Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Вопрос-воздушный клапан кондиционера?
Гость_Гость_Сергей_*
сообщение 6.1.2006, 15:04
Сообщение #1





Guest Forum






Уважаемые участники форума, разъясните эксплуатационщикам!
На объекте есть центральный кондиционер(прямоточный) при замене фильтра обнаружили, что входные воздушние заслонки были выставлены на открытие примерно на 25%, хотя привод имеет
только два положения открыто/закрыто. Выставили как нужно полное открытие при работе и закрыто при останове, в результате при температуре менее -10-15* кондиционер не справляется
с нагревом -температура воздуха на выходе 13* при полном открытом клапане горячей воды 100%
и часто стал вставать по заморозке.
Руководство предлагает вернуть все как было-занизить расход воздуха.
хотя где- то в форуме было сказано, что входными заслонками производительность понижать нельзя.
Как можно выйти из данного положения не устанавливая частотник.
И допускается-ли снижать производительность воздушными заслонками в данном решении, если да, то на какой процент?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ss.23_*
сообщение 6.1.2006, 15:21
Сообщение #2





Guest Forum






Можно и входным клапаном ограничивать расход, только - незначительно. При потребности в большем ограничении лучше ставить клапан на выходе. Но и здесь есть свои пределы. Можно получить сильный шум на клапане (свист) при малых щелях между лопатками.
Судя по всему, всех устраивала предыдущая настройка производительности ЦК. Так почему бы не вернуться к ней? Такой вариант не потребует дополнительных затрат. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Сергей_*
сообщение 12.1.2006, 0:15
Сообщение #3





Guest Forum






Цитата(ss.23 @ Jan 6 2006, 15:22 )
Можно и входным клапаном ограничивать расход, только - незначительно. При потребности в большем ограничении лучше ставить клапан на выходе. Но и здесь есть свои пределы. Можно получить сильный шум на клапане (свист) при малых щелях между лопатками.
Судя по всему, всех устраивала предыдущая настройка производительности ЦК. Так почему бы не вернуться к ней? Такой вариант не потребует дополнительных затрат.  smile.gif

Спасибо за совет, наверное придется вернуться к первоначальному варианту, чтобы у нас было меньше проблем с остановкой кондиционера, только вот проблема в том, что кондиционер установили по проекту на одно колличество людей, а реально поместили в 3раза больше.
На весь этаж помещения банка, в котором на каждом рабочем месте компьютер и люди жалуются что в помещении t*+25, а сплит системы у них при температуре 0*на улице не работают, хотя я конечно понимаю что кондиционерами все теплопритоки не погасить, а так как банк арендует помещение, то все жалобы к нам.
А та фирма которая все делала, даже не провела реально пуско наладку оборудования! Вытяжки работают как будто самолет выходит на взлет, вот их и отключили.
Извините за многословие это крик души, своего опыта не хватает чтобы выполнить наладку оборудования.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ss.23_*
сообщение 12.1.2006, 1:09
Сообщение #4





Guest Forum






Похоже ситуация тупиковая. Надо переделывать, а крайнего, из которого деньги можно выудить, сейчас не найдёшь. А кустарным способом задачу не решишь.
По нормальному, надо конечно привлекать ту фирму, которая делала проект (или делала без проекта) и монтировала. Надо присылать к ним братков и выбивать деньги. Вообще, всё это крайне неприятно.
Сочувствую.
------------------
Вообще, если получится каким-то образом реализовать, то решение видится такое...
Сверху в секцию вентилятора врезать обводной канал. Его соединить с забором воздуха (до ЦК).
Канал снабдить воздушным клапаном с сервоприводом с возвратной пружиной и аналоговым управлением (0-10в, 24в). Можете поставить фильтр. Канал теплоизолировать.
Выбрать какое-нибудь помещение-лидер (или группу помещений). В вытяжной канал врезать преобразователь температуры аналоговый (0-10в, 24в). Сделать блок управления для управления сервоприводом поставленного нового клапана с сервоприводом. Можно использовать в качестве контроллера AQUA24A1A/D Regin (Арктика). Кстати, там же в Арктике Вам могут недорого собрать блок управления и подобрать датчик-преобразователь и клапан с сервоприводом. Сблокировать работу блока с работой ЦК. Лучше будет вариант, когда будет задействован ещё один датчик настенный в помещении для коррекции.
Но только летом этот вариант Вас всё равно не спасёт. Нужно будет что-то делать для охлаждения.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  AQUA24A1A_D.pdf ( 90,28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 87
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 23:36
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных