Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Проекты в форуме
Mr. S
сообщение 28.5.2008, 21:05
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 612
Регистрация: 8.5.2007
Из: РФ
Пользователь №: 7757



Давненько не видел хороших проектных работ на форуме. Почему никто не делиться своими проектными решениями?
Цели выкладывания проектных работ:
1. Применение интересных решений новичками.
2. Обсуждение и консалтинг.
3. Повышение качества проектирования, если хотите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
2 страниц V  < 1 2  
Открыть тему
Ответов (30 - 45)
vadim999
сообщение 3.6.2008, 13:09
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519




Энта, того, у Вас тута "... тепло и чисто". А эксплуатации здеся по-быть можа; местечка-то с краюшко надеться?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mr. S
сообщение 2.7.2008, 13:31
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 612
Регистрация: 8.5.2007
Из: РФ
Пользователь №: 7757



Еще один проект по вентиляции (филиал банка):
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Проект_СВ_на_АВОК.rar ( 717,35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 706
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 2.7.2008, 13:46
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Нормальный проект.
В описательной части написали, что для охлаждения воздуха в летний период - рекуператор. Наверно описка.
По нормам РФ кошмарные расстояния 10м между выбросами и забором. Мы расстояние подбираем по номограммам в зависимости от степени загрязнения выброса и объёма. Вашим нормам большинство крышных установок с СЕ не соответствует.
Круглые дифузоры-клапана как правило не требуют перед собой регулировочных клапанов, т.к. имеют регулировку расхода тарелкой, но дополнительные регуляторы не мешают
Я бы на забор и выброс тоже ставил бы глушители - жилой дом всё-таки и проверил бы нар.решётки на собственный шум. У нас эти данные должны присутствовать на чертеже и в описательной части
В случае обмерзания рекупа автоматика должна остановить подачу воздуха или подачу и вытяжку до оттаивания, а потом сама запуститься. Об этом должна быть запись. Мы прикладываем функциональные схемы управления где все функции автоматики показываются.

Сообщение отредактировал jota - 2.7.2008, 13:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mr. S
сообщение 2.7.2008, 14:44
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 612
Регистрация: 8.5.2007
Из: РФ
Пользователь №: 7757



По поводу регулировки: абсолютно не согласен, более качественная регулировка через ДК, проверено практикой. Расчет по шуму есть, СЭС потребовал, но в проекте не обязательно прикладывать расчет. Не понял, каким ГОСТом устанавливается пропись показаний значений эквивалентного уровня звукового давления? Может быть у Вас внутрикорпоративный стандарт? Про функциональные схемы и описание работы систем я в курсе, согласно постановлению 87 от 16.02.2008 "Состав разделов проектной документации", п.19, л) (но постановление вступает в силу с 01.07.2008, а проект сдан до этого числа + ожидаются поправки). К тому же у меня есть отдельный человек который разрабатывает проект по АСУ, соответственно в нем все и указываем. А вот про номограмму (зависимость степени загрязнения от выброса) слышу впервые, не могли бы поподробнее на этом остановиться, спасибо.
jota! В любом случае благодарю за анализ проектного решения.
ИМХО: Не плохо бы было посмотреть и на Ваше творчество.

Сообщение отредактировал Mr. S - 2.7.2008, 14:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 2.7.2008, 14:49
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Вопросы у Вас бы отпали, если бы посмотрели мой регион.
Пару моих старых проектов есть в теме чистых помещений
Наши номограммы у вас не пройдут
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mr. S
сообщение 3.7.2008, 13:32
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 612
Регистрация: 8.5.2007
Из: РФ
Пользователь №: 7757



В спецификациях не увидел значения масс элементов систем. Значение масс необходимы для осмечивания и для логистики + это требование ГОСТ. Не забудьте в разделе отопление предусмотреть балансировочную арматуру на отдельных ветках (на акс. схеме не увидел). Штампы не почистили (это ненекорретно для организации в которой Вы работаете). Таблица "экспликация помещений" не по ГОСТ. Углы у отводов должны бать плавными. Не увидел привязок элементов воздуховодов к АС элементам, они нужны для выдачи ЧТЗ проектировщикам, которые выполняют АС часть, иначе не понятны какие отверстия необходимо предусмотреть, или по месту долбить потом будут? (как это часто бывает). В описательной части общих данных много грамматических ошибок, советую проверить все еще раз или отдать на нормаконтроль (если есть). Для более детального анализа нужно время, вечером посижу, посмотрю.

Сообщение отредактировал Mr. S - 3.7.2008, 13:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгения-Петрозав...
сообщение 3.7.2008, 14:39
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 14.8.2006
Из: Петрозаводск
Пользователь №: 3679



Еще раз здравствуйте. Все таже школа, только с убранной организацией. Готова услышать критику.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Школа.rar ( 812,57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1577
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 3.7.2008, 23:08
Сообщение #38


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



по поводу масс в спецификации не все так однозначно...
гост допускает отсутствие данной информации, если масса единицы изделия (материала) не превышает 25 кг. (по ходу в вентиляции получается с массами только вент оборудование, да и то не все...)
допускается, значит можно. сам этим постоянно пользуюсь... smile.gif

- клятву гипа на первом листе писать уже не надо, отменили её.... а вместо неё надо в общих указаниях написать про то, что проект соответствует.. ну и т.д. (в госте на оформление есть полная фраза)
- РП.. есть такая стадия? по моему есть Р и есть П
- давление приточек 100 Па... как то вроде как маловато... хотя может диаметры большие и скорости мизерные
- а зачем вы бъёте общие данные на много листов? сделали один большой А1 и туда все запихали...
- воздуховоды по гост? это наверно оцинковка по гост, а воздухоаоды по ВСН
- есть мнение, что позиции в спецификации не надо делать сквозными.. т.е. начинаем с 1 для каждой системы
- фасонина в метрах квадратных... опять же думается мне это не верно, было как то обсуждение...
- вот интересно, воздуховоды ВЕ через туалет... мне кажется не стоит этого делать, с учетом того, что ВЕ бывает опрокидывается...
- на прямоугольных воздуховодах оси не ставим.
- расходы на планах не ставим
- по всему зданию вытяжка сильно превышает приток... при совмещении ВЕ и механики и при таком дебалансе перевёртываение очень вероятно. как мне думается
- обозначение высотной отметки - д.б знак и три циферки после запятой
- В-1. совмещение общеобменной и местной?
- на аксонометриях на отводы, тройники ставим рисочки
- ПВ1 аксонометрия.. значки дифухоров одинаковые для вытяжки и притока
- обвязка калорифера.. не совсем понял назначение вентиля 8

ух.... конструктив не смотрел...

Сообщение отредактировал ssn - 3.7.2008, 23:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгения-Петрозав...
сообщение 4.7.2008, 9:03
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 14.8.2006
Из: Петрозаводск
Пользователь №: 3679



Ответ на замечание rolleyes.gif
1. Нашла ГОСТ на таблицу воздухообменов, в следующем проекте обязательно сделаю в соответствие с ним. (В этом проекте не буду менять, раньше вроде проходила так что не буду время тратить).
2. Привязку элементов воздуховодов не делала, так как отдельна делаю план отверстий.
3. Грамматические ошибки присутствуют, что поделаешь, считаю я лучше, чем пишу, хорошо есть более грамотные коллеги.
4. Однозначного ответа по поводу Р, П или РП так в своем коллективе и не нашла кто что ставит, кто Р а кто РП. Если кто-нибудь точно знает что надо ставить подскажите, лучше с ссылкой на документ.
5. Фасонные изделия указаны в м2 по желанию наших сметчиков.
6. По поводу туалетов не поняла замечание, ВЕ сделана только в туалетах детского сада, но там запроектирована естественная вытяжка во всех помещениях. В санузлах школы механическая вытяжка.
7. В помещениях школы и пищеблока и спортзале вытяжка = притоку
8. В маленьких кухнях допускается объединение местной и общеобменной вентиляции.
9. Спасибо за указанные недочеты на чертежах исправляю

Спасибо за проявленный интерес к моей работе. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 4.7.2008, 10:48
Сообщение #40


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



Цитата(Евгения-Петрозаводск @ 4.7.2008, 10:03) [snapback]268459[/snapback]
1. Нашла ГОСТ на таблицу воздухообменов, в следующем проекте обязательно сделаю в соответствие с ним. (В этом проекте не буду менять, раньше вроде проходила так что не буду время тратить).

интересно посмотреть.. что за гост такой?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mr. S
сообщение 4.7.2008, 11:25
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 612
Регистрация: 8.5.2007
Из: РФ
Пользователь №: 7757



ssn! Не нужно разводить флуд, тема уже была, см. пост: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=11598
Евгения! ГОСТа, в котором указан шаблон таблицы воздухообменов нет! Просьба не вводить в заблуждения участников форума, спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 4.7.2008, 13:26
Сообщение #42


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



разве это флуд?
вот это сообщение, это флуд.... а там, вполне по делу.


упс.. не сразу понял про какое сообщение речь.. думал по спецификациям и по массам...
а то где гост то просил... ну да, можно отненсти к лишним сообщениям

Сообщение отредактировал ssn - 4.7.2008, 13:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
old patriot
сообщение 5.7.2008, 15:18
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 25.4.2008
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131



Цитата(Евгения-Петрозаводск @ 3.7.2008, 15:39) [snapback]268238[/snapback]
Еще раз здравствуйте. Все таже школа, только с убранной организацией. Готова услышать критику.


Евгения, маленькое замечание по схеме смесительного узла.
У обратного клапана принято считать, что движение воды возможно в соответствие со значком от светлого треугольника к заштрихованному (т.е. на Вашей схеме ОК надо перевернуть).
И значок для балансировочного клапана принят в практике отличный от значка крана (вентиля). Это может быть всё тот же значок крана, но вместо обычного шпинделя с рукояткой торчит Г-образная рукоятка, либо две такие Г-образные рукоятки обрамляют клапан с торцов (ручками внутрь). smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 5.7.2008, 20:36
Сообщение #44


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



объясните наначение этого балансировочного крана на узле смешения пожалуйста...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгения-Петрозав...
сообщение 7.7.2008, 20:06
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 14.8.2006
Из: Петрозаводск
Пользователь №: 3679



Если честно, то данный смесительный узел срисовала с каталога "Арктике" давно и в принципе пока нареканий по его работе не получала.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tgv
сообщение 7.7.2008, 21:28
Сообщение #46


проектировщикъ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1118
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6



Цитата(ssn @ 4.7.2008, 0:08) [snapback]268412[/snapback]
- РП.. есть такая стадия? по моему есть Р и есть П


ИНСТРУКЦИЯ
о порядке разработки, согласования, утверждения и составе
проектной документации на строительство предприятий,
зданий и сооружений

2.6. Для объектов, строящихся по проектам массового и повторного применения, а также других технически несложных объектов на основе утвержденных (одобренных) обоснований инвестиций в строительство или градостроительной документации, может разрабатываться рабочий проект (утверждаемая часть и рабочая документация) или рабочая документация.

отсюда РП и растет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 8:06
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных