|
  |
поправочный коэффициент, при аэродин расчете сист дымоудаления |
|
|
|
5.5.2008, 15:30
|
выпускник ТГВ г.Саратов, теперь в Москве
Группа: Участники форума
Сообщений: 2645
Регистрация: 5.5.2006
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819

|
Вопрос уже обсуждался но сомнения у меня остались поэтому хочу уточнить: при расчете потерь на месных сопротивлениях формула одна и таже в пособии 15.91 в 4.91 и в МДС41.1-99: (см рис.) вот только в первых двух коэфф Кмприсутствует а в последнем его нет. А он мне очень нужен ))) ещебы - на 30-40% меньше по давлению вентилятор выходит один знакомый сказал что МДС новее и в нем коэфф убрали осознанно так как в формуле и так присутствует плотность . СПЕЦИАЛИСТЫ - что скажете на этот счет - брать коэффициент или нет ?
Прикрепленные файлы
дым1.JPG ( 6,69 килобайт )
Кол-во скачиваний: 43
|
|
|
|
|
6.5.2008, 9:45
|
выпускник ТГВ г.Саратов, теперь в Москве
Группа: Участники форума
Сообщений: 2645
Регистрация: 5.5.2006
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819

|
Хм странно неужели никого этот вопрос не волнует Пока в личку только один человек сказал что тоже считает коэфф лишним .
и вообще первый обьект считаю дымоудаление - почитал на форуме темы , посмотрел примеры и у меня странное впечатление сложилось - дымоудаление это просто свободная фантазия - что хочу то и ворочу. Пример берем одно и тоже здание и 2х разных проектировщиков . 2 этажа подз автостоянки и еще сверху этажей 10 офисов, магазинов и тп. Начнем со стоянки один будет считать на 2 м. второй на 2.5 . Один на 1600 кв м второй на 3000..... Один будет учитывать коэфф выше, второй не будет. Один будет считать сопротивления по эквивалентному диаметру , второй без учета эквивалентного и тд и тп ..... тоже самое по ВД из коридоров.... Тоже самое по ПД.... В итоге на одно и тоже здание (или тем более если они два одинаковых но одно в москве а второе не в москве) могут получиться ситстемы ПД и ВД отличающиеся по производительности в 2 раза ....
И еще у меня просто мысль околотемная- мы стремимся к баллансу при расчете ВД/ПД . а вот кол-во дыма (обьем выделяющихся при горении газов) больше сгоревшего воздуха или равно? Что-то я забыл - в институте наверняка давали это . Зависит наверняка от вида топлива
Сообщение отредактировал AAANTOXA - 6.5.2008, 13:40
|
|
|
|
|
6.5.2008, 13:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 302
Регистрация: 19.3.2008
Из: УКРАЇНА
Пользователь №: 16707

|
Цитата(AAANTOXA @ 6.5.2008, 9:45) [snapback]249936[/snapback] дымоудаление это просто свободная фантазия так оно и есть
|
|
|
|
Гость_denis777_*
|
6.5.2008, 21:43
|
Guest Forum

|
На Украине есть пару методичек Киевпроекта. Там этот коеф. береться 0.8 и называеться понижающим коеф. Я тоже стараюсь принимать его таким. Правда немножко смущает, что он одинаковый для расчота паркингов и корридоров.
|
|
|
|
|
6.5.2008, 21:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33395
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
В Рысине есть таблица для пересчета на нужную Т расчета сети воздуховодов. Хотя это и на 3 курсе в курсовой по промвентиляции не избежать.Но это оффтоп к слову.
Сообщение отредактировал инж323 - 6.5.2008, 21:50
|
|
|
|
|
6.5.2008, 21:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 25.4.2008
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131

|
Не понятно откуда ноги растут у этого коэффициента: ни обоснования, ни ссылок на авторов и литературные источники, ни маломальских объяснений... Ну, хотя бы чисто по человечески, блин, на бытовом уровне: вот так, мол, и так, интуиция, мол, мне подсказывает...  А то впереди ставят коэффициент непонятного происхождения...
Сообщение отредактировал old patriot - 7.5.2008, 6:29
|
|
|
|
|
6.5.2008, 21:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33395
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
СС, это именно таблица с этими коэфициентами,в зависимости от Т транспортируемого воздуха
|
|
|
|
Гость_denis777_*
|
6.5.2008, 23:03
|
Guest Forum

|
Цитата Не понятно откуда ноги растут у этого коэффициента: ни обоснования, ни ссылок на авторов и литературные источники, ни маломальских объяснений... Ну, хотя бы чисто по человечески, блин, на бытовом уровне: вот так, мол, и так, интуиция, мол, мне подсказывает... Откуда ноги растут понятно как раз таки. В пособии 15.91 и 4.91 можно найти его происхождение. Тут вопрос скорее в правильном его использовании. Если проанализировать несколько тем с этого же форума, и мнения нескольких человек, то получаться что дым с заданой плотностью и температурой система будет удалять только минут через 5 по-хорошему.
|
|
|
|
|
6.5.2008, 23:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 25.4.2008
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131

|
Так я про эти пособия и писал. Я имел в виду, что авторы пособий преподносят данный коэффициент, как нечто хорошо известное, и не требующее никаких пояснений. Скорее по протестным мотивам я этот коэффициент брал равным 1. Получается, что указанный коэффициент корректирует коэффициент местных сопротивлений в зависимости от плотности воздушного потока. Выходит, что последний должен зависеть от плотности перемещаемого воздуха. Пока я такой зависимости не встречал. И потом, в приведённой выше АААNТОХОЙ формуле динамического давления плотность присутствует в явном виде. А указанный коэффициент вводит дополнительную коррекцию на пплотность газовоздушной смеси. Что-то получается - "масло маслянное"...  Солидарен я МДС 41.1-99.  Про температуру Вы правильно пишите. Не будет она не 300°С и тем более 450°С. В лучшем случае, 120...150°С. А это уже гораздо ближе к нормальным условиям... Вообщем, что-то здесь не бьётся. Да, и чисто по житейской логике: запас карман не тянет.  Пусть лучше вентилятор с запасом будет подобран, чем окажется, что он слабоват, и люди задохнутся в дыму.
Сообщение отредактировал old patriot - 7.5.2008, 6:29
|
|
|
|
|
7.5.2008, 9:08
|
выпускник ТГВ г.Саратов, теперь в Москве
Группа: Участники форума
Сообщений: 2645
Регистрация: 5.5.2006
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819

|
Цитата(old patriot @ 7.5.2008, 0:39) [snapback]250245[/snapback] И потом, в приведённой выше АААNТОХОЙ формуле динамического давления плотность присутствует в явном виде. А указанный коэффициент вводит дополнительную коррекцию на пплотность газовоздушной смеси. Что-то получается - "масло маслянное"...  Вот и я склоняюсь к этой версии. а жаль ведь вентилятор придётся большой ставить и канал закладывать поширше а места как обычно нехватает... Позвонили в ВИНГС-М , заодно спросили про аэродин сопротивление их клапанов и этот коэфф. Они сказали что был спор на этот счет и в итоге в более позднем документе (МДС) коэфф убрали так как плотность действительно уже учитывается в явной форме. (просто слова тех поддержки и рассматривать их как официальные заявления конечно не нужно) Вот это всё меня и смешит и злит. У украинцев значит дым одного состава - у них коэфф 0,8 . В россии видимо дым более "вонючий" поэтому коэффициенты были для 300; 450 и 600 град, а теперь их и вовсе нет (но некоторые с этим не согласны). А еще есть какой-то Рысин который тоже табличек начертил ... Только обоснования этих табличек там тоже наверняка нет.... В итоге получается КАК ХОЧУ ТАК И СЧИТАЮ. Разница только в человеческом факторе: один проектировщик понимая всё это просто взял примерно прикинул что да как и поставил вентилятор с запасом 50%. Но при этом считается что он бракодел и гонит обьемы а на качество не смотрит.... А второй бьет себя в грудь мол я не такой бракодел я все считаю до 4 знака после запятой я мол все формулы наизусть помню ... только вот откуда взялись те формулы и те коэффициенты по которым он считает он не знает. Он просто принял эти таблицы как данность , как табл умножения.... Ну это просто крик души такой у меня. Лажа кругом полная лажа. Опять же берем автостоянку. Один посчитает дымоудаление на 2 метра и получит 45-50 тыс кубов. Второй туже стоянку посчитает на 2,5 и получит 65-70 тыс кубов. И ОБА СМОГУТ ОБОСНОВАТЬ ПРАВИЛЬНОСТЬ СВОЕГО РАСЧЕТА. Вчера начали считать подпор в ЛК - это еще хуже . Вообще каша из топора.
|
|
|
|
|
7.5.2008, 10:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 25.4.2008
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131

|
Да. Я также всегда говорил, что расчёты противодымной вентиляции - вилами по воде писаны. И здесь очень силён человеческий фактор. Легко подогнать расчёт под требуемый результат в широких пределах. Один проектировщик может использовать эту возможность для того, чтобы получить максимальную коммерческую выгоду, а другой - чтобы достичь максимальной защищённости объекта от дыма.
|
|
|
|
|
7.5.2008, 13:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 302
Регистрация: 19.3.2008
Из: УКРАЇНА
Пользователь №: 16707

|
Цитата(old patriot @ 7.5.2008, 10:13) [snapback]250338[/snapback] Легко подогнать расчёт под требуемый результат в широких пределах. эт точно  , лично меня особенно веселит тот факт что любой расчет на ура пролазит экспертизу
|
|
|
|
|
8.5.2008, 13:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 371
Регистрация: 17.5.2007
Из: Казань
Пользователь №: 8323

|
Цитата(AAANTOXA @ 6.5.2008, 10:45) [snapback]249936[/snapback] И еще у меня просто мысль околотемная- мы стремимся к баллансу при расчете ВД/ПД . а вот кол-во дыма (обьем выделяющихся при горении газов) больше сгоревшего воздуха или равно? Что-то я забыл - в институте наверняка давали это . Зависит наверняка от вида топлива При расчете расхода дыма, под "дымом" имеется ввиду смесь дыма и воздуха. Объем дымовых газов от вида топлива зависит (это учитывается температурой: t=600гр. при горении жидкостей, t=450гр. при горении твердых тел и т. д.). И вообще, система дымоудаления испытывается чистым воздухом, объемный расход которого раза в 2 меньше расхода дымовоздуной смеси. Чем интенсивнее горение, тем больше температура дымовоздушной смеси > меньше плотность смеси > больше объемный расход, удаляемый вентилятором. При этом массовый расход остается постоянным. Другими словами, один и тот же вентилятор при разной температуре перемещаемой среды удаляет разные объемные, но одинаковые массовые расходы, а расход дыма вычисляется изначально массовый, и только потом пересчитывается на объемный (при соответствующей температуре) для подбора вентилятора.
|
|
|
|
|
11.5.2008, 15:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1489
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71

|
To AAANTOXA! Количество выделившихся при сгорании продуктов и количество удаляемого дыма - не одно и то же. Продукты сгорания составляют примерно 1-5 % общего количества удаляемой дымовоздушной смеси и ими можно пренебречь. Примкнувший к продуктам сгорания воздух в смеси с ними создает при пожаре токсичную и высокотемпературную среду с плохой видимостью. Именно количество такого воздуха и рассчитывают при проектировании системы дымоудаления. По упрощенной модели пожара считается, что весь примкнувший к продуктам сгорания воздух вовлекается через факел, образованный очагом горения. На самом деле, при локальном пожаре происходит расслоение среды в горящем помещении, а вовлечение воздуха продолжается и через границу раздела горячего и холодного слоев. В тонком горячем слое, характерном для низких помещений, такое дополнительное вовлечение воздуха может стать сопоставимым с вовлечением воздуха через факел. Описанный механизм смешения воздуха с продуктами сгорания неизбежен и его стараются учесть расчетом. Другое дело, когда проектировщик по незнанию или руководствуясь ложными предположениями создает искуственные условия для смешения воздуха с продуктами горения. Тогда количество необходимого для удаления дыма может стать нереалистичным при имеющихся возможностях организации процесса. Характерным примером организации искусственного смешения воздуха с продуктами горения является использование недостаточного числа дымоприемных отверстий, когда превышается предельно допустимая производительность дымоприемного отверстия (аналогия с местным отсосом) и оно начинает захватывать вместе с дымом воздух из холодного слоя. Другим примером может служить подача приточного воздуха в помещение с недопустимо высокими скоростями. В американской практике принято считать, что на факел пожара допустимо аэродинамическое воздействие приточной струи со скоростью не более 1 м/с. Еще один пример связан с подачей приточного воздуха через эвакуационный проем. Когда высота чистого слоя принимается в 2 м и высота проема равна 2 м, необходимо использование мер, предотвращающих сильное эжектирование дыма из верхнего слоя в приточную струю воздуха, поступающего через проем. Обычно в таких случаях с помощью экранов относят ограждение дымового резервуара от стены не менее, чем на 3 метра, чтобы скорость приточной струи в зоне ее воздействия на дымовой слой была не существенной. To mik29!Используя правильный ход мысли, в двух местах Вы заблуждаетесь. Действительно, определение производительности вентилятора не возможно без знания температуры удаляемого дыма. Но старый СНиП Вас вводит в заблуждение. В нем совершенно неоправданно установлена связь между видом топлива и температурой удаляемого дыма. Используя это предположение проектировщики перестали задумываться над реалиями проектируемых процессов. Предположим, что с целью обеспечения запаса, можно завышать температуру дыма, но не в 3 же раза. Такую вычислительную процедуру язык не поворачивается назвать расчетом. Значение температуры удаляемого дыма в упрощенном виде получают через уравнение теплового баланса, где фигурирует значение тепловой мощности очага пожара и ее конвективной составляющей. Именно к этому призывает проект нового СНиП, в котором к тому же, вслед за новыми редакциями большинства зарубежных норм, вводится учет тепловых потерь дымового слоя через ограждения. В определении тепловой мощности очага горения нет ничего трудного. Весь период действия старого СНиП этим делом исправно занимались Ваши смежники - проектировщики систем автоматического пожаротушения. По этому поводу существует достаточное число рекомендаций пожарных специалистов и пособий ЦНИИпромзданий. Вторым определяющим элементом уравнения теплового баланса является массовый расход газовоздушного потока. Две системы с одинаковыми значениями конвективной составляющей тепловой мощности очага и массового расхода, но с разными тепловыми потерями дымового слоя в ограждения будут иметь разную температуру удаляемого дыма. В этом случае, Вы уважаемый mik29, утверждаете, что требуется один и тот же вентилятор. Цитата(mik29 @ 8.5.2008, 14:41) [snapback]250928[/snapback] ...один и тот же вентилятор при разной температуре перемещаемой среды удаляет разные объемные, но одинаковые массовые расходы... На самом деле вентилятор по принципу действия является объемной машиной и с изменением температуры перемещаемой среды объемный расход сохраняет неизменным. Поэтому в рассматриваемом случае потребуются разные вентиляторы или один вентилятор с разной частотой вращения. С уважением, NOVIK_N.
|
|
|
|
|
11.5.2008, 16:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1489
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71

|
To AAANTOXA! Я просто хотел отметить, что количество кислорода для поддержании горения не влияет на расход вытяжной и приточной систем при пожаре. С уважением, NOVIK_N.
Сообщение отредактировал NOVIK_N - 11.5.2008, 16:22
|
|
|
|
|
12.5.2008, 9:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 371
Регистрация: 17.5.2007
Из: Казань
Пользователь №: 8323

|
Цитата(NOVIK_N @ 11.5.2008, 16:11) [snapback]251558[/snapback] На самом деле вентилятор по принципу действия является объемной машиной и с изменением температуры перемещаемой среды объемный расход сохраняет неизменным. Поэтому в рассматриваемом случае потребуются разные вентиляторы или один вентилятор с разной частотой вращения. С уважением, NOVIK_N. Спасибо за разяснения Но не согласен с тем, что с изменением температуры перемещаемой среды объемный расход сохраняется неизменным. Если взглянуть на график аэродинамических характеристик любого вентилятора дымоудаления, то при разных температурах перемещаемой среды (t=20гр.С, t=400гр.С, t=600гр.С) вентилятор выдает разный напор и, соответственно, разный объемный расход.
|
|
|
|
|
12.5.2008, 9:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1489
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71

|
Давление вентилятора, как и сопротивление сети прямопропорционально плотности перемещаемой среды. Поэтому расход в сети при изменении плотности среды не меняется. С уважением, NOVIK_N.
|
|
|
|
|
12.5.2008, 13:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 371
Регистрация: 17.5.2007
Из: Казань
Пользователь №: 8323

|
Да, конечно, массовый расход не меняется. Просто в терминологии расхождения... С уважением.
|
|
|
|
|
12.5.2008, 14:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1489
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71

|
To mik29! Не обижайтесь. Нет в терминологии расхождения. С более разреженной средой давление вентилятора падает ровно настолько, насколько ему станет легче прокачать сеть. На столько же снизится мощность на валу вентилятора. Наложите измененные характеристики сети и вентилятора друг на друга и увидете, что объемный расход не изменяется. А по перемещаемой массе вентилятор будет иметь снижение производительности в такой степени, в какой разреженней окажется перемещаемая среда. С уважением, NOVIK_N.
|
|
|
|
Гость_denis777_*
|
30.7.2008, 15:48
|
Guest Forum

|
Попытался проанализировать ф-лы связанные с коефициентом Кт, и пришел к выводу, что может коефициент и нужен: Попытаюсь выложить свой анализ: Потери в сети воздуховодов: ∆Р1=Кт *∑ζ *Vр2/2ρд Кт=1,3* ρд/ ρв Эти потери составляют часть общих потерь давления, которые в конце переводяться на холодный воздух:
∆Рр=1,2*∆Рв/∑ ρд В принципе ∑ ρд не сильно отличаеться от ρд, поэтому можно принять ∑ρд = ρд. 1,2-это плотность воздуха в Т.П года (так думаю)
Тогда потеря в сети воздуховодов переведенная на холодный воздух: ∆Р1=Кт *(∑ζ *Vр2/2ρд)* (ρв /ρд)= (1,3* ρд/ ρв)* (∑ζ *Vр2/2ρд)* (ρв /ρд)= 1,3*(∑ζ *Vр2/2ρд)= 1,3*(∑ζ *(V* ρд )2/2ρд)= 1,3*(∑ζ *V2* ρд /2)
-т.е потери давление на КМС расчитаны по стандартной ф-ле аеродинамики.
|
|
|
|
|
5.8.2008, 21:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 109
Регистрация: 17.2.2005
Из: г. БАЛАШИХА
Пользователь №: 465

|
 to NOVIK_N. А чё, сопротивление сети от температуры газа перестало зависеть?... Не знал, однако... М.б. Госдума перед уходом на каникулы новый закон приняла? Или я чего-то уже не понял...
|
|
|
|
|
7.8.2008, 21:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1489
Регистрация: 19.7.2004
Пользователь №: 71

|
To ppd. Цитата(NOVIK_N @ 12.5.2008, 10:37) [snapback]251738[/snapback] Давление вентилятора, как и сопротивление сети прямопропорционально плотности перемещаемой среды. Поэтому расход в сети при изменении плотности среды не меняется. С уважением, NOVIK_N.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума
|