|
  |
Приточная вентиляция европейского уровня, от системы охлаждения компрессора |
|
|
|
27.5.2008, 19:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 462
Регистрация: 28.12.2006
Пользователь №: 5375

|
Столкнулся с таким вопросом. Можно ли организовать от существующей системы охлаждения компрессора систему воздуховодов приточной вентиляции с целью энергосбережения. На данный момент стоит компрессор Gardner Denver VS 45 с максимальным расходом охлаждаемого воздуха 10000 м3/ч. На данном этапе запроектирована система охлаждения следующим образом (см. приложение). Есть два шибера: в цех и в компрессорную. Дык вот от такой заслонки можно ли организовать систему приточной вентиляции или рассредоточено будет выкидываться в цех из заслонки. Цех имеет следующие размеры 108x18x14. Если невозможно, будут влиять такие факторы как неустойчивость и т.п., то как показать данный вид приточной вентиляции на чертеже. Воздуховод охлаждения компрессораhttp://ifolder.ru/6755386
Сообщение отредактировал Drean - 28.5.2008, 16:02
|
|
|
|
Гость_Sonja2009_*
|
28.5.2008, 9:58
|
Guest Forum

|
Скачала Ваш файл-не открывается. Можете в формате рисунка выложить?. И вопрос можно по конкретнее
|
|
|
|
|
28.5.2008, 11:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Цитата(Sonja2009 @ 28.5.2008, 10:58) [snapback]257056[/snapback] Скачала Ваш файл-не открывается. Можете в формате рисунка выложить?. И вопрос можно по конкретнее Да,да.
|
|
|
|
|
28.5.2008, 11:08
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
Согласен - файл битый. По энергосбережению отличный вариант, если нет никаких вредностей и разных гемороев других порядков я бы так и сделал. На комплектации системы это всё равно никак не отразится расчёт без учёта ВЭР вести надо. Ну и без файлика трудно предположить, что допустим будет, если компрессор не работает, а вентиляция работает. Ждем-с чертёж
|
|
|
|
|
28.5.2008, 16:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 462
Регистрация: 28.12.2006
Пользователь №: 5375

|
Прошу прощения за битый файл. Переложил. Формат AutoCad 2007: Воздуховод охлаждения компрессораhttp://ifolder.ru/6755386Отвечаю всем попорядку: 1. Для Sonja2009 выкладываю в формате рисунка: http://img526.imageshack.us/my.php?image=vozduhovodnc7.png2. Конкретизирую вопросы: а) Можно ли выбрасывать воздух в цех таким образом и/или следует предусмотреть воздуховод с воздухораспрделетельными патрубками/решетками? б) Как показать данный вид приточной вентиляции в проектной документации (план на отметке и аксонометрия) ? 3. ivan-l-ing, компрессор берет чистый воздух с улицы, в зимнее время нагретый в калорифере до температуры воздуха рабочей зоны в компрессорной и выкидывает на 8 градусов выше. Температура приточного воздуха выходит в диапазоне 15-20*С. В случае останова компрессора ничего страшного не произойдет, т.к. между пролетами Главного Производственного Корпуса имеется свозные отверстия по всей высоте. Кроме того расход воздуха местной вытяжной вентиляции от трех сварочных постов значительно небольшой по сравнению с объемом цеха.
Сообщение отредактировал Drean - 28.5.2008, 16:23
|
|
|
|
|
28.5.2008, 16:38
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22405
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
10 000 кубов с улицы с преднагревом? А что, воздух цеха для охлаждения компрессора непригоден? Не слишком ли шикарно?
|
|
|
|
Гость_Sonja2009_*
|
28.5.2008, 16:41
|
Guest Forum

|
Кто-нибудь что-нибудь понял? Я чертеж вообще не поняла.108х18х14, если я правильно поняла то 14 это высота а 108 длинна. Нельзя в такое помещение так выкидывать. Организуйте систему воздухоаодов по все длине (ну почти по всей) цеха и равномерно подавайте. И поконкретнее про сварочные посты пожалуйста, так как это совсем другая песня
|
|
|
|
|
28.5.2008, 20:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 462
Регистрация: 28.12.2006
Пользователь №: 5375

|
Skaramush. 5000 приток с улицы с преднагревом + 5000 приток от воздуховода охлаждения (первый шибер по ходу снизу вверх) = необходимые 10000 кубов в час для охлаждения системы. Соответственно оставшиеся 5000 после первого шибера идет на приточку в цех (вторйо шибер по ходу снизу-вверх), соотвественно 5000 приточки равны 5000 СовПлимовской вытяжки от 3-х сварочных постов по 1500 каждая.
Sonja2009. Вот в этом и вопросы (см пост выше). Как это повлияет на устойчивость конструкции и почему нельзя выкидывать в таком виде ? На данный момент выкидывается в таком виде, я хочу это оформить под проект и возникают все те же вопросы (см пост выше).
Сообщение отредактировал Drean - 28.5.2008, 20:18
|
|
|
|
|
28.5.2008, 22:37
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22405
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Всё равно шикуете сверх меры (я имею в виду хозяев цеха). СовПлим имеет и фильтрационные установки для возврата воздуха в цех. Может, повышение цен на газ, с целью научить экономить, имеет таки смысл? Я считаю уже третью компрессорную, так условие первое - максимально использовать тепло компрессоров на обогрев помещения. Стоимость необходимого оборудования - вторична.
|
|
|
|
|
29.5.2008, 5:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 462
Регистрация: 28.12.2006
Пользователь №: 5375

|
СовПлим - это отдельная песня. Предлагаю перейти непосредственно к теме:
Конкретизирую вопросы:
а) Можно ли выбрасывать воздух в цех таким образом и/или следует предусмотреть воздуховод с воздухораспрделетельными патрубками/решетками? На какой документ сослаться? б) Как показать данный вид приточной вентиляции в проектной документации (план на отметке и аксонометрия)?
Сообщение отредактировал Drean - 29.5.2008, 5:59
|
|
|
|
Гость_Sonja2009_*
|
29.5.2008, 9:26
|
Guest Forum

|
Я тебе ответила, я бы низачто так не сделала темболее при таких размерах помещения.
|
|
|
|
Гость_Sonja2009_*
|
29.5.2008, 9:33
|
Guest Forum

|
Вопрос. Там стоят совплимовские вытяжные устройства KUA M? если да то не проверял ли ты эффективность их работы?
|
|
|
|
Гость_Sonja2009_*
|
29.5.2008, 10:50
|
Guest Forum

|
и какие вентиляторы ставите на эти вытяжные устройства?
|
|
|
|
Гость_Marina777_*
|
30.5.2008, 0:38
|
Guest Forum

|
Цитата(Drean @ 29.5.2008, 6:59) [snapback]257386[/snapback] СовПлим - это отдельная песня. Предлагаю перейти непосредственно к теме:
Конкретизирую вопросы:
а) Можно ли выбрасывать воздух в цех таким образом и/или следует предусмотреть воздуховод с воздухораспрделетельными патрубками/решетками? На какой документ сослаться? б) Как показать данный вид приточной вентиляции в проектной документации (план на отметке и аксонометрия)? Какое давление создаёт компрессор для воздуха, чтобы пустить его повоздуховоду? 150 Па , не больше. Хватит этого? Если в воздуховоде установить фильтр, то вряд ли. Ну а дуть в цех без фильтра можно, только никто не может поручиться качеством вдуваемого воздуха.
|
|
|
|
|
30.5.2008, 7:43
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
Цитата(Marina777 @ 30.5.2008, 1:38) [snapback]257758[/snapback] Какое давление создаёт компрессор для воздуха, чтобы пустить его повоздуховоду? 150 Па , не больше. Хватит этого? Если в воздуховоде установить фильтр, то вряд ли.
Ну а дуть в цех без фильтра можно, только никто не может поручиться качеством вдуваемого воздуха. Ну и при чём тут это? Вы чуть-чуть ошиблись с давлением, он создает примерно 10бар что равно 1000000Па.
|
|
|
|
|
30.5.2008, 14:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 462
Регистрация: 28.12.2006
Пользователь №: 5375

|
Цитата(Marina777 @ 30.5.2008, 1:38) [snapback]257758[/snapback] Какое давление создаёт компрессор для воздуха, чтобы пустить его повоздуховоду? 150 Па , не больше. Хватит этого? Если в воздуховоде установить фильтр, то вряд ли.
Ну а дуть в цех без фильтра можно, только никто не может поручиться качеством вдуваемого воздуха. Да давление он создает небольшое. Скорость порядка 3,5 м/с, т.е. динамическое давление десятки Па. Цитата(ivan-l-ing @ 30.5.2008, 8:43) [snapback]257787[/snapback] Ну и при чём тут это? Вы чуть-чуть ошиблись с давлением, он создает примерно 10бар что равно 1000000Па. Возможно бы имели в виду сжатый воздух ?
|
|
|
|
|
30.5.2008, 15:55
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22405
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Drean, вы, кажется, не в проблеме. Это не скоростью создается динамическое давление. Это располагаемое полное (создаваемое вентилятором) вы можете использовать на перемещение воздуха. Отсюда и скорость. Да и воздуховоды у компрессоров (насколько приходилось сталкиваться) без дополнительного вентилятора - не более пяти метров допускаются. Всё дело в том, что вентиляторы там либо осевики, либо Plug Fan - без улиток, только на обеспечение расхода. Хотите сброс в цех? Если условия входа в РЗ выдерживаются - какие проблемы? Сбрасывайте. Только не система вентиляции это. Действие периодическое. Если еще инверторное регулирование - расход переменный. Так что, на компенсацию МО навряд ли подходит.
И так и не понял, при чем тут "европейского уровня".
Сообщение отредактировал Skaramush - 30.5.2008, 16:14
|
|
|
|
Гость_Marina777_*
|
31.5.2008, 22:52
|
Guest Forum

|
Drean, конечно я имела ввиду приточный воздух, а не сжатый.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|