Ув. LEX!
1. А почему температура в помещении (в шапке) отличается...
В серверной установлены несколько датчиков: один в запотолочном пространстве, два на смежных стенах ниже подвесного потолка и т.д (один над шкафом UPS, по одному в серверных стойках) . Естесно температура воздуха в разных местах будет разная. Это и ежу понятно

.
2. А почему увлажнитель не нарисовали? И осушку?
Холодильщики дали такое ТЗ. Достаточно показать переменные.
3. Что такое "забитие фильтра"
Загрязнение. Часть переменных писалось под диктовку, чтоб было понятно обслуживающему персоналу. Им понравилось это слово
4. Что такое "Наводнение"?
Сигнал от датчиков протечки. Протечка - слово не понравилось. Серьезные суровые холодильщики ...., а вот наводнение
Еще вопросы?
Это с UG-20 (контроллер). с UG-40 интересней, но скрина нет. Буду там, обязательно выложу.