> Огнезадерживаюшие клапана ВЕЗА УКРАИНА срабатывают сами....
Вадим Днепр
сообщение 17.5.2008, 18:08
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 8.2.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 15360



Заканчиваю работы по пуско-наладке системы вентиляции в автосалоне, в процессе регулирования расходов воздуха на решётках обнаружил, что некоторые ветки не работают. Разобрался и выяснилось, что сработал огнезадерживаюший клапан КПУ 1М с плавкой вставкой. Прям на месте перепаивал вставки оловом, это было в двух случаях, два других сработавших клапана тупо прихлось заклинить, так как они были зашиты гипсокартоном. Всего установил 36 клапанов из них у 4 плавкую вставку порвало. Итого брак 11%. МНОГОВАТО!!! mad.gif mad.gif mad.gif и это при том, конструкция клапана очень проста. Интересно как себя ведёт продукция ВЕЗА УКРАИНА взагали. Прошу поделиться опытом.
И ешё узнал одну хитрость по поводу кубических вентиляторов СИСТЕМАИР серии MUB, что бы увеличить расход воздуха не меняя напряжения на двигателе нужно изменить направление подачи воздуха перпендикулярно всасываемому воздушному потоку. Убедился лично. biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 17.5.2008, 19:01
Сообщение #2


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



За информацию о клапанах спасибо, с подобным пока не сталкивался, ВЕЗА у нас не применяется. НО. возникли вопросы.
Вопрос первый: с какого... вы вместо составления акта о неисправности и рекламации самостоятельно перепаиваете заводскую вставку?
Результатом подобного является моментальное снятие гарантии на изделия. thumbdown.gif dont.gif
Второй - вы клините огнезадерживающий клапан в открытом положении, исключая его срабатывание при пожаре. По какому праву? Какова ваша ответственность за последствия? Почему не настаиваете на вскрытии гипсокартона и освидетельствовании клапана? bang.gif

Ну и с вентилятором. Рад за вас, вы на практике увидели влияние условий входа на работу центробежного нагнетателя. clap.gif

Сообщение отредактировал Skaramush - 17.5.2008, 19:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valentin_K
сообщение 18.5.2008, 0:59
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 331
Регистрация: 9.9.2006
Из: Харьков
Пользователь №: 3945



Не исключено срабатывание клапана в результате неправильной транспортировки или неаккуратного монтажа, т.е. скорей всего причина в этом. У нас часто такое бывает. Мы в этом случае запрашиваем плавкую вставку у производителя и меняем. Паять оловом - значит нарушить температуру срабатывания.
На счет доступа к зашитым клапанам я устал биться со строителями и теперь сам закупаю и устанавливаю люки в нужных мне местах. Спасение утопающих...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Вадим Днепр
сообщение 19.5.2008, 12:22
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 8.2.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 15360



Цитата(Skaramush @ 17.5.2008, 20:01) [snapback]253825[/snapback]
За информацию о клапанах спасибо, с подобным пока не сталкивался, ВЕЗА у нас не применяется. НО. возникли вопросы.
Вопрос первый: с какого... вы вместо составления акта о неисправности и рекламации самостоятельно перепаиваете заводскую вставку?
Результатом подобного является моментальное снятие гарантии на изделия. thumbdown.gif dont.gif
Второй - вы клините огнезадерживающий клапан в открытом положении, исключая его срабатывание при пожаре. По какому праву? Какова ваша ответственность за последствия? Почему не настаиваете на вскрытии гипсокартона и освидетельствовании клапана? bang.gif

Ну и с вентилятором. Рад за вас, вы на практике увидели влияние условий входа на работу центробежного нагнетателя. clap.gif

Ответ на первый вопрос: sad.gif каюсь, не правельно поступил, но сроки поджимают-и тешу себя тем, что температура плавления олова 106 град С, так, что при пожаре он тоже сработает.
второй ответ: один клапан заклинил который идёт из трёх офисов в шахту, к шахте стыкуются на дргих этажах другие ветки, но с рабочими клапанами-они смогут сработать. Второй заклинил на ветке из с/у в выстовочный зал и дальше он идёт через СТО в систему, а между выстовочным залом и СТО тоже есть клапан и он рабочий. Так, что думаю пронесёт smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 19.5.2008, 12:31
Сообщение #5


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(Вадим Днепр @ 19.5.2008, 12:22) [snapback]254303[/snapback]
Ответ на первый вопрос: sad.gif каюсь, не правельно поступил, но сроки поджимают-и тешу себя тем, что температура плавления олова 106 град С, так, что при пожаре он тоже сработает.
второй ответ: один клапан заклинил который идёт из трёх офисов в шахту, к шахте стыкуются на дргих этажах другие ветки, но с рабочими клапанами-они смогут сработать. Второй заклинил на ветке из с/у в выстовочный зал и дальше он идёт через СТО в систему, а между выстовочным залом и СТО тоже есть клапан и он рабочий. Так, что думаю пронесёт smile.gif

Опа. Насколько помню плавкие вставки на английских клапанах, температура срабатывания была 70 и 90. Однако может быть проблема...
Думать и надеяться можно. Но, всё же, настоятельно советую провести мероприятия по прикрытию собственной пятой точки.

Сообщение отредактировал Skaramush - 19.5.2008, 12:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 2:20
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных