Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Офисное здание, Дымоудаление из подвала
Maxxxxx
сообщение 5.5.2008, 14:51
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 5.10.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 4262



С дымоудалением плохо знаком. Вот ещё вопрос возник. Имеется 5-и этажное офисное здание с техническим подвальным помещением. Подвальное помещение без окон. Нужно ли закладывать дымоудаление из подвала, где располагается раздевалка, сан.узел, мойка тары и тех. помещения. И ещё вопрос, с повального помещения на первый этаж имеется технический лифт (не пассажирский), так нужен ли туда подпор воздуха?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 5.5.2008, 16:59
Сообщение #2


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



В Пособии 4.91 к СНиП 2.04.05-91 п.2.3 и п. 2.5. Есть подозрение, что время эвакуации людей из подвала меньше времени заполнения помещений дымом. А значит противодымная защита не потребуется. По поводу лифта - сейчас подумаю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 5.5.2008, 17:37
Сообщение #3


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



По поводу лифта. Мы защищаем пути эвакуации людей. И пассажирские лифты рассматриваем из-за незадымляемых лестничных клеток. Я бы не стала делать подпор (лифт технический и врятли соприкосается с такой л/к). Затрудняюсь дать точную ссылку на нормативные документы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zemlemer
сообщение 22.6.2009, 8:53
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 23.6.2008
Пользователь №: 19980



Добрый день.
Такая же ситуация: Имеется 3-и этажное торговое здание с техническими подвальными помещениями. Подвальное помещение без окон. Нужно ли закладывать дымоудаление из подвала, где располагаются 4 сан.узла 80м2, ИТП, венткамеры, есть коридор 50м2, холл 80м2.
По поводу времени эвакуации: время эвакуации людей из подвала БОЛЬШЕ времени заполнения помещений дымом.
Т.е. дымоудаление необходимо или нет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 22.6.2009, 10:46
Сообщение #5


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



zemlemer
На самом деле ситуация совсем другая. Про время эвакуации забудте, теперь надо делать в любом случае, если надо. Пособие, на которое я ссылалась уже отменено. Но в Вашем случае перечень помещений не располагает к ДУ. ИТП и в/к - нет постоянного пребывания людей. А с/у ? Это что, общественный туалет? Если нет, то это тоже не то место, где люди больше двух часов кряду находятся.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_denis777_*
сообщение 22.6.2009, 11:30
Сообщение #6





Guest Forum






В нашем ДБН по Пожарной безопаснности есть такой пункт "6.14 В подвальных этажах, частях подвальных этажей (в том числе в коридоре), которые отделены между собой противопожарными стенами или перегородками, с помещениями, в которых применяются или сохраняются горючие вещества и материалы, следует предусматривать не менее двух окон с размерами 0,75 м х 1,2 м из приямками.
Свободную площадь указанных окон необходимо принимать по расчету, но не меньше 0,2 % от площади этих помещений."
Т.е дымоудаление должно быть в первом случае, и не должно быть во-втором.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zemlemer
сообщение 22.6.2009, 12:50
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 23.6.2008
Пользователь №: 19980



EJIEHA
"Не располагает" - интересная формулировка.
По времени в данном случае не рассчитывается, прикинул в связи с вашим предыдушим сообщением.
Туалет общественный, состоящий из 4 туалетов. Окон нет. С вашей логикой согласен.
Дымоудаление не предусматрено.
Правильно или нет? Если были подобные случаи, то как вели себя пожарники?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 22.6.2009, 12:54
Сообщение #8


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Там бабуля сидит постоянно? Для нас главное - постоянное пребывание людей. Это решает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 5:53
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных