Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Как автоматизировать подпитку системы
Гость_Тепловик_*
сообщение 11.1.2006, 9:23
Сообщение #1





Guest Forum






Как автоматизировать подпитку системы с включением подпиточных насосов без участия оператора котельной при снижении давления в обратной сети (несканционированный разбор воды, утечки). Регулятором давления не получается. жду ответов и заранее благодарен. bang.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_sharkey_*
сообщение 11.1.2006, 9:41
Сообщение #2





Guest Forum






Здравствуйте,

Можно сделать так:

1. На Т2 ставите датчик давления воды (выпускают SAUTER, TAC и др.)
2. В контроллере выставляете минимальное значение давления, при котором не нужно включать подпитку.
3. В случае, когда датчик давления воды покажет давление ниже уставки, автоматически включается насос.
4. Естественно, следует предусмотреть ряд задержек, гистерезис и т.д.

С уважением,

SHARKEY
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexSch
сообщение 11.1.2006, 9:47
Сообщение #3


Участник


Группа: Участники форума
Сообщений: 326
Регистрация: 10.9.2004
Из: Москва
Пользователь №: 153



Цитата
Как автоматизировать подпитку системы с включением подпиточных насосов без участия оператора котельной при снижении давления в обратной сети (несканционированный разбор воды, утечки). Регулятором давления не получается. жду ответов и заранее благодарен


Если просто, то реле давления на обратке, которое включает подпиточный насос.
Если сложнее - то с помощью контроллера и датчика давления. Тогда можно организовать включение резервного насоса при аварии рабочего, выдачу сигнала аварии при долгой работе подпитки или при многократном включении ее за определенный промежуток времени (эти ситуации сигнализируют о значительной утечке воды или прорыве магистрали) и т.д. Выбирать Вам
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Pavel_*
сообщение 20.1.2006, 16:06
Сообщение #4





Guest Forum






Ставите эл-контактный манометр и все.
давление упало - насос вкл, давление в норме - насос выкл.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nick
сообщение 21.1.2006, 14:46
Сообщение #5


Руководитель проекта


Группа: Участники форума
Сообщений: 658
Регистрация: 29.7.2005
Из: СПб
Пользователь №: 1028



Есть такой способ...
1. Выбираем по мощности и напряжению частотный преобразователь VLT 2800 Danffos.
2. Ставите датчик давления аналоговый.
И поддерживаем нужное давление... Всё просто clap.gif
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  VLT_2800_________.pdf ( 96,25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 429
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nick
сообщение 21.1.2006, 14:51
Сообщение #6


Руководитель проекта


Группа: Участники форума
Сообщений: 658
Регистрация: 29.7.2005
Из: СПб
Пользователь №: 1028



Цитата(Pavel @ Jan 20 2006, 16:07 )
Ставите эл-контактный манометр и все.
давление упало - насос вкл, давление в норме - насос выкл.

На мой взгляд, этот вариант не актуальный в наше “автоматизированное время”, какой то он дедовский, Вам не кажется?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 22.1.2006, 0:41
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



Цитата
На мой взгляд, этот вариант не актуальный в наше “автоматизированное время”, какой то он дедовский, Вам не кажется?


Мдяя!!! Иван Иваныч Ползунов в гробу перевернулся от таких мыслей.... thumbdown.gif

Вот с чего начиналось:
http://www.mexanik.ru/215/vved.htm
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Nick_*
сообщение 22.1.2006, 1:53
Сообщение #8





Guest Forum






Цитата(olg2004 @ Jan 22 2006, 00:42 )
Цитата
На мой взгляд, этот вариант не актуальный в наше “автоматизированное время”, какой то он дедовский, Вам не кажется?


Мдяя!!! Иван Иваныч Ползунов в гробу перевернулся от таких мыслей.... thumbdown.gif

Вот с чего начиналось:
http://www.mexanik.ru/215/vved.htm

Иван Иваныч Ползунов, может быть, и перевернулся бы в гробу!
Но от таких мыслей, как " Pavel Дата Jan 20 2006, 16:07
Ставите эл-контактный манометр и все.
давление упало - насос вкл, давление в норме - насос выкл."
плакать точно хочется, может у Вас есть варианты!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 22.1.2006, 11:11
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



Гость_Nick

Электроконтактный манометр - очень практичное решение. Во-первых - это показывающий прибор. Во-вторых контакты манометра давольно таки мощные и управлять пускателем насоса можно без промежуточных реле и не требуется электронных приборов. Установив еще два манометра получите систему работающую более плавно и с аварийной сигнализацией.

Опыт работы с сетями отопления (наверно в теме имелась ввиду всеже не котельная а ЦТП) был не большой и подпиточный насос управлялся проще. В наличии имелся накопительный бак и датчики уровня (в моем случае РОС 301) ...

Кстати наворачивать в котельной автоматику подпитки технологически необосновано - утечек быть не должно...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 22.1.2006, 19:19
Сообщение #10


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(olg2004 @ Jan 22 2006, 11:12 )
Кстати наворачивать в котельной автоматику подпитки технологически необосновано - утечек быть не должно...

Об этом можно спорить, только если у котельной нет теплосети.
И то... Как-то раз наша организация установила в домах котлы без автоматизации подпитки, но потом об этом пожалели...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 22.1.2006, 22:39
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



Вопрос конечно не в том что- бы оставлять насос подпитки совсем без автоматики...

Просто обидно что за счет автоматики хотят решить огрехи технологии - это НЕ ВОЗМОЖНО!

За примерами ходить далеко не надо каждый день возвращаясь домой с работы наблюдаю одну и ту же картину - полосу оттаявшей земли метров 500 вдлину и 2 слишним в ширину (это в 30 то градусный мороз) и порящие люки паропровода!!! Этож сколько киловатт потратили на то чтобы в середине января у моего дома зазеленела трава!!!

Раньше это называли преступной халатностью и сажали за это в тюрьму - а сейчас всем пофигу, потребитель все оплатит!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Quasar
сообщение 23.1.2006, 11:35
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 200
Регистрация: 27.1.2005
Из: Москва
Пользователь №: 386



Если уж по-Ползуновски, наверное лучше все-таки датчики-реле давления, которые управляют либо насосом, либо соленоидным клапаном подпитки, ЭКМы не ставим - какие то они "нервные". нагрузочная спосбность контактов реле давления даже выше, чем у ЭКМ, а показометров и так хватает на обвязке ИТП.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_kord_*
сообщение 23.1.2006, 19:02
Сообщение #13





Guest Forum






Наверное выбор схемы управления подпиткой теплосети должна зависеть в первую очередь от расхода подпитки. Если насос должен включаться раз в час и закачивать 20 л, то можно электроконтактный манометр ставить
А если нужна непрерывная подпитка от 20 л до 200л в час, то применяют байпас в комплекте с электронным регулятором давления. а насос работает постоянно.
так что надо анализировать технологию....
Михаил
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 28.1.2006, 22:45
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



Цитата
Если уж по-Ползуновски, наверное лучше все-таки датчики-реле давления, которые управляют либо насосом, либо соленоидным клапаном подпитки, ЭКМы не ставим - какие то они "нервные". нагрузочная спосбность контактов реле давления даже выше, чем у ЭКМ, а показометров и так хватает на обвязке ИТП.



От вибраций манометр спасает компенсатор - трубка Перкинсона

Добавлено - 22:51
Цитата
Наверное выбор схемы управления подпиткой теплосети должна зависеть в первую очередь от расхода подпитки. Если насос должен включаться раз в час и закачивать 20 л, то можно электроконтактный манометр ставить
А если нужна непрерывная подпитка от 20 л до 200л в час, то применяют байпас в комплекте с электронным регулятором давления. а насос работает постоянно.
так что надо анализировать технологию....
Михаил


Еще бы знать какой расход воды в замкнутой системе... В идеале 0 литров ... А так 200 л в час (считай 200 тонн воды в час) считай авария ... за сутки нехилый дом смоет...

И как тут анализировать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 29.1.2006, 12:48
Сообщение #15


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(olg2004 @ Jan 28 2006, 22:46 )
От вибраций манометр спасает компенсатор - трубка Перкинсона

Ну уж, если от чего-то трубка Перкинса и "спасает", то меньше всего - от пульсаций давления. А насчёт вибрации, так, наверное, даже, наоборот - на трубке у манометра виброперемещение ещё больше, чем на прямом коротком патрубке.
Нужно применять демпфирующее устройство (от пульсаций давления) или глицеринонаполненные манометры (и от пульсаций, и от вибрации).
Дребезг контактов ЭКМ'а - отдельный разговор. В какой-то мере он всегда будет. Для того, чтобы он не влиял на исполнительное устройство, применяют широкоизвестную схему из двух промежуточных реле. Мне как-то раз пришла в голову мысль использовать вместо них РОС или ОВЕН САУ-М6 (схема управления соленоидным клапаном подпитки).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Victory_*
сообщение 22.5.2006, 13:50
Сообщение #16





Guest Forum






Здравствуйте всем.
Появилась необходимость использовать ЭКМ, а принцип действия мне не совсем понятен.
Объясните, пожалуйста!!! tomato.gif
насколько он отличается от реле давления?
если можно, объясните на моем примере
Например, подпитка циркуляционного трубопровода должна осуществлятся при падении давления в нем ниже 0,15МПа, а останавливаться при достижении 0,3МПа.
При использовании реле давления контакт реле замкнется при 0,15 и разомкнется при 0,3. (уставка 0,23, гистерезис примерно 0,08). Правильно?
как будет в этом случае работать ЭКМ? Он должен быть одноконтактным или двухконтактным, с перекидными контактами или независимыми? bang.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 22.5.2006, 14:08
Сообщение #17





Guest Forum






Если не знаешь какой - то бери с 2-мя перекидными - тут уж точно все просто... biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Victory_*
сообщение 22.5.2006, 15:09
Сообщение #18





Guest Forum






такую диаграмму смогу реализовать на одном перекидном контакте?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  2006_05_22_______________________.pdf ( 13,94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 254
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Guest_*
сообщение 26.10.2006, 14:04
Сообщение #19





Guest Forum






Подскажита пожалуйста!
Куда будет правильней поставить дополнительный подпиточный насос: в систему нагнитания или на обратку?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 26.10.2006, 14:35
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



У нас ща модно ставить насосную станцию для водоснабжения с бачком мембранным и реле давления (классика smile.gif ).Только для более точной работы я б добавил редукционный клапан на выходе станции, чтоб давление в системе не скакало "по гистерезису" wink.gif
ИТОГО: вихревой насос с обвязкой - 100$
клапан 20-50 $ в зав-ти от диаметра/подачи
PS: само собой это для небольших утечек приемлемо, дешево и сердито !

Добавлено - 15:37
Цитата
Куда будет правильней поставить дополнительный подпиточный насос: в систему нагнитания или на обратку

если в котельный контур - лучше не лить в обратку холодную воду...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 26.10.2006, 21:10
Сообщение #21


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Guest @ Oct 26 2006, 15:04 )
Подскажита пожалуйста!
Куда будет правильней поставить дополнительный подпиточный насос: в систему нагнитания или на обратку?

Обычно требуется поддерживать постоянным давление в обратке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 26.10.2006, 22:53
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Цитата(vladun @ Oct 26 2006, 15:35 )
У нас ща модно ставить насосную станцию для водоснабжения с бачком мембранным и реле давления (классика smile.gif ).Только для более точной работы я б добавил редукционный клапан на выходе станции, чтоб давление в системе не скакало "по гистерезису" wink.gif
ИТОГО: вихревой насос с обвязкой - 100$
клапан 20-50 $ в зав-ти от диаметра/подачи
PS: само собой это для небольших утечек приемлемо, дешево и сердито !

Мы тоже так же делаем. Я вообще очень удивился прочитав целую страницу и никто не ставил редукционный клапан. Все же вопросы одним махом решаются и незадорого. А если подпитка приличная, то мы ставим насосную станцию для повышения давления из двух насосов. Частотное регулирование насосов подпитки - по моему деньги на ветер. Все же мощность двигателей там небольшая, чтобы можно было на этом много съэкономить, а вероятность отказа частотника больше. В общем меня устраивает вариант бак-накопитель + насосная станция + регулятор давления после себя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 26.10.2006, 23:20
Сообщение #23





Guest Forum






Цитата(zeman @ Oct 26 2006, 23:53 )
Частотное регулирование насосов подпитки - по моему деньги на ветер. Все же мощность двигателей там небольшая, чтобы можно было на этом много съэкономить, а вероятность отказа частотника больше.

Даже я, фанат частотников, полностью согласен... и ни на одном объекте не видел подпитки с частотниками... Только вынужденно - при нестабильной эл.сети.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 30.10.2006, 12:35
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



Цитата
Даже я, фанат частотников, полностью согласен... и ни на одном объекте не видел подпитки с частотниками... Только вынужденно - при нестабильной эл.сети.

... а также если твердо надо держать давление в сети , у нас была система ЦО открытого типа, на гвс и отопл (где-то 20-30 тыс. м3 в сутки, а расход сети 6000 м3/час). Температура 150\70 (как обычноsmile.gif ), разбор города охрененный, поэтому падение давления в такой системе было бы недопустимо (вскипание , расбалансировка. и пр.) , вот я и думаю, что на ТЭЦ стояли насосы именно с ЧРП иначе бы не было стабильного перепада/давления по кварталам. Может я и ошибаюсь, но...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 30.10.2006, 16:43
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Цитата(vladun @ Oct 30 2006, 12:35 )
у нас была система ЦО открытого типа

Ну это совсем другая тема. Это не совсем к подпитке относится, а к горячему водоснабжению тогда. Я вообще не исключаю, что при таком водопотреблении там не частотники на ТЭЦ стоят, а просто штук шесть питательных насосов, которые включаются каскадно. Частотники все же на больших объектах, такие как ТЭЦ до сих пор в диковинку. У них ниша - это РТС, автономные котельные, ЦТП, ИТП, повысительные насосные станции, КНС. Если чего забыл, И.Борисов сейчас поправит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 1.11.2006, 23:44
Сообщение #26





Guest Forum






Да я даже и не знаю что сказать... на больших ТЭЦ не бывал... но, по шнайдеровской статистике - мощные частотники пользуються спросом...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Буратино_*
сообщение 2.11.2006, 13:15
Сообщение #27





Guest Forum






На крутых объектах задействуют расшерительный бак (компенсатор давления). Вставляют в него 2 контактных датчика воды (нижний и верхний уровень). По нижнему уровню насос подпитывает бак, по верхнему останавливает насос. Просто и со вкусом, но при условии малых протечек.
"Все на борьбу с протечками!!!" sport_boxing.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Pavel_*
сообщение 2.11.2006, 16:40
Сообщение #28





Guest Forum






Цитата(olg2004 @ Jan 22 2006, 11:11 )
Гость_Nick

Электроконтактный манометр - очень практичное решение. Во-первых - это показывающий прибор. Во-вторых контакты манометра давольно таки мощные и управлять пускателем насоса можно без промежуточных реле и не требуется электронных приборов. Установив еще два манометра получите систему работающую более плавно и с аварийной сигнализацией.

Опыт работы с сетями отопления (наверно в теме имелась ввиду всеже не котельная а ЦТП) был не большой и подпиточный насос управлялся проще. В наличии имелся накопительный бак и датчики уровня (в моем случае РОС 301) ...

Кстати наворачивать в котельной автоматику подпитки технологически необосновано - утечек быть не должно...

Спасибо за поддержку!
Все озвученные способы имеют права на жизнь!
На мой взгляд я предложил самый простой и дешевый вариант решения проблемы.
Если учесть, что объект сдан, деньги уже пропиты и никому не хочеться тратиться на датчик давления + доп. модуль к контроллеру и т.д.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 8.11.2006, 23:09
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Цитата(Буратино @ Nov 2 2006, 13:15 )
На крутых объектах задействуют расшерительный бак (компенсатор давления). Вставляют в него 2 контактных датчика воды (нижний и верхний уровень). По нижнему уровню насос подпитывает бак, по верхнему останавливает насос. Просто и со вкусом, но при условии малых протечек.
"Все на борьбу с протечками!!!" 

Ну а кто мешает поставить более мощный насос, если протечки большие?
Если кому интересно, могу рассказать как устроена система поддержания давления в реакторе ВВЭР-1000. Тема моего дипломного проэкта как никак. Давление там, если мне память не изменяет 160 атмосфер.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Юрка_*
сообщение 6.12.2006, 19:47
Сообщение #30





Guest Forum






На насосе подпитки стоит ЧРЭП контролирующий давление, рядом расходомер (на базе САПФИР-22 ДД). Расход изменяестя в течении 5 минут с 0 т/ч до 30 т/ч. Подскажите, как можно удержать постоянное давление и держать ровный расход.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 22:52
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных