|
  |
Выход PLC, Так можно использовать ? |
|
|
|
16.5.2008, 22:38
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 16.5.2008
Пользователь №: 18797

|
Нужен совет знатока. Так можно использовать выход PLC (OMRON CJ1-OD232) ?
omron_1.GIF ( 3,72 килобайт )
Кол-во скачиваний: 77
|
|
|
|
|
18.5.2008, 14:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 531
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18198

|
Добрый день. Есть решение, не связанное с конкретным контроллером. Предлагаю на DC OUT поставить диод, все проблемы сами собой разрешатся.
|
|
|
|
|
18.5.2008, 21:45
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 16.5.2008
Пользователь №: 18797

|
Спасибо Михаил_PLC. Цитата(Михаил_PLC @ 18.5.2008, 13:11) [snapback]253956[/snapback] Предлагаю на DC OUT поставить диод, все проблемы сами собой разрешатся. Как я понял, диод надо поставить так:
omron_2.GIF ( 3,78 килобайт )
Кол-во скачиваний: 59А какой диод: выпремительный или шотки ? и как всему этому сделать “товарный” вид ? И какие проблемы возможны ? Кто нибуть реально так делал ?
|
|
|
|
|
18.5.2008, 22:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 15.5.2007
Из: Барнаул->Москва
Пользователь №: 8174

|
Если выход транзисторный, то диод не нужен. Трандистор - сам как диод работает.
|
|
|
|
|
18.5.2008, 22:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 262
Регистрация: 30.5.2007
Из: Новгород Великий
Пользователь №: 9049

|
Нет, не так - диод в обратном включении (плюс вниз, минус вверх), необходимо зашунтировать катушку КА1 (подключить между А1 и А2). При отключении катушка создаёт импульс напряжения большой амплитуды (из-за самоиндукции), который может повредить выход контроллера (плохо и для транзисторного выхода и для релейного), поэтому катушку шунтируют диодом.
Сообщение отредактировал Макс - 18.5.2008, 22:30
|
|
|
|
|
18.5.2008, 23:02
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 16.5.2008
Пользователь №: 18797

|
Выходной каскад PLC:
omron_OD.gif ( 17,97 килобайт )
Кол-во скачиваний: 67Обычно использую рэле у которых внутри уже есть шунтирующий диод.
omron_3.GIF ( 4,45 килобайт )
Кол-во скачиваний: 56Меня волнует как не спалить выход PLC, нажимая кнопку
|
|
|
|
|
19.5.2008, 8:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 531
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18198

|
Цитата А какой диод: выпремительный или шотки ? и как всему этому сделать “товарный” вид ? Диод например 1N 4007. На счет товарного вида: 1 вариант это диод подключается к выходу контроллера, провод припаивается к диоду, сверху одевается кембрик, который сужается при нагревании, ну и нагревают феном. 2 вариант, ставить клемники на дин рейку и там делать подключения 3 вариант готовый модуль например Phoenix contact EMG 22-DIO 4E есть варианты на 4, 8, 17 диодов, или аналогичныые
|
|
|
|
|
19.5.2008, 11:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 330
Регистрация: 14.11.2007
Пользователь №: 12884

|
Цитата(Михаил_PLC @ 19.5.2008, 12:25) [snapback]254265[/snapback] Диод например 1N 4007.
На счет товарного вида: 1 вариант это диод подключается к выходу контроллера, провод припаивается к диоду, сверху одевается кембрик, который сужается при нагревании, ну и нагревают феном. 2 вариант, ставить клемники на дин рейку и там делать подключения 3 вариант готовый модуль например Phoenix contact EMG 22-DIO 4E есть варианты на 4, 8, 17 диодов, или аналогичныые Можно взять втычное реле с розеткой, в которую вставляется модуль с диодом. ABB, Finder и т.д. и паять не надо ничего )))
|
|
|
|
|
19.5.2008, 13:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 531
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18198

|
Цитата Можно взять втычное реле с розеткой, в которую вставляется модуль с диодом. ABB, Finder и т.д. и паять не надо ничего ))) Я посмотрел каталог Finder и не нашёл такого модуля, да там есть модули с диодом но они стоят паралельно катушке, и преднозначены совершенно для другого, по схеме это диод VDKA1 А ведь нужен диод который в схеме обозначен VD1!
|
|
|
|
|
19.5.2008, 15:22
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 16.5.2008
Пользователь №: 18797

|
У ABB тоже не нашел ничего похожего. Вариант от Михаил_PLC, с модулем Phoenix Contact, наверное самый лучший, но надо будет поинтересоваться ценой этих сборок диодов Но представители OMRON так делать нерекомендуют
|
|
|
|
|
19.5.2008, 17:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18181

|
Цитата(gudre @ 19.5.2008, 0:45) [snapback]254129[/snapback] и как всему этому сделать “товарный” вид ? Сама по себе затея является "нетоварной". Транзистор нельзя шунтировать. Нужно ставить промежуточное реле, если только быстродействие выхода не имеет значения...
|
|
|
|
|
19.5.2008, 17:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 531
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18198

|
Цена немного кусачая, если сравнивать с ценой 1 диода, зато никаких проблем с самопалом, да и сертификаты имеются. У нас базовая цена с налогом на EMG 22-DIO 4E примерно 16 евро то есть 4 евро на 1 вход
|
|
|
|
|
19.5.2008, 17:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 531
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18198

|
Цитата Сама по себе затея является "нетоварной". Транзистор нельзя шунтировать. Нужно ставить промежуточное реле Немогли бы вы немного пояснить, что значит нельзя шунтировать. обьясните пожалуйста, я просто такого нигде не встречал. Цитата Но представители OMRON так делать нерекомендуют mad.gif Митсубиши тоже не рекомендует так делать в целях безопасности.
|
|
|
|
|
19.5.2008, 17:33
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 16.5.2008
Пользователь №: 18797

|
Цитата(Михайло @ 19.5.2008, 16:01) [snapback]254389[/snapback] Нужно ставить промежуточное реле, если только быстродействие выхода не имеет значения... До сих пор и делал с промежуточным рэле, но оно както лишней выгледит...
omron_4.GIF ( 5,96 килобайт )
Кол-во скачиваний: 64
|
|
|
|
Гость_Tua_*
|
21.5.2008, 5:46
|
Guest Forum

|
Если есть свободный вход, то туды воткнуть кнопку SB и программку подправить... вроде все
|
|
|
|
|
21.5.2008, 10:56
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 16.5.2008
Пользователь №: 18797

|
Цитата(Tua @ 21.5.2008, 4:46) [snapback]254813[/snapback] Если есть свободный вход, то туды воткнуть кнопку SB и программку подправить... вроде все Это наверно самый коректный вариант. OMRON тоже так предлогал. Но неподходит: 1. вся система управляется программой под Windows (они имеют свойство иногда зевисать); 2. это бетонная промышленность и нельзя прервать начатый замес (нехорошо запускать полную мешалку, остовлять в ней бетон тоже нельзя), если автоматика подвела оператор заканчивает в ручную; 3. в среднем используется 96 входов и 64 выхода если еще добаить входов - возрастает цена. Может еще кто поделится опытом
|
|
|
|
Гость_mike-altai_*
|
21.5.2008, 11:30
|
Guest Forum

|
Поставьте тумблер с перекидным контактом. Включили тумблер - на катушку подаётся питание, отключили - сигнал с цифрового выхода.
|
|
|
|
Гость_Tua_*
|
21.5.2008, 11:31
|
Guest Forum

|
Диодная развязка ставится в случаях, если дублирующее питание подается с аварийного источника питания, если же источник используется один то можно и не использовать диодную развязку...
|
|
|
|
|
21.5.2008, 12:13
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 16.5.2008
Пользователь №: 18797

|
Цитата(mike-altai @ 21.5.2008, 10:30) [snapback]254903[/snapback] Поставьте тумблер с перекидным контактом. Включили тумблер - на катушку подаётся питание, отключили - сигнал с цифрового выхода. Кнопок получается около 40 шт. Тогда надо ставить блок реле и одним переключателем перебрасывать все контакты
|
|
|
|
|
21.5.2008, 12:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 229
Регистрация: 1.9.2006
Пользователь №: 3858

|
Цитата(gudre @ 21.5.2008, 11:56) [snapback]254892[/snapback] Это наверно самый коректный вариант. OMRON тоже так предлогал. Но неподходит: 1. вся система управляется программой под Windows (они имеют свойство иногда зевисать); В общем то,управлять должен контроллер (который не зависает), а на Винде должен висеть только HMI. Если винда зависла контроллер должен выводить систему в безопасный режим. Или у Вас как-то подругому?
|
|
|
|
|
21.5.2008, 13:14
|
Всегда !
Группа: Участники форума
Сообщений: 1259
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934

|
Цитата Кнопок получается около 40 шт. Тогда надо ставить блок реле и одним переключателем перебрасывать все контакты Как я понимаю, предлагается поставить переключатель включено - выключено - автоматически. И поставить его либо один (на все выходы, тогда, да - блок реле), либо 40 шт. на каждый выход. Тут уж решать Вам.
|
|
|
|
Гость_ggg__ggg_*
|
21.5.2008, 14:40
|
Guest Forum

|
Как насчет импульсных реле+размножители и/или централизованное управление (Schneider , ABB и прочие). Очень удобно, если что-то зависло или отказало. Правда, немного дорого
|
|
|
|
Гость_Tua_*
|
22.5.2008, 6:35
|
Guest Forum

|
Цитата(ggg__ggg @ 21.5.2008, 15:40) [snapback]254974[/snapback] Как насчет импульсных реле+размножители и/или централизованное управление (Schneider , ABB и прочие). Очень удобно, если что-то зависло или отказало. Правда, немного дорого  это ужо аварийная ситуация, и если объект ответственный то нуно ставить резервирование контроллера.... а если не ответственный то можно потратить время на наладку системы
|
|
|
|
|
22.5.2008, 12:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 330
Регистрация: 14.11.2007
Пользователь №: 12884

|
Цитата(gudre @ 21.5.2008, 14:56) [snapback]254892[/snapback] Это наверно самый коректный вариант. OMRON тоже так предлогал. Но неподходит: 1. вся система управляется программой под Windows (они имеют свойство иногда зевисать); 2. это бетонная промышленность и нельзя прервать начатый замес (нехорошо запускать полную мешалку, остовлять в ней бетон тоже нельзя), если автоматика подвела оператор заканчивает в ручную; 3. в среднем используется 96 входов и 64 выхода если еще добаить входов - возрастает цена. Может еще кто поделится опытом  Andy79 абсолютно прав. Отказ HMI никак не должен влиять на хот процесса. Почему у вас так, не понятно ) Может вы просто неверно понимаете? В противном случает зачем нужна такая автоматика?????? выкинуть ее! и рулить все самому ) так надежнее уж будет. п.с. изучите подробнее взаимодействие вернего и нижнего уровня в вашей системе.
|
|
|
|
|
26.5.2008, 16:33
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 16.5.2008
Пользователь №: 18797

|
Цитата(ggg__ggg @ 21.5.2008, 13:40) [snapback]254974[/snapback] Как насчет импульсных реле+размножители и/или централизованное управление (Schneider , ABB и прочие). Очень удобно, если что-то зависло или отказало. Правда, немного дорого  А вот как использовать это я не знаю, может пример можно ? Цитата п.с. изучите подробнее взаимодействие вернего и нижнего уровня в вашей системе. В PC хранится рецепты бетонна. Заказчик RFID картой заказывает нужное количество нужной марки бетонна. PC разбивает замес на порции. Передается команда PLC сдозировать допустим песка 200 кг. Идет дозирование и результат передается PC. Допустим получилось 210 кг. Это учитывается в следующей порции. Измеряется влажность песка и выщитывается соотношение вода/цемент. Аналогично дозируются все компоненты. Имеряется влажность бетонна и вводится корекция воды. Порция выливается в грушу. Это сам принцип, а так весь процес идет паралелно, как можно с найменшими паузами. В PC есть еще система самообучения. Раньше все делали через SCAD но нехватает мощности PLC. Я не програмист, по протоколы не очень соображаю. Я только железо рисую p. s. Господа, мы както отвлеклись от главного вопроса: как сделать ручной режим чтоб было дешево и сердито
|
|
|
|
Гость_mike-altai_*
|
26.5.2008, 17:04
|
Guest Forum

|
Цитата(gudre @ 26.5.2008, 20:33) [snapback]256463[/snapback] p. s. Господа, мы както отвлеклись от главного вопроса: как сделать ручной режим чтоб было дешево и сердито  Программно. Используйте один цифровой вход для переключения контроллера в ручной режим. В ручном режиме устанавливаете цифровые выходы в нужное состояние. Не думаю, что стоимость цифрового входа превысит стоимость блока реле.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS
ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j
Последние сообщения Форума
|