Kult_Ra
сообщение 16.9.2012, 21:55
Сообщение #61





Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446



Цитата(Таратыркин @ 16.9.2012, 11:17) *
Дружище Kult_Ra, у меня уже произошли необратимые маразматические изменения в коре головного мозга. К сожалению, они еще не достаточны, для понимания Ваших текстов.
Всему своё время - вдруг Ваш себе диагноз ошибочный. blink.gif
Понравились мне приведённые Вами слова Смита "..причины внутренней человеческой потребности в моральном суждении, в создании нравственных систем ценностей вопреки врожденному личному эгоизму". Надо отыскать да почитать бы, что там он пишет в продолжение.

Рынок аренды приборов сродни частному извозу на взятом на прокат автомобиле. Что сегодня наладка вентиляции, что систем отопления, тепло- холодоснабжения не для кустарей-одиночек.
В советское время все было проще, много проблем решал магарыч (жидкие доллары). Теперь всё иначе - купил тепловизор и ты "музыкант"!

Пока одиночке не всегда по зубам покупка, а "автомобиль" на прокат (инструмент и пр.) в планы Путина до 2020 года не забит.

Был бы спрос на такую "аренду" - прокат приборов и инструментов для пуска, наладки и обследования инженерных систем, было бы и предложение.

Вот деньги в кредит же многие уже наловчились брать? Жильё сдают. Дойдёт дело и до "инструментов-приборов".

Осталось дело за малым - произвести ещё дополнительные необратимые маразматические изменения в коре головного мозга и открыть контуру "Прокат ..."!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kult_Ra
сообщение 16.9.2012, 22:57
Сообщение #62





Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446



Ага, нашлось таки про и того Смита:
1Радио ЭХО Москвы :: ...история: что общего у Pussy Riot с Адамом Смитом?...
6 августа 2012 В нем Смит исследовал причины внутренней человеческой потребности в моральном суждении, в создании нравственных систем ценностей вопреки врожденному личному эгоизму.
...............
Засунь дохлую курицу в промежность и почитай на ночь Смита, попозируй беременной в музее в момент полового акта - всё! Дальнейшие маразматические выходки ситуацию уже не изменят - черпай женскими ладонями славу Герострата! biggrin.gif

Смита и его «Исследование природе причинах народов» послужил и пусям-девам, что не желают попасть на зону, а жалобно просят оставить их на отсидку в сизо Москвы. В зоне им страшно - их славу там не так поймут и не так оценят.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_REC_*
сообщение 21.9.2012, 16:21
Сообщение #63





Guest Forum






Однако) завернулся форум в тему...

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ventman
сообщение 6.5.2014, 20:48
Сообщение #64





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 6.5.2014
Пользователь №: 232769



Здравствуйте. Прошу помочь. Требуется срочно скан или копия свидетельсва о поверке на какой-нибудь термоанемометр (любой), подойдет даже просроченное свидетельство. Очень требуется. Надеюсь на отзывчивость специалистов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 14.11.2017, 15:57
Сообщение #65





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Здравствуйте!
Впервые за 16 лет работы столкнулся с составлением «дефектной ведомости».
Из данных имеем: реконструкция общественного здания на севере, построенное в 2001 году.
Требуется:
- 100% заменить систему отопления на новую (ИТП не трогаем);
- заменить приточные установки (воздуховоды (кроме венткамеры) не трогаем).
Насколько понял из объяснений ГИПа и информации в интернете – утвержденной формы дефектной ведомости нет. Можно взять какой-то готовый образец, и заполнить его всеми видами и материалами, которые увижу в проекте. Данный документ потом пойдет в службу заказчика. И будет составляться новый проект отопления (в здании меняются окна деревянные на пластиковые – следовательно, меняются теплопотери, буду увеличивать количество секций радиаторов. Сейчас их 3-5 секций под окнами)
Можно было бы просто взять спецификацию к тому проекту, но ее нет, она утеряна.

Если я написал свое сообщение «не в той теме», прошу перенести сообщение в нужное место (по поиску выдало эту тему, но дефектная ведомость и ведомость дефектов тут затрагиваются поверхностно). Придайте мне, пожалуйста, нужное направление, чтобы я, в имеющихся реалиях, мог правильно выполнить эту работу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Таратыркин
сообщение 14.11.2017, 16:51
Сообщение #66


Писатель дефектных ведомостей


Группа: Banned
Сообщений: 1983
Регистрация: 5.5.2005
Из: М.О г. Королев
Пользователь №: 735



Посмотрите, может подойдёт. Если Вас это не устроит. Освобожусь, найду еще формы.

Сообщение отредактировал Таратыркин - 14.11.2017, 16:54
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  6___________________.doc ( 55,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 14.11.2017, 17:52
Сообщение #67





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Спасибо большое, скачал!
Задам вопрос ГИПу, устроит ли его в таком виде.

Несколько фото с этого объекта, которые мне предоставили. Окна - деревянные, расчетная температура - -43 С.


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_2459.JPG ( 4,87 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 17
Прикрепленный файл  IMG_2461.JPG ( 6,14 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 9
Прикрепленный файл  IMG_2465.JPG ( 6,38 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 6
Прикрепленный файл  IMG_2466.JPG ( 5,1 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 16
Прикрепленный файл  IMG_2479.JPG ( 5,38 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 16
Прикрепленный файл  IMG_2485.JPG ( 5,9 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 9
Прикрепленный файл  IMG_2487.JPG ( 5,9 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 19
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ларимур
сообщение 23.11.2017, 12:40
Сообщение #68





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 23.11.2017
Пользователь №: 332317



Подскажите пожалуйста Кто ПНРит ВЕ в многоквартирном доме при окончании строительства ? и какие при этом составляются документы ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V  < 1 2 3
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама