> electric heating controller TTC2000 REGIN, заводская документация на контроллер
Гость_rusakov_*
сообщение 14.5.2008, 10:12
Сообщение #1





Guest Forum






Здравствуйте, уважаемые!
Возникла у нас проблема. Перестал нагреваться воздух в чистой приточке лаборатории. При проверке ТЭНов приточки выяснилось, что они работоспособны. Питание на них поступает через контактор, которым управляет контроллер ТТС2000 фирмы REGIN. В И-нете по данной приточке инфы очень мало. Может, у кого-то есть заводская документация на этот контроллер. Знаю, что в шкаф, где стоит этот контроллер, заведено управление двигателем вентилятора и приводом заслонки, туда же заходит и датчик температуры, который установлен на выходе приточки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил_PLC
сообщение 14.5.2008, 10:26
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 531
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18198



Добрый день.
Он очень прост в настройке и вся необходимая информация есть здесь:
http://www.regin.se/pub/filer/product_shee.../ttc2000_gb.pdf
http://www.regin.se/pub/filer/instructions/TTC2000_i.pdf
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_mike-altai_*
сообщение 14.5.2008, 10:38
Сообщение #3





Guest Forum






1) ТТС периодически (1 раз в минуту) подаёт напряжение на калорифер, если температура воздуха ниже установленной. Проверьте уставку температуры в ТТС.
2) Если температура ниже требуемой (установленной на регуляторе ТТС), проверьте загорается ли на ТТС светодиод.
3) Появляется ли напряжение на выходе регулятора при включенном светодиоде?
Проверьте схему подключения регулятора ТТС, исправность датчика температуры, состояние защитных термоконтактов калорифера.

Сообщение отредактировал mike-altai - 14.5.2008, 10:40
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Pulser_and_ttc.pdf ( 280,93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 385
Прикрепленный файл  2.pdf ( 76,09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 170
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 17.6.2025, 16:54
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных