Гость_jjj_*
сообщение 7.12.2006, 12:24
Сообщение #31





Guest Forum






Я использовал бы готовую насосную станцию. Врезал бы ее в подающую ТС и предварительно настроил бы штатную релюшку на давление которое надо поддерживать. А гистирезис бы сжал на этой релюшке с тем чтобы включение насоса осуществлялось бы при понижении верхней уставки на 0,5 ата.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_НК103_*
сообщение 7.12.2006, 13:49
Сообщение #32





Guest Forum






Возможно это будет из пушки по воробьям, но...
Можно поставить SMH2010 он будет управлять и писать в архив в какое время происходят падения давления.