1) ТТС периодически (1 раз в минуту) подаёт напряжение на калорифер, если температура воздуха ниже установленной. Проверьте уставку температуры в ТТС.
2) Если температура ниже требуемой (установленной на регуляторе ТТС), проверьте загорается ли на ТТС светодиод.
3) Появляется ли напряжение на выходе регулятора при включенном светодиоде?
Проверьте схему подключения регулятора ТТС, исправность датчика температуры, состояние защитных термоконтактов калорифера.