Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> что лучше клапаны или покрытие?
Anch
сообщение 6.5.2008, 12:47
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 10.8.2007
Из: Россия
Пользователь №: 10576



возник вопрос на тему: есть мех. вентиляция в 9 эт. больнице, вся сверху донизу естессно протыкана воздуховодами,(порядка 100 систем) , причем каждое перекрытие является противопожарной преградой, сам вопрос: что лучше в каждом перекрытии на воздуховодах поставить огнезадерж. клапан или все-таки покрыть воздуховоды огнезащитным составом??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
old patriot
сообщение 6.5.2008, 14:38
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 25.4.2008
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131



Ничто не лучше. Ставите, как положено, и покрываете вдобавок "по седьмое колено"...

А если хотите существенно сократить количество ОЗК, то загоните воздуховоды в вентшахты. И тогда ОЗК ставите на входе и на выходе из шахты. Но это не избавляет от нанесения огнезащитного покрытия.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_goodfellow_*
сообщение 7.5.2008, 22:10
Сообщение #3





Guest Forum






Цитата(Anch @ 6.5.2008, 13:47) [snapback]249999[/snapback]
каждое перекрытие является противопожарной преградой

по-моему в этих словах кроется очень большая ошибка.
у Вас НЕТ И БЫТЬ НЕ МОЖЕТ противопожарных преград в виде перекрытий в 9 этажном здании медучреждения, если у Вас конечно все этажи с одинаковой функциональной пожарной опасностью.

Сообщение отредактировал goodfellow - 7.5.2008, 22:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valentinium
сообщение 7.5.2008, 23:11
Сообщение #4


Valentin Slobodchikov


Группа: Модераторы
Сообщений: 585
Регистрация: 25.1.2006
Из: Москва
Пользователь №: 1965



СНиП 21-01-97*
5.12 Противопожарные преграды предназначены для предотвращения распространения пожара и продуктов горения из помещения или пожарного отсека с очагом пожара в другие помещения.

К противопожарным преградам относятся противопожарные стены, перегородки и перекрытия.

Не путать с:
ЗДАНИЯ, ПОЖАРНЫЕ ОТСЕКИ, ПОМЕЩЕНИЯ
5.17 Здания, а также части зданий, выделенные противопожарными стенами, — пожарные отсеки (далее — здания) — подразделяются по степеням огнестойкости, классам конструктивной и функциональной пожарной опасности. Для выделения пожарных отсеков применяются противопожарные стены 1-го типа.

Степень огнестойкости здания определяется огнестойкостью его строительных конструкций.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anch
сообщение 8.5.2008, 8:18
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 10.8.2007
Из: Россия
Пользователь №: 10576



[quote]Ставите, как положено, и покрываете вдобавок "по седьмое колено"...[quote] а как положено? в каждом перекрытии клапан и покрытие огнестойкое? не вижу логики чесно говоря. Допустим вытяжная система - обслуживает 2 этаж,вентилятор на техэтаже на самом верху, в первом по ходу воздуха перекрытии ставим клапан, остальной транзитный воздуховод покрываем до нормируемого предела огнестойкости, смысл ставить на других этажах клапаны? или я чета не того? или хотите сказать пожарники не пропустят?

Сообщение отредактировал Anch - 8.5.2008, 8:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
old patriot
сообщение 8.5.2008, 8:45
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 25.4.2008
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131



А нету смысла... Есть СНИП и точка. Положено, так извольте выполнять... biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_goodfellow_*
сообщение 10.5.2008, 20:21
Сообщение #7





Guest Forum






Цитата(Слободчиков Валентин @ 8.5.2008, 0:11) [snapback]250726[/snapback]
СНиП 21-01-97*
5.12 Противопожарные преграды предназначены для предотвращения распространения пожара и продуктов горения из помещения или пожарного отсека с очагом пожара в другие помещения.

К противопожарным преградам относятся противопожарные стены, перегородки и перекрытия.

Не путать с:
ЗДАНИЯ, ПОЖАРНЫЕ ОТСЕКИ, ПОМЕЩЕНИЯ
5.17 Здания, а также части зданий, выделенные противопожарными стенами, — пожарные отсеки (далее — здания) — подразделяются по степеням огнестойкости, классам конструктивной и функциональной пожарной опасности. Для выделения пожарных отсеков применяются противопожарные стены 1-го типа.

Степень огнестойкости здания определяется огнестойкостью его строительных конструкций.

5.14* Противопожарные преграды в зависимости от огнестойкости их ограждающей части подразделяются на типы согласно таблице 1
не путать с:
5.18* Здания и пожарные отсеки подразделяются по степеням огнестойкости согласно таблице 4*.

Таким образом, противопожарное перекрытие и перекрытие с нормируемым пределом огнестойкости - это не совсем одно и то же smile.gif
Противопожарное перекрытие для разделения пожарных отсеков - REI 150 (табл.1) а например перекрытие в здании I степени огнестойкотси - REI 60 (табл.2)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 12:10
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных