> Диспетчеризация по SNMP, SNMP в Сitect
Alex_belogor
сообщение 5.5.2008, 17:59
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 9.4.2008
Пользователь №: 17569



Господа!
Помогите! Кто чем может!
Есть Скада-Сitect 6.0.
Не могу завести в неё по SNMP CARELовский WEB GATE.
Несколько девайсов в скаде от других разработчиков работают отлично (Например СЕНСАТРОНИК) а вот этот никак.
Немного о схемном решении.
Кондиционеры "Uniflair" с контроллером "CAREL" через RS-485 соеденины с WEB модемом "WEB GATE", который передает по SNMP все параметры этих кондиционеров, а также генерит WEB страничку на которой это можно через HTTP посмотреть. Вот это все работает. Для генерации тегов из MIB в САЙТЕКТ есть MIB2CIT. Вот почему то она МИБ от "WEB GATE" не может открыть.
Кто либо такое делал???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Grey_sa_*
сообщение 24.3.2009, 11:34
Сообщение #2





Guest Forum






"Кондиционеры "Uniflair" с контроллером "CAREL" через RS-485 соеденины с WEB модемом "WEB GATE", который передает по SNMP все параметры этих кондиционеров, а также генерит WEB страничку на которой это можно через HTTP посмотреть. Вот это все работает. "

Блин мне бы хоть эту связку рассказали как реализовать, очень нужно запустить такую связку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CHANt
сообщение 24.3.2009, 13:26
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 342
Регистрация: 8.8.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 21379



Как вариант, откройте блокнотом базу MIB2CIT и посмотрите что там, в заголовке, обычно там указывают другие *.mib необходимые для работы данной базы.
Пример:
RFC1231-MIB DEFINITIONS ::= BEGIN

IMPORTS
Counter
FROM RFC1155-SMI
mib-2
FROM RFC1213-MIB
OBJECT-TYPE
FROM RFC-1212;


т.е. для работы RFC1231-MIB
необходимо импортировать базы:
1) RFC1155-SMI;
2) RFC1213-MIB;
3) RFC-1212.
Причем некоторые ОРС-сервера еще и требуют, чтобы последовательность подгрузки была соблюдена.

Сообщение отредактировал CHANt - 24.3.2009, 13:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_belogor
сообщение 1.4.2009, 13:31
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 9.4.2008
Пользователь №: 17569



ГОСПОДА!
Совсем забыл про эту тему! Дико извиняюсь!
Вот что получилось на скаде. Холодильщики сказали, что вполне прилично. Вертиляторы, компрессоры и стрелочки движения фреона и воздуха анимированы.
Тему можно закрыть.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  111_.JPG ( 245,38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 273
Прикрепленный файл  112_.JPG ( 198,65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 167
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lex
сообщение 1.4.2009, 14:25
Сообщение #5


Всегда !


Группа: Участники форума
Сообщений: 1259
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934



2 Alex_belogor
1. А почему температура в помещении (в шапке) отличается от температуры рециркуляции на кондиционерах?
2. А почему увлажнитель не нарисовали? И осушку?
3. Что такое "забитие фильтра"? Его до смерти забили? Враги?
4. Что такое "Наводнение"?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_belogor
сообщение 3.4.2009, 7:59
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 9.4.2008
Пользователь №: 17569



Ув. LEX!
1. А почему температура в помещении (в шапке) отличается...
В серверной установлены несколько датчиков: один в запотолочном пространстве, два на смежных стенах ниже подвесного потолка и т.д (один над шкафом UPS, по одному в серверных стойках) . Естесно температура воздуха в разных местах будет разная. Это и ежу понятно bleh.gif .

2. А почему увлажнитель не нарисовали? И осушку?
Холодильщики дали такое ТЗ. Достаточно показать переменные.

3. Что такое "забитие фильтра"
Загрязнение. Часть переменных писалось под диктовку, чтоб было понятно обслуживающему персоналу. Им понравилось это слово wub.gif

4. Что такое "Наводнение"?
Сигнал от датчиков протечки. Протечка - слово не понравилось. Серьезные суровые холодильщики ...., а вот наводнение wub.gif

Еще вопросы?
Это с UG-20 (контроллер). с UG-40 интересней, но скрина нет. Буду там, обязательно выложу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VadimNN
сообщение 3.4.2012, 23:36
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 41
Регистрация: 16.6.2011
Пользователь №: 112102



Может кто-нибудь поделиться MIB библиотекой для самих кондиционеров Uniflair Leonardo? В кондиционере стоит контроллер Carel с сетевой картой pcoWeb.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_belogor
сообщение 2.5.2012, 9:56
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 9.4.2008
Пользователь №: 17569



Кому этот вопрос ещё актуален:
МИБы на кондиционеры
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  CAREL_uAC_mp30.rar ( 4,33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 107
Прикрепленный файл  Carel_ug20_MIB.rar ( 3,17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 98
Прикрепленный файл  CAREL_ug40cdz.rar ( 3,82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 104
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nikkyta
сообщение 26.9.2013, 22:47
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 29.1.2009
Пользователь №: 28342



Alex_belogor если ты делал Citect можешь выслать SNMPVAR.dbf и Variable.dbf
у меня тоже задачка вывести все в Citect.
Заранее спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.6.2025, 20:14
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных