Автоматика теплового пункта и ГОСТы., как сделать все по уму, соблюдая ГОСТ |
|
|
Гость_eng~auto_*
|
22.5.2008, 9:41
|
Guest Forum

|
Здравствуйте! Хотелось бы поинтересоваться кто и как оснащает автоматикой тепловые пункты! Поделитесь своими новшествами или хотя бы общепринятыми решениями. И еще есть вопрос-зачем мерить температуру в независимой схеме теплоснабжения на обратке? Спасибо заранее всем, откликнувшимся "светлым головам"!
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 24)
|
22.5.2008, 10:01
|
Всегда !
Группа: Участники форума
Сообщений: 1260
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934

|
Какая обратка интересует ? Первичная или вторичная ?
|
|
|
|
Гость_eng~auto_*
|
22.5.2008, 10:05
|
Guest Forum

|
первичная
|
|
|
|
|
22.5.2008, 10:59
|
Всегда !
Группа: Участники форума
Сообщений: 1260
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934

|
Для защиты от превышения максимальной температуры Теплосети не любят, когда к ним высокая обратка идет и даже штрафуют Естественно, что налаженный ТП обеспечивает большой теплосъем и обратка, как правило, ниже нормирумой, но функцию предусмотреть надо
|
|
|
|
|
23.5.2008, 20:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744

|
У нас тоже предвидится реконструкция ЦТП и бойлерных с диспетчеризацией. Попробовал максимально автоматизировать схему с бифилярной системой отопления и двухступенчатым теплообменником ГВС с повысительными насосами  . Получилось 5 контуров регулирования (3 на отопления и 2 на ГВС), 3 клапана, 2 электрошкафа с частотниками, 1 шкаф управления циркуляционными насосами и 7 насосов. Сигналов тоже куча: Входные 8 давлений 10 температур 11 дискретных 5 числоимпульсных (на расходы) Выходные 2 аналоговых и 2 дискретных (на частотники) 6 с ШИМом (для 3 клапанов) Хотелось бы тоже узнать мнение специалистов, - какой контроллер выбрать?
|
|
|
|
|
24.5.2008, 11:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 5.2.2006
Из: Долгопрудный/Москва
Пользователь №: 2059

|
Цитата(den.mgn @ 23.5.2008, 21:15) [snapback]255760[/snapback] 6 с ШИМом (для 3 клапанов) Это как? Может быть Вы имеете в виду клапана с трёхпозиционным управлением? А по поводу выбора контроллера, так тут задавать тон будут требования к интерфейсу диспетчеризации.
|
|
|
|
|
25.5.2008, 8:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744

|
Цитата(asm @ 24.5.2008, 14:08) [snapback]255831[/snapback] Это как? Может быть Вы имеете в виду клапана с трёхпозиционным управлением? Совершенно верно, просто не правильно выразился. У разных контроллеров эти выходы разные: есть специализированные (≈220В), а есть просто дискретные (=24В), через ПБР. Цитата(asm @ 24.5.2008, 14:08) [snapback]255831[/snapback] А по поводу выбора контроллера, так тут задавать тон будут требования к интерфейсу диспетчеризации. А по поводу диспетчеризации – хотелось бы Wi-Fi (Esernet). Соседи из электроснабжающей организации плотят за него 10 тыс./ 200 точек, по-моему, нормально. А удаленные объекты через GSM-модемы (RS485 или 232). Взяли для пробы два модема Невод –GSM, сказали что программное обеспечение маршрутизации ПО «Nevod GPRS» поставляется к ним бесплатно, но в поставке кроме конфигураторов к модемам ничего не нашел  . Завтра буду звонить, разбираться. И все же на счет контроллеров вопрос остается открытый …
|
|
|
|
|
25.5.2008, 9:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 5.2.2006
Из: Долгопрудный/Москва
Пользователь №: 2059

|
У трёхпозиционного регулирования есть один недостаток - отсутствие обратной связи. Если Вы управляете сигналом 0..10в, Вы знаете, на сколько % открыт клапан. Если Ваш клапан имеет ещё и реальную обратную связь, то ещё лучше, хотя это и лишний аналоговый вход занимает. С WiFi на промышленном объекте я бы заморачиваться не рискнул - провода надёжнее. А GSM умеет подвисать, по праздникам например...
С подбором производителя контроллеров, извините, не помогу. Но мне кажется, начать надо с выяснения "вкусовых" предпочтений заказчика, наличия требования к протоколам обмена и т.п.
|
|
|
|
Гость_Vasilii_*
|
26.5.2008, 6:20
|
Guest Forum

|
Мы делали тепловой пункт на базе ТКМ-51 (этот работает уже лет 10, но его уже сняли с производства вроде как) и Теконик Р-04 (ТЕКОН, Москва), у них еще есть специализированный для тепловых пунктов ТКМ-410, но мы не стали с ним заморачиваться. Сейчас готовим тепловой пункт на Р-06. На верхний уровень через ОРС выводим на Trace Mode. Нормально все работет.
Сообщение отредактировал Vasilii - 26.5.2008, 9:57
Прикрепленные файлы
96.jpg ( 183,72 килобайт )
Кол-во скачиваний: 199
|
|
|
|
|
26.5.2008, 16:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744

|
Можно вопрос, чем Вы регулируете температуру отопления?
|
|
|
|
Гость_Vasilii_*
|
28.5.2008, 8:43
|
Guest Forum

|
В этом проекте нет регуляторов, тут мониторинг работы удаленных насосов и контроль конденсатных баков.
|
|
|
|
Гость_eng~auto_*
|
28.5.2008, 8:46
|
Guest Forum

|
А мы на ксентах делаем-удобно и надежно! а по поводу температуры на обратке-про штрафы,это общеизвестно. но тут конечно спорный вопрос-вот например обратку греющей воды на вентиляцию не покорректируешь,угроза теплообменнику.А ГВС-так там люди будут шпарится.Остается только контур отопления. А если в системе сразу три контура-отопление,вентиляция и ГВС-то смысл на обратке мерить температуру, возвращаемую в тепловую сеть-отсутствует. Или у кого то есть другие мысли?
Сообщение отредактировал eng~auto - 28.5.2008, 8:51
|
|
|
|
|
28.5.2008, 9:18
|
Всегда !
Группа: Участники форума
Сообщений: 1260
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934

|
Цитата на вентиляцию не покорректируешь Покорректируешь. "Штрафной" максимум достаточно далек от "опасного" минимума для приточки. Цитата А ГВС-так там люди будут шпарится Как так шпариться ? Высокая обратка - низкий теплосъем - низкая температура ГВС. Цитата А если в системе сразу три контура-отопление,вентиляция и ГВС- То надо ставить три датчика обраток, ибо регулятора тоже три. Вот такие мысли.
|
|
|
|
Гость_eng~auto_*
|
28.5.2008, 11:05
|
Guest Forum

|
я конечно в вентиляции не силен.Но вроде бы приточная вентиляция работает в разных режимах в зависимости от сезона.И разные температуры.И таким образом пережимая двухходовой клапан,для понижения температуры в обратке-мы еще сильнее снижаем температуру греемой воды на вентиляцию и тут возникает угроза замерзанию теплообменника. а ГВС-сначало да,просто будет похолоднее горячая вода течь в краниках,а потом когда датчик на подаче ГВС запищит,что температура мала,а на обратке-она уже достаточна понизилась-то у людей потечет горячая вода.про ошпарилась-это я погорячился.но вот что будут скачки по температуре в гор.воды-это точно.сам такое дома наблюдаю.не очень приятно-моешься в душе вроде настроил тепленькую водичку,а потом бац и прохладно-начинаешь перестраивать и бац-стало горячо.
|
|
|
|
|
28.5.2008, 22:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744

|
На счет регулирования по обратке системы отопления мне алгоритм в ECL300 понравился: задается два графика зависимости температуры смешанной от наружного воздуха и температуры обратки от наружного воздуха, по первому графику задается задание температуры смешанного теплоносителя, а второй график начинает влиять, если температура обратки завышена. К тому же за частую обратку с отопления подают на первую ступень нагрева ГВС. Скачки температуры по ГВС, в большинстве случаях происходят от неправильной регулировки циркуляции, или её отсутствия (но бывает, что просто фильтрующее ситечко у душа забивается  ). Для вентиляции существует температура защиты обратки от замерзания. Если температура опускается до данной величины, то регулирующий клапан тупо открывается на всю. Как только температура поднялась – продолжается регулирование. Поэтому датчики температуры на обратки, я думаю, надо ставить.
|
|
|
|
Гость_eng~auto_*
|
4.6.2008, 10:22
|
Guest Forum

|
Циркуляция-говорите! ECL не очень люблю,так как их по лону не связать и чтобы делать диспетчеризацию,там нужно всякие дополнительные модули заказывать.И если объект большой, например 5 приводов,и несколько пар сдвоенных насосов-то опять же придется городить и связывать все регуляторы и модули данфос.а на ксентах -все очень просто. А подскажите есть ли где-нибудь в ГОСТе упоминания о защите насоса на циркуляции ГВС или просто на ГВС? Надо ли защищать?
|
|
|
|
|
5.6.2008, 15:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744

|
Цитата(eng~auto @ 4.6.2008, 13:22) [snapback]259364[/snapback] ECL не очень люблю,так как их по лону не связать и чтобы делать диспетчеризацию,там нужно всякие дополнительные модули заказывать.И если объект большой, например 5 приводов,и несколько пар сдвоенных насосов-то опять же придется городить и связывать все регуляторы и модули данфос.а на ксентах -все очень просто. Я вообще то про алгоритм работы говорю, хотя как железки, если не связываться с диспетчеризацией, они безотказные. Поэтому сам и интересуюсь на каких многофункциональных свободнопрограммируемых контроллерах можно реализовать такой алгоритм (ПИ-регуляторы и кусочно-линейнный функции) плюс диспетчеризацию (см. сообщение #5). Не скажешь где можно на ксенту взять документацию Цитата(eng~auto @ 4.6.2008, 13:22) [snapback]259364[/snapback] А подскажите есть ли где-нибудь в ГОСТе упоминания о защите насоса на циркуляции ГВС или просто на ГВС? Надо ли защищать? Не знаю как на счет гостов, мы ставили на циркуляцию ГВС насосы UPS (Grundfоs). В них встроено тепловое реле защиты обмоток двигателя и перед насосами ставим реле давления с подпружиненными контактами KPI (косвенная защита от сухого хода). С прохождением госэкспертизы проблем не было, да и работают они на объектах уже по 4 года. P.S. Вчера какой то глюк был, не как не мог сообщение отправить.
|
|
|
|
|
6.6.2008, 0:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301

|
Цитата(Lex @ 22.5.2008, 11:59) [snapback]255215[/snapback] Теплосети не любят, когда к ним высокая обратка идет и даже штрафуют  Понятие "любят" можно трактовать по-разному, но только не технически, и не юридически. По сути Т обратки зависит от работы автоматики самой теплосети. Ведь если мы сделали объект по всем требованиям Закона "Об энергосбережении", и соответственно при каких то климатических условиях у меня минимальный теплосъем, то я грамотный инженер и исполнил Закон. А теплосети теряют деньги за непроданное тепло, и начинают грузить вас температурой обратки. А по сути уменьшить расход теплоносителя, и обратка будет в норме. В идеале теплосетям бы снизить частоту насосов, и проблема решена. Но проще у себя прикрыть, чем им что то доказывать. Цитата(den.mgn @ 23.5.2008, 21:15) [snapback]255760[/snapback] У нас тоже предвидится реконструкция ЦТП и бойлерных с диспетчеризацией. Попробовал максимально автоматизировать схему ... ... Хотелось бы тоже узнать мнение специалистов, - какой контроллер выбрать? Обычно если берутся автоматизировать, то с выбором контроллеров давно определились. Если на профильных не получается, приглашают смежников. Пытаться что то сделать на незнакомой платформе пахнет авантюризмом.
|
|
|
|
|
6.6.2008, 0:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301

|
Цитата(den.mgn @ 25.5.2008, 9:39) [snapback]256018[/snapback] А по поводу диспетчеризации – хотелось бы Wi-Fi (Esernet). Может все таки речь идет про Ethernet? Если предполагаются Wi-Fi роутеры доступа, то протокол ТСР/IP и NAT? Цитата(den.mgn @ 25.5.2008, 9:39) [snapback]256018[/snapback] Соседи из электроснабжающей организации плотят за него 10 тыс./ 200 точек, по-моему, нормально. 10 тыс. чего? Цитата(den.mgn @ 25.5.2008, 9:39) [snapback]256018[/snapback] А удаленные объекты через GSM-модемы (RS485 или 232). А если есть сеть IP, то к чему 485 или 232??? ИМХО прошлый век, заря автоматизации... Цитата(den.mgn @ 25.5.2008, 9:39) [snapback]256018[/snapback] И все же на счет контроллеров вопрос остается открытый … Да все, что TCP/IP использует на верхнем уровне. Можно отечественные ПЛК Контар и Овен. Первый посерьезней, второй подешевле.
|
|
|
|
|
6.6.2008, 0:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301

|
Цитата(asm @ 25.5.2008, 10:26) [snapback]256020[/snapback] У трёхпозиционного регулирования есть один недостаток - отсутствие обратной связи. Если Вы управляете сигналом 0..10в, Вы знаете, на сколько % открыт клапан. Не совсем так. Вы знаете не на сколько клапан открыт, а на сколько он должен встать. На самом деле привод весьма и весьма инертен. Время от закрытия к открытию 150-180 сек. (35-70 сек. для ГВС), поэтому выход регулятора не совсем соответствует положению клапана. Обратная связь только с выхода привода. Вот тогда именно положение клапана. Для настройки ПИДа важно иметь и то и другое. А вот при отсутствии обратной связи 0-10В значительно упрощает диагностику и калибровку сервопривода. Ткнул тестером, если 3В, то клапан должен быть открыт на 30%. С импульсными приводами сложнее будет.
|
|
|
|
|
6.6.2008, 0:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301

|
Цитата(den.mgn @ 28.5.2008, 23:20) [snapback]257331[/snapback] Для вентиляции существует температура защиты обратки от замерзания. Если температура опускается до данной величины, то регулирующий клапан тупо открывается на всю. Как только температура поднялась – продолжается регулирование. Так делают только примитивные системы, причем без диспетчеризации. После такого прогрева приточка будет вдувать в помещение воздух температурой под 100 градусов. Потом температура падает до 8, отключение и снова сауна... Мне так на одном объекте по старинке объясняли. Я им изменил алгоритм на такой. Вытерпели полдня и попросили вернуть назад.
|
|
|
|
Гость_eng~auto_*
|
6.6.2008, 8:41
|
Guest Forum

|
Цитата(den.mgn @ 5.6.2008, 16:57) [snapback]259984[/snapback] Не скажешь где можно на ксенту взять документацию  вот в архиве документация по ксенте 401
Сообщение отредактировал eng~auto - 6.6.2008, 8:53
|
|
|
|
|
6.6.2008, 18:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744

|
Цитата(Kass @ 6.6.2008, 3:32) [snapback]260157[/snapback] Обычно если берутся автоматизировать, то с выбором контроллеров давно определились. Если на профильных не получается, приглашают смежников. Пытаться что то сделать на незнакомой платформе пахнет авантюризмом. Если не делать на незнакомых платформах, как же с ними познакомиться. Цитата(Kass @ 6.6.2008, 3:41) [snapback]260160[/snapback] Может все таки речь идет про Ethernet? Если предполагаются Wi-Fi роутеры доступа, то протокол ТСР/IP и NAT? Конечно Ethernet, простите за мой “французкий”  Цитата(Kass @ 6.6.2008, 3:41) [snapback]260160[/snapback] 10 тыс. чего? 10 тыс.руб в месяц – это абонплата. Цитата(Kass @ 6.6.2008, 3:41) [snapback]260160[/snapback] А если есть сеть IP, то к чему 485 или 232??? ИМХО прошлый век, заря автоматизации... А не подскажите GSM-модем с GPRS работающий с Ethernet. Цитата(Kass @ 6.6.2008, 3:41) [snapback]260160[/snapback] Да все, что TCP/IP использует на верхнем уровне. Можно отечественные ПЛК Контар и Овен. Первый посерьезней, второй подешевле. В этом то весь и вопрос. Нужно выбрать платформу контроллеров для автоматизации и диспетчеризации порядка 250 объектов (ЦТП, ИТП, бойлерные). Здесь приходится выбирать между ценой и качеством, а так же доступностью информации по сетевым протоколам. Не хочется сесть в лужу  . Цитата(Kass @ 6.6.2008, 3:59) [snapback]260165[/snapback] Так делают только примитивные системы, причем без диспетчеризации. После такого прогрева приточка будет вдувать в помещение воздух температурой под 100 градусов. Потом температура падает до 8, отключение и снова сауна... Мне так на одном объекте по старинке объясняли. Я им изменил алгоритм на такой. Вытерпели полдня и попросили вернуть назад. Можно в тоже время задать ограничения по температуре смешанной, для этого и нужна наладка. Вопрос был в другом, – необходимо ли учитывать температуру обратки при регулировании и не повлечет ли это к нарушению режимов работы оборудования. Спасибо eng~auto, будем поглядеть
|
|
|
|
|
7.6.2008, 21:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301

|
Цитата(den.mgn @ 6.6.2008, 19:02) [snapback]260505[/snapback] Если не делать на незнакомых платформах, как же с ними познакомиться. Начинать на этих платформах с простеньких проектов. Тогда у вас проблемы, вопросы и методы их решения приходят постепенно. Когда вы беретесь н незнакомой платформе делать большой объект, то навас свалится сразу лавина непоняток, вопросов и проблем, и на то, что бы их разгрести, потребуется уйма времени, а у вас сроки... А опытные разработчики по опыту уже учтут все на стадии проектирования. Поэтому если срузу большой объект, то возьмите опытных субподрядчиков. Иначе прибыли можно и не получить. Цитата(den.mgn @ 6.6.2008, 19:02) [snapback]260505[/snapback] 10 тыс.руб в месяц – это абонплата. Впервые слышу про абонплату на диспетчеризацию  Это что то новенькое. Цитата(den.mgn @ 6.6.2008, 19:02) [snapback]260505[/snapback] А не подскажите GSM-модем с GPRS работающий с Ethernet. Вы посмотрите топологии и технологии Ethernet и посмотрите, где там GSM. Вы ж не колхоз собираетесь сделать, и не домашнюю сеть. Поэтому решения должны быть профессиональными. Цитата(den.mgn @ 6.6.2008, 19:02) [snapback]260505[/snapback] В этом то весь и вопрос. Нужно выбрать платформу контроллеров для автоматизации и диспетчеризации порядка 250 объектов (ЦТП, ИТП, бойлерные). Здесь приходится выбирать между ценой и качеством, а так же доступностью информации по сетевым протоколам. Не хочется сесть в лужу  . Вот тогда осебенно пойдет одна из предложенных платформ. Цитата(den.mgn @ 6.6.2008, 19:02) [snapback]260505[/snapback] Можно в тоже время задать ограничения по температуре смешанной, для этого и нужна наладка. Вопрос был в другом, – необходимо ли учитывать температуру обратки при регулировании и не повлечет ли это к нарушению режимов работы оборудования. Можно и гланды через задний проход автогеном вырезать, но есть и более грамотные решения этой задачи. Одна из главных задач в АСУ, минимальное время выхода на режим. Хорошие алгоритмы вырабатываются годами высококлассными специалистами, путем отладки множества различных приточек, с различными проблемами в гидравлике. Кто ж их отдаст просто так на всеобщее обозрение?
|
|
|
|
|
8.6.2008, 11:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744

|
Цитата(Kass @ 8.6.2008, 0:03) [snapback]260972[/snapback] Начинать на этих платформах с простеньких проектов. Тогда у вас проблемы, вопросы и методы их решения приходят постепенно. Когда вы беретесь н незнакомой платформе делать большой объект, то навас свалится сразу лавина непоняток, вопросов и проблем, и на то, что бы их разгрести, потребуется уйма времени, а у вас сроки... А опытные разработчики по опыту уже учтут все на стадии проектирования. Поэтому если срузу большой объект, то возьмите опытных субподрядчиков. Иначе прибыли можно и не получить. В чем-то я с Вами полностью согласен. Брать опытных подрядчиков дело хорошее, но эксплуатировать самим придется, поэтому будет проще если в тех.задании указать конкретную (знакомую) платформу. Конечно, сначала надо пробовать на одном объекте самим, прежде чем в это ввязываться. Цитата(Kass @ 8.6.2008, 0:03) [snapback]260972[/snapback] Впервые слышу про абонплату на диспетчеризацию  Это что то новенькое. Если у Вас не Неводя или Спектрумы, то плата за радиоканал фирмам предоставляющим радиосвязь дело обычное. Цитата(Kass @ 8.6.2008, 0:03) [snapback]260972[/snapback] Вы посмотрите топологии и технологии Ethernet и посмотрите, где там GSM. Вы ж не колхоз собираетесь сделать, и не домашнюю сеть. Поэтому решения должны быть профессиональными. И в колхозе ЦТП имеет место быть  А если серьезно, то не везде можно получить устойчивую радиосвязь, а GSM-технология на сегодняшний день самая распространенная (даже в колхозе). Не будешь же к каждому хозблоку оптоволокно тащить. К тому же появляется много оборудования для работы в GPRS. Цитата(Kass @ 8.6.2008, 0:03) [snapback]260972[/snapback] Вот тогда осебенно пойдет одна из предложенных платформ. Спасибо за подсказку, качнул Конграф – мне понравился. Если железо у МЗТА такое как они пишут, то это очень хорошо. Цитата(Kass @ 8.6.2008, 0:03) [snapback]260972[/snapback] Можно и гланды через задний проход автогеном вырезать, но есть и более грамотные решения этой задачи. Одна из главных задач в АСУ, минимальное время выхода на режим. Хорошие алгоритмы вырабатываются годами высококлассными специалистами, путем отладки множества различных приточек, с различными проблемами в гидравлике. Кто ж их отдаст просто так на всеобщее обозрение? А я то наивно полагал, что форум и существует, для того что бы общаться, обмениваться мнениями и опытом. По мне так специалист либо молча мимо пройдет, либо что-то конкретное посоветует, а безапелляционно критиковать это прерогатива начальства и дилетантов.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|