Аварийный слив, дизтопливо |
|
|
Гость_Dividi rv_*
|
7.5.2008, 8:35
|
Guest Forum

|
У меня вопрос к специалистам)) Проект склада дизтоплива на 20 м3 (два резервуара по 10 м3), согласно СНиПа "Склады нефти..." надо предусматривать аварийный слив в аварийный резервуар емкостью 30% или в емкость основного резервуара самотеком. У нас один из резервуаров основной: можно так сделать?расод топлива для котельной состовляет именно 18 м3, поэтому я в затруднении, не хочеться еще один резервуар ставить, при том его закапывать. заказчикам и так обойдетс все это не дешево. можно как то выйти из положения? и еще один маленький вопрос. что делать с насосом?его обязательно устанавливть за складом?не красиво выходит как то, еще навесы и теплоизоляцию строить ОГРОМНОЕ спасибо
|
|
|
|
|
7.5.2008, 10:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385

|
п.10.10 СНиП относится к резервуарам расположенным в здании. Если Ваши надземные резервуары расположены вне здания котельной, то выполняется обваловка резервуаров для аварийного разлива топлива согласно требований СНиП п.1.3. Насосы можно расположить около резервуаров в колодце. В зависимости от типа котлов и горелок к ним есть насосы в комплекте с горелками, которые имеют достаточный напор на всасе для перекачки топлива даже из подземных резервуаров. Резервуары всегда размещаю с учетом т.п. 704-1-160-...83. Здесь есть и обвалования. Непонятно, почему у Вас при котельной надземное расположение резервуаров? Ведь это увеличение расстояния.
|
|
|
|
Гость_Dividi rv_*
|
7.5.2008, 12:49
|
Guest Forum

|
Согласно СНиПа "Котельные установки" возможно размещение скалада топлива рядом с котельной.у меня этот случай. для аварийного слива, насосы надо размещать вне здания склада  . вот поэтому я хотела как то этот слив обойти(((
|
|
|
|
Гость_Dividi rv_*
|
7.5.2008, 13:08
|
Guest Forum

|
Сорри,прочитала более внимательно.не надо аварийный слив.поставим датчик уровня для предотвращения переполнения бака.а если авария и надо вылить куда то все топливо?обваловка разве не для открытых мест?
|
|
|
|
|
12.5.2008, 14:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 294
Регистрация: 11.11.2007
Пользователь №: 12772

|
2 Спец
Если можно - вопросик по той же теме.....
Есть емкости дизельного топлива. Они подземные. Глубина 10 м. Конструктивно представляет собой металлический бак в бетонной штолне. Никаким насосом с такой глубины топливо не поднять (даже погружным со штанкой) - максимум - 5-6 м. Хочется сделать насосную станцию заглубленную, и топливо из бака забирать не сверху, а через боковой патрубок. Но в СНиП сказано - запрещается делать заглубленные насосные станции для топлива.
А вот Вы говорите, что можно насосы в колодце размещать. Это не будет заглубленной наоссной станцией? Можно документик, на основании чего насосы в колодец можно ставить? Чем его отапливать зимой?
|
|
|
|
|
13.5.2008, 22:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 178
Регистрация: 7.10.2006
Из: М.О. Краснознаменск
Пользователь №: 4289

|
Цитата(andr111 @ 12.5.2008, 15:02) [snapback]251853[/snapback] Хочется сделать насосную станцию заглубленную, и топливо из бака забирать не сверху, а через боковой патрубок. Но в СНиП сказано - запрещается делать заглубленные насосные станции для топлива. А вот Вы говорите, что можно насосы в колодце размещать. Это не будет заглубленной наоссной станцией? Можно документик, на основании чего насосы в колодец можно ставить? Чем его отапливать зимой? Это дорого - только за счёт налогоплательщитков Можно, но нужно проектировать все необходимые системы, чтобы этот подземный объект работал. Например: СП 32-106-2004 16.3 Тепломеханическая часть. там есть требования к подземным топливохранилищам (частично). И пожаротушение там грустно-дорогая тема для Вашего заказчика. А в "колодец" топливные насосы ставить не надо
|
|
|
|
|
13.5.2008, 22:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271

|
Цитата(andr111 @ 12.5.2008, 15:02) [snapback]251853[/snapback] Никаким насосом с такой глубины топливо не поднять (даже погружным со штанкой) - максимум - 5-6 м. Это что так плохо с насосами у вас? Заодно тоже вопрос задам. Мне сейчас принесли проект котельной (стадия проект), сделанный итальянцами. Там предусмотрены два бака по 35 кубов, баки имеют двойные стенки и систему обнаружения утечек. Баки полностю закопаны в земле, я не представляю, что будут делать, если обнаружится утечка из внутреннего бака, очевидно просто засыпят его землей. Но с другой стороны очевидно это дает преимущества при прохождении экспертизы, так как позволяет уйти от резервного бака (хотя их по-любому два). С такими топливохранилищами я раньше не сталкивался, может кто скажет, применение топливных баков с двойными стенками как то отражено в нашей нормативной литературе?
|
|
|
|
Гость_vikor_*
|
15.5.2008, 1:20
|
Guest Forum

|
В нормативной литературе отражены два направления: склады нефтепродуктов предприятий и автозаправочные станции. Есть небольшие разночтения. Пунктом 2.6.1 ПБ 09-560-03 для вновь проектируемых и реконструируемых складов нефтепродуктов запрещается хранение нефтепродуктов в заглубленных и подземных резервуарах. На автозаправочных станциях разрешается хранение топлива в подземных резервуарах с двойными стенками с контролем "межтрубного" пространства. Для склада топлива с наземными резервуарами обязательно наличие резервуара аварийного пролива. Можно посмотреть ВНТП 5-95, СНиП 2.11.03-93, НПБ-111-98*. С уважением, Vikor.
|
|
|
|
Гость_Dividi rv_*
|
15.5.2008, 9:35
|
Guest Forum

|
Цитата(vikor @ 15.5.2008, 1:20) [snapback]252866[/snapback] Для склада топлива с наземными резервуарами обязательно наличие резервуара аварийного пролива. Можно посмотреть ВНТП 5-95, СНиП 2.11.03-93, НПБ-111-98*. С уважением, Vikor. почему?если резервуары находнять не в производственом здании, то аварийный слив не требуется?разве не так?
|
|
|
|
Гость_Dividi rv_*
|
15.5.2008, 9:47
|
Guest Forum

|
Всем салют!еще один вопрос по теме вопрос следующего характера: проектируем склад реезрвного топлива(дизельное), пристроенный к котельной.согласно СНиПа "Котельные установки", резервуары с топливом(а они у нас надземные, 2 шт по 10 м3)надо обматывать теплоизоляцией из несгораемых материалов, а также обогревать в холодный период.вот с этим и заминка вышла. звонила на завод изготовитель этих самых резервуаров, так мне сказали что НИКОГДА теплоизоляцию не заказыывали, это во-первых.ну и про подогрев они не слышали.я не знаю что делать.в принципе они правы и как можно равномерно подогреть такую махину, с другой стороны отапливать все помещение до темп.+10 не хотелось бы(бо места уже нет ) подскажите специалисты как выйти из этого положения.где найти теплоизоляцию и этот чертов подогрев? огромное спасибо!!!!!!!
|
|
|
|
Гость_Ruifos_*
|
15.5.2008, 16:37
|
Guest Forum

|
Цитата(Dividi rv @ 15.5.2008, 6:47) [snapback]252926[/snapback] ... как можно равномерно подогреть такую махину... подскажите специалисты как выйти из этого положения.где найти теплоизоляцию и этот чертов подогрев? огромное спасибо!!!!!!! извините, а какую вы махину хотите подогреть, извините, чертовым подогревом? поисковик выводит изготовителей теплоизоляции (яндекс-теплоизоляция-1.ROCKWOOL-техническая изоляция)
Сообщение отредактировал Ruifos - 15.5.2008, 16:40
|
|
|
|
Гость_vikor_*
|
16.5.2008, 1:33
|
Guest Forum

|
to dividi rv Резервуарный парк склада топлива проектируется согласно ВНТП 5-95. Количество резервуаров не менее двух для каждого вида топлива. Можно и один, в зависимости от коэффициента оборачиваемости резервуара. При установке группы резервуаров предусматривается аварийная перекачка топлива в из резервуара в резервуар, или установка аварийного (пустого) резервуара. Предусматривается обвалование резервуаров с водонепроницаемым бетонным покрытием, установка подземного одностенного резервуара аварийных проливов и отвод дождевых вод в очистные сооружения. Подогревать резервуары с дизельным топливом не требуется (ВНТП 5-95). летом - летнее, зимой - зимнее или арктическое топливо. Еще есть два вопроса, головная боль для проектировщика: Если топливо завозится на склад автоцистерной - следует предусматривать площадку для АЦ и подземный аварийный резервуар для слива топлива, вместимостью 1,1 емкости автоцистерны. Второе. Запрещается наливать топливо в резервуары насосом автоцистерны. Следовательно, следует предусматривать передвижной или стационарный насос для налива топлива в резервуары, а то и два (один - резервный). Вот, в основном, такие требования. С уважением, Vikor.
|
|
|
|
|
18.6.2008, 8:56
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 24.1.2008
Пользователь №: 14791

|
В продолжение: хочу сделать склад топлива для котельной подземным,и вобщем-то сам нарыл данный пункт: Цитата(vikor @ 15.5.2008, 2:20) [snapback]252866[/snapback] 2.6.1 ПБ 09-560-03 для вновь проектируемых и реконструируемых складов нефтепродуктов запрещается хранение нефтепродуктов в заглубленных и подземных резервуарах. С уважением, Vikor. Но ведь на основании чего-то строят люди ??? Вот пример: http://www.domenergy.ru/projects/projects/pavshino/"подземный склад резерва дизельного топлива объемом 1600 м³. "
|
|
|
|
|
7.7.2011, 9:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 2.2.2008
Пользователь №: 15120

|
Прочитал тред. Почитал все упомянутые нормы. Правильно ли я понимаю, что для отдельно стоящего подземного слада резервного топлива, предназначенного для нужд котельной, резервуар аварийного слива не требуется?
|
|
|
|
|
7.7.2011, 10:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 13.9.2009
Из: СПБ
Пользователь №: 38415

|
да, не требуется. Но требуется одна резервная емкость. В случае потери герметичности одной из емкости должна быть обеспечена возможность перекачки в резервную.
Сообщение отредактировал tolant - 7.7.2011, 11:01
|
|
|
|
|
7.7.2011, 16:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028

|
Цитата(tolant @ 7.7.2011, 13:59)  да, не требуется. Но требуется одна резервная емкость. В случае потери герметичности одной из емкости должна быть обеспечена возможность перекачки в резервную. Такая норма прямо не оговорена. Для аварийного топлива допускается использование одного резервуара, а при утечке топливо идет в колодец, из которого его можно откачать.
|
|
|
|
|
7.7.2011, 17:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 13.9.2009
Из: СПБ
Пользователь №: 38415

|
Цитата(К.Д. @ 7.7.2011, 17:15)  Такая норма прямо не оговорена. Для аварийного топлива допускается использование одного резервуара, а при утечке топливо идет в колодец, из которого его можно откачать. Согласен. Нам пожарники по одному проекту спец. ТУ делали. В ТУ и было прописано про резервную емкость.
|
|
|
|
|
11.7.2011, 8:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 2.2.2008
Пользователь №: 15120

|
Цитата(К.Д. @ 7.7.2011, 17:15)  Такая норма прямо не оговорена. Для аварийного топлива допускается использование одного резервуара, а при утечке топливо идет в колодец, из которого его можно откачать. не понял, что за колодец? у меня 300м3 - объем склада
|
|
|
|
|
11.7.2011, 12:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028

|
Цитата(tedom @ 11.7.2011, 11:10)  не понял, что за колодец? у меня 300м3 - объем склада Он смотровой, по нему проверяется только наличие течи в резервуаре. А дальше откачивай то, что уже натекло и то что в бочке осталось.
|
|
|
|
|
12.7.2011, 14:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 2.2.2008
Пользователь №: 15120

|
Цитата(К.Д. @ 11.7.2011, 13:16)  Он смотровой, по нему проверяется только наличие течи в резервуаре. А дальше откачивай то, что уже натекло и то что в бочке осталось. о-ппа!.. а нету у вас каких-то типовых решений? может покажете что-то?
|
|
|
|
|
12.7.2011, 17:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028

|
Цитата(tedom @ 12.7.2011, 17:41)  о-ппа!.. а нету у вас каких-то типовых решений? может покажете что-то? 704-1-158...164.83. Есть в сети до 100 кубов в практически свободном доступе. Подземная установка, альбом III, V вроде.
|
|
|
|
|
14.7.2011, 10:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 2.2.2008
Пользователь №: 15120

|
Цитата(К.Д. @ 12.7.2011, 18:59)  704-1-158...164.83. Есть в сети до 100 кубов в практически свободном доступе. Подземная установка, альбом III, V вроде. огромное спасибо! сейчас почитаю
|
|
|
|
|
1.9.2011, 8:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983

|
Подскажите пожайлуста если дизтопливо завозится на склад для котельной автоцистерной нужно ли делать площадку для автоцестерны и подземный аварийный резервуар для слива топлива по типу как для АЗС?
|
|
|
|
|
1.9.2011, 9:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028

|
Цитата(shadow @ 1.9.2011, 11:13)  Подскажите пожайлуста если дизтопливо завозится на склад для котельной автоцистерной нужно ли делать площадку для автоцестерны и подземный аварийный резервуар для слива топлива по типу как для АЗС? По правилам это не АЗС, у меня при котельной емкость на 75 кубов прошла ГЭ без аварийного слива и корыта на площадке. Но есть хитрый пункт по которому на складе должны предусматриваться мероприятия по защите окружающей среды. Вот под него можно все что угодно подвести. Ну и если эксперт упрется, то его или ломать, а это чревато перспективой дальнейших проблем либо соглашаться, что экономически невыгодно. Из корыта куда встает бензовоз надо делать отвод ливневых стоков, при сливе решетка дождеприемник должен подключаться к аварийному резервуару, а не к нефтеловушке. В общем еще клапана ставить, так что лучше не баловаться по собственной инициативе такими вещами.
|
|
|
|
|
1.9.2011, 10:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983

|
Цитата(К.Д. @ 1.9.2011, 12:26)  По правилам это не АЗС, у меня при котельной емкость на 75 кубов прошла ГЭ без аварийного слива и корыта на площадке. Но есть хитрый пункт по которому на складе должны предусматриваться мероприятия по защите окружающей среды. Вот под него можно все что угодно подвести. Ну и если эксперт упрется, то его или ломать, а это чревато перспективой дальнейших проблем либо соглашаться, что экономически невыгодно. Из корыта куда встает бензовоз надо делать отвод ливневых стоков, при сливе решетка дождеприемник должен подключаться к аварийному резервуару, а не к нефтеловушке. В общем еще клапана ставить, так что лучше не баловаться по собственной инициативе такими вещами. 1. Емкость надземная просто на площадке? 2. Т.е. Ливневые стоки будут в резервуар аварийного слива стекать? Что за клапан?
|
|
|
|
|
1.9.2011, 10:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028

|
Цитата(shadow @ 1.9.2011, 13:17)  1. Емкость надземная просто на площадке? 2. Т.е. Ливневые стоки будут в резервуар аварийного слива стекать? Что за клапан? Нафиг наземная. Емкость в обваловке стояла как положено в 8м. от сливной муфты. Во время слива в дождь будут стекать в аварийную емкость. А если слива нету то открыт клапан в нефтеловушку и нормально очищается ливневка. Клапана ставятся НЗ и НО электромагнитые - сливщик нажимает кнопку и направление потока от дождеприемника меняется.
|
|
|
|
|
1.9.2011, 10:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983

|
А ежели ливневой канализации нету куда дождевые стоки после нефтеловушки сливать?
|
|
|
|
|
1.9.2011, 11:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028

|
Цитата(shadow @ 1.9.2011, 13:56)  А ежели ливневой канализации нету куда дождевые стоки после нефтеловушки сливать? Искать пониженные места рельефа)) Куда же их еще деть. У меня болото рядом было. Можно еще ТУ попросить на сброс в хозбытовую канализацию, но чего они захотят за такое не знаю. Условия по составу сточных вод точно выставят.
|
|
|
|
|
1.9.2011, 12:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983

|
А где электромагнитные клпаны устанавливаются в дождеприемнике?
|
|
|
|
|
6.9.2011, 5:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983

|
Аварийный резервуар перед началом эксплуатации АЗС должен быть заполнен водой в количестве, обеспечивающем ее уровень в этом резервуаре не менее 0,3 м
Для чего его водой заполняют?
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|