|
  |
Тепловые завесы, температурный график |
|
|
|
15.5.2008, 4:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 119
Регистрация: 27.12.2007
Из: ОМСК
Пользователь №: 14094

|
В одном из проектов предусмотрела применение тепловых завес. Подключение приняла из системы отопления основной ( подключение в коллекторе распределения- ветка на отопление, ветка на тепловые завесы), то есть режим Т1-95 Т2-70. Чем могу обосновать данное подключение, в связи с замечанием по проекту.
|
|
|
|
|
15.5.2008, 11:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20884
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
А у самой ВЗ есть узел регулирования температуры?
|
|
|
|
|
16.5.2008, 9:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 119
Регистрация: 27.12.2007
Из: ОМСК
Пользователь №: 14094

|
я не думаю что балансировочный кран может учавствовать в температурном регулированию...
Прикрепленные файлы
ВЗ.JPG ( 185,77 килобайт )
Кол-во скачиваний: 150
|
|
|
|
|
16.5.2008, 11:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271

|
А в чем состоит замечание? Может там есть возможность подключить тепловые завесы с теплоносителем более высоких параметров?
|
|
|
|
|
16.5.2008, 13:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 119
Регистрация: 27.12.2007
Из: ОМСК
Пользователь №: 14094

|
это принципе помещение склада и завесы расположены над воротами. которые открываются в моменты загрузки и выгрузки...склад полипропилена.
|
|
|
|
|
16.5.2008, 13:25
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44755
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
замечание то какое?
|
|
|
|
|
19.5.2008, 11:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 119
Регистрация: 27.12.2007
Из: ОМСК
Пользователь №: 14094

|
почему для воздушных тепловых завес принят режим 95-70?
|
|
|
|
|
19.5.2008, 14:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271

|
А ответ - потому что на объект не подведен теплоноситель с параметрами 150-70 на подойдет?
|
|
|
|
|
19.5.2008, 14:40
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Вроде вопрос в другом: кривая зависимости Т в завесах от Т наружного воздуха та же, что и в системе отопления, или нет?
|
|
|
|
|
19.5.2008, 15:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271

|
А что, бывают разные кривые 95-70? Я почему то всегда думал, что производители тепловых завес подстраиваются под стандартную кривую, а не наоборот.
|
|
|
|
|
19.5.2008, 16:01
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Честно - фиг его знает...  Не углублялся в эту тему (хотя интересно); но за иного типа теплопередачи (обдув вентилятором) характеристика "температура-мощность" у завесы иная, чем у обычных отопительных приборов, типа при низкой температуре теплоносителя хуже греет... Где-то видел проект, так там на завесы подается теплоноситель с постоянной температурой.
|
|
|
|
|
19.5.2008, 16:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20884
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Есть 3 вида управления тепловыми завесами: 1. Метод "открыто-закрыто" - вентиль с электроприводом или электромагнитом, который полностью открывает или закрывает проток. Температура воздуха подбирается вручную балансовым на обратке. 2. Метод пропорционального регулирования - вместо вентиля "открыто-закрыто" устанавливается термостатный регулируемый вентиль с вынесенным на импульсной трубке чувствительным элементом температуры. Элемент устанавливается в поток воздуха и поддерживает постоянную температуру воздуха. 3. Трёхпозиционный метод - обычный смесительный узел с насосом, смешивающим клапаном с электроприводом и контроллер, который регулирует температуру воды по температуре выдуваемого воздуха. Датчик температуры с аналоговым выходом помещается в струю выдуваемого воздуха. Мирослава применила 1 метод, самый дешёвый и неэкономичный. Напутала немного с арматурой - её слишком много и немного не там где надо. Но работать будет..... просто иногда она, Мирослава, будет икАть...
|
|
|
|
|
19.5.2008, 19:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271

|
Когда то на форуме выкладывалась еще одна схема, в которой основной поток перекрывался так же электроклапаном, но была еще трубочка параллельная этому электроклапану (байпасс). Трубочка с малым диаметром и дополнительно поджата балансировочником или простым вентилем. Ее цель - немного травить теплоноситель через завесу, чтобы она всегда была в полной боевой готовности. При открытии ворот автоматически открывается основной электроклапан и включается вентилятор завесы. Трехпозиционный метод регулирования на тепловую завесу - это черезчур. Это все таки не приточка, время работы завесы - несколько десятков секунд всего.
Сообщение отредактировал zeman - 19.5.2008, 20:17
|
|
|
|
|
19.5.2008, 20:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20884
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Есть завесы, которые работают постоянно (входы в крупные торговые центры, театры и т.д.), кроме этого иногда завесы выполняют роль воздушноотопительных агрегатов при закрытых воротах. В этих случаях 3 поз. оправдан экономически. Вы правы - бай пассы используются достаточно часто при редком открывании (несколько раз в час) ворот. Это может быть и предложенный Вами способ - дешёвый, и традиционный в Европе - перепускной термостатный клапан, который понемногу стравливает подачу в обратку при остывании подачи. В этом случае не перерасходуется высокотемпературный теплоноситель. При ручном балансовом - зависит от человеческого фактора
|
|
|
|
|
20.5.2008, 14:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 119
Регистрация: 27.12.2007
Из: ОМСК
Пользователь №: 14094

|
к зданию подводятся 2 пары труб одни с температурным графиком 95-70( на радиаторы, ВЗ и АВО) и 130-70 для калориферов приточных систем...так замечание в том почему ВЗ подклюсены к 95-70, а не к 130-70....а по поводу разводки возле ВЗ....теплоноситель не отключается..он работает в режиме агрегатов отопления(я думаю что это можно написать в ответе на замечание или нет?), а вот в момент открытия складских ворот необходимо включение вентиляторов в ВЗ...  но вот это предусмотрено совсем неавтоматически....  ...пока не икается...
|
|
|
|
|
20.5.2008, 14:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20884
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Мирослава @ 20.5.2008, 14:26) [snapback]254662[/snapback] ВЗ....теплоноситель не отключается..он работает в режиме агрегатов отопления(я думаю что это можно написать в ответе на замечание или нет?), а вот в момент открытия складских ворот необходимо включение вентиляторов в ВЗ...  но вот это предусмотрено совсем неавтоматически....  ...пока не икается...  ВЗ без вентилятора это не прибор отопления. Съём теплоты мизерный и в обратку поступает теплоноситель той же температуры, что и подача. Другое дело было бы, если установить 2х скоростной регулятор для вентиляторов. При закрытых воротах малая скорость, при открытых - большая. Управление от управления ворот, если с электроприводом или отдельными концевиками если ворота открываются вручную. И последнее. Если уже сделали и смонтировали, и не икается - зачем спрашиваете?
|
|
|
|
|
22.5.2008, 3:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 119
Регистрация: 27.12.2007
Из: ОМСК
Пользователь №: 14094

|
при распределении тепла для баланса помещения, в нем установлены приборы отопления, а ВЗ при закрытых воротах без включенных вентиляторов распределения потока будут не отключаться из системы а работать как прибор отопления, хотя и мало эффективен..но это уже будет идти в чет как дополнительное оборудование для отопления...а спрашиваю о том какое могу сделать обоснование, почему выбран режим 95-70 для ВЗ?
|
|
|
|
|
22.5.2008, 7:23
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
А зачем греть верхнюю зону складского помещения? Да и обогревом это вряд ли назвать можно. Не обоснованно платить за теплоноситель не используя его. Единственный "плюс" - в обратку идет 95, а не 130.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|