нужна инструкция по программе SaphirScope для установок вентиляции VTS Clima VS 10-15 b VS 21-150, Документация VTS Clima |
|
|
|
10.2.2012, 6:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 175
Регистрация: 20.3.2009
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 30824

|
Цитата(vns @ 9.2.2012, 14:23)  Большое спасибо за ответ . Первый вариант пробовал - не пошло. Появлюсь на обьекте попробую с комппом их подружить, просто сейчас уехал. Я так понял SaphirScope подрубается через тот же RG куда панелька вставляется? там 485? И извините за наглость про распайку шнурка не расскажите? Все верно комп подключается через разъем RG45, куда вставляется панель. Только там не RS485, a RS232. Распайку кабеля посмотрите по форуму. Уже выкладывали по моему.
|
|
|
|
|
8.10.2012, 16:45
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 8.10.2012
Пользователь №: 165878

|
Люди добрые, выложите пожалуйста схему распайки кабеля для подключения ACX36.040 к компутеру. Форум перерыл, не нашел подобной информации(((
|
|
|
|
|
19.11.2012, 11:30
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 25.10.2012
Пользователь №: 167928

|
Подскажите, пожалуйста! В здании плохое отопление. Могут ли установки этой фирмы обогревать помещения здания?
|
|
|
|
|
19.11.2012, 18:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 2.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20240

|
Цитата(ValeryB @ 19.11.2012, 11:30)  Подскажите, пожалуйста! В здании плохое отопление. Могут ли установки этой фирмы обогревать помещения здания? Плохое отопление, это воды не хватает или система отопления плохая? Если воды не хватает, то вентиляция только ухудшит ситуацию. И в любом случае, для обогрева логичнее использовать что то типа этого http://vtsgroup.ru/Produkt/VOLCANO/Nashi-ob-ekty или что то подобное. А если с водой беда, ищите тепловентиляторы с электронагревом. Но это дорого в эксплуатации.
|
|
|
|
|
20.11.2012, 3:55
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 25.10.2012
Пользователь №: 167928

|
Цитата(Vian @ 19.11.2012, 23:57)  Плохое отопление, это воды не хватает или система отопления плохая? Если воды не хватает, то вентиляция только ухудшит ситуацию. И в любом случае, для обогрева логичнее использовать что то типа этого http://vtsgroup.ru/Produkt/VOLCANO/Nashi-ob-ekty или что то подобное. А если с водой беда, ищите тепловентиляторы с электронагревом. Но это дорого в эксплуатации. Температура воды в системе отопления в пределах 38-65 градусов. Все близлежащие здания используют батареи отопления, рассчитанные на 70-55 градусов, а в системе отопления этого здания стоят конвекторы 90-70 градусов, поэтому теплоотдача от них плохая. Решит задачу замена радиаторов во всем здании, что слишком дорого. Из-за недостаточной температуры воды и VTS работает с плохой отдачей, т.к. водяной теплообменник рассчитан тоже на 90-70.
|
|
|
|
|
20.11.2012, 9:01
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 25.10.2012
Пользователь №: 167928

|
Но все же какое-то тепло он дает. Смущают только выходные отверстия системы вентиляции - все они вверху. Я так понимаю, если обогревать помещение, то надо снизу.
|
|
|
|
|
20.11.2012, 12:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 2.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20240

|
Цитата(ValeryB @ 20.11.2012, 9:01)  Но все же какое-то тепло он дает. Смущают только выходные отверстия системы вентиляции - все они вверху. Я так понимаю, если обогревать помещение, то надо снизу. С какой же стати???  Это зависит от направления потоков возухообмена. А по поводу приточек, нужно знать их характеристики. Возможно, спасёт замена калорифера на большую рядность. Но для этого должно быть достаточно места внутри установок.
|
|
|
|
|
20.11.2012, 18:43
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 25.10.2012
Пользователь №: 167928

|
Цитата(Vian @ 20.11.2012, 17:24)  А по поводу приточек, нужно знать их характеристики. Возможно, спасёт замена калорифера на большую рядность. Но для этого должно быть достаточно места внутри установок. Места - море, т.к. электрообогреватель не используется из-за недостаточной мощности электросети.
|
|
|
|
|
14.12.2012, 0:26
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 29.10.2010
Пользователь №: 78795

|
Господа, доброго времени суток.
Столкнулся с такой трудностью: Пришлось запускать машину VTS с автоматикой на ACX c Advanced пультом. Частсотник FC51, аппликация AS 66. В составе электронагрев и камера смешения, однако, в менюхах почему-то присутствует утилизация и частотник к ней... (может так и надо ?) В начале при включении системы статус оставался "Выкл" Был отключен дискретный вход Х1 и установлено ему NoFu, казалось, проблема решилась.
Ошибок никаких не кажет, дискреты - всё ОК, температуры - похожи на правду. Нажимаю Вкл, появляется статус: "Вентиляция", открываются шибера.... и на этом всё. Вентилятор не включается, нагреватель, естественно, тоже. В меню говорит что частотник ОК и связь с ним тоже ОК, и обороты 0рпм и ток 0а..... Светодиоды на ModBus радостно мигают, при отключении шины ACX c FC51 дружно валятся в аварии по сбою связи. Перепробовано было: 1. Заливка конфигурации с пульта Advanced, безуспешно. При переходе в режим конфигурации лампочка ModBus тухнет, при инициации передачи настроек в частотник - вяло мигает. В результате - ошибка передачи ("Ош")
2. Сброс FC51 к заводским настройкам, ручная настройка параметров 8.30 и 8.33, снова передача конфикурации с контроллера. Один раз прошла, но система так и не запустилась
3. Сброс ACX к заводским параметрам по инструкции (правый джампер нажать вниз в режиме "Выкл" на 20 сек) при этом пощелкали релюшки, но никакого сброса не произошло. Все параметры, которые я менял (календари, температуры и пр. не изменились)
4. Ручной ввод параметров в частотник, безрезультатно.
5. Попытка запустить в режиме "Авто" и "Ожид", безрезультатно.
В какую сторону копать ? Беда в контроллере или в частотнике ? Есть шансы его растолкать, или пытаться вешаться на Q6, назначив ему StaC ?
Сообщение отредактировал St. Alexandr - 14.12.2012, 0:42
|
|
|
|
|
19.12.2012, 13:04
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 25.10.2012
Пользователь №: 167928

|
Цитата(Vian @ 19.11.2012, 23:57)  Плохое отопление, это воды не хватает или система отопления плохая? Если воды не хватает, то вентиляция только ухудшит ситуацию. И в любом случае, для обогрева логичнее использовать что то типа этого http://vtsgroup.ru/Produkt/VOLCANO/Nashi-ob-ekty или что то подобное. А если с водой беда, ищите тепловентиляторы с электронагревом. Но это дорого в эксплуатации. Подскажите тогда, а если вообще перекрыть вентили, т.е. закрыть подачу горячей воды в теплообменники системы вентиляции, будет ли лучше с обогревом помещений имеющимися конвекторами. Т.е., перераспределится ли тепло из теплообменников агрегатов вентиляции в конвекторы системы отопления помешений за счет увеличение скорости воды в них? Давление в системе около 4 атм. Агрегаты VTS выключены и включать их не предполагается.
Сообщение отредактировал ValeryB - 19.12.2012, 13:05
|
|
|
|
|
5.3.2013, 18:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735

|
Господа, посвежее Saphir Scope ни у кого не завалялось? можно в личку
|
|
|
|
|
5.3.2013, 18:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735

|
вопрос снят
|
|
|
|
|
6.8.2013, 11:44
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 6.8.2013
Пользователь №: 201347

|
Уважаемые. кому не сложно - скиньте в ПМ новое ПОшко scope. Спасибо
|
|
|
|
|
2.10.2013, 15:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735

|
Подскажите как подключить Scope к контроллеру Climatix POL 424. Окромя 8 пинового порта для HMI нет ничего. В самом скопе есть выбор для подключения USB ( которого в нем нет) Konnex-IP и Konnex-Usb. Знакомые попросили посмотреть приточки, а ковырятся в них через 6 кнопочный пульт в дереве которого никогда не лазил, сравнимо с прыжком с 3х метров в коммунизм. Конвероторы rs323 и 485 имеются, обжать провод по распиновки тоже не проблема.
|
|
|
|
|
23.10.2013, 15:35
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 16.10.2013
Пользователь №: 209428

|
Слетела программа с контролера ACX36.040/ALG. Скиньте прошивку пожалуйста bituman@inbox.lv Программа есть, SaphirScope 8.0.0.18 Спасибо
Сообщение отредактировал Lcs006 - 23.10.2013, 15:36
|
|
|
|
|
20.3.2018, 23:17
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 20.3.2018
Пользователь №: 338837

|
Подскажите где скачать SaphirScope 8.0.0.18 или новее? Гугл результатов не дал. И будет ли это ПО работать с контроллером щита VS-40-150? Сейчас установлен щит VS-21-150.
|
|
|
|
|
22.4.2024, 13:49
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 22.4.2024
Пользователь №: 429493

|
Всем хорошего настроения! Тема конечно старая, но проблемка осталась! Нужна прога SaphirScope, желательно последняя версия, здесь я только нашёл 5-ую.
|
|
|
|
|
12.7.2025, 19:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 141
Регистрация: 7.10.2011
Из: Россия
Пользователь №: 124542

|
Здравствуйте Понимаю что тема как и оборудование очень древнее, но может кто-то поделится SaphirScope 8.х? Лежит ACX36.000 и QAA88.4 хочу попробовать их связать и запустить. A HMI обязательно нужен? или для регулировки скорости вентилятора и температуры путем скорости, HMI необязателен?
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|