цементо-песчаном рас-торе с толщиной швов 10 мм. Таким образом, приведенное сопротивление теплопередаче кладки из ячеистого блоков на цементно-песчаном растворе составит:Rwr=0,24/0,75= 0,32 Вт/(мхоС)."
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Леся_*
сообщение 13.5.2008, 11:46
Сообщение #7





Guest Forum






В ДБН поз. 56 "Бітони ніздюваті", коєффициенту теплопров. 0,29 соответствует бетон плотностью 1000кг/м3, смотрим условия Б -0,44. Если уд. вес не подходит - поз 57. Т.Е. по подобному материалу. В теплопередаче встречалась с формулами пересчета (типа тех, что в Щекине для теплоемкости и уд. веса), но пока найти и вспомнить не могу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274