Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 2 эт. подземная стоянка, отдельная система ДУ на каждый этаж?
Крезот
сообщение 15.5.2008, 9:52
Сообщение #1


инжинер-праиктировщег


Группа: Участники форума
Сообщений: 325
Регистрация: 6.10.2006
Из: теплые края
Пользователь №: 4281



Смотрел обсуждения. Мнения разделились.
Как я понял одна сторона не рискует и ставит на каждый этаж отдельную шахту и вентилятор.
Опираясь на (п. 6.21 СНиП 21-02-99).
6.21 При определении основных параметров приточно-вытяжной противодымной вентиляции необходимо учитывать следующие исходные данные:
возникновение пожара (возгорание автомобиля или загорание в одном из вспомогательных помещений по 5.3) в надземной автостоянке на нижнем типовом этаже, а в подземной — на верхнем и нижнем типовых этажах.
Другая сторона, утверждает, что это не рационально и обходится одной шахтой и вентилятором, рассчитанным для возгорания одного этажа.
Если не затруднит, поделитесь соображениями и опытом по вопросу.
Заранее спасибо. ph34r.gif

Сообщение отредактировал Крезот - 15.5.2008, 9:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Крезот
сообщение 16.5.2008, 15:37
Сообщение #2


инжинер-праиктировщег


Группа: Участники форума
Сообщений: 325
Регистрация: 6.10.2006
Из: теплые края
Пользователь №: 4281



Может вопрос сформулирован как то не так?
Видел тут давече красивую но ошибочную фразу:
" отлично сформулированный вопрос (просьба) - гарантия адекватного, исчерпывающего ответа. "
и все таки хотелось бы хоть пару мнений выслушать
поскольку я форуму очень доверяю


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 17.5.2008, 12:45
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



А какие здесь соображения. Первый и второй варианты рабочие. Только первый будет дороже на величину доп. вертушки и доп. шахты, которая съест на всех вышележащих этажах ценный квадратный метр у зака. Второй вариант экономичнее. но тоже есть нюансы: шахта чуть больше, вертушка мощнее и тоже больше, но это все решаемо.
Делаю сам если есть возможность по 2-му варианту, только просчитываю два случая по аэродинамики
1. возгорание на нижнем этаже - дым снизу+подсосы воздуха через закрытые клапаны верхнего этажа
2. возгорание на верхнем этаже - дым сверху+подсосы воздуха через закрытые клапаны нижнего этажа
Для подбора вертушки принимаю самый наихудший вариант.

Вот собственно и все.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Крезот
сообщение 19.5.2008, 10:26
Сообщение #4


инжинер-праиктировщег


Группа: Участники форума
Сообщений: 325
Регистрация: 6.10.2006
Из: теплые края
Пользователь №: 4281



Сложность вот в этом пункте

"возникновение пожара на верхнем и нижнем типовых этажах."
смысл данного пункта подразумевает возгорание на двух этажах одновременно
насколько я понимаю.
Смысла пересчитывать отдельно на нижний и верхний.... особого не вижу :О(
А если возгарание на двух этажах то и вентилятор и шахта уже не на немножко больше
и сложностей поболе будет.
Вот в этом и вопрос.
Но спасибо, что ответили.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mik29
сообщение 19.5.2008, 16:20
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 371
Регистрация: 17.5.2007
Из: Казань
Пользователь №: 8323



Есть такая двоякость в понимании этого пункта.
Речь идёт о овозгорании на каком-то одном этаже (ИМХО). Вероятность одновременного возгорания на 2 этажах крайне мала и попахивает поджогом (с которым, как правило, противопожарные инженерные мероприятия справиться не могут).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Крезот
сообщение 19.5.2008, 16:57
Сообщение #6


инжинер-праиктировщег


Группа: Участники форума
Сообщений: 325
Регистрация: 6.10.2006
Из: теплые края
Пользователь №: 4281



Хотелось бы верить, но если убрать лишнюю мишуру в тексте :

6.21 При определении основных параметров приточно-вытяжной противодымной вентиляции необходимо учитывать следующие исходные данные:
возникновение пожара (возгорание автомобиля или загорание в одном из вспомогательных помещений по 5.3) на верхнем и нижнем типовых этажах.

... то двоякости места не остается и вся аргументация проектировщика теряется.
К тому же смысл считать на одном из этажей, если итак понятно, что нижний этаж будет требовать больший обьем воздуха, а верхний большее давление.
:О(
хотя если никого не хватали за руку пожарники... можно и рискнуть. Только вот надо ли?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 16:57
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных