Как автоматизировать подпитку системы |
|
|
Гость_Тепловик_*
|
11.1.2006, 9:23
|
Guest Forum

|
Как автоматизировать подпитку системы с включением подпиточных насосов без участия оператора котельной при снижении давления в обратной сети (несканционированный разбор воды, утечки). Регулятором давления не получается. жду ответов и заранее благодарен.
|
|
|
|
Гость_sharkey_*
|
11.1.2006, 9:41
|
Guest Forum

|
Здравствуйте,
Можно сделать так:
1. На Т2 ставите датчик давления воды (выпускают SAUTER, TAC и др.) 2. В контроллере выставляете минимальное значение давления, при котором не нужно включать подпитку. 3. В случае, когда датчик давления воды покажет давление ниже уставки, автоматически включается насос. 4. Естественно, следует предусмотреть ряд задержек, гистерезис и т.д.
С уважением,
SHARKEY
|
|
|
|
|
11.1.2006, 9:47
|
Участник
Группа: Участники форума
Сообщений: 326
Регистрация: 10.9.2004
Из: Москва
Пользователь №: 153

|
Цитата Как автоматизировать подпитку системы с включением подпиточных насосов без участия оператора котельной при снижении давления в обратной сети (несканционированный разбор воды, утечки). Регулятором давления не получается. жду ответов и заранее благодарен Если просто, то реле давления на обратке, которое включает подпиточный насос. Если сложнее - то с помощью контроллера и датчика давления. Тогда можно организовать включение резервного насоса при аварии рабочего, выдачу сигнала аварии при долгой работе подпитки или при многократном включении ее за определенный промежуток времени (эти ситуации сигнализируют о значительной утечке воды или прорыве магистрали) и т.д. Выбирать Вам
|
|
|
|
Гость_Pavel_*
|
20.1.2006, 16:06
|
Guest Forum

|
Ставите эл-контактный манометр и все. давление упало - насос вкл, давление в норме - насос выкл.
|
|
|
|
|
21.1.2006, 14:46
|
Руководитель проекта
Группа: Участники форума
Сообщений: 658
Регистрация: 29.7.2005
Из: СПб
Пользователь №: 1028

|
Есть такой способ... 1. Выбираем по мощности и напряжению частотный преобразователь VLT 2800 Danffos. 2. Ставите датчик давления аналоговый. И поддерживаем нужное давление... Всё просто
|
|
|
|
|
21.1.2006, 14:51
|
Руководитель проекта
Группа: Участники форума
Сообщений: 658
Регистрация: 29.7.2005
Из: СПб
Пользователь №: 1028

|
Цитата(Pavel @ Jan 20 2006, 16:07 ) Ставите эл-контактный манометр и все. давление упало - насос вкл, давление в норме - насос выкл. На мой взгляд, этот вариант не актуальный в наше “автоматизированное время”, какой то он дедовский, Вам не кажется?
|
|
|
|
|
22.1.2006, 0:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539

|
Цитата На мой взгляд, этот вариант не актуальный в наше “автоматизированное время”, какой то он дедовский, Вам не кажется? Мдяя!!! Иван Иваныч Ползунов в гробу перевернулся от таких мыслей....  Вот с чего начиналось: http://www.mexanik.ru/215/vved.htm
|
|
|
|
Гость_Гость_Nick_*
|
22.1.2006, 1:53
|
Guest Forum

|
Цитата(olg2004 @ Jan 22 2006, 00:42 ) Цитата На мой взгляд, этот вариант не актуальный в наше “автоматизированное время”, какой то он дедовский, Вам не кажется? Мдяя!!! Иван Иваныч Ползунов в гробу перевернулся от таких мыслей....  Вот с чего начиналось: http://www.mexanik.ru/215/vved.htm Иван Иваныч Ползунов, может быть, и перевернулся бы в гробу! Но от таких мыслей, как " Pavel Дата Jan 20 2006, 16:07 Ставите эл-контактный манометр и все. давление упало - насос вкл, давление в норме - насос выкл." плакать точно хочется, может у Вас есть варианты!!!
|
|
|
|
|
22.1.2006, 11:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539

|
Гость_Nick
Электроконтактный манометр - очень практичное решение. Во-первых - это показывающий прибор. Во-вторых контакты манометра давольно таки мощные и управлять пускателем насоса можно без промежуточных реле и не требуется электронных приборов. Установив еще два манометра получите систему работающую более плавно и с аварийной сигнализацией.
Опыт работы с сетями отопления (наверно в теме имелась ввиду всеже не котельная а ЦТП) был не большой и подпиточный насос управлялся проще. В наличии имелся накопительный бак и датчики уровня (в моем случае РОС 301) ...
Кстати наворачивать в котельной автоматику подпитки технологически необосновано - утечек быть не должно...
|
|
|
|
|
22.1.2006, 19:19
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(olg2004 @ Jan 22 2006, 11:12 ) Кстати наворачивать в котельной автоматику подпитки технологически необосновано - утечек быть не должно... Об этом можно спорить, только если у котельной нет теплосети. И то... Как-то раз наша организация установила в домах котлы без автоматизации подпитки, но потом об этом пожалели...
|
|
|
|
|
22.1.2006, 22:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539

|
Вопрос конечно не в том что- бы оставлять насос подпитки совсем без автоматики...
Просто обидно что за счет автоматики хотят решить огрехи технологии - это НЕ ВОЗМОЖНО!
За примерами ходить далеко не надо каждый день возвращаясь домой с работы наблюдаю одну и ту же картину - полосу оттаявшей земли метров 500 вдлину и 2 слишним в ширину (это в 30 то градусный мороз) и порящие люки паропровода!!! Этож сколько киловатт потратили на то чтобы в середине января у моего дома зазеленела трава!!!
Раньше это называли преступной халатностью и сажали за это в тюрьму - а сейчас всем пофигу, потребитель все оплатит!!!
|
|
|
|
|
23.1.2006, 11:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 200
Регистрация: 27.1.2005
Из: Москва
Пользователь №: 386

|
Если уж по-Ползуновски, наверное лучше все-таки датчики-реле давления, которые управляют либо насосом, либо соленоидным клапаном подпитки, ЭКМы не ставим - какие то они "нервные". нагрузочная спосбность контактов реле давления даже выше, чем у ЭКМ, а показометров и так хватает на обвязке ИТП.
|
|
|
|
Гость_Гость_kord_*
|
23.1.2006, 19:02
|
Guest Forum

|
Наверное выбор схемы управления подпиткой теплосети должна зависеть в первую очередь от расхода подпитки. Если насос должен включаться раз в час и закачивать 20 л, то можно электроконтактный манометр ставить А если нужна непрерывная подпитка от 20 л до 200л в час, то применяют байпас в комплекте с электронным регулятором давления. а насос работает постоянно. так что надо анализировать технологию.... Михаил
|
|
|
|
|
28.1.2006, 22:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539

|
Цитата Если уж по-Ползуновски, наверное лучше все-таки датчики-реле давления, которые управляют либо насосом, либо соленоидным клапаном подпитки, ЭКМы не ставим - какие то они "нервные". нагрузочная спосбность контактов реле давления даже выше, чем у ЭКМ, а показометров и так хватает на обвязке ИТП. От вибраций манометр спасает компенсатор - трубка Перкинсона Добавлено - 22:51 Цитата Наверное выбор схемы управления подпиткой теплосети должна зависеть в первую очередь от расхода подпитки. Если насос должен включаться раз в час и закачивать 20 л, то можно электроконтактный манометр ставить А если нужна непрерывная подпитка от 20 л до 200л в час, то применяют байпас в комплекте с электронным регулятором давления. а насос работает постоянно. так что надо анализировать технологию.... Михаил Еще бы знать какой расход воды в замкнутой системе... В идеале 0 литров ... А так 200 л в час (считай 200 тонн воды в час) считай авария ... за сутки нехилый дом смоет... И как тут анализировать?
|
|
|
|
|
29.1.2006, 12:48
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(olg2004 @ Jan 28 2006, 22:46 ) От вибраций манометр спасает компенсатор - трубка Перкинсона Ну уж, если от чего-то трубка Перкинса и "спасает", то меньше всего - от пульсаций давления. А насчёт вибрации, так, наверное, даже, наоборот - на трубке у манометра виброперемещение ещё больше, чем на прямом коротком патрубке. Нужно применять демпфирующее устройство (от пульсаций давления) или глицеринонаполненные манометры (и от пульсаций, и от вибрации). Дребезг контактов ЭКМ'а - отдельный разговор. В какой-то мере он всегда будет. Для того, чтобы он не влиял на исполнительное устройство, применяют широкоизвестную схему из двух промежуточных реле. Мне как-то раз пришла в голову мысль использовать вместо них РОС или ОВЕН САУ-М6 ( схема управления соленоидным клапаном подпитки).
|
|
|
|
Гость_Victory_*
|
22.5.2006, 13:50
|
Guest Forum

|
Здравствуйте всем. Появилась необходимость использовать ЭКМ, а принцип действия мне не совсем понятен. Объясните, пожалуйста!!! насколько он отличается от реле давления? если можно, объясните на моем примере Например, подпитка циркуляционного трубопровода должна осуществлятся при падении давления в нем ниже 0,15МПа, а останавливаться при достижении 0,3МПа. При использовании реле давления контакт реле замкнется при 0,15 и разомкнется при 0,3. (уставка 0,23, гистерезис примерно 0,08). Правильно? как будет в этом случае работать ЭКМ? Он должен быть одноконтактным или двухконтактным, с перекидными контактами или независимыми?
|
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
22.5.2006, 14:08
|
Guest Forum

|
Если не знаешь какой - то бери с 2-мя перекидными - тут уж точно все просто...
|
|
|
|
Гость_Victory_*
|
22.5.2006, 15:09
|
Guest Forum

|
такую диаграмму смогу реализовать на одном перекидном контакте?
|
|
|
|
Гость_Guest_*
|
26.10.2006, 14:04
|
Guest Forum

|
Подскажита пожалуйста! Куда будет правильней поставить дополнительный подпиточный насос: в систему нагнитания или на обратку?
|
|
|
|
|
26.10.2006, 14:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907

|
У нас ща модно ставить насосную станцию для водоснабжения с бачком мембранным и реле давления (классика  ).Только для более точной работы я б добавил редукционный клапан на выходе станции, чтоб давление в системе не скакало "по гистерезису"  ИТОГО: вихревой насос с обвязкой - 100$ клапан 20-50 $ в зав-ти от диаметра/подачи PS: само собой это для небольших утечек приемлемо, дешево и сердито ! Добавлено - 15:37 Цитата Куда будет правильней поставить дополнительный подпиточный насос: в систему нагнитания или на обратку если в котельный контур - лучше не лить в обратку холодную воду...
|
|
|
|
|
26.10.2006, 21:10
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(Guest @ Oct 26 2006, 15:04 ) Подскажита пожалуйста! Куда будет правильней поставить дополнительный подпиточный насос: в систему нагнитания или на обратку? Обычно требуется поддерживать постоянным давление в обратке.
|
|
|
|
|
26.10.2006, 22:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271

|
Цитата(vladun @ Oct 26 2006, 15:35 ) У нас ща модно ставить насосную станцию для водоснабжения с бачком мембранным и реле давления (классика  ).Только для более точной работы я б добавил редукционный клапан на выходе станции, чтоб давление в системе не скакало "по гистерезису"  ИТОГО: вихревой насос с обвязкой - 100$ клапан 20-50 $ в зав-ти от диаметра/подачи PS: само собой это для небольших утечек приемлемо, дешево и сердито ! Мы тоже так же делаем. Я вообще очень удивился прочитав целую страницу и никто не ставил редукционный клапан. Все же вопросы одним махом решаются и незадорого. А если подпитка приличная, то мы ставим насосную станцию для повышения давления из двух насосов. Частотное регулирование насосов подпитки - по моему деньги на ветер. Все же мощность двигателей там небольшая, чтобы можно было на этом много съэкономить, а вероятность отказа частотника больше. В общем меня устраивает вариант бак-накопитель + насосная станция + регулятор давления после себя.
|
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
26.10.2006, 23:20
|
Guest Forum

|
Цитата(zeman @ Oct 26 2006, 23:53 ) Частотное регулирование насосов подпитки - по моему деньги на ветер. Все же мощность двигателей там небольшая, чтобы можно было на этом много съэкономить, а вероятность отказа частотника больше. Даже я, фанат частотников, полностью согласен... и ни на одном объекте не видел подпитки с частотниками... Только вынужденно - при нестабильной эл.сети.
|
|
|
|
|
30.10.2006, 12:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907

|
Цитата Даже я, фанат частотников, полностью согласен... и ни на одном объекте не видел подпитки с частотниками... Только вынужденно - при нестабильной эл.сети. ... а также если твердо надо держать давление в сети , у нас была система ЦО открытого типа, на гвс и отопл (где-то 20-30 тыс. м3 в сутки, а расход сети 6000 м3/час). Температура 150\70 (как обычно  ), разбор города охрененный, поэтому падение давления в такой системе было бы недопустимо (вскипание , расбалансировка. и пр.) , вот я и думаю, что на ТЭЦ стояли насосы именно с ЧРП иначе бы не было стабильного перепада/давления по кварталам. Может я и ошибаюсь, но...
|
|
|
|
|
30.10.2006, 16:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271

|
Цитата(vladun @ Oct 30 2006, 12:35 ) у нас была система ЦО открытого типа Ну это совсем другая тема. Это не совсем к подпитке относится, а к горячему водоснабжению тогда. Я вообще не исключаю, что при таком водопотреблении там не частотники на ТЭЦ стоят, а просто штук шесть питательных насосов, которые включаются каскадно. Частотники все же на больших объектах, такие как ТЭЦ до сих пор в диковинку. У них ниша - это РТС, автономные котельные, ЦТП, ИТП, повысительные насосные станции, КНС. Если чего забыл, И.Борисов сейчас поправит.
|
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
1.11.2006, 23:44
|
Guest Forum

|
Да я даже и не знаю что сказать... на больших ТЭЦ не бывал... но, по шнайдеровской статистике - мощные частотники пользуються спросом...
|
|
|
|
Гость_Буратино_*
|
2.11.2006, 13:15
|
Guest Forum

|
На крутых объектах задействуют расшерительный бак (компенсатор давления). Вставляют в него 2 контактных датчика воды (нижний и верхний уровень). По нижнему уровню насос подпитывает бак, по верхнему останавливает насос. Просто и со вкусом, но при условии малых протечек. "Все на борьбу с протечками!!!"
|
|
|
|
Гость_Pavel_*
|
2.11.2006, 16:40
|
Guest Forum

|
Цитата(olg2004 @ Jan 22 2006, 11:11 ) Гость_Nick
Электроконтактный манометр - очень практичное решение. Во-первых - это показывающий прибор. Во-вторых контакты манометра давольно таки мощные и управлять пускателем насоса можно без промежуточных реле и не требуется электронных приборов. Установив еще два манометра получите систему работающую более плавно и с аварийной сигнализацией.
Опыт работы с сетями отопления (наверно в теме имелась ввиду всеже не котельная а ЦТП) был не большой и подпиточный насос управлялся проще. В наличии имелся накопительный бак и датчики уровня (в моем случае РОС 301) ...
Кстати наворачивать в котельной автоматику подпитки технологически необосновано - утечек быть не должно... Спасибо за поддержку! Все озвученные способы имеют права на жизнь! На мой взгляд я предложил самый простой и дешевый вариант решения проблемы. Если учесть, что объект сдан, деньги уже пропиты и никому не хочеться тратиться на датчик давления + доп. модуль к контроллеру и т.д.
|
|
|
|
|
8.11.2006, 23:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271

|
Цитата(Буратино @ Nov 2 2006, 13:15 ) На крутых объектах задействуют расшерительный бак (компенсатор давления). Вставляют в него 2 контактных датчика воды (нижний и верхний уровень). По нижнему уровню насос подпитывает бак, по верхнему останавливает насос. Просто и со вкусом, но при условии малых протечек. "Все на борьбу с протечками!!!" Ну а кто мешает поставить более мощный насос, если протечки большие? Если кому интересно, могу рассказать как устроена система поддержания давления в реакторе ВВЭР-1000. Тема моего дипломного проэкта как никак. Давление там, если мне память не изменяет 160 атмосфер.
|
|
|
|
Гость_Юрка_*
|
6.12.2006, 19:47
|
Guest Forum

|
На насосе подпитки стоит ЧРЭП контролирующий давление, рядом расходомер (на базе САПФИР-22 ДД). Расход изменяестя в течении 5 минут с 0 т/ч до 30 т/ч. Подскажите, как можно удержать постоянное давление и держать ровный расход.
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|