|
  |
дымоудаление из торгового зала |
|
|
|
4.6.2008, 12:12
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 14.5.2007
Пользователь №: 8112

|
Помогите пожалуйста советом как организовать дымоудаление из торговых залов.  Окон нет, есть шахты под дымоудаление. Как просчитать количество воздуха и размер клапанов??? Высота этажа - 4м. Вообще нужно ли дымоудаление???  Спасибо Читаем внимательно пункт 16 правил.
|
|
|
|
|
5.6.2008, 0:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 25.4.2008
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131

|
Если делать должным образом, то задача будет достаточно трудоёмкая. Если у Вас нет опыта проектирования систем ПДВ, то задача может оказаться сложной. По расчёту для высоты стояния дыма 3,5 м Вы должны выйти примерно на 90 000-100 000 м3/ч воздушно-дымовой смеси. Без компенсации удаляемого воздушной смеси притоком наружного воздуха этот расход будет не возможен. Если принять, что либо периметр очага возгорания больше 12 м, либо высота помещения больше 4 м, то можно выйти где-то на 74-80 тыс. м3/ч (по п. 3 [^] из условия защиты дверей эвакуационных выходов, а также в соответствие с примечанием к п. 2 [^]). Где "^" - Приложение 22 к СНиП 2.04.05-91* Расход дыма, удаляемого при пожаре. ГОССТРОЙ СССР, Москва, 1997 г. ----------- Есть вариант слукавить, и принять нижнюю границу стояния дыма 2,5 м. Тогда можно выйти на 40 000 - 45 000 м3/ч расхода воздушно-дымовой смеси. Пример подобного расчёта системы ДУ прилагаю. Высота стояния дыма 2,5 м. Обоснования этому нет. Возможно, верный вариант, не имея опыта, Вам не потянуть.
Сообщение отредактировал old patriot - 5.6.2008, 0:09
Прикрепленные файлы
DU.zip ( 55,63 килобайт )
Кол-во скачиваний: 1057
|
|
|
|
|
5.6.2008, 9:32
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 14.5.2007
Пользователь №: 8112

|
Большое спасибо. Все действительно сложно... Можно еще консультацию сколько мне примерно нужно ставить клапанов на такую площадь зала. Есть ли какая-то максимальная площадь, которую должен покрыть один клапан дымоудаления??? Спасибо
|
|
|
|
|
6.6.2008, 0:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 25.4.2008
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131

|
На дымоприёмное устройство есть норма площади. Сейчас уже не помню. Я обычно брал ~200 м2. Здесь приложен расчёт системы ДУ для конференц-зала (кинозала) высотой более 6 м. Его можно использовать и для торгового зала. Он сделан уже по-уму. Всё как надо, как положено. Берите, пока я после боулинга... А то завтра меня "жаба задушит".  Если разберётесь, то будет уже хорошо. Фактически, это немного подправленный расчёт для атриума, и переделанный под принудительную систему ДУ. Но принципы остались неизменными. Реальный расход газовоздушной смеси должен быть порядка 80 тыс. м3/ч. Но под этот расход нет крышного вентилятора. А возиться с "улиткой" нет желания. Поэтому подогнал под возможный максимум 74 тыс. м3/ч. При этом расходе и давлении порядка 1600 Па можно найти стандартный крышник с вертикальным выбросом и с двигателем 55 кВт. Более мощных крышных вентиляторов пока не выпускают.
|
|
|
|
|
6.6.2008, 9:08
|
инжинер-праиктировщег
Группа: Участники форума
Сообщений: 325
Регистрация: 6.10.2006
Из: теплые края
Пользователь №: 4281

|
по приемным отверстиям... до края резервуара дыма 10м. По площади... имхо 100м2 на отверстие
|
|
|
|
|
8.6.2008, 18:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 25.4.2008
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131

|
Следует заметить, что согласно СНИП 41-01-2003 площадь помещения, обслуживаемая одним дымопрёмным устройством, может доходить до 1000 м2, а размещение последних относительно резервуара дыма вообще никак не оговаривается.
|
|
|
|
|
9.6.2008, 1:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 25.4.2008
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131

|
Странно, на каком основании текущая тема попала в мусорку? Или у нас народ настолько продвинут в вопросах противодымной вентиляции, что подобная тема не стоит внимания участников сообщества? Что-то я не замечаю повальной грамотности в вопросах защиты людей от дыма при пожаре... Скорее наоборот. Рекомендую модераторам возвернуть тему назад в тот раздел, откуда она была изъята.
|
|
|
|
|
9.6.2008, 2:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1587
Регистрация: 24.1.2005
Из: Чита
Пользователь №: 384

|
Цитата(old patriot @ 9.6.2008, 8:45) [snapback]261193[/snapback] Странно, на каком основании текущая тема попала в мусорку? Рискну предположить, что кто-то из коллег отправил тему в мусорку за невнятное название - "Помогите советом". Дело в том, что поисковая система форума обрабатывает заголовки тем по первой строке, подстрочник (вторая строка) не учитывается. Поэтому при создании темы рекомендуется давать ей понятное и осмысленное название.
|
|
|
|
|
9.6.2008, 8:56
|
инжинер-праиктировщег
Группа: Участники форума
Сообщений: 325
Регистрация: 6.10.2006
Из: теплые края
Пользователь №: 4281

|
ПОСОБИЕ 15.91 к СНиП 2.04.05-91 Противодымная защита при пожаре и вентиляция подземных стоянок легковых автомобилей 1.7. Для эффективного использования емкости резервуара дыма в верхней части вытяжного воздуховода, прокладываемого внутри резервуара, предусматриваются дымоприемные отверстия - по одному на каждые 100 м площади резервуара, если глубина резервуара менее 1 м и на каждые 200 м при большей глубине резервуара. Площадь отверстия определяется соответствующей частью расчетного расхода дыма и массовой скоростью всасывания не больше 10 кг/(с•м ). Расстояние любого дымоприемного отверстия от края резервуара не должно превышать 10 м. Вот отсюда в голове и засело. Пособие по торговым залам не изучал, возможно там и не указано. но если расположить так хуже не будет, и придраться не к чему К тому же если не указано четко, но все равно предлагается 200м2 на отверстие... О_О
|
|
|
|
|
9.6.2008, 9:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 230
Регистрация: 11.4.2008
Пользователь №: 17631

|
Только не путайте дымоприемные отверстия с дымовыми клапанами. Дым. клапаны ставятся на каждый резервуар дыма (площадь резервуара до 1000м2), как написано в пособии - в "торце резервуара". А дымоприемные отверстия делаются в воздуховоде проложенному внутри самого резервуара, на каждые 100м2 или 200м2, в зависимости от глубины резервуара дыма. А то я видел проекты где на сети воздуховодов дымоудаления на каждые 100м2 стоят именно клапаны, штук по 10 на каждой ветке  Не пойму, для чего это было сделано?
|
|
|
|
|
9.6.2008, 21:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 25.4.2008
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131

|
Обращаю внимание, что Пособие - не нормативный документ. Оно ничем не круче расчёта, написанного, например, мною.  Это всего лишь взгляд по исследуемому вопросу некоего гражданина, и не более того, т.с. - конкретная интерпретация. Также следует обратить внимание, что согласно нового СНИП 41-01-2008 (пока ещё проекта) дымоприёмным устройством может считаться только отверстие со вставленным в него клапаном ДУ. Не успеете оглянуться, как проект СНИП станет полноценным нормативным документом.  Здесь ещё один пример расчёта системы ДУ фойе (холла) многоэтажного дома. L49200 м3/ч, вентилятор 37 кВт.
|
|
|
|
|
10.6.2008, 7:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 230
Регистрация: 11.4.2008
Пользователь №: 17631

|
Ну вот как станет полноценным нормативным документам, тогда и говорите об этом Хотя я так и не пойму для чего это надо? У меня по всему зданию и так порядка 800 клапанов всяких разных пожарных, а тут еще этих напихать. Ну сделают в каждой дырке по клапану, что хорошего-то в этом? Просто смысла чего-то совсем не вижу в этом. Потомучто клапана будут тупо все открываться.
|
|
|
|
|
10.6.2008, 9:00
|
инжинер-праиктировщег
Группа: Участники форума
Сообщений: 325
Регистрация: 6.10.2006
Из: теплые края
Пользователь №: 4281

|
Так никто и не спорит про пособие. Но если уж сказано было 200 м2 появляется логичный вопрос а почему не 100? а если ориентировка идет изначально на пособие, то и вопрос про 10 м до края логичен. За рассчеты спасибо, очень полезные примеры.
|
|
|
|
|
10.6.2008, 18:52
|
инженер-проектировщик ОВиК
Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501

|
Пособие 4.91 к СНиП 2.04.05-91 2.18. Дымоприемники - отверстия в стенках дымовых шахт закрытые дымовыми клапанами, специальные коллекторы, на которых размещены дымовые клапаны или открытые дымоприемные отверстия на ответвлениях воздуховодов систем с искусственным побуждением с клапаном на ответвлении. Дымоприемники следует располагать в центре всей дымовой зоны или ее части площадью не более 900 м2. Расстояние от оси дымоприемника до ближайшей стены помещения или края дымовой зоны не должно превышать 20 м.
|
|
|
|
|
11.6.2008, 9:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 25.4.2008
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131

|
Цитата(ReCS @ 10.6.2008, 8:25) [snapback]261541[/snapback] Ну вот как станет полноценным нормативным документам, тогда и говорите об этом Хотя я так и не пойму для чего это надо? У меня по всему зданию и так порядка 800 клапанов всяких разных пожарных, а тут еще этих напихать. Ну сделают в каждой дырке по клапану, что хорошего-то в этом? Просто смысла чего-то совсем не вижу в этом. Потому что клапана будут тупо все открываться. Я также возмущался ещё совсем недавно. Формулировка в СНиП 41-01-2003: "Дымоприемное устройство - отверстие в воздуховоде (канале, шахте) с установленным на нем или на воздуховоде дымовым клапаном, открывающимся при пожаре" ещё даёт некоторую возможность компромисса. Фразу "...или на воздуховоде..." можно трактовать широко: поскольку установка клапана непосредственно у отверстия и на воздуховоде в километре от него - всё равно удовлетворяет указанному требованию. Однако в новом СНиП 41-01-2008 формулировка ужесточена: фраза "...или на воздуховоде..." убрана полностью. Таким образом, теперь дымоприемным устройством может быть только сам дымовой клапан, вставленный в отверстие, либо клапан, закрытый решёткой. Я сомневаюсь, что при согласовании проекта другие варианты прокатят...
|
|
|
|
|
17.6.2008, 8:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 230
Регистрация: 11.4.2008
Пользователь №: 17631

|
|
|
|
|
|
2.2.2009, 12:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 552
Регистрация: 5.3.2008
Из: Челябинск
Пользователь №: 16293

|
Цитата(old patriot @ 9.6.2008, 23:47) [snapback]261502[/snapback] Обращаю внимание... Здесь ещё один пример расчёта системы ДУ фойе (холла) многоэтажного дома. L49200 м3/ч, вентилятор 37 кВт. Мне очень помогли Ваши советы и примеры. Только вот не пойму, если Дэкв считать по формуле 2АВ/А+В, он у меня не совпадает с Вашим. В чем моя ошибка? Спасибо. Виктор. Челябинск
|
|
|
|
|
2.2.2009, 12:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 25.4.2008
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131

|
Ориентируйтесь на приведённую Вами известную формулу Цитата ...по формуле 2АВ/А+В, ... Не совпадение в предложенном расчёте было вызвано поисками истины в расчёте потерь давления. В конечном итоге, всё вернулось "на круги своя".
|
|
|
|
|
4.2.2009, 10:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 552
Регистрация: 5.3.2008
Из: Челябинск
Пользователь №: 16293

|
Цитата(old patriot @ 2.2.2009, 14:39) [snapback]347033[/snapback] Ориентируйтесь на приведённую Вами известную формулу С вашей помощью с залами я вроде разобрался. Еще раз огромное спасибо. А не могли бы Вы дать совет по расчету подпоров в лифтовые шахты и лестничные клетки. (Вы уж извините, я механик, но судьба заставила). Моя схема вроде как не подходит ни к одной схеме из СНиПа. Надеюсь моя просьба застанет Вас в состояние " Берите, пока я после боулинга... А то завтра меня "жаба задушит"" Виктор
Прикрепленные файлы
TDZ.zip ( 285,64 килобайт )
Кол-во скачиваний: 248
|
|
|
|
|
7.2.2009, 1:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 552
Регистрация: 5.3.2008
Из: Челябинск
Пользователь №: 16293

|
Предлагаю для примера оформления свои расчеты по дымоудалению и по подпору в лестничную клетку, шахту лифта и ЛЛУ. Надеюсь кому-то пригодятся. За правильность расчетов не ручаюсь. Прошу специалистов оценить и указать на мои ошибки, т.к. нужно защищать в экспертизе. планы здания приведены в сообщение выше. Большое спасибо old patriot за свои расчеты! Виктор.
|
|
|
|
|
7.2.2009, 1:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 25.4.2008
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131

|
Цитата(vik74 @ 7.2.2009, 1:19) [snapback]349558[/snapback] Предлагаю для примера оформления свои расчеты по дымоудалению и по подпору в лестничную клетку, шахту лифта и ЛЛУ. Надеюсь кому-то пригодятся. За правильность расчетов не ручаюсь. Прошу специалистов оценить и указать на мои ошибки, т.к. нужно защищать в экспертизе. планы здания приведены в сообщение выше. Большое спасибо old patriot за свои расчеты! Виктор. Извините, в суть не вникал, хотя, при беглом взгляде есть ощущение соответствия Пособиям. Впечатление приятное, аккуратно.  У меня чисто оформительская рекомендация. В Word есть удобная функция - Редактор формул (Microsoft Equation 3.0). Заходите в меню "Вставка", далее - "Объект...", и в списке находите редактор формул. Если зайти в меню "Сервис", "Настройка", то из подраздела "Вставка" можно вытащить в меню, для удобства, значок редактора формул. Он имеет вид буквы "а" в квадратном корне. Так вот, если делать написание формул с помощью редактора формул, то они уже никогда не собьются при форматировании текста записки. Да, и сам вид формул станет более эстетичным. Работать в редакторе формул легко, всё на интуитивном уровне. Там только нет пробела. Обычная клавиша пробела на клавиатуре в нём не действует. Вместо пробела наберите число "255" при нажатой клавише "Alt". Двойной пробел - Alt + 255255, либо повторите первую комбинацию.
|
|
|
|
|
7.2.2009, 18:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 552
Регистрация: 5.3.2008
Из: Челябинск
Пользователь №: 16293

|
Цитата(old patriot @ 7.2.2009, 3:47) [snapback]349565[/snapback] Извините, в суть не вникал,  Мне очень важно знать правильность алгоритма расчетов. Я считал первый раз в жизни. Пользовался МДС, Пособиями 4.91 и 14.91, брал из них вперемежку, т.к. в Пособиях напрямую не подходит ни один вариант (мое мнение). Для формул у меня стоит прикрученный MathType 6. Там пробел вставляется "Ctrl + пробел", нверное и в Microsoft Equation 3.0 так же. А для повторения я в Word использую F4.
|
|
|
|
|
8.2.2009, 2:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 552
Регистрация: 5.3.2008
Из: Челябинск
Пользователь №: 16293

|
И снова вопрос ко всем специалистам и к old patriot в частности!
Как определить нижнюю границу дыма?
По ф.5 приложения 22 СНиП 2.04.05 "расчетная высота от нижней границы задымленной зоны до середины двери; принимается h0 = 0,5Hd + 0,2".
То есть чем выше от пола находится нижняя граница дыма - тем больше h0, значит больше дыма надо удалить?
А мне кажется чем выше нижняя граница дыма, тем меньше его количество в помещение и меньше придется удалять его?
в расчетах old patriot "высота от чистого пола до верха дверей или проёмов в помещения или площадки с людьми; здесь – до верха окна будки кинооператора". У Вас принято 3,6м, а у меня кинобудка находится еще выше (до пола кинобудки +6), значит еще больше дыма надо удалить? Никак не могу врубиться! Помогите!!! Уже нет времени!
|
|
|
|
|
8.2.2009, 7:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 552
Регистрация: 5.3.2008
Из: Челябинск
Пользователь №: 16293

|
Спасибо Сергей! Пожалуйста не спешите, сейчас начну подгонять расчет по кинотеатру, что-нибудь придумаю. А те расчеты у меня можно сказать уже подпишут, их уже смотрели. Просто я там тоже всяко комбинировал, основываясь на Ваших примерах и мне самому хотелось узнать свои ошибки для будущих расчетов. Мои расчеты будет проверять нач. отдела проектного института, при предварительном разговоре она сказала, что расход по удалению должен быть в районе 28000. Вот и буду приводить к этой цифре, не привыкать. Когда Вам будет полегче тогда и прокомментируйте. Просто у меня на самом деле это первые расчеты, мне уже 55 лет а я только осваиваю ОВ. Сегодня у жены день рождения я как дурак просидел всю ночь и с утра пораньше дальше. Спасибо огромное за участие от души, наш возраст ценит подобную помощь, в наше время ведь как - что не спросишь- а это стоит... N руб., а мы же все по старому: надо телик отремонтировать -пожалуйста, надо комп выправить -пожалуйста, помочь с дипломом -да ради бога! Ладно еще пузырь поставят, а то еще и спасибо забудут сказать. Ладно, это уже лирика. Виктор.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|