Уважаемые Господа! Прошу Вас сообщить любую информацию по поводу использования ГРП и ГРПШ т.е.какие пункты на ваш взгляд НАИБОЛЕЕ ШИРОКО используются(наименование),какой тип(одной линией редуцирования,основной линией и резервной, и пр.),какие регуляторы лучше всего использовать, самое распространённое рабочее давление и прочее. Вобщем буду рад любой положительной информации, отзывам и проч. Большое спасибо!!!
|
|
|
|
|
6.5.2008, 16:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 391
Регистрация: 11.1.2008
Пользователь №: 14360

|
Цитата(HanapHuk @ 6.5.2008, 18:39) [snapback]250062[/snapback] Уважаемые Господа! Прошу Вас сообщить любую информацию по поводу использования ГРП и ГРПШ т.е.какие пункты на ваш взгляд НАИБОЛЕЕ ШИРОКО используются(наименование),какой тип(одной линией редуцирования,основной линией и резервной, и пр.),какие регуляторы лучше всего использовать, самое распространённое рабочее давление и прочее. Вобщем буду рад любой положительной информации, отзывам и проч. Большое спасибо!!! Гляди тута: http://www.gazovik-gaz.ru/catalogue/gpu/
|
|
|
|
|
6.5.2008, 21:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1606
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594

|
Не хочу заниматься рекламой, но отвечаю на вопрос - у нас используются газорегуляторные пункты ОАО "Газаппарат" (Саратов) (марки ГРПШН-А-02, ГСГО-МВ и .т.п). Как правило всегда ставим с 2 линиями редуцирования - основной и резервной - удобно и надежно в эксплуатацции. Ещё один момент - в отличии от других изготовителей, практически все ШРП Газаппарата (точнее регуляторы - РДНК, РДБК) работать начинают при малых нагрузках - что завод всегда письменно готов подтвердить.. Например регулятор РДБК - 1 50/35 при 6 кг/кв.см входного давления пропускает до 2800 кубометров, а если ночью разбор почти нулевой, то все одно "незаглохнет". По поводу давления - работаем с сетями высокого давления(0,4-0,5 МПа)) и низкого (1,8-2,2 кПа). Реже - сети среднего давления 0,11-0,3 МПа
|
|
|
|
|
7.5.2008, 0:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 391
Регистрация: 11.1.2008
Пользователь №: 14360

|
Цитата(GASPAR @ 7.5.2008, 0:59) [snapback]250210[/snapback] Не хочу заниматься рекламой, но отвечаю на вопрос - у нас используются газорегуляторные пункты ОАО "Газаппарат" (Саратов) (марки ГРПШН-А-02, ГСГО-МВ и .т.п). Как правило всегда ставим с 2 линиями редуцирования - основной и резервной - удобно и надежно в эксплуатацции. Ещё один момент - в отличии от других изготовителей, практически все ШРП Газаппарата (точнее регуляторы - РДНК, РДБК) работать начинают при малых нагрузках - что завод всегда письменно готов подтвердить.. Например регулятор РДБК - 1 50/35 при 6 кг/кв.см входного давления пропускает до 2800 кубометров, а если ночью разбор почти нулевой, то все одно "незаглохнет". По поводу давления - работаем с сетями высокого давления(0,4-0,5 МПа)) и низкого (1,8-2,2 кПа). Реже - сети среднего давления 0,11-0,3 МПа Узок, узок ваш кругозор, уважаемый коллега! Быть может в этом виновата политика вашего руководства? Остаётся токмо посочувствовать...
|
|
|
|
Гость_HanapHuk_*
|
7.5.2008, 7:17
|
Guest Forum

|
Большое спасибо!!! Мне очень важно Ваше мнение Вы мне очень помогли
|
|
|
|
|
7.5.2008, 7:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1606
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594

|
Цитата(sl-spds @ 7.5.2008, 0:53) [snapback]250256[/snapback] Узок, узок ваш кругозор, уважаемый коллега! Быть может в этом виновата политика вашего руководства? Остаётся токмо посочувствовать...  Позволю не согласиться  . Ставим ШРП многих заводов. Отвечая на вопрос коллеги - указал ШРП с которыми более 10 лет небыло проблем. Или вы что-то другое имели ввиду, уважаемый?
Сообщение отредактировал GASPAR - 7.5.2008, 7:52
|
|
|
|
Гость_HanapHuk_*
|
7.5.2008, 7:56
|
Guest Forum

|
Уважаемый sl-spds за сайт конечно спасибо, с вашей продукцией мы хорошо знакомы вся эта номенклатура заслуживает уважения. Даже в данный момент у меня на рабочем столе лежит справочник ГАЗОВИК, но я просил немного о другом, рассказать (если не трудно) о самых так сказать "ходовых" ГРПШ. Мне это нужно только для опросного листа, т.к мы Вам не конкуренты. Вот в принципе и всё. Сделайте милость, не откажите пожалуйста в моей нечтожной просьбе!
|
|
|
|
|
7.5.2008, 11:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 391
Регистрация: 11.1.2008
Пользователь №: 14360

|
Цитата(GASPAR @ 7.5.2008, 10:52) [snapback]250283[/snapback] Позволю не согласиться  . Ставим ШРП многих заводов. Отвечая на вопрос коллеги - указал ШРП с которыми более 10 лет небыло проблем. Или вы что-то другое имели ввиду, уважаемый?  10 лет одни и те же? Удручает! Творчество закисает.... Впрочем каждый выбирает исходя из собственных предпочтений... К примеру, я сам, второй год ставлю "тартаринки", причём при расходах газа > 250 куб.м./час, поагрегатно. Если интересно:
Цены.pdf ( 901,65 килобайт )
Кол-во скачиваний: 444
|
|
|
|
|
7.5.2008, 11:07
|
Офисный планктон
Группа: Участник форума3
Сообщений: 1649
Регистрация: 17.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5574

|
Поддерживаю. Тартарини очень плотно въехали на наши рынки и лучшей по соотношению цена/качество альтернативы я не знаю.
|
|
|
|
Гость_HanapHuk_*
|
7.5.2008, 11:36
|
Guest Forum

|
Судя по отзывам неплохие "машинки" ) А как они в зкплуатации? Нареканий не было? Ведь у нас все таки используются в наших климатических условиях на наших газопроводах, вдруг они будут превередничать?
|
|
|
|
|
7.5.2008, 11:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 391
Регистрация: 11.1.2008
Пользователь №: 14360

|
Цитата(HanapHuk @ 7.5.2008, 14:36) [snapback]250379[/snapback] Судя по отзывам неплохие "машинки" ) А как они в зкплуатации? Нареканий не было? Ведь у нас все таки используются в наших климатических условиях на наших газопроводах, вдруг они будут превередничать? Для Сургутнефтегаза ушли две блочки. По "ихнему" климату (-46*С за бортом) нареканий не было... ГРУ в котельной, +5*С в зале. При заказе выбирается низкотемпературная версия регулятора...
Сообщение отредактировал sl-spds - 7.5.2008, 11:58
|
|
|
|
|
7.5.2008, 12:42
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 21.9.2006
Из: г. Воронеж
Пользователь №: 4088

|
В эксплуатации нареканий не было никогда, работают отлично! Ставлю не первый год мне очень нравятся информации много и Волгоград быстренько на все вопросы отвечает!
|
|
|
|
Гость_HanapHuk_*
|
7.5.2008, 13:39
|
Guest Forum

|
Может в настоящее время TARTARINI и начинают постепенно завоёвывать наши рынки и их продукция пользуется спросом, но это только на новые ГРП производящиеся и устанавливающиеся сейчас, а как быть с ГРП(ГРПШ) которые были установлены ранее(или используются на данный момент)? На них использовались отечественные регуляторы, фильтры и пр., ведь все не могут, да и не хотят наверное заниматься переоснащением т.к. это очень трудоёмко и дорого. Соответственно "тартарки" используют еденицы, а остальные ставят всё отечественное, да и будут ставить ещё долгое время.
|
|
|
|
Гость_HanapHuk_*
|
7.5.2008, 14:05
|
Guest Forum

|
Да и ещё что касается цены. Это пока они только начинают развиваться на нашем рынке, поэтому и цены у них приемлимые. А потом когда они твёрдо "встанут на ноги" и оснастят большинство наших ГРС они сразу взвинтят цены примерно на порядок выше. Такой опыт уже был с оснащением наших котельных итальянскими горелками. Поначалу все было неплохо и цена хорошая(даже скидки до 20ти%), а потом цена резко возросла и горелки начали выходить из строя. Так их потм поснимали и выкинули и установили опять отечественные. Вот.
|
|
|
|
|
7.5.2008, 14:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385

|
Цитата(HanapHuk @ 7.5.2008, 14:05) [snapback]250488[/snapback] Такой опыт уже был с оснащением наших котельных итальянскими горелками. Так ставте немецкие горелки и нет проблем. А TARTARINI в Украине успешно применяются. Есть готовые ШРП с ними.
|
|
|
|
Гость_HanapHuk_*
|
8.5.2008, 9:47
|
Guest Forum

|
Неужели все ставят TARTARINI ???
|
|
|
|
|
8.5.2008, 9:52
|
Офисный планктон
Группа: Участник форума3
Сообщений: 1649
Регистрация: 17.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5574

|
Собственно я вообще не понимаю, о чем тут спор? Сравнивать РДБК и Тартарини - все равно, что Ладу Калину и Мерседес (ну, как минимум - Тойоту). Я уже молчу о таких чудесах, как Fisher Rosemount и RMG - это уже из разряда Майдбех и Феррари. Пилотный регулятор давления - это довольно тонкая штука. Наша дуболомная промышленность ничего сложнее швеллера выпустить не в состоянии.
|
|
|
|
|
8.5.2008, 10:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 5.6.2007
Пользователь №: 9287

|
Абсолютно согласен с теми, кто поддерживает Tartarini. Много раз применял их шкафы и доволен вполне.
|
|
|
|
|
1.6.2008, 15:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 3.10.2007
Из: МО
Пользователь №: 11695

|
Мы применяем МРП-900 и МРП-1000 ЗАО "Газстрой"г. Домодедово, а ГРПБ - ЗАО "Газкомплект", г. Реутов... с двумя линиями редуцирования, регуляторы - РДГ, РДОи др., давление 1,2МПа - 0,3 МПа
Сообщение отредактировал Morskaya - 1.6.2008, 15:26
|
|
|
|
Гость_Logas_*
|
30.3.2009, 14:43
|
Guest Forum

|
А мне нравится фирма Волга-Газ г.Саратов. Делают ГРП блочные, шкафные, котельные. И с любым оборудованием - отечественные, импортные (Тартарини, Кром-Шредер, РМГ и т.п.). Шкафы с порошковой покраской если надо. На минус 60 - тоже делали для Сургута. Саратов-Энгельс - вообще славятся предприятиями-производителями ГРП. Главное на фуфло какое-нибудь не наткнуться.
|
|
|
|
Гость_Витязь_*
|
4.5.2009, 9:05
|
Guest Forum

|
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста: в каком нормативном документе указаны срок службы ГРП, до проведения диагностирования, или замены. Знаю, что 20 лет, а где...
|
|
|
|
Гость_Victor Gusarenco_*
|
10.5.2009, 15:28
|
Guest Forum

|
Цитата(Витязь @ 4.5.2009, 9:05) [snapback]384445[/snapback] Здравствуйте. Подскажите пожалуйста: в каком нормативном документе указаны срок службы ГРП, до проведения диагностирования, или замены. Знаю, что 20 лет, а где... ВСН58-88
|
|
|
|
|
11.2.2010, 19:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 79
Регистрация: 2.4.2007
Из: Тула
Пользователь №: 6920

|
Господа, не найдется ли у кого габаритного чертежа на ГРУ-100 или ГСГО-100 производства Газаппарат? Одна линия редуцирования. Пытался им звонить и запрашивать по электронной почте, но какие-то они трудные
|
|
|
|
|
11.2.2010, 21:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1606
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594

|
Цитата(ksv @ 11.2.2010, 18:20)  Господа, не найдется ли у кого габаритного чертежа на ГРУ-100 или ГСГО-100 производства Газаппарат? Одна линия редуцирования. Пытался им звонить и запрашивать по электронной почте, но какие-то они трудные  Странно..их зам директора по маркетингу Авдеев Владимир Ильич, всегда помогает в этом вопросе. Позвони ему напрямую 8 (8452) 51-76-39
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|