Цитата(kalina @ 6.5.2008, 15:38) [snapback]250039[/snapback]
Как это нет пенобетона?
Смотрим: Бетоны и растворы - Г Бетоны ячеистые п. 63 - Газо- и пенобетон, нгазо и пеносиликат и плотности от 1000 до 300 и теплопроводность соответственно от 0,47 до 0,13 (условия экспл. Б).
ТО Автор - все правильно берете лямду по СНиП для пенобетона нужной плотнсти, только обратите внимание, что для КЛАДКИ из блоков пенобетона лямда будет больше так как это не сплошной пенобетон а кладка на клею или на цементном растворе.
Ниже привожу цитату (содрал из расчета энергоэффективности у подрядчиков) за правильность расчета не отвечаю:
"Расчет теплотехнических характеристик наружных ограждающих конструкций в кладке стены из пенобетонных блоков принята плотность 700 кг/м3, с б=0,24 Вт/(мхоС). Размер ячеистых блоков – 400х200х250 мм, способ выполнения кладки – на цементо-песчаном рас-торе с толщиной швов 10 мм. Таким образом, приведенное сопротивление теплопередаче кладки из ячеистого блоков на цементно-песчаном растворе составит:Rwr=0,24/0,75= 0,32 Вт/(мхоС)."