|
  |
радиаторные терморегуляторы |
|
|
|
1.6.2008, 18:21
|
Группа: Banned
Сообщений: 70
Регистрация: 12.4.2008
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 17680

|
Здравствуйте! У меня такая проблема: в системе отопления АБК используются конвекторы Экотерм со встроенными автоматическими терморегуляторами; вопрос такого плана: для предотвращение шумообразования в клапанах достаточно ли в узле управления поставить регулятор перепада давления, настроенный на потери давления в системе + потери давления в клапанах? Слышал что при использовании в системе автоматических терморегуляторов нужно предусматривать автоматическое регулирование температуры теплоносителя по температуре наружного воздуха с установкой регулятора расхода в узле управления - как я понимаю чтобы не увеличивался перепад давление на терморегуляторах при закрытии части терморегуляторов... Можно ли поставить вместо регулятора расхода регулятор перепада давления? Пожалуйста подскажите, кто знает..
|
|
|
|
Гость_santex_*
|
1.6.2008, 20:38
|
Guest Forum

|
Какие у вас скорости движения теплоносителя какой шум в клапанах.Низная розмера обекта трудно судить но вспомни о гидравлической стрелке и супер дорогие клапана я думаю непонадобятса,хотя может надо дорого.
|
|
|
|
|
2.6.2008, 0:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(poison @ 1.6.2008, 18:21) [snapback]258379[/snapback] для предотвращение шумообразования в клапанах достаточно ли в узле управления поставить регулятор перепада давления, Можно ли поставить вместо регулятора расхода регулятор перепада давления? Вопрос поставлен очень неконкретно, поэтому и ответа точного не будет. 1. Какая система зависимая или независимая по присоединению к тепловым сетям? 2. Какой шум? Стуки? 3. Куда хотите поставить регулятор перепада давления? 4. Причём здесь автоматическое регулирование температуры теплоносителя 5. Если стоит РР, что элеваторный узел?
|
|
|
|
|
2.6.2008, 7:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 848
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15140

|
И ещё вопрос к poison: Кем Вы являетесь по отношению к данной системе отопления (заказчиком, проектировщиком, монтажником, наладчиком, студентом...? Это чтобы определить на каких пальцах объяснять. Хотели получит ответ, а получили вопросы  , так бывает. Без ответов на них корректного и конкретного совета не получится. А тему надо, наверное, в песочницу перенести. Из тёплых полов уж точно вынести.
Сообщение отредактировал Гена - 2.6.2008, 7:32
|
|
|
|
|
2.6.2008, 10:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094

|
Цитата(poison @ 1.6.2008, 19:21) [snapback]258379[/snapback] Здравствуйте! У меня такая проблема: в системе отопления АБК используются конвекторы Экотерм со встроенными автоматическими терморегуляторами; вопрос такого плана: для предотвращение шумообразования в клапанах достаточно ли в узле управления поставить регулятор перепада давления, настроенный на потери давления в системе + потери давления в клапанах? Слышал что при использовании в системе автоматических терморегуляторов нужно предусматривать автоматическое регулирование температуры теплоносителя по температуре наружного воздуха с установкой регулятора расхода в узле управления - как я понимаю чтобы не увеличивался перепад давление на терморегуляторах при закрытии части терморегуляторов... Можно ли поставить вместо регулятора расхода регулятор перепада давления? Пожалуйста подскажите, кто знает.. Регулятор перепада давления в тепловом пункте служит для поддержания постоянного перепада давления на вводе в здание - это основная его функция, а не борьба с шумообразованием, хотя конечно он поможет снизить шум в терморегуляторах. А настраивается он вот так вот: располагаемый перепад давления на вводе в здание -(гидравлические потери в системе отопления+потери на запорной и регулирующей арматуре). Чтоб избежать шум (который может быть из-за слишком больших гидравлических потерь на терморегуляторах), рекомендуют устанавливать на стояки или на горизонтальные ветки - автоматические или ручные балансировочные клапана. Если в тепловых сетях качественное регулирование теплоносителя, и температура теплоносителя в подающем трубопроводе системы отопления совпадает с температурой подающего трубопровода системы теплоснабжения, то впринципе можно и не устанавливать электронный регулятор температуры (типа ECL).
Сообщение отредактировал А.В. - 2.6.2008, 12:07
|
|
|
|
|
2.6.2008, 11:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094

|
Цитата(santex @ 1.6.2008, 21:38) [snapback]258425[/snapback] Какие у вас скорости движения теплоносителя какой шум в клапанах.Низная розмера обекта трудно судить но вспомни о гидравлической стрелке и супер дорогие клапана я думаю непонадобятса,хотя может надо дорого.  А причем тут гидравлическая стрелка, у человека явно зависимое подсоединение к тепловым сетям.
|
|
|
|
|
2.6.2008, 20:21
|
Группа: Banned
Сообщений: 70
Регистрация: 12.4.2008
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 17680

|
Цитата(jota @ 2.6.2008, 3:16) [snapback]258457[/snapback] Вопрос поставлен очень неконкретно, поэтому и ответа точного не будет. 1. Какая система зависимая или независимая по присоединению к тепловым сетям? 2. Какой шум? Стуки? 3. Куда хотите поставить регулятор перепада давления? 4. Причём здесь автоматическое регулирование температуры теплоносителя 5. Если стоит РР, что элеваторный узел?  Система находиться в стадии проектирования, 1. Система зависимая 2. Шум в термостатических клапанах, если честно, не знаю какого он характера (наверное свист  ) 3. Регулятор перепада давления хочу поставить после элеватора в узле управления 4.  Автоматическое регулирование... Где-то читал что при установке в системе отопления радиаторных терморегуляторов желательно предусматривать автоматическое регулирование по температуре наружного воздуха (в узле управления: смесительный насос, регулятор расхода и контроллер, (это по части автоматики). Кстати вспомнил... это написано в "Рекомендациях по проектированию энергоэкономичных решений систем отопления, вентиляции встроенно-пристроенный помещения в составе общественных зданий", написано что элеваторный узел дает маленькие напоры всвязи с потерями в элеваторе. И еще я так понимаю если в узле управления стоит регулятор расхода, который автоматически закрывается при повышении наружной температуры, то располагаемый напор в системе падает, следовательно падают потери давления в радиаторных терморегуляторах. (если точнее, то при повышении наружной температуры радиаторные терморегуляторы тоже закрываются, что в свою очередь увеличивает перепад давления на незакрытых терморегуляторах) таким образом в моем представлении регулятор расхода должен снижает риск возникновения слишком больших перепадов давления на терморегуляторах. (вообще-то я сам уже запутался с этими давлениями  ). Так вот, вопрос: если давления после элеватора достаточно для преодоления сопротивления системы отопления со всей запорно-регулирующей арматурой, допустима установка регулятора перепада давлений в узле управления?  ну то есть допустима конечно, в смысле поможет ли он снизить риск возникновения шумообразования в терморегуляторах при больших скачках расхода например в весенне-зимний период? Спасибо, если вы это прочитали
|
|
|
|
|
2.6.2008, 20:27
|
Группа: Banned
Сообщений: 70
Регистрация: 12.4.2008
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 17680

|
Цитата(Гена @ 2.6.2008, 10:32) [snapback]258477[/snapback] И ещё вопрос к poison: Кем Вы являетесь по отношению к данной системе отопления (заказчиком, проектировщиком, монтажником, наладчиком, студентом...? Это чтобы определить на каких пальцах объяснять. Хотели получит ответ, а получили вопросы  , так бывает. Без ответов на них корректного и конкретного совета не получится. А тему надо, наверное, в песочницу перенести. Из тёплых полов уж точно вынести.  по отношению к системе я являюсь проектировщиком )) иначе не задавал бы таких глупых вопросов  Если можно, объясните как можно подробнее
|
|
|
|
|
2.6.2008, 20:36
|
Группа: Banned
Сообщений: 70
Регистрация: 12.4.2008
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 17680

|
Цитата(А.В. @ 2.6.2008, 13:35) [snapback]258516[/snapback] Регулятор перепада давления в тепловом пункте служит для поддержания постоянного перепада давления на вводе в здание - это основная его функция, а не борьба с шумообразованием, хотя конечно он поможет снизить шум в терморегуляторах. А настраивается он вот так вот: располагаемый перепад давления на вводе в здание -(гидравлические потери в системе отопления+потери на запорной и регулирующей арматуре). Чтоб избежать шум (который может быть из-за слишком больших гидравлических потерь на терморегуляторах), рекомендуют устанавливать на стояки или на горизонтальные ветки - автоматические или ручные балансировочные клапана. Если в тепловых сетях качественное регулирование теплоносителя, и температура теплоносителя в подающем трубопроводе системы отопления совпадает с температурой подающего трубопровода системы теплоснабжения, то впринципе можно и не устанавливать электронный регулятор температуры (типа ECL). Скажите пожалуйста, почему можно не устанавливать? разве он не обеспечит экономии энергии? Счетчики ведь измерят израсходованное тепло, я не расход воды, а весной в системах без автоматического регулирования явно происходит перегрев квартир.
|
|
|
|
|
2.6.2008, 21:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Вы что спроектировали элеваторный узел или он уже есть? - как-то не врубаюсь в смысл. И откуда знаете, что шум если система только проектируется. После элеватора не ставятся никакие РД - там и так перепад только около 3м. И ещё, Вам неплохо было бы обновить свои знания (если Вы проектировщик) - у ЛордаН здесь обширная тех библиотека.....
|
|
|
|
|
2.6.2008, 23:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446

|
(Вопрос к коллеге Bers - Возможно переместить тему на свое место "Отопление"? К "Теплым полам" она не имеет отношения. Ее даже можно слить с похожей и недавней про "стук-шум" термовентилей.) Цитата(poison) в системе отопления АБК используются конвекторы Экотерм со встроенными автоматическими терморегуляторами; вопрос такого плана: для предотвращение шумообразования в клапанах достаточно ли в узле управления поставить регулятор перепада давления, настроенный на потери давления в системе + потери давления в клапанах? Возможно речь: ШУМООБРАЗОВАНИЕ при работе термостатических вентилей реально может быть, если стояк двухтрубный вертикальный со встречным движением и усиливаться при максимальных He в зимний период. Здесь была тема "Стук в термостатах" - почитайте. Надо перепад с учётом He что бы был >10 000 и меньше 30 000 КПа (фирмы гарантирует работу без стука/шума) Потери на термостат определяются из условия гидравлического равенства как разница давлений по диктующему контуру плюс 5000-10000Па. Какой у Вас получается стояк (на ск. этажей)? Приложите хотя бы один, что бы не гадать на .... " Слышал" - от кого слышал, у того и следует получить пояснения, в каких конкретно случаях и к чему именно было сказано.
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 2.6.2008, 23:38
|
|
|
|
|
3.6.2008, 7:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094

|
Цитата(poison @ 2.6.2008, 21:36) [snapback]258701[/snapback] Скажите пожалуйста, почему можно не устанавливать? разве он не обеспечит экономии энергии? Счетчики ведь измерят израсходованное тепло, я не расход воды, а весной в системах без автоматического регулирования явно происходит перегрев квартир. Тут надо рассматривать конкретную схему, парметры теплоносителя в тепловых сетях, желания заказчика. Конечно, чем больше Вы напичкаете систему автоматикой, тем естественно будет больше экономии, но стоимость системы то какова будет. Какой может быть перегрев квартир, когда у Вас на каждом отопительном приборе установлен терморегулятор. Читал когда-то, что рекомендуют производить контрольный расчет системы отопления на переходный период - именно на образование шумов в терморегуляторах.
Сообщение отредактировал А.В. - 3.6.2008, 7:26
|
|
|
|
|
3.6.2008, 7:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1587
Регистрация: 24.1.2005
Из: Чита
Пользователь №: 384

|
Цитата(Kult_Ra @ 3.6.2008, 6:15) [snapback]258776[/snapback] Вопрос к коллеге Bers - Возможно переместить тему на свое место "Отопление"? К "Теплым полам" она не имеет отношения. Ее даже можно слить с похожей и недавней про "стук-шум" термовентилей. Без проблем. Переезжаем в "Отопление".
|
|
|
|
|
3.6.2008, 7:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094

|
Цитата(poison @ 2.6.2008, 21:21) [snapback]258693[/snapback] 4.  Автоматическое регулирование... Где-то читал что при установке в системе отопления радиаторных терморегуляторов желательно предусматривать автоматическое регулирование по температуре наружного воздуха (в узле управления: смесительный насос, регулятор расхода и контроллер, (это по части автоматики). Кстати вспомнил... это написано в "Рекомендациях по проектированию энергоэкономичных решений систем отопления, вентиляции встроенно-пристроенный помещения в составе общественных зданий", написано что элеваторный узел дает маленькие напоры всвязи с потерями в элеваторе. И еще я так понимаю если в узле управления стоит регулятор расхода, который автоматически закрывается при повышении наружной температуры, то располагаемый напор в системе падает, следовательно падают потери давления в радиаторных терморегуляторах. (если точнее, то при повышении наружной температуры радиаторные терморегуляторы тоже закрываются, что в свою очередь увеличивает перепад давления на незакрытых терморегуляторах) таким образом в моем представлении регулятор расхода должен снижает риск возникновения слишком больших перепадов давления на терморегуляторах. (вообще-то я сам уже запутался с этими давлениями  Вы сами себя запутали. Регулятор расхода (AFQ) - является автоматическим регулятором постоянства расхода При увеличении расхода сверх заданного регулятор закрывает клапан. (Поверте, он не как не связан с наружной температурой). Вы скорее всего имели в виду регулятор температуры ECL Comfort. (Я Вам рекомендую откройте пособие "Применение средств автоматизации "Данфосс" в системах водяного отопления зданий"- и разберитесь что и для чего.
|
|
|
|
|
3.6.2008, 10:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446

|
Цитата(poison) в узле управления поставить регулятор перепада давления, настроенный на потери давления в системе + потери давления в клапанах? Потери в системе уже учитывают падение давления на всех элементах в диктующем контуре (а всем остальным уже сделана добавка разницы балансировочными на стояках. Учтен и запас 10-15%) Это нужно, что бы создать необходимые "условия" для работы регулирующей арматуры у приборов и на стояках. Чем Вы обеспечите - регулятором давления, элеватором или подмешивающим насосом или просто насосом - независимый и отдельно решаемый вопрос.
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 3.6.2008, 10:51
|
|
|
|
|
3.6.2008, 19:20
|
Группа: Banned
Сообщений: 70
Регистрация: 12.4.2008
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 17680

|
Цитата(А.В. @ 3.6.2008, 10:45) [snapback]258846[/snapback] Вы сами себя запутали. Регулятор расхода (AFQ) - является автоматическим регулятором постоянства расхода При увеличении расхода сверх заданного регулятор закрывает клапан. (Поверте, он не как не связан с наружной температурой). Вы скорее всего имели в виду регулятор температуры ECL Comfort. (Я Вам рекомендую откройте пособие "Применение средств автоматизации "Данфосс" в системах водяного отопления зданий"- и разберитесь что и для чего.  Прошу прощения что ввел вас в заблуждение ) Я конечно же имел ввиду регулирующий клапан типа VB2 к примеру. ECL Comfort - это контроллер, который управляет регулирующим клапаном и насосом по сигналу датчика наружной температуры.
|
|
|
|
|
3.6.2008, 19:25
|
Группа: Banned
Сообщений: 70
Регистрация: 12.4.2008
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 17680

|
Цитата(А.В. @ 3.6.2008, 10:23) [snapback]258842[/snapback] Тут надо рассматривать конкретную схему, парметры теплоносителя в тепловых сетях, желания заказчика. Конечно, чем больше Вы напичкаете систему автоматикой, тем естественно будет больше экономии, но стоимость системы то какова будет. Какой может быть перегрев квартир, когда у Вас на каждом отопительном приборе установлен терморегулятор. Читал когда-то, что рекомендуют производить контрольный расчет системы отопления на переходный период - именно на образование шумов в терморегуляторах. Да, согласен. Не подскажите где написано про расчет?
|
|
|
|
|
3.6.2008, 19:41
|
Группа: Banned
Сообщений: 70
Регистрация: 12.4.2008
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 17680

|
Цитата(jota @ 3.6.2008, 0:50) [snapback]258746[/snapback] Вы что спроектировали элеваторный узел или он уже есть? - как-то не врубаюсь в смысл. И откуда знаете, что шум если система только проектируется. После элеватора не ставятся никакие РД - там и так перепад только около 3м. И ещё, Вам неплохо было бы обновить свои знания (если Вы проектировщик) - у ЛордаН здесь обширная тех библиотека.....  Прошу прощения, проектировал 2 месяца назад, запутался. Конечно, есть ведь еще сопротивление РД. Сегодня смотрел - там вообще нет элеватора, простейшее присоединение. Прилагаю схему, посмотрите пожалуйста, если есть время. На фильтры и манометры не обращайте внимания, не было времени исправить. Шум я имею ввиду теоретический, то есть риск возникновения шума. )) Было бы что обновлять, если знаний нет, то и обновлять нечего, в конторе, где я работаю, специалисты ОВ вообще ничего не знают, так что учусь как могу. Кто такой ЛордН, и где эта библиотека?
Сообщение отредактировал poison - 3.6.2008, 19:43
|
|
|
|
|
3.6.2008, 20:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Техническая литература http://lord-n.narod.ru/klimat.htmlИнсталируйте ещё программу djvureader http://softsearch.ru/programs/180-198-djvu...-download.shtmlМногие книги в этолм формате А на чертеже у Вас просто коллекторы. Это тепловым пунктом назвать нельзя. Выложите: 1. Мощности на отопление, вентиляцию и ГВ 2. Расчётный график тепловых сетей 3. Давление подачи и обратки на вводе 4. Гидравлические сопротивления систем отопления, вентиляции и ГВ циркуляции. 5. Для проектирования ИТП Вы должны были получить техусловия от поставщика тепла - там будет требования по схеме подключения и учёту, а также специальные условия. Без техусловий проектировать нельзя
|
|
|
|
|
4.6.2008, 19:11
|
Группа: Banned
Сообщений: 70
Регистрация: 12.4.2008
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 17680

|
Цитата(jota @ 3.6.2008, 23:07) [snapback]259183[/snapback] Техническая литература http://lord-n.narod.ru/klimat.htmlИнсталируйте ещё программу djvureader http://softsearch.ru/programs/180-198-djvu...-download.shtmlМногие книги в этолм формате А на чертеже у Вас просто коллекторы. Это тепловым пунктом назвать нельзя. Выложите: 1. Мощности на отопление, вентиляцию и ГВ 2. Расчётный график тепловых сетей 3. Давление подачи и обратки на вводе 4. Гидравлические сопротивления систем отопления, вентиляции и ГВ циркуляции. 5. Для проектирования ИТП Вы должны были получить техусловия от поставщика тепла - там будет требования по схеме подключения и учёту, а также специальные условия. Без техусловий проектировать нельзя Большое спасибо за помощь! Я попробую сам. Вообще-то я это все знаю Просто меня ввели в заблуждение "Рекомендации по проектированию энергоэкономичных решений отопления, вентиляции... " Теперь я все понял, большое спасибо, просто оставляю регулятор перепада и все. )) Кстати я тоже из Литвы, из Висагинаса Цитата(Гена @ 3.6.2008, 23:56) [snapback]259201[/snapback] Пырков В.В. Современные тепловые пункты. Автоматика и регулирование. http://lordn.hnc.ru/files/Books/Klimat/Pyr...ovanie.2007.rarВ контексте Вашего вопроса обратите внимание на главу о гидравлических особенностях гидроэлеваторов (особенно при работе с системой с автоматическими термрегуляторами на отопительных приборах), а, впрочем, обратите внимание на всю книгу. Пырков В.В.Гидравлическое регулирование систем отопления и охлаждения.Теория и практика. http://forum.abok.ru/index.php?act=attach&...ost&id=1445или здесь (есть указатель опечаток): http://www.danfoss.com/Ukraine/BusinessAre...c+balancing.htmПырков В.В. Особенности современных систем водяного отопления. http://www.danfoss.com/Ukraine/BusinessAre...ing+systems.htmглава 11.1. Анализ терморегуляторов на шумообразование. Спасибо! Здорово, что на есть бескорыстные люди, очень благодарен
|
|
|
|
|
4.6.2008, 19:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20877
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(poison @ 4.6.2008, 19:11) [snapback]259627[/snapback] просто оставляю регулятор перепада и все. Имею некоторые сомнения в том, что Вы поняли. Если хотите получить конкретную консультацию, ответьте на 5 вопросов моего предыдущего поста и добавьте 6. Какую систему отопления Вы спроектировали?
|
|
|
|
|
5.6.2008, 7:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094

|
Цитата(poison @ 3.6.2008, 20:25) [snapback]259162[/snapback] Да, согласен. Не подскажите где написано про расчет? Я разбирался по расчету всех клапанов по "Применение средств автоматизации Danfoss в тепловых пунктах систем централизованного теплоснабжения зданий", на Примере 3. Так же есть примеры подбора клапанов в каталогах на клапана. Вообще делаю так: весь располагаемый перепад давления гашу в тепловом пункте, а именно на клапанах (регулирующем и регуляторе перепада давления). На подающем трубопроводе системы отопления устанавливаю насос, напор которого равен потерям давления (главного циркуляционного кольца) системы отопления. (естественно перемычка).
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|