|
  |
Трубопроводы в деформационном шве, Трубопроводы в деформационном шве |
|
|
|
4.6.2008, 11:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 267
Регистрация: 29.6.2005
Из: Львов
Пользователь №: 919

|
Как доказать заказчику что трубопроводы в деформационном шве прокладывать нельзя. Прошерстил документы ничего подобного не нашел. Может плохо искал? ширина шва 60 см тоесть трубы туда легко помещаються. Как правда их потом ремонтировать и т.д. заказчика неволнует. Там есть место и все. рис 80 кбт
Сообщение отредактировал vod30 - 4.6.2008, 11:31
|
|
|
|
|
4.6.2008, 12:29
|
Кот Учёный
Группа: Участники форума
Сообщений: 2516
Регистрация: 22.5.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 18973

|
Цитата(vod30 @ 4.6.2008, 12:19) [snapback]259402[/snapback] Как доказать заказчику что трубопроводы в деформационном шве прокладывать нельзя. Прошерстил документы ничего подобного не нашел. Может плохо искал? ширина шва 60 см тоесть трубы туда легко помещаються. Как правда их потом ремонтировать и т.д. заказчика неволнует. Там есть место и все. рис 80 кбт А что утеплителя нет внутри шва? Если есть, тогда просто - говорите, что нельзя нарушать утепление и всё!  А если утеплителя нет, то шов вентилируемый, а значит зимой там будет минус температуры, тоже нельзя трубы класть.
Сообщение отредактировал Vitori - 4.6.2008, 12:34
|
|
|
|
|
4.6.2008, 12:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 267
Регистрация: 29.6.2005
Из: Львов
Пользователь №: 919

|
Нет утеплителя между стенами не будет. сверху на крыше будет закладываться, тоесть получится как ниша. и в эту нишу шужно впихнуть стояки как воды так и тепла, а также и вентиляцию
|
|
|
|
|
4.6.2008, 12:56
|
Кот Учёный
Группа: Участники форума
Сообщений: 2516
Регистрация: 22.5.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 18973

|
Цитата(vod30 @ 4.6.2008, 13:35) [snapback]259443[/snapback] Нет утеплителя между стенами не будет. сверху на крыше будет закладываться, тоесть получится как ниша. и в эту нишу шужно впихнуть стояки как воды так и тепла, а также и вентиляцию Про вентиляцию ничего советовать не буду, а для монтажа и обслуживания трубопроводов пусть конструкторы сделают проемы с несгораемой крышкой в стене по оси 6- штрих на каждом этаже, у вас там ведь все равно квартирный холл. А что у вас такие большие диаметры труб, что их нельзя по лестнице или в холле прогнать наверх?
Сообщение отредактировал Vitori - 4.6.2008, 12:58
|
|
|
|
|
4.6.2008, 13:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 267
Регистрация: 29.6.2005
Из: Львов
Пользователь №: 919

|
да нет диаметры от 25 до 60 мм места как раз для труб и помимо шва можно найти. Только вот заказчик для экономии места хочет все комуникации свести в этот шов. Так выходит нигде не прописано что стояки нельзя прокладывать в деформациооном шве?
Сообщение отредактировал vod30 - 4.6.2008, 14:36
|
|
|
|
|
4.6.2008, 13:24
|
Кот Учёный
Группа: Участники форума
Сообщений: 2516
Регистрация: 22.5.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 18973

|
Цитата(vod30 @ 4.6.2008, 14:09) [snapback]259469[/snapback] да нет диаметры от 25 до 60 мм места как раз для труб и помимо шва можно найти. Только вот заказчик для економии места хочет все комуникации свести в этот шов. Так выходит нигде не прописано что стояки нельзя прокладывать в девормациооном шве? Нет не встречал такого запрета. Заказчику дороже выйдет, крышки заказывать огнезащитные для проемов, и все равно пожарнику может не понравиться. Пусть заказчик на этом чертежике распишется. А вам надо будет оговорить в проекте, что при монтаже всю разводку делать по одной стене, а при проходе отводами через другую стену учесть возможную разность осадок корпусов здания, те проемы под них заложить достаточного размера.
Сообщение отредактировал Vitori - 4.6.2008, 13:25
|
|
|
|
|
4.6.2008, 14:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 178
Регистрация: 7.10.2006
Из: М.О. Краснознаменск
Пользователь №: 4289

|
Цитата(vod30 @ 4.6.2008, 12:19) [snapback]259402[/snapback] Как доказать заказчику что трубопроводы в деформационном шве прокладывать нельзя. Прошерстил документы ничего подобного не нашел. Может плохо искал? ширина шва 60 см тоесть трубы туда легко помещаються. Как правда их потом ремонтировать и т.д. заказчика неволнует. Там есть место и все. Ну, наверно, только косвенно. Заказчик у Вас молодец экономный . СНиП 2.01.09-91 Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах 4.3. … Деформационные швы между отсеками должны обеспечивать свободный наклон или поворот отсека при деформациях основания. … Деформационные швы должны разделять смежные отсеки зданий и сооружений по всей высоте, включая кровлю и фундаменты... Сделав ниши для инж. сетей потеряется смысл деф. шва, т.к. стенки ниш д.б. с тем же пределом огнестойкости, что и перекрытия. Не сделав, стенки для ниш всё объединится в один пож. отсек. И где тогда найти такого жадного пожарника?
|
|
|
|
|
4.6.2008, 14:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33314
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Никто никогда не даст гарантию обеспечения целостности изоляции заполняющей края этого шва, и второе -там же минус получается.И ваш Зак туда трубы затолкать хочет?Центр Жоржа Помпиду какой то получается скрытый т.к. не все коммуникации видно.
|
|
|
|
|
4.6.2008, 15:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 267
Регистрация: 29.6.2005
Из: Львов
Пользователь №: 919

|
насчет минуса несовсем согласен. сверху шов закрыт, а по бокам теплые помещения, так что минуса там явно небудет. своих +5 трубы будут иметь, тем более еще и в изоляции
|
|
|
|
|
4.6.2008, 16:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33314
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Не обращали внимание,ч то многосекционные здания жилые имеющие зазор между секциями забраны бог знает какими щитами из профнастила?Это последствия неучета разности ветровоговоздействия на фасадах.И неприятности попытались хоть так исправить. Теперь к целостности торцевой заделки этого шва деформационного.Никто не сможет гарантировать его целостность т.к. это слишком от много зависимо.Следовательно считайте ее нет- т.е. по пространству шва ходит наружний воздух с весма большим желанием дуть сильно(из-за разности давлений на фасадах) И какой же это изоляцией трубы то заделать что сохранить сарантировано в течении срока службы труб значения температур в трубах? Это не считая вышеизложенных неприятностей с пожнадзором и дутье из этих шахт в помещения(вероятно С\У).
|
|
|
|
|
4.6.2008, 18:26
|
Кот Учёный
Группа: Участники форума
Сообщений: 2516
Регистрация: 22.5.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 18973

|
Цитата(OVOK @ 4.6.2008, 15:45) [snapback]259515[/snapback] Не сделав, стенки для ниш всё объединится в один пож. отсек. И где тогда найти такого жадного пожарника?  Попугайте заказчика злыми и жадными пожарниками! И главное - пусть он сначала распишется на листе с этим решением, чтобы вам не быть крайним потом. НЕ захочет расписываться , делайте по своему и бегите от этого заказчика как можно скорее.
|
|
|
|
|
4.6.2008, 19:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33314
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Сто раз распишется и ничего ему не будет,он удостоверил,что видел это решение проектировщика,которое тот подписал.И не более,даже даты можно разные поставить,не имеет значения.
|
|
|
|
|
5.6.2008, 7:51
|
Кот Учёный
Группа: Участники форума
Сообщений: 2516
Регистрация: 22.5.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 18973

|
Цитата(инж323 @ 4.6.2008, 20:44) [snapback]259645[/snapback] Сто раз распишется и ничего ему не будет,он удостоверил,что видел это решение проектировщика,которое тот подписал.И не более,даже даты можно разные поставить,не имеет значения. Ему канешно нчего не будет, но и претензии к проектировщику заказчик уже не сможет предъявить.
|
|
|
|
|
5.6.2008, 8:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 267
Регистрация: 29.6.2005
Из: Львов
Пользователь №: 919

|
жадные пожарники и т.д. Заказчика на данный момент не пугают. Он это поймет только когда они к нему будут ходить как к себе домой, и понимать что экономия не всегда бывает экономной. Уже несколько раз стыкался. Только некоторых удалось переубедить, что нормы нельзя нарушать. Но вот с деформ швом норм вроде нет. то есть ничего не нарушено. И как практика показувает скоро так захочет и другой заказчик. Тому ведь можна, а почему мне нельзя.
|
|
|
|
|
5.6.2008, 9:14
|
Кот Учёный
Группа: Участники форума
Сообщений: 2516
Регистрация: 22.5.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 18973

|
Цитата(vod30 @ 5.6.2008, 9:54) [snapback]259769[/snapback] жадные пожарники и т.д. Заказчика на данный момент не пугают. Он это поймет только когда они к нему будут ходить как к себе домой, и понимать что экономия не всегда бывает экономной. Уже несколько раз стыкался. Мдаа, непуганый пошел заказчик, неопытный... Много случайных людей в последние годы пришло в строительство.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS
ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j
Последние сообщения Форума
|