> отопление магазина, необходимо ли воздушное отопление
Гость_ЯнаЯ_*
сообщение 4.6.2008, 13:37
Сообщение #1





Guest Forum






Здраствуйте! У меня такой вопрос. Есть объект: такой себе магазинчик дорогой одежды, в магазине витринные окна на весь фасад, h-3,5 м. Я запроектировала отопление радиаторное, но оконщики сказали, что обязательно надо ставить воздушное отопление и дуть на окна, т.к. будет оконный потоп. Характеристик окон пока нет, но со слов заказчика, окна с одним стеклом. Я попросила дать всю информацию об окнах. И теперь в раздумьях, неужели не обойдется радиаторами sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 4.6.2008, 13:50
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Ставьте низкие конвекторы на ножках 22-33 габарита вдоль всего стекла в линию без термостатов. Разводка 2-трубная, с нижним присоединением; комнатный термостат и управляемый им зонный клапан на конвекторы или на группы конвекторов....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
спец
сообщение 1.8.2008, 9:39
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385



Цитата(ЯнаЯ @ 4.6.2008, 13:37) [snapback]259484[/snapback]
но оконщики сказали, что обязательно надо ставить воздушное отопление и дуть на окна, т


По воздушному отоплению много сказано здесь:
http://www.proektant.by/forum/index.php/topic,337.0.html
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_SILVER_*
сообщение 10.8.2008, 17:41
Сообщение #4





Guest Forum






есть напольный конвекторы с принудительной вентиляцией, думаю это то, что нужно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Владимир 2010
сообщение 19.10.2016, 19:10
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 13.11.2009
Из: Москва
Пользователь №: 40825



Коллеги помогите советом.
1.Административные помещения . Как пример: высота сплошного остекления 3,5м (от пола до потолка) , ширина 5 метров.
Какую по вашему мнению ширину остекления должен закрывать отопительный прибор (внутрипольный конвектор с вентилятором) чтоб без запотевания?
Или как по СП 60 п.6.4.4 -длина не менее 50% светового проема? То есть например посередине, прибор длиной не менее 2,5 метра...
2. В коридоре этого здания зенитные фонари - общая длина 20м.п, ширина 1,2 м.
Думаю - разумно ли в коридоре где-нить возле стены наставить 10 приборов(внутрипольный конвектор с вентилятором) по 1 метру с шагом 1 метр?

п.с. естественно с учетом теплопотерь.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 20.10.2016, 1:27
Сообщение #6





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



1. 100% на внутрипольный конвектор с вентилятором
2. Тема эпическая. Зенитные фонари очень потеть любят. В туда лучше Торнадо запихнуть и без учета общего потребления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Владимир 2010
сообщение 20.10.2016, 10:36
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 13.11.2009
Из: Москва
Пользователь №: 40825



Вот так придумал..
Общая длина зенитного фонаря 18 метров. Высота коридора 3,5м. Ширина 1,2м.
Ставлю 5 польных конвекторов с вентиляторами БРИЗ-В по 1,8 м . (1,8 *5= 9м (50% от 18м)).
Работоспособно от запотевания?


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  123_.pdf ( 44,2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 14
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 20.10.2016, 13:56
Сообщение #8





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Сам прикинь мощность на +20С под фонарем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.6.2025, 15:04
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных