Наружное ВК турбазы |
|
|
|
2.6.2008, 17:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2368
Регистрация: 6.10.2006
Пользователь №: 4280

|
Цитата(Сантехник @ 2.6.2008, 17:25) [snapback]258623[/snapback] И когда только успели наружный пожар посчитать. Ну теперь еще проще. Теперь только грамотно расположить резервуары чтоб все дома в радиусе 150 м, если получится. А не получится , тогда - апгрейд мотопомпе и еще 50 м. Теперь то правильно? не-а блин, ну хоть не весь СНиП, а только п.9.30-9.32 прочитайте, а?
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
2.6.2008, 17:54
|
Guest Forum

|
Цитата(Сантехник @ 2.6.2008, 17:25) [snapback]258623[/snapback] Теперь только грамотно расположить резервуары чтоб все дома в радиусе 150 м, если получится. Теперь то правильно? лучше всего презервуар разместить на централный площад, а дома - вокруг  шоп недалеко тушит было а главное - не забыть к ним подвести водопровод. а то совсэм беда будет... пожар ест - а вода нэт... Цитата(Алиса-X @ 2.6.2008, 18:02) [snapback]258638[/snapback] блин, ну хоть не весь СНиП, а только п.9.30-9.32 прочитайте, а?  ах, Алиса  вот вечно Вы со своими глупостями
|
|
|
|
|
2.6.2008, 18:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2368
Регистрация: 6.10.2006
Пользователь №: 4280

|
а вы со своим акцентом  аффтар не появляется... так я и не узнаю шо ж за загадочные прямоугольнички на В2
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
2.6.2008, 18:13
|
Guest Forum

|
Цитата(Алиса-X @ 2.6.2008, 19:09) [snapback]258660[/snapback] аффтар не появляется... так я и не узнаю шо ж за загадочные прямоугольнички на В2  Цитата Условные обозначения приняты по ГОСТ 21.106-93. только не пытайтесь у меня спрашивать, шо это за ГОСТ  а деффушку прогнал злой-презлой Сантехник: Цитата Ой, какие все злые. Сразу расхотелось свои чертежи выкладывать... 
Сообщение отредактировал BUFF - 2.6.2008, 18:21
|
|
|
|
|
2.6.2008, 21:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 16.2.2008
Пользователь №: 15653

|
Ничего я не испугалась! Я рассматривала все замечания которые описали и сегодня удалосьсъездить на эту турбазу и на все посмотреть воочию  0
|
|
|
|
|
2.6.2008, 21:24
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Оксана Пыль @ 2.6.2008, 22:16) [snapback]258731[/snapback] удалось на все посмотреть воочию И что там делают благородные доны?
|
|
|
|
|
2.6.2008, 21:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 16.2.2008
Пользователь №: 15653

|
Мне кажется там все плохо, доны торопятся доделать турбазу хотя бы к осени и запустить часть строений в эксплуатацию и в оборот. Водопровод который уже проложен 40 диаметра выполнен из полипропилена,который применяется для внутрянки. Интересно какэти трубы проведут зиму и надолго ли их хватит...
|
|
|
|
|
2.6.2008, 21:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 16.2.2008
Пользователь №: 15653

|
О ЗСО можно не думать наверное, т.к. здания никто сносить не будет и о зонах при строительстве ни у кого голова не болела. Существующая сеть водопровода выполнена как я уже говорила 40 п/пропиленовой трубой,которая используется для внутрянки. Интересно, используется ли такие трубы для наружных работ, облазила инет-нигде не нашла, только полиэтиленовые трубы берут. Как такая труба будет зимовать интересно? И встал вопрос о пожарном водопроводе, намекают, что турбаза будет существовать и зимой и как теперь быть? Лежит 40 труба, куда деть пожар? Вести отдельную ветку от скважины снова? Прикрепляю фотку скважины.
|
|
|
|
|
2.6.2008, 22:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(Оксана Пыль @ 2.6.2008, 22:46) [snapback]258745[/snapback] О ЗСО можно не думать наверное, т.к. здания никто сносить не будет и о зонах при строительстве ни у кого голова не болела. Думать стоит о том, зачем понадобились чертежи и каковы последствия для Вас после выпуска этих чертежей, когда у тех кто строил появится возможность сказать, что выполнено все по проекту.
|
|
|
|
|
2.6.2008, 22:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2368
Регистрация: 6.10.2006
Пользователь №: 4280

|
Цитата(OlgaO @ 2.6.2008, 23:01) [snapback]258752[/snapback] Думать стоит о том, зачем понадобились чертежи и каковы последствия для Вас после выпуска этих чертежей, когда у тех кто строил появится возможность сказать, что выполнено все по проекту. последствия ГИПу... Цитата(Оксана Пыль @ 2.6.2008, 22:46) [snapback]258745[/snapback] куда деть пожар? вам тож читать 9.30  и тему сначала... а то что то непохоже на "Я рассматривала все замечания которые описали" Цитата(Оксана Пыль @ 2.6.2008, 22:46) [snapback]258745[/snapback] Как такая труба будет зимовать интересно? она ведь ниже зоны промерзания? норм... перезимует  просто не пролежит положенный срок службы... при функционировании зимой вам придется греть или обваловывать резервуары
|
|
|
|
|
2.6.2008, 22:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 16.2.2008
Пользователь №: 15653

|
Проект изначально темный,запроектировали одно,построили другое...
|
|
|
|
|
2.6.2008, 22:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2368
Регистрация: 6.10.2006
Пользователь №: 4280

|
Цитата(Оксана Пыль @ 2.6.2008, 23:14) [snapback]258759[/snapback] Проект изначально темный,запроектировали одно,построили другое... чудесно... че строят не ваша забота... вы в своем проекте шо-нить поменяли? с учетом замечаний? выкладывайте...
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
2.6.2008, 23:22
|
Guest Forum

|
Цитата(Алиса-X @ 2.6.2008, 23:12) [snapback]258757[/snapback] вам тож читать 9.30  и тему сначала... а то что то непохоже на "Я рассматривала все замечания которые описали" она ведь ниже зоны промерзания? норм... перезимует  просто не пролежит положенный срок службы... вах... как интересно... а ПЭ до насоса, интересно? стоит насос... включился - дернулся, а потом вибрирует себе, тихо-тихо... раз, два, три, четыре... а вибровставки нету... и танцует ПЭ последний литовский танец... еще до зимы... или зимой... и начинают его заново клеить - на морозе... лепота а читать не только 9.30 - читать ишо про пожарные расходы... и про ЗСО... токо в СЭС лучше с этим проектом не ходить - сурприз будет  в смысле, в СЭС идти, но проект с собой не брать - токо титульный лист... а лучше сразу готовиться к кулуарному согласованию сего творения, в графе "ГИП" и "разработал" - писать "Петров" и "Иванов", в общих данных указывать, шо они прямые родственники - лучше всего супруги... и поэтому показания на допросах друг на друга имеют право не давать...
|
|
|
|
|
2.6.2008, 23:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2368
Регистрация: 6.10.2006
Пользователь №: 4280

|
тю...  с этим проектом лучше ваще никуда не ходить а пару сезонов ПП на сварке пролежит, даж с гидроударами... потекет в каких местах - несмертельно... и так все - отстой
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
2.6.2008, 23:41
|
Guest Forum

|
Цитата(Оксана Пыль @ 2.6.2008, 22:46) [snapback]258745[/snapback] И встал вопрос о пожарном водопроводе, намекают, что турбаза будет существовать и зимой и как теперь быть? Лежит 40 труба, куда деть пожар? Вести отдельную ветку от скважины снова? а придут пожарники - так и идея брызнет... благородные доны понимают толк в мирских радостях  если есть где рыбу ловить - есть где и баньку над прорубью поставить... и уипить уодки после баньки... и баньку спьяну подпалить... с турбазой вместе... причем пожарники - они люди строгие, и авторитетные... тоже благородные доны не из последних - и последствия мирских радостей знают не понаслышке  и дураков нет такое чудо принимать  Цитата(Алиса-X @ 3.6.2008, 0:31) [snapback]258783[/snapback] тю...  с этим проектом лучше ваще никуда не ходить а пару сезонов ПП на сварке пролежит, даж с гидроударами... потекет в каких местах - несмертельно... и так все - отстой  он, зарраза, трескается вдоль по шву от вибрации - сам видел, как на сталь меняли на установках, матеря поставщиков. хотя материть надо было приемщиков оборудования и проектантов ах, Алиса  ну, как же - никуда не ходить?  а набор простых человеческих радостей проектировщика - СЭС, пожарники, експертиза? а на баланс как принять? а деньги за строительство - они же не из личного кармана, они балансодержателя - на строительство списаны... кто акты закрывать будет? наш Сантехник?
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
2.6.2008, 23:46
|
Guest Forum

|
Цитата(Алиса-X @ 3.6.2008, 0:31) [snapback]258783[/snapback] потекет в каких местах - несмертельно... угу... особенно, если потечет не в колодце, а где-нибудь между... а расход маленький - и не определить, где потек... и бросят благородные доны банные веники и удочки, и возьмут они лопаты вострые - и пойдут землю копать, все 240 метров, в благородном поиске воды... и никакие лозоходцы им не помогут - только лопаты...
|
|
|
|
|
2.6.2008, 23:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2368
Регистрация: 6.10.2006
Пользователь №: 4280

|
Цитата(BUFF @ 3.6.2008, 0:41) [snapback]258786[/snapback] трескается вдоль по шву от вибрации сколько простояла? обычно хватает на пару сезонов... я поняла как трескается, но на ПП швы? у вас все так грустно и тоскливо... а представить себя багородным доном спьяну баньку подпалившим? акты- Сантехнику !!!  если где-нить "между", то никто и не заметит... к сожаленью или к счастью донов
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
3.6.2008, 0:00
|
Guest Forum

|
Цитата(Алиса-X @ 3.6.2008, 0:50) [snapback]258793[/snapback] сколько простояла? обычно хватает на пару сезонов... я поняла как трескается, но на ПП швы? у вас все так грустно и тоскливо... а представить себя багородным доном спьяну баньку подпалившим?  то, что я видел - 3 месяца после ПНР, но на 2 установках водоподготовки. может, и не швы - я не вникал. вдоль оси - точно, и по всей длине - поэтому течет по взрослому самые благородные доны от ВК - они баньки не подпаливают... они, как нажрутся вусмерть...тьфу, уипьют уотки - сразу косят глазом в поисках прекрасной донны, бутылки уиски и подходящих кустов... прекрасную донну в кусты - и давай стихи читать... Пушкина, например, АСсссссс... ну, помните: "Я встретил Вас - несли Вы унитаз..." Цитата(Алиса-X @ 3.6.2008, 0:52) [snapback]258793[/snapback] если где-нить "между", то никто и не заметит... к сожаленью или к счастью донов  гы. с трещины длиной пару метров - вся вода уйдет в грунт
|
|
|
|
|
3.6.2008, 9:33
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9514
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(BUFF @ 2.6.2008, 17:54) [snapback]258654[/snapback] лучше всего презервуар разместить на централный площад, а дома - вокруг  шоп недалеко тушит было а главное - не забыть к ним подвести водопровод. а то совсэм беда будет... пожар ест - а вода нэт... ах, Алиса  вот вечно Вы со своими глупостями  9.30. Пожарные резервуары или водоемы надлежит размещать из условия обслуживания ими зданий, находящихся в радиусе: при наличии автонасосов — 200 м; при наличии мотопомп — 100—150 м в зависимости от типа мотопомп. Для увеличения радиуса обслуживания допускается прокладка от резервуаров или водоемов тупиковых трубопроводов длиной не более 200 м с учетом требований п. 9.32. Расстояние от точки забора воды из резервуаров или водоемов до зданий III, IV и V степеней огнестойкости и до открытых складов сгораемых материалов должно быть не менее 30 м, до зданий I и II степеней огнестойкости — не менее 10 м. 9.31*. Подачу воды для заполнения пожарных резервуаров и водоемов следует предусматривать по пожарным рукавам длиной до 250 м, а по согласованию с органами Государственного пожарного надзора — длиной до 500 м. 9.32. Если непосредственный забор воды из пожарного резервуара или водоема автонасосами или мотопомпами затруднен, надлежит предусматривать приемные колодцы объемом 3—5 м3. Диаметр трубопровода, соединяющего резервуар или водоем с приемным колодцем, следует принимать из условия пропуска расчетного расхода воды на наружное пожаротушение, но не менее 200 мм. Перед приемным колодцем на соединительном трубопроводе следует устанавливать колодец с задвижкой, штурвал которой должен быть выведен под крышку люка. На соединительном трубопроводе со стороны водоема следует предусматривать решетку.
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 3.6.2008, 9:35
|
|
|
|
|
3.6.2008, 10:26
|
Кот Учёный
Группа: Участники форума
Сообщений: 2516
Регистрация: 22.5.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 18973

|
Цитата(Оксана Пыль @ 2.6.2008, 23:14) [snapback]258759[/snapback] Проект изначально темный,запроектировали одно,построили другое... Если была возможность выбора, не надо было за него браться! Это "засада" и "подстава" для проектировщика одновременно, есть такие проекты в принципе невыполнимые...
|
|
|
|
|
3.6.2008, 11:44
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9514
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Всегда есть два выхода... Можно сделать по правилам убрав с листов все что не по СНиП. А строят пусть как хотят. На авторский надзор неподписываться. Пожарная НС там вообще не нужна.
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 3.6.2008, 11:47
|
|
|
|
|
3.6.2008, 11:57
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9514
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Алиса-X @ 2.6.2008, 22:12) [snapback]258757[/snapback] последствия ГИПу... вам тож читать 9.30  и тему сначала... а то что то непохоже на "Я рассматривала все замечания которые описали" она ведь ниже зоны промерзания? норм... перезимует  просто не пролежит положенный срок службы... при функционировании зимой вам придется греть или обваловывать резервуары ГИПу- уголовные, вам-административные (штраф). А что зимой здания легким элегантным движением руки сворачиваются и уносятся на пожароохраняемый склад? С чего вы взяли что система пожаротушения может зимой не работать? Мотопомпа с антифризом, резервуары обязательно обваловать. Большинство пожаров как раз зимой и происходят- сторожа греются черти чем..
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 3.6.2008, 11:59
|
|
|
|
|
3.6.2008, 12:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2368
Регистрация: 6.10.2006
Пользователь №: 4280

|
Цитата(Serg Ivanov @ 3.6.2008, 12:57) [snapback]258975[/snapback] ГИПу- уголовные, вам-административные (штраф). мне?  а за что? а если серьезно, то читаем должностную инструкцию... Цитата(Serg Ivanov @ 3.6.2008, 12:57) [snapback]258975[/snapback] А что зимой здания легким элегантным движением руки сворачиваются и уносятся на пожароохраняемый склад? С чего вы взяли что система пожаротушения может зимой не работать? Мотопомпа с антифризом, резервуары обязательно обваловать. Большинство пожаров как раз зимой и происходят- сторожа греются черти чем.. ну как бы да... это вариант на зиму все возможное демонтируется, закрывается и консервируется  но конечно же я целиком и полностью поддерживаю обваловку а вы с чего решили, что сторож, если он там будет, сможет воспользоваться мотопомпой?
|
|
|
|
|
3.6.2008, 15:20
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
А с каким вкусом и с какими подробностями Бафф про распутство донов писал - прямо Мопасан а не Бафф , пока его Сергей Иванов не прервал. Вот чему и у кого поучиться можно, а кому подписать акты - найдутся.
|
|
|
|
|
3.6.2008, 16:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4469
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 8092

|
Цитата(Сантехник @ 3.6.2008, 16:20) [snapback]259055[/snapback] А с каким вкусом и с какими подробностями Бафф про распутство донов писал - прямо Мопасан а не Бафф и не говорите... я уже третий день наблюдаю - очень веселая тема критиковать не буду, сначала у меня не открылся файл, а потом тут такое началось, что уже можно тихо помалкивать и только смотреть ))
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
3.6.2008, 17:04
|
Guest Forum

|
Цитата(Serg Ivanov @ 3.6.2008, 12:44) [snapback]258967[/snapback] Всегда есть два выхода... Можно сделать по правилам убрав с листов все что не по СНиП. и что там останется, кроме геоподосновы?
|
|
|
|
|
3.6.2008, 22:10
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9514
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(BUFF @ 3.6.2008, 17:04) [snapback]259087[/snapback] и что там останется, кроме геоподосновы?  Резервуары и сарай для мотопомпы Для благородных донов достаточно
|
|
|
|
|
3.6.2008, 22:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33319
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Тогда и для верблюда домик еще,а то сторож заскучает.
|
|
|
|
|
3.6.2008, 22:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(Serg Ivanov @ 3.6.2008, 23:10) [snapback]259242[/snapback] Резервуары и сарай для мотопомпы Для благородных донов достаточно  Нет, еще обязательно должна быть баня-ВИП
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
3.6.2008, 22:22
|
Guest Forum

|
И кусты  господа, я вас прошу, не забудьте про кусты... благородному дону, да после бани - без кустов - как без Пушкина
|
|
|
|
|
  |