> KepServerEx и драйвер BACNet, Интересует опыт использования, возможные подводные камни
Гость_wild_*
сообщение 2.6.2008, 6:01
Сообщение #1





Guest Forum






Добрый день. Стоит задача включения систем приточной вентиляции и тепловых завес со штатными контроллерами BACNet в систему диспетчерского управления на базе SCADA Genesis32. В качестве OPC предполагаю использовать KepServerEx с драйвером OPC-BCNET-NA00. Т.к. возможности протестировать драйвер нет, прошу высказать свои мнения по нему у форумчан. Выбор за KepWare продиктован использованием сервера с драйвером Modbus для других подсистем комплекса.
Возможно кто-то имеет негативный опыт?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lex
сообщение 2.6.2008, 7:35
Сообщение #2


Всегда !


Группа: Участники форума
Сообщений: 1259
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934



Есть отрицательный опыт пробной работы с KepServerEx с драйвером BАCNET.
Проблема была, по-моему, в том, что встроенного bacnet браузера у него нет,
а "ручками" задать адреса у нас не получилось.
В итоге выбрали более удобный ОРС-сервер бакнета от Simetrics.
Мой совет - все же протестируйте сначала.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Головин А.А._*
сообщение 2.6.2008, 17:51
Сообщение #3





Guest Forum






Цитата
В итоге выбрали более удобный ОРС-сервер бакнета от Simetrics.

Правильней - Cimetrics
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lex
сообщение 3.6.2008, 11:55
Сообщение #4


Всегда !


Группа: Участники форума
Сообщений: 1259
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934



Цитата
Правильней - Cimetrics

Ну ладно, ладно - Cimetrics smile.gif
Лишь бы работало....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sagan
сообщение 10.6.2008, 12:27
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 1.8.2006
Пользователь №: 3545



Мы подцепили DAIKIN'овские кондиционеры через их BACnet шлюз при помощи Kepware на GENESIS. Работает второй год без проблем.
Сейчас цепляем Сименс на ту же связку (Kepware+GENESIS). Пока не получилось, грызем bang.gif .
Жаль, контроллеры программируем не мы - чужие программисты пока нам даже IP адреса не дали своих контроллеров.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ScrewDriver
сообщение 18.2.2009, 14:16
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 15.5.2007
Из: Барнаул->Москва
Пользователь №: 8174



Подтверждаю у кипсервера нет сканера сети бакнет, но импорт работает. Если интересно потестировать кому кипсервер с бакнетом - в личку расскажу как.

Сообщение отредактировал ScrewDriver - 18.2.2009, 14:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 0:26
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных