Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Понижение давления, Редукторы давления или частотные регуляторы
Гость_АлекSandr_*
сообщение 6.6.2008, 16:51
Сообщение #1





Guest Forum






Всем привет!
Проблема: пожарные насосы на объекте дают 12 очков в спринклерную систему, а нужно не более 6-ти. Предлагал гл.инженеру установить понижающие редукторы RAF60, а он предлагает поставить на насосы частотные регуляторы, которые должны работать по давлению.
Вопрос 1. Что лучше и проще - регуляторы или частотники?
Вопрос 2. Как пожарники относятся к установке этого оборудования и нужно ли это согласовывать, проектировать и т.д.?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Насосник
сообщение 7.6.2008, 7:10
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952



Есть еще минимум два варианта
1. Подрезка рабочих колес существующих насосов
2. Замена насосов на оборудование с нужными параметрами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 10.6.2008, 13:39
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



и еще один вариант - регулировка с помощью задвижки (задвижек).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_micconen_*
сообщение 11.6.2008, 6:51
Сообщение #4





Guest Forum






Задвижки не должны использоваться для регулировки потока. См. паспорта на задвижки. Затворы могут быть реуляторами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 11.6.2008, 7:58
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3982
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



пардон, тогда не задвижками, а запорнорегулирующей арматурой. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 16:26
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных