Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> теплоноситель вентиляции, что лучше
Гость_01igor_*
сообщение 25.11.2004, 16:54
Сообщение #1





Guest Forum






помогите определиться1
есть офисное здание, приточки на чердаке, пять этажей в низ, какую схему обвязки лучше выбрать по вентиляции зависимую или не зависимую режим теплосетей 70-150
в чём недостатки и приимущества схем wub.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olga
сообщение 29.11.2004, 18:09
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 12



Определяющим при выборе зависимого или независимого присоединения является давление в обратном трубопроводе на вводе.
Если давления хватает для заполнения системы +0,5 атм, то я предпочитаю непосредственное(зависимое) присоединение. Если заказчик настаивает на независимом, то после оценки стоимости теплообменников, циркуляционных насосов, расширительного бака, системы подпитки, регулятора температуры и оценки занимаемых площадей, часто меняет мнение. Также мне не совсем понятно, каким образом система с независимым присоединеним работает при неполной загрузке. Если поставить циркуляционные насосы на полный расход, то в ночное время график по местной воде вместо 95/70 превращается в 75/70 (если поддерживать обратку по графику наружных температур), при включении 1 приточки ее тут же выбивает по заморозке (сразу отмечу- проект не мой, видела на объекте). Если поставить циркуляционные насосы с частотным регулированием, то при снижении нагрузки график более или менее сохраняется, но вместе с расходом падает и располагаемое давление и дальним системам (от теплового пункта) не хватает расхода теплоносителя, особенно при работе части приточек (скажем 20% систем).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tvister
сообщение 23.9.2009, 13:26
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 160
Регистрация: 18.5.2005
Пользователь №: 787



конечно лучше для приточки по не зависимой схеме потому, как правильно было замечено, у нее есть очень хрупкий элемент - теплообменник!

у меня тоже вопрос по теплоносителю:
на объекте есть теплоноситель, но он от системы отопления и с котельной он подается с темп. мах. 850С т.е. это при -23 для нашего региона, что делать и какой он будет при -10 например неизвестно, она еще к тому же должна +6 подавать воздух в помещение, находится на улице, наружного исполнения, боюсь, что с этим погодозависимым тепл-м заморозим ее в первую зиму, как быть с приточкой?
-думаю нужно заказать теплообменник на темп.т.н. 60-40, что б запас был., что думают уважаемые форумчане?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ArFey
сообщение 23.9.2009, 13:39
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932



Что касается независимого подключения, - ни разу, кроме как в книжках не встречал! Разве что наружное размещение установок и раствор гликоля во вторичном контуре? Тогда, да! А в вашем, коллега Tvister, случае опасаться надо не за какие-то промежуточные значения температуры в сетях (согласно температурного графика), а за всякие аварийные ситуации (пропадание эл. энергии в первую очередь). Наружная установка приточек не есть гуд! Поэтому, либо приточку в венткамеру, либо независимая схема с гликолем, либо по иконе в каждую комнату и молиться всю зиму! biggrin.gif Аркадий
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 23.9.2009, 13:45
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Для AHU наружной установки альтернативы гликолевой смеси нет. А расчётная температура калорифера подбирается исходя из возможностей источника тепла. Чем ниже принимается температурный напор, тем больше габариты калорифера, производительность насоса и диаметры обвязки.

Цитата(ArFey @ 23.9.2009, 13:39) [snapback]437882[/snapback]
Что касается независимого подключения, - ни разу, кроме как в книжках не встречал!

Ничего, созреете... biggrin.gif
У нас зависимое (и отопление, и вентиляция) только в сельских районах от местных котелен.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tvister
сообщение 23.9.2009, 15:24
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 160
Регистрация: 18.5.2005
Пользователь №: 787



Цитата(jota @ 23.9.2009, 13:45) [snapback]437887[/snapback]
Для AHU наружной установки альтернативы гликолевой смеси нет.

это правильно! чуть не забыл smile.gif спешка спешка...
Цитата(jota @ 23.9.2009, 13:45) [snapback]437887[/snapback]
Ничего, созреете... biggrin.gif
У нас зависимое (и отопление, и вентиляция) только в сельских районах от местных котелен.....

+1
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tvister
сообщение 6.11.2009, 12:21
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 160
Регистрация: 18.5.2005
Пользователь №: 787



еще о теплоносителе.
система отдельная в здании с этиленгликолем 40% . Зак хочет подключить от нее пару помещений с радиаторным отоплением (чугунные обычные рад.). Вопрос не потекул ли радиаторы заполненые гликолем? как чугун относится к этому р-ру? подскажите плз.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
daddym
сообщение 6.11.2009, 15:05
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1265
Регистрация: 9.5.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 18561



Чугун относится нормально, единствнное что не работает с гликолем - оцинковка. А вот течи вещь вполне вероятная, раствор намого лучше просачивается через разные щели.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rumali
сообщение 6.11.2009, 19:04
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 132
Регистрация: 5.12.2008
Пользователь №: 26347



Цитата(Tvister @ 6.11.2009, 13:21) *
еще о теплоносителе.
система отдельная в здании с этиленгликолем 40% . Зак хочет подключить от нее пару помещений с радиаторным отоплением (чугунные обычные рад.). Вопрос не потекул ли радиаторы заполненые гликолем? как чугун относится к этому р-ру? подскажите плз.

Этиленгликоль для чугуна совершенно безвреден. Пропиленгликоль - абсолютно коррозионобезопасен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
asm
сообщение 6.11.2009, 20:38
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 5.2.2006
Из: Долгопрудный/Москва
Пользователь №: 2059



Цитата(Tvister @ 23.9.2009, 13:26) *
на объекте есть теплоноситель, но он от системы отопления и с котельной он подается с темп. мах. 850С т.е. это при -23 для нашего региона, что делать и какой он будет при -10 например неизвестно, она еще к тому же должна +6 подавать воздух в помещение, находится на улице, наружного исполнения, боюсь, что с этим погодозависимым тепл-м заморозим ее в первую зиму, как быть с приточкой?
-думаю нужно заказать теплообменник на темп.т.н. 60-40, что б запас был., что думают уважаемые форумчане?


Очень рекомендую предусмотреть частотник у вентилятора, либо рециркуляцию воздуха, вплоть до 100%.
Автоматику делайте на свободно программируемом контроллере, и тогда можно ничего не бояться: и пуск будет мягким, и до необходимости защищаться от замораживания никогда дело не дойдёт - система снимет столько тепла, сколько сможет.

Цитата(olga @ 29.11.2004, 18:09) *
Если поставить циркуляционные насосы с частотным регулированием, то при снижении нагрузки график более или менее сохраняется, но вместе с расходом падает и располагаемое давление и дальним системам (от теплового пункта) не хватает расхода теплоносителя, особенно при работе части приточек (скажем 20% систем).


Хотя посту 5 лет, не могу не ответить: дык, регулировать производительность насоса надо по давлению, а не по расходу.
Автоматику вентустановок "обязать" в режиме остановки шуровать клапанами так, чтобы сливать обратку по температурному графику, близкому к графику требуемого теплосетью.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 20:57
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных