> подскажите можно ли..., НА РАЗНЫЕ ЛИСТЫ РАЗНОСИТЬ ПРИТОК И ВЫТЯЖКУ
Гость_fe2s_*
сообщение 29.5.2008, 14:08
Сообщение #1





Guest Forum






есть проект, большой проект, много всякого оборудования, и много вентиляционных коробов раскидано по помещениям (пересекаются, перекрещиваются, высоты прокладки меняются)
вопрос в следующем : есть-ли де-то нормативка с ЗАПРЕЩЕНИЕМ разноса по листам ПРИТОК и ВЫТЯЖКУ.
за ответ спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Sonja2009_*
сообщение 29.5.2008, 14:21
Сообщение #2





Guest Forum






лично я не раз делала так, вентиляция например а потом теже планировки с кондиционерами. просто вопрос - что именно вы хотите разнести

а приток и вытяжка наврятли можно разносить, есть места пересечения воздуховодов, лучше короба и всякую электрику перенести, но воздуховоды систем на одной планеровке
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_fe2s_*
сообщение 29.5.2008, 14:26
Сообщение #3





Guest Forum






дело в том что хочу разнести именно Приток с Вытяжкой, остальную "начинку" я уже перекидал в другие листы...
так что - есть запрет или его нет?
теплоснабжение и ходолоснабжение я перекидал в другие листы, а вентиляху пораскидывать - пока побаиваюсь...
причина данного желания (разнести П* и В* по разынм листам) - в том, что нет возможности накинуть их размеры на планировки если они на одном листе, что не есть гуд.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Sonja2009_*
сообщение 29.5.2008, 14:33
Сообщение #4





Guest Forum






6.1.4. При сложном многоярусном расположении воздуховодов и других элементов систем вентиляции и кондиционирования в одном этаже для наглядности их взаимосвязей выполняют планы на различных уровнях в пределах этажа.


это вот нашла, но не поняла


сам поищи тута
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Введен_в_действи1.doc ( 789,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 110
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 29.5.2008, 14:37
Сообщение #5


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



У меня была похожая ситуация, просто с системами различного назначения. Делала отдельные планы для каждой группы вентсистем. НО. Вычерчивала так - допусти на первом листе П1 жирной линией со всеми привязками и т.п., П2 тонкой без обозначений. И примечание : П2 см. лист 2. На листе 2 всё наоборот. Нареканий по такому оформлению не было. И запрещений не встречала. Главное, чтобы монтажники потом поняли.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 29.5.2008, 14:41
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Лучше показывать все вентсистемы на одном плане. Просто нужно делать фрагменты и сечения в М1:50, иначе потом в Вашем проекте сам черт не разберется. И тем более раз проект большой, предлагаете сидеть и сравнивать два листа А1 с притоком и вытяжкой, и высматривать, где же они пересекаются и где ВР стоят? Монтажники Вас за такое на куски порвут.

Сообщение отредактировал Странная Белка - 29.5.2008, 14:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Sonja2009_*
сообщение 29.5.2008, 14:52
Сообщение #7





Guest Forum






А вообще приобретите Мажикад-все будет ясно наглядно и реально. и не будет таких проблем
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Antares
сообщение 2.6.2008, 9:10
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 13.9.2007
Из: Питер
Пользователь №: 11283



Нам один внештатник такой проектик сделал... 2 этажа, не особо большие, но с потолками беда, да и с шириной коридоров... Наши проектировщики всё сами накладывали, потому как монтажники были в ужасе... И пришлось много переделывать. Чувство такое, будто проектант не вникал вообще в проект, а с разносом тяжело всю картинку охватить... ИМХО лучше воздержаться от разносов, ибо человечнее будет! smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mr. S
сообщение 2.6.2008, 9:45
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 612
Регистрация: 8.5.2007
Из: РФ
Пользователь №: 7757



Нормативки с запретом на разнос по листам притока и вытяжки за 4,5 года проектирования не встречал. Пользуйтесь слоями, так удобно, потом в дальнейшем делать сводный план сетей (не забывайте, что помимо систем вентиляции, есть еще инженерка).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
itanja
сообщение 3.6.2008, 21:58
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 367
Регистрация: 3.2.2007
Пользователь №: 5861



я делаю общий план приток вытяжка , особо без диаметров , но обязательно проставляя нумерацию систем, а потом их растаскивают по листам
терпеть не могу работать в слоях, почему не знаю unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 15:02
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных