Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Выход PLC, Так можно использовать ?
gudre
сообщение 16.5.2008, 22:38
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 16.5.2008
Пользователь №: 18797



Нужен совет знатока. Так можно использовать выход PLC (OMRON CJ1-OD232) ?
Прикрепленный файл  omron_1.GIF ( 3,72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 77
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил_PLC
сообщение 18.5.2008, 14:11
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 531
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18198



Добрый день.
Есть решение, не связанное с конкретным контроллером. Предлагаю на DC OUT поставить диод, все проблемы сами собой разрешатся.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gudre
сообщение 18.5.2008, 21:45
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 16.5.2008
Пользователь №: 18797



Спасибо Михаил_PLC.

Цитата(Михаил_PLC @ 18.5.2008, 13:11) [snapback]253956[/snapback]
Предлагаю на DC OUT поставить диод, все проблемы сами собой разрешатся.

Как я понял, диод надо поставить так:
Прикрепленный файл  omron_2.GIF ( 3,78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 59

А какой диод: выпремительный или шотки ? и как всему этому сделать “товарный” вид ?

И какие проблемы возможны ?
Кто нибуть реально так делал ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ScrewDriver
сообщение 18.5.2008, 22:18
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 15.5.2007
Из: Барнаул->Москва
Пользователь №: 8174



Если выход транзисторный, то диод не нужен. Трандистор - сам как диод работает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Макс
сообщение 18.5.2008, 22:25
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 262
Регистрация: 30.5.2007
Из: Новгород Великий
Пользователь №: 9049



Нет, не так - диод в обратном включении (плюс вниз, минус вверх), необходимо зашунтировать катушку КА1 (подключить между А1 и А2). При отключении катушка создаёт импульс напряжения большой амплитуды (из-за самоиндукции), который может повредить выход контроллера (плохо и для транзисторного выхода и для релейного), поэтому катушку шунтируют диодом.

Сообщение отредактировал Макс - 18.5.2008, 22:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gudre
сообщение 18.5.2008, 23:02
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 16.5.2008
Пользователь №: 18797



Выходной каскад PLC:
Прикрепленный файл  omron_OD.gif ( 17,97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 67

Обычно использую рэле у которых внутри уже есть шунтирующий диод.
Прикрепленный файл  omron_3.GIF ( 4,45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 56

Меня волнует как не спалить выход PLC, нажимая кнопку dry.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил_PLC
сообщение 19.5.2008, 8:25
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 531
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18198



Цитата
А какой диод: выпремительный или шотки ? и как всему этому сделать “товарный” вид ?


Диод например 1N 4007.

На счет товарного вида:
1 вариант это диод подключается к выходу контроллера, провод припаивается к диоду, сверху одевается кембрик, который сужается при нагревании, ну и нагревают феном.
2 вариант, ставить клемники на дин рейку и там делать подключения
3 вариант готовый модуль например Phoenix contact EMG 22-DIO 4E есть варианты на 4, 8, 17 диодов, или аналогичныые
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Юрец_НСК
сообщение 19.5.2008, 11:26
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 330
Регистрация: 14.11.2007
Пользователь №: 12884



Цитата(Михаил_PLC @ 19.5.2008, 12:25) [snapback]254265[/snapback]
Диод например 1N 4007.

На счет товарного вида:
1 вариант это диод подключается к выходу контроллера, провод припаивается к диоду, сверху одевается кембрик, который сужается при нагревании, ну и нагревают феном.
2 вариант, ставить клемники на дин рейку и там делать подключения
3 вариант готовый модуль например Phoenix contact EMG 22-DIO 4E есть варианты на 4, 8, 17 диодов, или аналогичныые



Можно взять втычное реле с розеткой, в которую вставляется модуль с диодом. ABB, Finder и т.д. и паять не надо ничего )))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил_PLC
сообщение 19.5.2008, 13:04
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 531
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18198



Цитата
Можно взять втычное реле с розеткой, в которую вставляется модуль с диодом. ABB, Finder и т.д. и паять не надо ничего )))

Я посмотрел каталог Finder и не нашёл такого модуля, да там есть модули с диодом но они стоят паралельно катушке, и преднозначены совершенно для другого, по схеме это диод VDKA1
А ведь нужен диод который в схеме обозначен VD1!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gudre
сообщение 19.5.2008, 15:22
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 16.5.2008
Пользователь №: 18797



У ABB тоже не нашел ничего похожего.
Вариант от Михаил_PLC, с модулем Phoenix Contact, наверное самый лучший, но надо будет поинтересоваться ценой этих сборок диодов blink.gif

Но представители OMRON так делать нерекомендуют mad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михайло
сообщение 19.5.2008, 17:01
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18181



Цитата(gudre @ 19.5.2008, 0:45) [snapback]254129[/snapback]
и как всему этому сделать “товарный” вид ?

Сама по себе затея является "нетоварной". Транзистор нельзя шунтировать. Нужно ставить промежуточное реле, если только быстродействие выхода не имеет значения...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил_PLC
сообщение 19.5.2008, 17:08
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 531
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18198



Цена немного кусачая, если сравнивать с ценой 1 диода, зато никаких проблем с самопалом, да и сертификаты имеются.
У нас базовая цена с налогом на EMG 22-DIO 4E примерно 16 евро то есть 4 евро на 1 вход
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил_PLC
сообщение 19.5.2008, 17:17
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 531
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18198



Цитата
Сама по себе затея является "нетоварной". Транзистор нельзя шунтировать. Нужно ставить промежуточное реле

Немогли бы вы немного пояснить, что значит нельзя шунтировать. обьясните пожалуйста, я просто такого нигде не встречал.

Цитата
Но представители OMRON так делать нерекомендуют mad.gif

Митсубиши тоже не рекомендует так делать в целях безопасности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gudre
сообщение 19.5.2008, 17:33
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 16.5.2008
Пользователь №: 18797



Цитата(Михайло @ 19.5.2008, 16:01) [snapback]254389[/snapback]
Нужно ставить промежуточное реле, если только быстродействие выхода не имеет значения...

До сих пор и делал с промежуточным рэле, но оно както лишней выгледит...
Прикрепленный файл  omron_4.GIF ( 5,96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 64

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Tua_*
сообщение 21.5.2008, 5:46
Сообщение #15





Guest Forum






Если есть свободный вход, то туды воткнуть кнопку SB и программку подправить... вроде все
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gudre
сообщение 21.5.2008, 10:56
Сообщение #16





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 16.5.2008
Пользователь №: 18797



Цитата(Tua @ 21.5.2008, 4:46) [snapback]254813[/snapback]
Если есть свободный вход, то туды воткнуть кнопку SB и программку подправить... вроде все

Это наверно самый коректный вариант. OMRON тоже так предлогал. Но неподходит:
1. вся система управляется программой под Windows (они имеют свойство иногда зевисать);
2. это бетонная промышленность и нельзя прервать начатый замес (нехорошо запускать полную мешалку, остовлять в ней бетон тоже нельзя), если автоматика подвела оператор заканчивает в ручную;
3. в среднем используется 96 входов и 64 выхода если еще добаить входов - возрастает цена.

Может еще кто поделится опытом helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_mike-altai_*
сообщение 21.5.2008, 11:30
Сообщение #17





Guest Forum






Поставьте тумблер с перекидным контактом. Включили тумблер - на катушку подаётся питание, отключили - сигнал с цифрового выхода.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Tua_*
сообщение 21.5.2008, 11:31
Сообщение #18





Guest Forum






Диодная развязка ставится в случаях, если дублирующее питание подается с аварийного источника питания, если же источник используется один то можно и не использовать диодную развязку...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gudre
сообщение 21.5.2008, 12:13
Сообщение #19





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 16.5.2008
Пользователь №: 18797



Цитата(mike-altai @ 21.5.2008, 10:30) [snapback]254903[/snapback]
Поставьте тумблер с перекидным контактом. Включили тумблер - на катушку подаётся питание, отключили - сигнал с цифрового выхода.

Кнопок получается около 40 шт. Тогда надо ставить блок реле и одним переключателем перебрасывать все контакты bang.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andy79
сообщение 21.5.2008, 12:26
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 229
Регистрация: 1.9.2006
Пользователь №: 3858



Цитата(gudre @ 21.5.2008, 11:56) [snapback]254892[/snapback]
Это наверно самый коректный вариант. OMRON тоже так предлогал. Но неподходит:
1. вся система управляется программой под Windows (они имеют свойство иногда зевисать);

В общем то,управлять должен контроллер (который не зависает), а на Винде должен висеть только HMI. Если винда зависла контроллер должен выводить систему в безопасный режим. Или у Вас как-то подругому?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lex
сообщение 21.5.2008, 13:14
Сообщение #21


Всегда !


Группа: Участники форума
Сообщений: 1259
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934



Цитата
Кнопок получается около 40 шт. Тогда надо ставить блок реле и одним переключателем перебрасывать все контакты

Как я понимаю, предлагается поставить переключатель включено - выключено - автоматически.
И поставить его либо один (на все выходы, тогда, да - блок реле), либо 40 шт. на каждый выход. Тут уж решать Вам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ggg__ggg_*
сообщение 21.5.2008, 14:40
Сообщение #22





Guest Forum






Как насчет импульсных реле+размножители и/или централизованное управление (Schneider , ABB и прочие). Очень удобно, если что-то зависло или отказало. Правда, немного дорого biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Tua_*
сообщение 22.5.2008, 6:35
Сообщение #23





Guest Forum






Цитата(ggg__ggg @ 21.5.2008, 15:40) [snapback]254974[/snapback]
Как насчет импульсных реле+размножители и/или централизованное управление (Schneider , ABB и прочие). Очень удобно, если что-то зависло или отказало. Правда, немного дорого biggrin.gif


это ужо аварийная ситуация, и если объект ответственный то нуно ставить резервирование контроллера.... а если не ответственный то можно потратить время на наладку системы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Юрец_НСК
сообщение 22.5.2008, 12:57
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 330
Регистрация: 14.11.2007
Пользователь №: 12884



Цитата(gudre @ 21.5.2008, 14:56) [snapback]254892[/snapback]
Это наверно самый коректный вариант. OMRON тоже так предлогал. Но неподходит:
1. вся система управляется программой под Windows (они имеют свойство иногда зевисать);
2. это бетонная промышленность и нельзя прервать начатый замес (нехорошо запускать полную мешалку, остовлять в ней бетон тоже нельзя), если автоматика подвела оператор заканчивает в ручную;
3. в среднем используется 96 входов и 64 выхода если еще добаить входов - возрастает цена.

Может еще кто поделится опытом helpsmilie.gif


Andy79 абсолютно прав. Отказ HMI никак не должен влиять на хот процесса.
Почему у вас так, не понятно ) Может вы просто неверно понимаете?
В противном случает зачем нужна такая автоматика?????? выкинуть ее! и рулить все самому ) так надежнее уж будет.
п.с. изучите подробнее взаимодействие вернего и нижнего уровня в вашей системе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gudre
сообщение 26.5.2008, 16:33
Сообщение #25





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 16.5.2008
Пользователь №: 18797



Цитата(ggg__ggg @ 21.5.2008, 13:40) [snapback]254974[/snapback]
Как насчет импульсных реле+размножители и/или централизованное управление (Schneider , ABB и прочие). Очень удобно, если что-то зависло или отказало. Правда, немного дорого biggrin.gif

А вот как использовать это я не знаю, может пример можно ?

Цитата
п.с. изучите подробнее взаимодействие вернего и нижнего уровня в вашей системе.

В PC хранится рецепты бетонна. Заказчик RFID картой заказывает нужное количество нужной марки бетонна. PC разбивает замес на порции. Передается команда PLC сдозировать допустим песка 200 кг. Идет дозирование и результат передается PC. Допустим получилось 210 кг. Это учитывается в следующей порции. Измеряется влажность песка и выщитывается соотношение вода/цемент. Аналогично дозируются все компоненты. Имеряется влажность бетонна и вводится корекция воды. Порция выливается в грушу.
Это сам принцип, а так весь процес идет паралелно, как можно с найменшими паузами. В PC есть еще система самообучения. Раньше все делали через SCAD но нехватает мощности PLC.
Я не програмист, по протоколы не очень соображаю. Я только железо рисую wink.gif

p. s. Господа, мы както отвлеклись от главного вопроса: как сделать ручной режим чтоб было дешево и сердито  rolleyes.gif

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_mike-altai_*
сообщение 26.5.2008, 17:04
Сообщение #26





Guest Forum






Цитата(gudre @ 26.5.2008, 20:33) [snapback]256463[/snapback]
p. s. Господа, мы както отвлеклись от главного вопроса: как сделать ручной режим чтоб было дешево и сердито rolleyes.gif

Программно. Используйте один цифровой вход для переключения контроллера в ручной режим. В ручном режиме устанавливаете цифровые выходы в нужное состояние. Не думаю, что стоимость цифрового входа превысит стоимость блока реле.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.6.2025, 18:25
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных