Какова максимально допустимая разница давлений между горячей и холодной водой на смесителе? Вопрос возник в свете применения крышных котельных и зонной системы водоснабжения...
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 12.5.2008, 16:07
|
|
|
|
|
|
|
|
12.5.2008, 16:11
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
dP = 45 - Pcol В хороших смесителях можно регулировать внутри смесителя.
|
|
|
|
|
|
|
|
12.5.2008, 17:39
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9626
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Т.е. если у меня по горячей воде 45м, а по холодной 10м вод ст. то это можно? Смеситель стандартный. А не получится что горячая передавит холодную и пойдет в стояк?
|
|
|
|
|
|
|
|
12.5.2008, 17:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(Serg Ivanov @ 12.5.2008, 18:39) [snapback]251939[/snapback] Т.е. если у меня по горячей воде 45м, а по холодной 10м вод ст. то это можно? Смеситель стандартный. А не получится что горячая передавит холодную и пойдет в стояк? Может получиться. Где-то видела про макс. 10 м разницы, не припомню пока где.
|
|
|
|
|
|
|
|
12.5.2008, 18:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20921
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Serg Ivanov @ 12.5.2008, 17:39) [snapback]251939[/snapback] Т.е. если у меня по горячей воде 45м, а по холодной 10м вод ст. то это можно? Смеситель стандартный. А не получится что горячая передавит холодную и пойдет в стояк? Такое бывало только у старых "ёлочек" для кухонных моек. Там между ГВ и ХВ была резиновая прокладка. При её пробое, стояк ХВ становился тёплым при закрытых кранах смесителя. В камере смешения обычных смесителей уже давление падает, т.к. идёт на свободный слив и передавливания быть не может. Неприятность такой разницы давления скажется на большой непропорциональности пропуска ГВ и ХВ и трудность без привычки настройки нужной температуры воды. (это особенно чувствительно в душе) Выходов 3. 1. Применить термостатные смесители (хотя бы в ванной) 2. На ГВ поставить редукционный пружинный клапан (он не дорогой) 3. Привыкнуть и приспособиться. Первые 2 метода жильцы могут внедрить самостоятельно уже после вселения как средство повышения комфорта.
|
|
|
|
|
|
|
|
12.5.2008, 18:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837

|
jotaПолный и правильный пост.
|
|
|
|
|
|
|
|
12.5.2008, 18:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(jota @ 12.5.2008, 19:14) [snapback]251947[/snapback] Такое бывало только у старых "ёлочек" для кухонных моек. Помнится видела как-то памятку владельцу душевой кабины какой-то импортной. Там оговаривалась разница давлений хол. и гор. воды. Обратный клапан рекомендовалось ставить, если разница больше. Попробую завтра найти на работе эту памятку. Получается тогда, что не только в старых "елочках" кухонных такое может быть. Цитата Выходов 3. 1. Применить термостатные смесители (хотя бы в ванной) А перед такими смесителями разве не рекомендуется уравнивать давления?
|
|
|
|
|
|
|
|
12.5.2008, 21:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20921
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(OlgaO @ 12.5.2008, 18:55) [snapback]251958[/snapback] видела как-то памятку владельцу душевой кабины какой-то импортной. Там оговаривалась разница давлений хол. и гор. воды. Обратный клапан рекомендовалось ставить, если разница больше. Получается тогда, что не только в старых "елочках" кухонных такое может быть. А перед такими смесителями разве не рекомендуется уравнивать давления? Представьте себе смеситель Вентиля стоят до камеры смешения, а камера смешения без давления - прямой слив. Переток ГВ в ХВ возможен только в том случае, если заткнуть слив или если присоединить устройство, из-за которого в камере давление вырастет выше чем ХВ. Это возможно если полностью забъётся душ, например. Но тогда и мыться нельзя будет.. В "ёлочке" подвод снизу через общую для ГВ и ХВ прокладку из чёрной резины. Эта прокладка довольно часто пробивалась и ГВ напрямую соединялась с ХВ. Определялось очень просто - трубка ХВ становилась горячей. Если открыть смеситель, давление падало и трубка ХВ моментально становилась холодной. Если импортные смесители тоже сделаны с общей прокладкой, такое может быть и там, хотя теперь прокладки не из чёрной резины. Разница давлений импортным смесителям оговаривается. Но это потому, что при большой разнице изготовитель не может гарантировать плавной регулировки температуры (см. пост выше) Я сдесь высказал своё понимание этой арматуры. Я не читал мануалов производителей. И я не утверждаю, что я прав.
|
|
|
|
|
|
|
|
12.5.2008, 22:28
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(Serg Ivanov @ 12.5.2008, 14:52) [snapback]251910[/snapback] Какова максимально допустимая разница давлений между горячей и холодной водой на смесителе? 5 метров, и не за счет норм, а за счет теплового расширения.....
|
|
|
|
|
|
|
|
12.5.2008, 22:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20921
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Vict @ 12.5.2008, 22:28) [snapback]252029[/snapback] 5 метров, и не за счет норм, а за счет теплового расширения..... Значит я опять не угадал...
|
|
|
|
|
|
|
|
12.5.2008, 22:37
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41716
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
А я чё то не догнал про тепловое расширение. Что расширяется то? Латунный корпус?
|
|
|
|
|
|
|
|
13.5.2008, 9:48
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата Что расширяется то? В данном случае вода  Вообще то интересный вопрос задал Сергей. Если взять по нормам(снип) не более 45 метров на водоразборе, и не менее(ПП Москвы) 3,5 метров свободного излива. Но про разделение(разницы) допустимого давления, для разных вод - нигде ни слова...если не считать тех.паспортов конкретных приборов.
|
|
|
|
|
|
|
|
13.5.2008, 10:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4469
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 8092

|
Цитата(OlgaO @ 12.5.2008, 19:55) [snapback]251958[/snapback] Обратный клапан рекомендовалось ставить, если разница больше. а я никак не могла понять зачем обратный клапан в смесителе: http://vip-vanna.ru/product17811.html
|
|
|
|
|
|
|
|
13.5.2008, 10:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20921
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(sonsumerek @ 13.5.2008, 10:09) [snapback]252143[/snapback] а я никак не могла понять зачем обратный клапан в смесителе: Там, по-моему, обратный клапан для защиты водопровода от внешнего давления,
|
|
|
|
|
|
|
|
13.5.2008, 10:37
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Вот что я нашел.. Цитата 5.3. Горячее водоснабжение
5.3.5. Давление в системе следует поддерживать 0,05-0,07 Мпа (0,5-0,7 кгс/см2) выше статического давления. Постановление Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. N 170 "Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда"
|
|
|
|
|
|
|
|
13.5.2008, 10:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(OlgaO @ 12.5.2008, 19:55) [snapback]251958[/snapback] Попробую завтра найти на работе эту памятку. Это был факс - качество плохое, так что просто процитирую: "Если разница давления по горячей и холодной воде превышает 0,5 атмосфер, рекомендуется установка обратного клапана." Это было для душевой кабины Jacuzzi. Цитата А перед такими смесителями разве не рекомендуется уравнивать давления? Ну вот это с инета http://www.wday.ru/living/construction/mat.../_article/1196/"Большинство смесителей с термостатом сравнительно хорошо переносят как низкое, так и высокое (до 8 – 10 атм.) давление в трубопроводе, но гораздо хуже, когда давление горячей и холодной воды разное. При разнице давлений холодной и горячей воды более 1 бар даже у исправного термостатического смесителя возможно возникновение вибрации и шума. Для выравнивания давления в водопроводной сети рекомендуется установка понижающего редуктора на подводку с более высоким давлением." Про 1 бар еще где-то читала в литературе, но так и не могу вспомнить где.
|
|
|
|
|
|
|
|
13.5.2008, 10:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20921
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
OlgaO, Вы, как всегда, точны и аккуратны....
|
|
|
|
|
|
|
|
13.5.2008, 10:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(jota @ 13.5.2008, 11:43) [snapback]252157[/snapback] OlgaO, Вы, как всегда, точны и аккуратны....  jota, спасибо на добром слове  .
|
|
|
|
|
|
|
|
13.5.2008, 10:53
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
В данном случае Ольга привела цифирь для конкретных приборов... А Сергею видимо сейчас нужна норма. Думаю что можно использовать приведенную мною норму(для России), а Сергею посмотреть по своей территории...если не ошибаюсь аналогичный документ есть в Молдавии, но не знаю есть ли там цифирь по данному вопросу...
|
|
|
|
|
|
|
|
13.5.2008, 12:54
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9626
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Ну вообщем, как я предполагал разница должна быть не более 10м вод.ст. В данном случае мне и паспорта душевой кабины достаточно. Жилье новое, дорогое- низя лишать народ радостей в джекузях А обратные клапаны стоят после водомеров, т.е. конечно в стояк не пойдет, пойдет в унитаз. Но не это главное - чела горячей обварит слегка призакрытии того клапана. Т. е. и гор и хол через насосную даю. Хотя на первах трех этажах хол можно напрямую, но гор -насосом на крышную котельную. А в нашей местности максимальный напор на сантехприборах остался по снипу без звездочки - 6 атм. И правильно.
|
|
|
|
|
|
|
|
13.5.2008, 13:17
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(Serg Ivanov @ 13.5.2008, 11:54) [snapback]252211[/snapback] А обратные клапаны стоят после водомеров, должны быть до них.... Цитата напор на сантехприборах остался по снипу без звездочки - 6 атм. И правильно. И я того же мнения...
|
|
|
|
|
|
|
|
13.5.2008, 14:25
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41716
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Vict @ 13.5.2008, 10:48) [snapback]252135[/snapback] В данном случае вода  Не могли бы Вы пояснить мысль? Как температурное расширение воды влияет на работу смесителя? Цитата(Vict @ 13.5.2008, 11:37) [snapback]252154[/snapback] Постановление Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. N 170 "Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда" Давление в системе следует поддерживать 0,05-0,07 Мпа выше статического давления И вот тут, о каком статическом давлении идёт речь? Геометрическая высота стояка? Или нормируемое давление на изливе?
|
|
|
|
|
|
|
|
13.5.2008, 14:39
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(andrey R @ 13.5.2008, 13:25) [snapback]252246[/snapback] Не могли бы Вы пояснить мысль? Как температурное расширение воды влияет на работу смесителя? температурное расширение воды влияет на давление в закрытой системе... В зависимости от конструкции смесителя, может произойти передавливание...обычно горячая в холодную передавливает, а не наоборот... Цитата И вот тут, о каком статическом давлении идёт речь? Я думаю, что речь о подаваемом напоре. Подается холодная с каким то напором(30 метров)на разборную точку и на котельную...вот и ограничивают выход увеличенного напора(за счет темп.расширения) 5-7 метрами. Т.е. выход 35-37 метров. Это мое преположение, и не более того
|
|
|
|
|
|
|
|
14.5.2008, 12:53
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Тем кто проектирует ВК под смеситель настенный для ванной, елочку на мойку, где в камерах смешения давление зависит только от засоренности сеточки на изливе - им вообще заморачиваться не стоит такими проблемами. И таких проектировщиков большинство.
|
|
|
|
|
|
|
|
14.5.2008, 17:04
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9626
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Vict @ 13.5.2008, 13:17) [snapback]252220[/snapback] должны быть до них.... И я того же мнения...  Верно, до них и поставил  Цитата(Vict @ 13.5.2008, 14:39) [snapback]252254[/snapback] температурное расширение воды влияет на давление в закрытой системе... В зависимости от конструкции смесителя, может произойти передавливание...обычно горячая в холодную передавливает, а не наоборот... Я думаю, что речь о подаваемом напоре. Подается холодная с каким то напором(30 метров)на разборную точку и на котельную...вот и ограничивают выход увеличенного напора(за счет темп.расширения) 5-7 метрами. Т.е. выход 35-37 метров. Это мое преположение, и не более того  Хм... температурное расширение будет влиять только при закрытом обратном клапане перед котельной, тоесть при отсутствии водоразбора... Цитата(Сантехник @ 14.5.2008, 12:53) [snapback]252597[/snapback] Тем кто проектирует ВК под смеситель настенный для ванной, елочку на мойку, где в камерах смешения давление зависит только от засоренности сеточки на изливе - им вообще заморачиваться не стоит такими проблемами. И таких проектировщиков большинство. При наличии крышных котельных и бойлерах там и при недостатке напора для верхних этажей - тема становится актуальной и для елочек. 3-4ат разницы никакой смеситель не выдержит..
|
|
|
|
|
|
|
|
14.5.2008, 18:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33541
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Попробую представить себе ситуацию. Ну,пусть 5 -й этаж 15-ти этажного дома.Или еще какой,неважно. Дельта в 2-3 ати? А на 1-м этаже какая тогда? И просто избыточное для худшей из труб(по условию)? А эти Сниповские 45 м.в.с. куда делись тогда? Вот в 5 метров еще можно поверить,хотя и сомнительно,лучше посчитать,что б их не было.
|
|
|
|
|
|
|
|
14.5.2008, 22:02
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(Serg Ivanov @ 14.5.2008, 16:04) [snapback]252726[/snapback] Верно, до них и поставил  Цитата тоесть при отсутствии водоразбора... так об этом вроде бы и речь идет...иначе и не о чем разговаривать.. при водоразборе Цитата(инж323 @ 14.5.2008, 17:57) [snapback]252774[/snapback] Вот в 5 метров еще можно поверить,хотя и сомнительно,лучше посчитать,что б их не было. Когда то подсчитал, и даже экспериментально подтвердилось - потому и написал 5 метров. Видимо и в Госстрое такого же мнения(считали, эксперим.)..
|
|
|
|
|
|
|
|
14.5.2008, 22:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33541
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Примазываются!
|
|
|
|
|
|
|
|
15.5.2008, 9:35
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9626
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(инж323 @ 14.5.2008, 18:57) [snapback]252774[/snapback] Попробую представить себе ситуацию. Ну,пусть 5 -й этаж 15-ти этажного дома.Или еще какой,неважно. Дельта в 2-3 ати? А на 1-м этаже какая тогда? И просто избыточное для худшей из труб(по условию)? А эти Сниповские 45 м.в.с. куда делись тогда? Вот в 5 метров еще можно поверить,хотя и сомнительно,лучше посчитать,что б их не было. На 1 этаже 15м. Котельная на 10 этаже.
|
|
|
|
|
|