Всем привет!!! Поскажите какое расстояние от надземных откл. устройств до ГРПШ вы принимаете? Нас в МО заставляют отступать на 2 м, ссылаясь на какую-то старую типовую серию, кот. в глаза никто не видел, можно ли ближе чем на 2 м установить откл. устр.?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GASPAR
сообщение 2.6.2008, 19:47
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1605
Регистрация: 18.1.2008
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594



По моему мнению до ШРП задвижка или кран должны быть на расстоянии удобства обслуживания установки. Я ставлю отключки на расстоянии 0,7-1,0 м от ШРП. на вертикальном участке (после выхода газопровода из земли). Правда на "низкой" стороне всё равно получается 1,2-2,0 метра по причине необходимости выдержать расстояние для приварки импульсов (5Дн от последнего сопротивления).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LevaK
сообщение 3.6.2008, 14:04
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054



В нормативных документах это расстояние не нормируется. Ссылки на несуществующую серию беспочвенны.
Всегда устанавливал отключающие устройства рядом с ШРП, только чтобы удобно было. А импульсные трубки есть не у всех ШРП.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
den999
сообщение 23.7.2008, 22:52
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 23.7.2008
Из: Раменское
Пользователь №: 20928



расстояние не нормируется, но мособлгаз заставляет устанавливать задвижку перед шрп за 15 метров.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Morskaya
сообщение 24.7.2008, 17:10
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 3.10.2007
Из: МО
Пользователь №: 11695



это точно для ШРП? может для ГРП?да, уж... это они погорячились, и чем мотивируют столь далекую установку задвижек? ведь по правилам до ГРП -5 м.

Сообщение отредактировал Morskaya - 24.7.2008, 17:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
den999
сообщение 24.7.2008, 18:49
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 23.7.2008
Из: Раменское
Пользователь №: 20928



это точно и для ШРП и для ГРП. Это с нового года такая тема. У них был случай, что загорелась ШРП и они не смогли подойти чтобы отключить и вблизи небыло отключающих устройств.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Morskaya
сообщение 24.7.2008, 19:13
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 3.10.2007
Из: МО
Пользователь №: 11695



а бумажка-то есть какая-нить на эти закидоны?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
den999
сообщение 24.7.2008, 22:39
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 23.7.2008
Из: Раменское
Пользователь №: 20928



бумажки нет. Но Мособлгаз не пропустит - 200%. У меня в проекте была установка ГРПБ, ВД всего 10м; Заставили переносить точку врезки, я был в шоке newconfus.gif , потомучто уже сделан акт выбора трассы. Газифицировали коттеджный поселок, огороженный забором и ГРПБ ставили на территории. Пришла идея увеличить высоту забора на 3м по длине примерно 10м, чтобы была возможность подойти к задвижке в случае пожара clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
iopterst
сообщение 24.7.2008, 23:04
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 11.11.2007
Из: МО
Пользователь №: 12776



То, что 15 метров, это - да. Но, вроде, не во всех случаях это делается, всё зависит от расстояния от ГРП до места врезки в распределительный газопровод. Может есть люди, которые разобрались в этом вопросе?

Сообщение отредактировал iopterst - 24.7.2008, 23:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgkarpro
сообщение 24.7.2008, 23:07
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 685
Регистрация: 9.7.2008
Пользователь №: 20485



Мособлгаз выдает же ТУ пусть там и пишет свои дополнительные обременения, а если не написал все выполнено по действующим нормативам в РФ и поезд ушел. по 5 м от ГРП это в СП... и то идет рекомендация, а не догма.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
спец
сообщение 25.7.2008, 23:27
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385



Цитата(Evgkarpro @ 24.7.2008, 23:07) [snapback]275202[/snapback]
Мособлгаз выдает же ТУ пусть там и пишет свои дополнительные обременения, а


заодно и сам пусть сделает проект. Скорее всего он этого и хочет. Флаг в руки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 14:37
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных