Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Насос для отопления и ГВС, как посчитать напор?
Гость_Elena_Bezrukova_*
сообщение 16.5.2008, 11:05
Сообщение #1





Guest Forum






Уважаемые специалисты, помогите, пожалуйста! helpsmilie.gif Я никак не могу высчитать напор насоса для циркуляции системы отопления. Учитывать высоту стояков или только протяженность от насоса до стояков и потери в трубе, а если стояк проходит радом с котлом, то получается учитывать только потери в трубе. Я уже запуталась. Здание гостиницы, 4 этажа по 340 кв. м каждый.
А вот по ГВС вообще темный лес. Тут вроде два насоса нужно ставить, один на циркуляцию теплоносителя, другой на циркуляцю горячей воды.
Вообще при циркуляции высота подачи и обратки одинакова, значит они как сообщающиеся сосуды получаются, у меня мысль хоть в правильном направлении? unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tyndra
сообщение 16.5.2008, 13:44
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 15.4.2008
Пользователь №: 17784



смотри СП41-101-95 п.4.12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Elena_Bezrukova_*
сообщение 16.5.2008, 14:12
Сообщение #3





Guest Forum






"напор — по минимально необходимому располагаемому напору в месте присоединения данных насосов, включая сопротивление трубопровода и регулирующих устройств перемычки."

вот выдержка из СП. и сразу возникает у меня вопрос, что такое минимально необходимый располагаемый напор?
ой простите не тот пунктик посмотрела.

Сообщение отредактировал Elena_Bezrukova - 16.5.2008, 14:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladis
сообщение 16.5.2008, 14:17
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 13.5.2008
Пользователь №: 18639



Напор насоса выбирай только не по высоте стояков!!!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Elena_Bezrukova_*
сообщение 16.5.2008, 14:23
Сообщение #5





Guest Forum






то есть учитывать длину трубы до стояков и потери во всех трубах, так получается?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladis
сообщение 16.5.2008, 14:25
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 13.5.2008
Пользователь №: 18639



Цитата(Elena_Bezrukova @ 16.5.2008, 16:23) [snapback]253475[/snapback]
то есть учитывать длину трубы до стояков и потери во всех трубах, так получается?

Абсолютно верно. +сопротивления на всякой там арматуре
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladis
сообщение 16.5.2008, 14:36
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 13.5.2008
Пользователь №: 18639



Цитата(Elena_Bezrukova @ 16.5.2008, 13:05) [snapback]253356[/snapback]
Тут вроде два насоса нужно ставить, один на циркуляцию теплоносителя

Что за циркуляция теплоносителя? Объясните.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Elena_Bezrukova_*
сообщение 16.5.2008, 15:20
Сообщение #8





Guest Forum






котельная
на этой ссылке рисунок котельной. там в контуре горячего водоснабжения два насоса. Один для воды, греющей бойлер, другой для циркуляции ГВС. Может первый насос и не нужен, за него выступить может и насос который на отоплении?


а еще у меня получается по одним расчетам диаметр трубы нормальный, а при подборе насоса на этом диаметре слишком большие потери в трубе. и что делать......

Сообщение отредактировал Elena_Bezrukova - 16.5.2008, 15:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 16.5.2008, 18:28
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 20865
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Насос для отопления считаете по потерям давления в системе + потери на котле + 15% запас. Считаете на 2 (среднюю скорость) насоса.
На циркуляцию ГВС, тоже самое, без котла.
Насос на разогрев бойлера нужен. Его запускает и выключает автоматика котла по датчику температуры в бойлере.
В пасспорте котла должны быть рекомендации по выбору насосов. Если не имеете в Инете по марке котла найдёте
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Elena_Bezrukova_*
сообщение 17.5.2008, 9:21
Сообщение #10





Guest Forum






потери в трубе отопления считаю, нужно увеличивать диаметр, слишком большие потери (например, по 32 полипропилену длина 320м потери составляют 30,2 м на 100 м трубы, это ж нереально много), а по скорости считаю диаметры, большой диаметр маленькая скорость воды получается в трубе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 17.5.2008, 9:39
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 20865
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Вы пишете потери и не пишете дебета теплоносителя. Невозможно обсуждать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Elena_Bezrukova_*
сообщение 17.5.2008, 10:29
Сообщение #12





Guest Forum






не хочется показаться глупой, но что такое дебет теплоносителя?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 17.5.2008, 10:43
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 20865
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



дебет - расход. Извините, применил иностранное название
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Elena_Bezrukova_*
сообщение 17.5.2008, 10:45
Сообщение #14





Guest Forum






Расход 5,8 куб. м/час
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 17.5.2008, 11:23
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 20865
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Трубу надо выбирать по скорости и допустимому шуму. Для пластика скорость можно принять 0,7 м/с. Получается для расхода 5,8 м3/ч труба с Дн=50 - скорость 0,94 тоже много . Для трубы Дн=32, скорость 1,72 - недопустимо. Поэтому и падение давления такое большое, Значит Дн 65. скорость 0,4 маловата, но лучше, чем больше. . Для Дн=65 падение давления на 320м будет 0,94 м без учёта местных сопротивлений,Это если ложить ПП трубу. Для магистралей отопления такие трубы ПП стоят значительно дороже стальных и требуют солидной компенсации теплового расширения. Поэтому я обычно магистрали отопления и стояки делаю сталью, а ответвления пластиком.
Для стали Дн65 по длине 320м - 1,594 м потери - уже приемлемо.
Другое дело ГВ. Там и скорости выше и труба Т4 меньшего диаметра. Расход в Т4 принимается с учётом того, чтобы обратная вода не остывала ниже 50*С. Обычно мало кто это считает. Прикидывают на 30% Т3. ГВ альтернативы пластику нет (кроме меди и нержавейки). Цинкованные трубы на ГВ быстро ржавеют.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Elena_Bezrukova_*
сообщение 19.5.2008, 8:42
Сообщение #16





Guest Forum






Цитата(jota @ 17.5.2008, 12:23) [snapback]253758[/snapback]
Прикидывают на 30% Т3.

Т.е. на 30% меньше или больше. не поняла, поясните, пожалуйста.

И вот еще у меня вопрос, расход одинаков во всей системе? Или он как-то меняется? Либо я чего-то не понимаю. Вот у меня 4-х этажное здание. котельная на первом этаже. Стояки поднимаются вверх. и от них по каждому этажу идут трубы отопления.На каждом этаже по два контура, с одной стороны и с другой (этажи размером 21,6 м на 14,45 м). От контура сразу идут радиаторы, т. е. идет труба по полу и над ней радиаторы. Система отопления двутрубная. Ну не делать же эти контуры из 40-й или 50-й трубы. И я вот думаю, может уже на этаже расход воды будет меньше, чем в стояках?

Сообщение отредактировал Elena_Bezrukova - 19.5.2008, 14:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 19.5.2008, 14:59
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 20865
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



30% от Т3. Но вообще лучше считать по тепловым потерям. Если змеевиков нет или их мало, расход Т4 вообще уменьшается значительно.
Труба считается по расходу. Считайте мощность ответвления на этаже, расход теплоносителя и по нему подбирайте трубу.
И последнее. Это что, Ваш первый проект?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Elena_Bezrukova_*
сообщение 19.5.2008, 15:16
Сообщение #18





Guest Forum






Цитата(jota @ 19.5.2008, 15:59) [snapback]254357[/snapback]
И последнее. Это что, Ваш первый проект?

Да, это мой первый проект, сама я холодильщик, недавно институт закончила, а вот работаю с отоплением. фирма небольшая, до меня все подбиралось на глаз. Да и таких зданий никогда не было, а если были, то заказывали проект. Вот и приходится по форуму лазить, а Вам огромное спасибо, что помогаете советами. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 19.5.2008, 15:33
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 20865
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



На ответвлениях на этаж, на подачу ставьте шаровой вентиль, на обратку балансовый (по диаметру ответвления), для того, чтобы сбалансировать этажи. На балансовом вентиле для устойчивой работы системы должно падать 0,5-0,7 давления на этом ответвлении. Поэтому к расчётному давлению насоса добавьте и падение давления на балансовом вентиле самой нагруженной ветки. Перед этими вентилями на ответвлениях со стороны ветки предусмотрите спускные вентиля Дн15 для того, чтобы каждую отдельную ветку можно было спустить не останавливая отопления здания.
Удачи smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Elena_Bezrukova_*
сообщение 21.5.2008, 12:30
Сообщение #20





Guest Forum






Наконец-то я во всем разобралась. Все получилось. clap.gif Спасибо Вам огромное за помощь. wub.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kuzuker
сообщение 27.5.2008, 16:04
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 101
Регистрация: 1.4.2008
Из: Москва
Пользователь №: 17242



Вопрос по теме.

Куда при такой схеме ГВС необходимо поставить циркуляционный насос?
То что он должен быть до водонагревателя это понятно.
После вентиля 1 или до вентиля 2?

Синим цветом указан хозяйственно-бытовой водопровод.
Прикрепленный файл  узел.jpg ( 24,12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 116


ха-ха "умавальник"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 27.5.2008, 18:46
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 20865
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Насос на циркуляции надо ставить до ХВ, чтобы через него не шёл весь поток воды, а только циркуляционный - перед задвижкой 2
Электрический проточный эл.нагреватель вряд ли способен нагревать циркуляцию при отсутствии разбора - из-за слишком малого дебета. Но это надо уточнить по характеристикам нагревателя. Для целей циркуляции обычно используют дополнительный ёмкостной бойлер с ТЭНом 30-50 лтр, включённый в основную сеть ГВ как буфер
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 27.5.2008, 19:30
Сообщение #23


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



а перед насосом надо обратник ставить? чтобы из хол. водопровода насос не передавило. Прикрепленный файл  1.JPG ( 4,76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 40

я бы еще обводную на насос поставила.

Цитата(jota @ 27.5.2008, 18:46) [snapback]256898[/snapback]
Электрический проточный эл.нагреватель вряд ли способен нагревать циркуляцию при отсутствии разбора - из-за слишком малого дебета.

А если бойлер накопительный, то тогда как оно происходит?
jota, расскажи по возможности, а я поучусь уму-разуму. smile.gif

Сообщение отредактировал ViC - 27.5.2008, 19:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Насосник
сообщение 28.5.2008, 11:13
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952



Цитата(jota @ 16.5.2008, 21:28) [snapback]253622[/snapback]
Насос для отопления считаете по потерям давления в системе + потери на котле + 15% запас. Считаете на 2 (среднюю скорость) насоса.

А 15% зачем?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kuzuker
сообщение 28.5.2008, 14:23
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 101
Регистрация: 1.4.2008
Из: Москва
Пользователь №: 17242



Цитата(ViC @ 27.5.2008, 20:30) [snapback]256907[/snapback]
а перед насосом надо обратник ставить? чтобы из хол. водопровода насос не передавило....


Ой. А его что действительно продавить может?

Сообщение отредактировал Kuzuker - 28.5.2008, 14:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 28.5.2008, 15:38
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 20865
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(ViC @ 27.5.2008, 19:30) [snapback]256907[/snapback]
А если бойлер накопительный, то тогда как оно происходит?
jota, расскажи по возможности

Цитата(Насосник @ 28.5.2008, 11:13) [snapback]257101[/snapback]
А 15% зачем?

По-быстрому набросал схемку
В случаях когда используется газовый котёл с встроенным скоростным нагревателем ГВ, во время подготовки воды отключается отопление (вода отопления 3ходовым клапаном переключается на теплообменник ГВ). С такими котлами циркуляция ГВ невозможна т.к. будет постоянно блокироваться отопление. Выход - ставится дополнительный бойлер от 10 - до 30 лтр с электроподогревом и циркуляция делается через него.
То же самое с прямоточными газовыми и электрическими нагревателями если минимальный проток через них превышает объём циркуляции.
15% запас - рекомендация производителей. Не помню точно чья, но мне инстиктивно подходит по понятиям. Возможно имеется ввиду увеличение сопротивления труб со временем (нарастание отложений), а также увеличение сопротивления по мере загрязнения фильтра и т.д.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 28.5.2008, 21:45
Сообщение #27


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(jota @ 28.5.2008, 15:38) [snapback]257221[/snapback]
В случаях когда используется газовый котёл с встроенным скоростным нагревателем ГВ, во время подготовки воды отключается отопление ...
С такими котлами циркуляция ГВ невозможна т.к. будет постоянно блокироваться отопление.

Надо же не знала blink.gif надо будет к нашим теплотехникам зайти на ликбез smile.gif
Я немножко другое спрашивала. Емкостной нагреватель электрический со встроенным теплообменником. В период отопления нагрев воды в нем осуществляется Т1/Т2 от гребенки. Т1/Т2 меня не интерисует smile.gif .
Когда нагрев осуществляется от электросети, то у меня такой вопрос. При циркуляции без разбора, вода циркулирует через водонагреватель (емкостной на 1000 литров).... мне кажется, что бойлер будет постоянно догревать - работать. Так или нет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 28.5.2008, 22:03
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 20865
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(ViC @ 28.5.2008, 21:45) [snapback]257324[/snapback]
При циркуляции без разбора, вода циркулирует через водонагреватель (емкостной на 1000 литров).... мне кажется, что бойлер будет постоянно догревать - работать. Так или нет?

Циркуляционная труба к бойлеру подключается не внизу, где холодная, а на 2/3 высоты, поэтому нет перемешивания холодной воды внизу и горячей наверху. Бойлер не будет постоянно работать без разбора воды. Термостат включит нагрев, когда температура в средней зоне упадёт ниже установленной. А палает она только за счёт потерь в трубах (если изолированные, то небольшие) и потерь самого бойлера. Как правило, при хорошей изоляции труб, теряемую мощность можно подсчитать - она будет незначительная.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 28.5.2008, 22:28
Сообщение #29


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(jota @ 28.5.2008, 22:03) [snapback]257328[/snapback]
Циркуляционная труба к бойлеру подключается не внизу, где холодная, а на 2/3 высоты, поэтому нет перемешивания холодной воды внизу и горячей наверху.

Прости, я наверное не то хочу biggrin.gif
У бойлера 4 выхода. Снизу вверх: хол. вода, Т1/Т2 из системы отопления к змеевику внутри бойлера на нагрев воды (что из них више-ниже, не важно мне) и горячая вода Т3, в сеть к потребителю. Так вот эту Т3 я заворачиваю назад как Т4, через циркуляционный насос и в бойлер. Схема почти такая, как в моем посте выше. Эту Т4 я подключаю к нижнему входу хол. воды бойлера. То есть в нагреватель вода идет из хол. водопровода и/или из Т4. Меня Т3/Т4 волнует. Теплопотери малы, я согласна. Сеть небольшая и вся магистраль в изоляции у меня. Короче, ломаю голову себе и тебе лишними вопросами huh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 28.5.2008, 23:05
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 20865
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(ViC @ 28.5.2008, 22:28) [snapback]257332[/snapback]
не то хочу biggrin.gif

У бойлера 1000 лтр. 5 выходов (входов) Т1; Т2; V1; T3; T4
V1 - снизу; T3 - сверху; Т4 на 2/3 или 3/4 от низа
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.7.2025, 23:51
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных